编辑: 会说话的鱼 话题热度:265 2019-07-18
关键词: 锅炉,供热,回水温度,温度,供暖,回水,供热锅炉,采暖,气温,供暖锅炉,集体供暖,采,集体,锅炉回水,集体供热 添加资源
资源与摘要 编辑
笔墨随风
因此,急需兴建热源厂承担社会供暖任务。 在此背景下,牙克石市炜烨热力有限公司提出新建两台116MW热水锅炉及一台130t/h蒸汽锅炉,同时建设高温水管网约4.2km,蒸汽管网... ---摘自《概述》
达达恰西瓜
热源为热电厂和集中供热锅炉房时,规划供热介质为热水,用间接供热,具体供热参数如下: 一次网供、回水温度:130/70℃; 二次网供、回水温度:80/60℃。 热源为热电厂... ---摘自《松原市城市总体规划》
Mckel0ve
供热锅炉及辅助设备安装-58 13.1 一般规定-58 13.2 锅炉安装-58 13.3 辅助设备及管道安装-63 13.4 安全附件安装-66 13.5 烘炉、煮炉和试运行-69 13.6 换热站安装-70 14、分部(子... ---摘自《《建筑给水排水及工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
元素吧里的召唤
常压锅炉, 功率 1000KW,供回水温度 90/70℃ 台12控制柜 功率 1000KW,触摸屏/PLC 控制 面23蓄热水箱 130m³常压蓄热 台14蓄热循环泵 Q=100m³/h,H=20m,N=11KW,转... ---摘自《岷县蒲麻镇中心小学电锅炉、变压器》
思念那么浓
8.9低压锅炉实训基地…85 8.14天然气实训基地…97 8.15钻井技术实训基地…99 9.给排水... 2号供热输配站供热范围为穿城河以南及西部新城区,供回水温度为130-80℃。 10.2.2... ---摘自《档案号:ZX2011041》
huangshuowei01
乏风的平均温度 ≥15℃ 4000kW矿井乏 风热能系统 926 1855 4897 10 30 400000 55 145 区域锅炉供暖 改造、工业锅炉 改造 供热面积160万m2 的煤粉锅炉房 系统改造 4549 ... ---摘自《附件1》
lonven
水流开关通常安装在供暖系统靠近锅炉回水管道上,其 首要作用是保证经过锅炉的流量高于锅炉厂商给出的最低 流量值(或安全流量值):当回水流量低于设定值时,水 流开关... ---摘自锅炉系统三剑客》
sunny爹
北京北燃热力有限公司观音寺供热厂3台80MW燃气热水锅炉烟气余热回收项目 35 菏泽永... 在额定负荷下锅炉的热效率为90.81%,主蒸汽和再热蒸汽温度满足机组要求,锅炉及各... ---摘自《2017年合同能源管理优秀案例》
星野哀
供暖、生活用水、生产用热提供高品质热能。本系列锅炉结垢紧凑,安装运输方便,并配 有优质的进口燃烧器,全自动智能程序控制,自动化程度高。可使锅炉保持稳定高效工作... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
烂衣小孩
集体供暖 已经6天了, 他们小区却还在建 锅炉房, 一直没能供暖。 “不是一 直在取缔小锅炉吗? 我们这小区 怎么还在新建呢? ” 杨女士表示 不解。 拖了6天还没供上暖 21日上... ---摘自锅炉重上岗 管网够不到,》
5天午托
锅炉的额定热效率,应符合表9.2.2-7的规定。当设计用 户式燃气热水炉作为... 9.3.1 暖通空调系统制冷的供回水温度的设计应考虑对冷热源装 置、末端设备、循环水泵... ---摘自《民用建筑绿色设计标准》
哎呦为公主坟
锅炉特别适用于别墅和屋顶供暖。 另 一个优点是: 锅炉构造简单且燃烧器无活动部件, 这样可 以降低维修成本和减少故障。 Gaz 5000 F确保宁静睡眠 Gaz 5000 F也同样具有大... ---摘自供热更加经济实惠》
阿拉蕾
额定回水温度 70℃ 锅炉设计效率 89% 排烟温度 150℃ 燃烧方式 循环流化床 3.3.2 热源厂装机方案 根据本供热工程方案,灯塔市红阳热电大河南镇热源厂一期供热工程项目 热负荷... ---摘自《第一章 总论》
sunny爹
锅炉 烟气量 (Nm3/h) 污染物排放情况(kg/h) 烟囱高度 (m) 出口内径 (m) 排烟温度 (℃) 烟尘 SO2 NOX 1 1*70MW 165050.25 3.76 29.47 9 100 5.1 80 2 2*92MW ... ---摘自《目录》
5天午托
他说" 供暖专干的任务主要是针对居民家 中的温度供热站点的供暖情况" 保证 监督" 把百姓供暖的问题及时解决在矛 盾的萌芽状态' 针对近年发现的部分供热企业没有 严格执行... ---摘自供暖如何让百姓感到温暖》
雷昨昀
回水 温度在26℃左右, “现在热水循环压力 还是不够。 ” 该负责人介绍, 小区由东新 热电有限公司供热, 目前他们正积极跟 供热企业协调。 那么小区暖气为什么会出现这种状 ... ---摘自《3 个院里的居民盼个说法 到底咋回事?》
