编辑: qksr 话题热度:927 2019-07-18
关键词: 锅炉出口,压力,出口,锅炉,燃气锅炉,天然气,出口压力,一吨,天燃气,天然气锅炉,天燃气锅炉,natural gas,吨天然气锅炉,1吨,01,燃气锅,1 吨,吨天然气,燃 添加资源
资源与摘要 编辑
ddzhikoi
用水蒸气直接蒸馏,保持压力为0.05-0.15Mpa,蒸馏冷凝液经油水分离后有机层邻二氯苯... 厂区现有临时锅炉无条件拆除,项目须按园区供热规划实施集中供热。各排气筒高度不得... ---摘自《2015100199U》
sunny爹
(万Nm3 /a) 烟囱参数 H/m Ø/m 烟气出口温 度/℃ 锅炉 SO2 200 0.35 8640 45 0.5 40 NOX 200 9.12 烟尘 30 3.2 污染物的 Pi 和D10%计算结果及评价等级详见表 2.4-6。 表2.4-建... ---摘自《1 概述.》
glay
压力筛(取浆筛) 处理量(m3 /h) 纤维加工 纤维洗涤装置 * 处理量(t/h) 挤压脱水机 * ... 锅炉*、锅炉*、锅炉*、 蒸汽量(t/h) 9 主要生产单元 主要工艺 生产设施 ... ---摘自《HJ 860.2—2018》
梦三石
锅炉所用的天然气由园区供气管网提供 环保工程 废气 印刷废气 由集气罩收集,经过UV光解设备处理后通过15 m排气筒(1#排气筒)排放 食堂油烟 经油烟净化设施处理后经内置专... ---摘自《一、建设项目基本情况》
人间点评
天然气锅炉 1 15 200 吨污水处理设施 1 16 净水设备及水池 1 17 斩拌机 1 18 豆干生产线 1 19 中央空调、空气净化 4 20 1000 千瓦变电器 1 21 蛋制品流水线 1 套注: 冷库制冷系... ---摘自《附图 1 建设项目地理位置图》
252276522
锅炉 C. 反应堆 D. 水轮机 标准答案:BCD 703. 以下属于电力系统运行中,必须同时满足... 缓解环境保护压力 C. 降低能源强度 D. 改善民生,服务社会 标准答案:ABCD 723. 在我... ---摘自《国家电网有限公司》
sunny爹
锅炉用材料入厂验收规则》 GBT3375-2002 《中华人民共和国进出口锅炉压力容器监督管理办法》 劳动部关于进口锅炉压力容器检验工作中有关问题的通知(劳部发[1997]171号... ---摘自《目录》
没心没肺DR
天然气锅炉供热站 优化改造 有机热载体炉 YY(Q)L-1500Y(Q) 3 依托 现有 有机热载体炉 YY(Q)L-1400Y(Q) 0.8MPa 350℃ 2 依托 现有 有机热载体炉 YY(Q)L-1800Y(Q) 1 依托 现有 4 ... ---摘自《1 建设项目基本情况》
麒麟兔爷
锅炉主蒸汽压力≥25MPa;流量≥1900吨/小时;SO2排放≤440mg/Nm3;NOX排放≤150mg/Nm3;发电效率≥42% 1.3.2 大型整体煤气、天然气-蒸汽联合循环机组(IGCC) 套 循环联... ---摘自《附件》
wtshxd
压力 10-20kpa 设计热效率 100.8 使用电源 380V/50Hz 设计排烟温度 ≤70℃ 设备总功率 8.5KW 锅炉净重 14.3t 外形尺寸 6380*3100*4000mm 项目原辅料、能源和产品情况 本... ---摘自《建设项目基本情况》
紫甘兰
天然气门站出口压力控制为不高于 0.4MPa(表压);中压管网末端压力控制为不低于 0.05MPa(表压);城市气中压 管网沿主要干道布置,尽量形成环网系统,采用枝状与... ---摘自《国环评证乙字》
迷音桑
WNS10-1.25-YQ(L)的锅炉和 YY(Q)W6000-Y(Q)气导热油炉。 一致 锅炉和导热... 4 接收釜出口冷凝器 10m2 2 10m2 2 一致 5 合成釜 F12500L 1 F12500L 1 一致 6 合成釜... ---摘自《新乡市瑞丰新材料股份有限公司》
huangshuowei01
如果呼吸阀压力设定和真空设定信息缺乏,则假定PBP为0.032 系数法 烧烟气无实测数... 锅炉形式 产污系数(千克/吨-煤) 烟煤和亚烟煤a 煤粉炉,固态排渣 0.030 煤粉炉,液态... ---摘自《附件1》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉改为天然气锅炉,待具备集中供热条件后再使用集中供 热,届时锅炉改为备用。 保定市满城城东纸业有限公司锅炉房技术改造项目阶段性竣工环境保护验收(监测... ---摘自《1 建设项目概况》
过于眷恋
锅炉型号 总图编号 额定出口压力 MPa 额定出口温度 ℃ 额定出力 t/h(MW) 结构形式 设计料类型 烧方式 上次鉴定意见 注:1、适用于上次鉴定未通过,申请单位根据鉴定意见... ---摘自《ICS》
霜天盈月祭
/h,H=180m、出口压力:1.6Mpa、电机:N=11kW 组合件 3 24 ZT/LP/10 脱硫喷淋塔 组合件 3 25 盐酸储槽 ,8m 3 PP 1 二期项目主要生产设施: 6 座厂房,12 条生产线,年产量36... ---摘自《1 概述》
戴静菡
空温气化器出口天然气温度低于-5℃时,须经水浴复热器复热 后送入中压管网。 水浴式 NG 复热器热水由热水炉间提供, 本工程复热器所需热量接自站内新建锅炉房。 加臭过... ---摘自《睢宁港华气有限公司》
