   启动煤气锅炉顺序

  锅炉启动前的检查与准备

  1、检查汽水系统的阀门,处于下列状态:

  1)蒸汽系统:

  主汽电动门开启,主汽电动门旁路门、主汽隔离门及旁路门 关闭。

  2)给水系统:

  主给水手动门开启,调节门关闭,省煤器再循环门上水时关闭,不上水时开启。

  3)减温水系统:

  减温水手动门打开,电动调整门关闭。

  4)放水系统:

  ①给水管道放水门、省煤器放水门均关闭。

  ②定排总门开启,各下联箱排污门及定排联箱放水门关闭。

  ③连排一、二次门开启。

  ④事故放水门手动门开启,事故放水电动门关闭。

  5)疏水系统:

  减温水疏水门、省煤器进口联箱疏水门关闭,其它疏水门全部开启。

  6)取样门、汽包加药门开启,

  7)汽包就地水位计汽侧、水侧门开启,放水门关闭。

  8)汽包空气门、过热器排汽门开启。

  9)各安全门处于工作状态。

  2、检查燃烧系统阀门、风门、挡板等并置于下列状态:

  1)各风机档板开关灵活,位置指示准确,并处于关闭状态。

  2)反料风门及放灰门关闭,陷压阀全开。

  3)燃烧室内无焦渣及杂物,布风板风帽完整无损坏。

  4)看火孔完整,所有人孔门确认内部无人后关闭。

  5)排渣管畅通,排渣门完好关闭。

  3、转动机械的检查:

  1)对轮联接良好,保护罩牢固,地脚螺丝不松动,电动机接地线良好。

  2)润滑油油质洁净,油位正常,放油螺丝不漏油。

  3)风机轴承温度计完整,冷却水畅通,水量充足。

  4、与有关人员联系,做好下列准备:

  1)操作人员:给水管上水。

  2)热工人员:将各仪表及操作装置处于工作状态。

  3)燃料人员:原煤斗上煤。

  4)化验人员:化验炉水品质。

  5)电气人员:电器设备送电。

  6)准备好足够的点火材料。炉渣可燃物含量小于5%,粒度在8毫米以下。

  锅炉点火过程

  1.料层铺上煨炭木柴引然,待煨炭燃尽后将床温升到400℃左右。

  2.启动引风机、一次风机,适当维持炉膛负压,以炉门不冒烟为止,一次风机调节档板开度到最低流化风量。

  3.点火开始属于预热阶段,应使锅炉缓慢升温,防止产生大的热应力,根据床温变化逐渐减小或加大风量,使底料达到流化状态,床中、床下温度均匀,密切监视床层温度变化。

  4.温度生至500℃时可开给煤机少量给煤,如煤质较差,可通过炉门向炉内投入煨炭.炉温继续上升,关闭门炉。

  5.调整一次风门和给煤风量,维持低料流化,同时调整炉膛负压-50——-100Pa,并根据烟气含氧量3-5%调整二次风门。

  6.点火过程中应始终控制好风室温度在900℃以下,防止超温导致风帽、风室等损坏。

  7.在床下温度稳定在950℃左右时,缓慢投入返料,密切注意床温变化,若床温下降太快低于850℃时,可关闭返料待床温升到950℃时再缓慢打开。

  8.点火操作过程中要密切监视水位、气压、气温变化,及时调整,严禁缺水、超压、超温。


  工艺参数

  引风机电流 A <46.1

  引风机轴承温度 ℃ <65

  引风机电机轴承温度 ℃ <60

  1次风机电流 A <25

  1次风机轴承温度 ℃ <65

  1次风机电机轴承温度 ℃ <60

  2次风机电流 A <20

  2次风机轴承温度 ℃ <65

  2次风机电机轴承温度 ℃ <60

  返料风机电流 A <31.4

  返料风机轴承温度 ℃ <65

  一次风预热温度 ℃ 150

  二次风预热温度 ℃ 150

  炉膛上部温度 ℃ <900

  炉膛下部温度 ℃ <1050

  炉膛负压 pa 负50--负100

  燃烧室下层温度 ℃ 850--950

  排烟温度 ℃ 140

  锅炉运行时的调整与监视

  1).在锅炉负荷变化时,应及时调整给煤,保持锅炉气压和汽温的稳定。在增加蒸发量时,先加风后加煤;减少锅炉蒸发量,应先减煤后减风,改变风煤量时应缓慢交替进行。

  2 ).运行中应加强监视床温,一般控制在850--950度左右,最低不能低于750度,当床温升高时可开大一次风,当床温降低时,可关小一次风,当床温过高过低及需要较大范围的改变时,则通过调整给煤量来调控,若床温度低于700度时应立即停炉,查明原因后再启动。