ddzhikoi
供暖温度保证室内温度在20±2℃,并承担整个供暖周期锅炉所用盐、碱及润滑油等费用。 3.工作记录、交接班记录真实完整;负责工作人员的日常管理工作,操作人员要保持稳 定... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
ok2015
供热管网规划 1、热力管网用闭式双管制热水管网系统的:设计管网均用二级管网。一级热力管供水温度取120(110)摄氏度,回水温度取60(50)摄氏度;二级热力管供水温度75(50)... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
阿拉蕾
厂区内各建筑单体均用热水供暖,供回水温度为 95/70℃。在锅炉房内拟 布置 3 台额定功率 14MW 热水锅炉用于取暖,额定出水压力 1.25MPa 的燃气热 水锅炉 (湿背式卧式火... ---摘自《河北京车轨道交通车辆装备有限公司》
过于眷恋
设置于热力站的热泵型换热机组代替常规水水换热器,降低一次网回水温度,并增加蓄能设施,热泵型换热机组使用谷电保持所需回水温度。2)在热电厂供热首站内设置电厂余热... ---摘自《Sheet1》
qksr
设计温度小于或等于 350℃的下列城镇供热管网 的设计: 1 以热电厂或锅炉房为热源,自热源至建筑物热力入口的供热管网; 2 供热管网新建、扩建或改建的管线、中继泵站、隔... ---摘自《CJJ》
阿拉蕾
主要由厂房内锅炉房2台热水锅炉提供,热水供回水温度为60/50℃。:本项目不考虑。 ⑥ 通风:各建筑内均设置机械和自然通风系统。 ⑦ 生活垃圾处理:项目在各楼层各... ---摘自《评审意见修改说明》
达达恰西瓜
DHX型循环流化床锅炉广泛应用于集中供热、冬季供暖、工艺蒸汽和热水的供应等场所,是郑锅在吸收国内外循环流化床锅炉优点的基础 上加以改进、提高的产品。该产品通过降... ---摘自《郑锅股份》
sunny爹
第二步:确定锅炉给水(或回水)的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克给水(或回水)的热焓; 第三步:求第一步和第二步查出的热焓之差,再乘... ---摘自《目录》
捷安特680
供暖锅炉房设计应考虑烟气热回收措施。 ,所用的烟气热回收技术措施 应符合下列规定: 1 供热系统的设计回水温度小于等于 50 度且单台锅炉容量较小时,宜用 25 冷凝式锅... ---摘自《天津市居住建筑节能设计标准》
hyszqmzc
六、设计说明 1、 设计参数:总热负荷5.6MW,设计供回水温度80/60℃,设计压力为0.6MPa,试验压力0.9MPa , 2、 锅炉设备情况:1.4MW燃气真空热水锅炉4台,锅炉燃烧... ---摘自《2018年燃气锅炉低氮改造》
夸张的诗人
开元片区供热告别了旧锅炉 和高价格, 居民家中也热乎了起来。 “所有权变了, 温度变了, 家里热了, 担忧 也没了。 ” 16日, 由本报、 济南市市政公用事业 局、 济南热电联... ---摘自《告别旧锅炉高收费, 开元 片区热起来》
ACcyL
按表格中的出水温度回水温度,计算 CWNG1.05-80/60-AII 型锅炉每小时给住宅内释放 的热量是多少。 3.根据表格中已知数据计算燃煤的热值为多少。 解析:(1)方法一,由表... ---摘自《CWNG CWNG CWNG 型号》
霜天盈月祭
回水温度41℃。 供暖集团更新街锅炉房的供水温度 43℃, 回水温度 37℃, 环宇工人村的供 水温度45℃, 回水温度38℃。 沙河口区市政公用事业服务中心 及供热办针对辖区内居... ---摘自《营商环境持续改善 市场活力不断增强》
捷安特680
回水温度 锅炉热功率 锅炉总重量 锅炉尺寸 适应燃料 1 庄河市第九初级中学 1.4MW 1 1.4MW 85℃ 60℃ 82% ≥18000kg 5690*2190*3250 mm II类烟煤 2 装 DN50 个1.000 22 ... ---摘自《庄河市教育局》
梦三石
回水的两根管 道。 现在已经正式供暖了, 该单元楼立 管已经温热, 而安先生家管道接口位 置距离单元楼立管也就一米左右。 安先生介绍说, 安装管道的和 安装计量表的是两个部... ---摘自供暖两天了 还裹着棉衣等暖气》
You—灰機
第二步:确定锅炉给水(或回水)的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克给水(或回水) 的热焓; 第三步:求第一步和第二步查出的热焓之差,再... ---摘自《医药工业统计调查制度》
黑豆奇酷
供热负荷变化带来的回水温度变化、锅炉负荷变化等等,实现了无人值守、自动运行的功能。随着燃气锅炉房的逐年增加,预计到2020年市场达到1万MW余热回收量。 (十)旋... ---摘自《附件2》
枪械砖家