摇摆白勺白芍
陕中圣环评表 证书等级:甲级 SZSHPB-2017-655 证书编号:3607 中国石油天然气股份有限公司 长庆石化分公司动力锅炉达标排放改造项目 环境影响报告表 (报批稿) 建设单位... ---摘自《陕中圣环评表》
xiong447385
在预处理系统的进出口管道上设置压力传感器、温度传感器、手动蝶阀、电 动切断阀等。... 沼气还没有列入锅炉料的目录,沼气烧器的排放借鉴天然气国家标准,氮氧 化物的排... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
yn灬不离不弃灬
"中国石油天然气股份有限公司山西吕梁销售分公司方山大武加油站","现场检查时该加油站正在营业,发现一台清单外0.14蒸吨锅炉未拆除,位于吕梁市禁煤区内","煤锅... ---摘自《终稿》
梦三石
天然气压力 MPa 0.3-0.5 9 锅炉负荷安全运行范围 % 额定负荷的30~110% 10 锅炉运行方式 微负压烧 11 料调节方式 电子比例调节 12 电源要求 380V/50HZ 13 颗粒物排放浓度 ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
向日葵8AS
蒸汽锅炉蒸汽出口一道阀、二道 阀、蒸汽流量计一次表、除氧器蒸 汽阀加装阀门保温。 5 节约能源消耗,降低生产成本 / 7 三厂化水 凝结水 泵、软化 水泵加装 变频器 在原有水泵... ---摘自《北京市发展和改革委员会》
star薰衣草
individual user 指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 压缩天然气  compressed natural gas(CNG) 指压缩到压力大于或等于1... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
star薰衣草
液化天然气储罐利用压差进入空温式气化器气化,当储罐压力较低时,开启储罐增压器增压;气化后的天然气经调压、计量后接入气输配管道,供锅炉使用。 根据项目设计资... ---摘自《山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司》
笨蛋爱傻瓜悦
天然气(立方米) 、 液化石油气(立方米,液态) ; EFi—料i产污系数,千克/单位料消耗,见表2.5-1。 表2.5-1 烧VOCs产污系数 料类型 锅炉形式 产污系数(千克/... ---摘自《附件 1》
wtshxd
锅炉型号 / SZS15-2.5/250-Q 额定蒸发量 t/h 15 额定出口工作压力 MPa 2.5 额定出口蒸汽温 ℃ 250(过热) 给水温度 ℃ 104 设计热效率 % 大于 90 设计料 / Qdw=~1200Kcal/kg ... ---摘自《建设项目基本情况》
hyszqmzc
主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... 生产高品质船用钢板、桥梁用钢板,压力容器钢板等。配备国内领 先的 5m 轧机、2 座步... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
You—灰機
锅炉烧废气应满足GB13271-2014《锅炉大气污染物排放标准》表2标准限值要求。 对丙戊酸系列片剂3条生产线设置了3套集气罩+袋式除尘器,硬胶囊剂和软胶囊剂生产... ---摘自《1 前言》
XR30273052
天然气锅炉作为备 用锅炉;③对除尘设施进行 改造,由布袋除尘设施改为 多管除尘+静电除尘。 总规模 ①原审批的两台 6t/h 生物 质锅炉改建为一台 12t/h 成 型生物锅炉; ... ---摘自《1、项目基本情况》
kieth
链条工业锅炉 1 DHL 型煤链 条炉排热水锅 炉DHL46-1.6/150/90- AⅡ 额定热功率:46MW 额定工作压力:1.6MPa 额定出/进水温度:150/90℃ 水阻力:0.092MPa 辅机电耗:... ---摘自《附件 1:》
star薰衣草
","额定出口压力≤2.5MPa的锅炉2级","TS3141118-2016","2012.9.25","2016.09.15","换证","1.汝南县城北关2.汝南县产业集聚区","李冬志","0396-... ---摘自《2012.9》
hyszqmzc
4)工作介质:锅炉排污水、二次蒸汽 5)腐蚀裕量:1.5mm 9、天然气调压箱: 本地供气条件:压力0.2-0.4MPa,流量:6800Nm3/h,管径:DN150 分汽缸等其他设备 (四... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
烂衣小孩
安全出口,且可沿建筑的两个长边设置贯通式或尽头式消防车道时,可分别确定各自的建... 油浸变压器室、高压配电装置室,锅炉房,高架仓库、高层仓库、甲类仓库和多层乙类仓... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
静看花开花落