蒸气锅炉的制造(中央暖气锅炉除外) 289 其他金属产品的制造及一般机术台,带机动配... • 温度计的制造(33120 ) ; • 矫正视力用的眼镜镜片及显微镜的制造(33201 ) ; ... ---摘自《澳门行业分类》
QQ215851406
对于热水锅炉,分为额定出口的热水温度和额定进口的回水温度。通过热水锅炉的水流量称为额定循环水量,单位是t/h。 3)受热面蒸发率和受热面发热率P18 锅炉受热面是指锅内... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
hyszqmzc
年新增了80万平方米供暖面积。 “现在的供水温度为90℃, 回水 温度在48 ℃左右, 以现在的气温分 析, 两台锅炉已满足所需负荷能力, 我们会根据气温随时调整供水温度。 ” ... ---摘自《冷空气今袭来 你家暖气热了吗》
f19970615123fa
锅炉回水温度分别为 130℃和70℃,规划供热 系统用二级管网系统,高温热水由锅炉房经一级管网送至小区换热站,再由小区换热 站换热后为用户提供 85/60℃用低... ---摘自《环境影响报告书》
ACcyL
混水装置常用于地面辐射供暖系统(简称地暖),通M6.27 CH 过将热源端高温热水与一部分地暖回水混合以达到理想的地暖 系统的供水温度;为了保护地暖管道寿命、地板寿命及... ---摘自《M6.27》
向日葵8AS
我 们又新启动了1个燃煤锅炉, 加大 了供热流量, 提高了供水温度, 最高 供水温度95℃ ,回水温度在54℃-55℃, 热源充足。 ” 工作人员指着电子大屏幕上 显示的205个用户单... ---摘自《集中回应本报 “问暖热线”》
烂衣小孩
摄٥回水温度 不到 30℃ “不是 15 日正式供暖吗? 怎么 8 点了暖气片还冰凉? ” 市劳动局家属院的陈女士抱 怨说, 知道要供暖, 14 日晚上 她少盖了床被子, 却被冻感冒 了。 市... ---摘自回水温度 不到 30 ℃》
枪械砖家
地暖进水热回水不热主要有以下几种原因: 第1、地暖用户切忌供暖期结束应将水全部放出,地暖在每年供暖期结束后,应将地暖管网中的锅炉管道水全部排放出 来。因为锅炉管道... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
LinDa_学友
居民家中的回水温度则 在37℃到38℃间不等。 为保障今冬供暖质量, 华阳 热电奇山站新上了两台65吨的热 水锅炉,取代了之前四台小锅炉。 此外, 奇山站和上夼供热处 还实行... ---摘自供暖首日,热企忙保障温度
hgtbkwd
所以铸铁锅炉可以低温供暖,其锅炉出水温度可以低至 30℃,锅炉 回水温度没有底限,从而可以非常明显的提高锅炉的年度运行总效率,大幅度降低运行费用。而钢 板锅炉所... ---摘自《前田热能》
学冬欧巴么么哒
供热锅炉综合能源消耗限额 DB11/T 1255—2015 工业用能单位能源管控中心建设指南 DB11/T 1389-2017 供热计量系统监控管理数据项及编码规范 术语和定义 下列术语和定义适用... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
王子梦丶
北京实施了新建住宅独立供暖必须使用 冷凝锅炉的规范。 2. 冷凝锅炉需要更低的回水温度才能达到更高的 热效率,这就需要更低的流量;在流量降低同时 水泵的能耗也相应降低。... ---摘自《“变”才是王道》
liubingb
李迅, 冯涛, 丁德平, 等. 2 0 1 5. B J ز R U C产品在小区供暖回水温度预报的应用研究. 气象, 4 1 ( 2 ) : 2 3 4 ز 2 3 9. 犅犑ز犚犝犆产品在小区供暖回水温度 预报的应用研究 ... ---摘自《ز犚犝犆 产品在小区供暖回水温度
烂衣小孩
第二步:确定锅炉给水(或回水)的温度和压力,根据温度和压力值,在焓熵图(表)查出对应的每千克给水(或回水)的热焓; 第三步:求第一步和第二步查出的热焓之差,再乘... ---摘自《4401010000》
gracecats
年德国威能进入中国成立了威能(北京)供暖设备有限公司, 承担起在中国的营销、服务、购、生产和研发等业务领域,向广大 中国消费者提供系列燃气壁挂锅炉,落地式锅炉... ---摘自《Why Vaillant?》
ddzhikoi
锅炉的出水管温度与暖气片的温度只差5-10摄氏度甚至更低,而且热的相当快(约半个小时左 右),暖气片底上下全热,在暖气片上基本不存在温差。 听说在本县(黑龙江青冈)... ---摘自《怜般?》
star薰衣草
燃气锅炉直接供热系统的锅炉供、回水温度和流量的限定值,与负荷侧在整个运行期对供、回水温度和流量的要求不一致时,应按热源侧和用户侧配置两次泵水系统。 【条文说明】... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
发帖评论