出口压力≤50Mpa 四 制冷装置 1 84186920 冷水机组 所有规格 84186990 2 84186920 离心式制冷机组 输出功率≤3000kw 3 84186920 螺杆式制冷机组 所有规格 五 气体分离装置及... ---摘自《附件:》
huangshuowei01
在用锅炉(设施)更换烧器的施工过程中,涉及到气管道的拆装,根据气公司的要求进行施工并出具经检测合格的验收报告。属于特种设备压力管道范围的应由具备压力管道... ---摘自《附件1》
喜太狼911
统计期内,高炉工序每生产一吨合格生铁,扣除工序回收的能源量后实际消耗的各种能源... 锅炉的炉渣、造气吹风气、合成 放空气、氨贮罐弛放气、副产蒸汽等向外系统输出时,... ---摘自《云南省工业和信息化委员会文件》
被控制998
"转速≥10000转/分,出口压力≥7000千帕的" "21","8413701030","离心泵多重密封泵","敏感物项管制" "22","8413701090","其他非农用离心泵","转速在... ---摘自《目录一》
黑豆奇酷
将使用天然气料的常压锅炉房布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离 为7m C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间 D.将干式变压器室布... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
ok2015
建设项目环境影响报告表 (试行) 项目名称:建设 75T/h 天然气备用锅炉一台 建设单位(盖章):常熟金陵海虞热电有限公司 编制日期:2017 年9月江苏省环境保护厅制 《建设项... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
star薰衣草
气调压站按进出口管道压力可分为高高压、高中压、高低压、中低压调压站等;按服务对象又分为供应一定范围的区域调压站和为单独建筑物或工业企业服务的用户调压站。气... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
于世美
5 厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。 7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
匕趟臃39
锅炉烟气在温度为273K,压力为101325Pa时的状态,简称“标态”。本标准规定的排 放浓度均指标准状态下干烟气中的数值。 3.7 烟囱高度 stack height 指从烟囱(或锅炉房)所... ---摘自《DB44》
huangshuowei01
额定出口压力小于等于2.5MPa的蒸汽和热水锅炉;有机热载体锅炉 B级锅炉安装覆盖GC2级压力管道安装。 注: 1.A级锅炉制造许可范围还包括锅筒、集箱、蛇形管、膜式壁、锅... ---摘自《附件1》
我不是阿L
额定出口压力(MPa) 设计热效率(%) 稳定工况范围(%) 锅炉给水(回水)温度(℃) 额定出口温度(℃) 设计料种类、型号 烧方式 低位发热量不低于(MJ/Kg) ... ---摘自锅炉设计文件节能审查办法(试行)》
f19970615123fa
条,锅炉房 的耐火等级不应低于二级, 当为锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时... 能承受重型消防车的压力,重系列消防 车最大总质量一般为 15~50t。因此,本题的正确... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
枪械砖家
或在常温状态下压力增加到一定值时,天然气由气态转变成液态,称液化天然气。液化天然气无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的1/600,液化天然气... ---摘自《或:》
颜大大i2
10m B.常压锅炉房布置在主楼屋面上,使用管道天然气料,距离通向屋面的安全出口 10m C.裙楼五层的歌舞厅,各厅室的建筑面积均不小于 200 ㎡,与其他区域共用安全... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
lonven
料消耗量,介质出口温度和压力锅炉补给水量和补给水温度,排烟温度,炉墙表面温度,以及系统有无跑、冒、滴、漏等情况。 第三十七条 锅炉使用单位应当加强能源检测、... ---摘自《概述:》
麒麟兔爷
供水压力为 0.25MPa, 小区所在地区冰冻线深度为 0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流... 确保疏散通道和安全出口畅通 C.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案 D.组织实... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
qksr
锅炉出口蒸汽、热水的温度和压力有关,计算方法: 第一步:确定锅炉出口蒸汽和热水的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克蒸汽、热水的热焓;... ---摘自《一、总说明》
发帖评论