  3 ).运行中加强返料器的监视和控制,一般返料的床温最高不超950℃当返料床温太高时,应减少给煤和负荷,查明原因以消除。

  4 ).监视料层差压,可通过炉底放渣来控制,料层差压应维持7000--9000Pa之间。

  5 ).投入和调整一二次风的基本原则是:一次风调整流化,炉温和料层差压,二次风控制总风量,约18吨负荷时投入二次风。在一次风满足流化、炉温和料层差压的前提下,当总风量不足时,(以过热器后的氧量为准,正常运行时氧量在3.5左右。)可逐渐投入二次风,随着锅炉负荷的增加,二次风量逐渐增。

  6 ).运行中最低风量的控制:

  最低运行风量是保证和限制循环流化床低负荷运行的下限风量。
hyszqmzc
同时启动突发环境事件应急 预案和其它应急预案;当突发环境事件级别为车间级时,只需... 锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢板等。现有中厚板坯连铸机、步进加热炉、 Steckel 轧板... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
hys520855
支撑的拆除应按( )的顺序施工。 A.先换支撑后拆除 B.先支撑后换支撑 C.拆除与换支撑... 振动锤启动前,电压应高于额定电压( )。 A.5% B.20% C.25% D.10%~15% 正确答案... ---摘自《建设工程安全生产技术》
此身滑稽
组合式直流混合煤气转、转炉煤气燃烧器和高炉煤气锅炉炉内蓄热稳燃器组成。燃烧器四角布置,火焰假想切圆为大切园,直径为稳燃器的外圆。上、下分五层布置,最上一层为组... ---摘自《某热电厂燃气锅炉安装工程施工组织设计》
星野哀
f)每台锅炉燃气干管上,应配套性能可靠的燃气阀组,阀组基本组成和顺序应 为:切断阀、压力表、过滤器、稳压阀、波纹接管、2 级或组合式检漏电磁阀、 阀前后压力开关和流... ---摘自《DB11》
liubingb
在使用数控铣床铣削加工时,正确的顺序是() A.传输程序—自动加工 B.传输程序—安... 是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、( )、客运索道、大型游乐... ---摘自《实验室安全管理知识测试》
LinDa_学友
全面启动数字发展规划,搭建数字电视平台,推动数字化整体平移进程。 广播电视线路布... 燃气锅炉采用城市燃气管道为主要气源。 水源:调。 城市消防安全布局 144-1 将生产、... ---摘自《总则》
旋风
废气方面:主要关注运营期驴舍和堆肥工程产生的氨、硫化氢,生物质锅炉产生 的TSP、... 次。 根据定位的槽内饲料采食情况,确定饲喂量和不同饲料的饲喂顺序。每次饲喂时 应... ---摘自《榆社县国峰农林牧有限公司》
You—灰機
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于... A、顺序控制机构 B、软腿报警机构 C、松绳报警机构 D、自动断油系统 E、红外探测机... ---摘自《灭火救援》
麒麟兔爷
制氧站、煤气站 D.消防泵站、通讯总站 E.变配电站、锅炉房、空压站 高层建筑物发生火灾时,人员逃生可以采取的措施有( ABDE )。 A.利用避难层或疏散楼梯逃生 B.利用楼房... ---摘自《附件》
王子梦丶
安装室内煤气管道; 安装维护供暖锅炉、泵类等设备的配管,一次性仪表并调试、试运行; 安装检修和运行锅炉水处理装置; 煨制并安装Dg200mm以下异径三通,偏心大小头、... ---摘自《水电工技术等级标准》
鱼饵虫
废气再次进入锅炉,进一步将其中蕴含的热能转 化为动能,降低最终排除气体的温度。这样不仅环保,还能节省燃料。启动速度快也是一大优点,其 工作原理是在开机之初关闭运... ---摘自《联创世华·内部资料 2018 年山东选调村官直播课讲义》
cyhzg
*4对于机组的化石燃料燃烧排放,仅包括发电锅炉(含启动锅炉)、燃气轮机等主要生产系统消耗的化石燃料燃烧产生的排放,不包括移动源、食堂等其他消耗化石燃料产生的排放... ---摘自《附件3》
过于眷恋
位置,然后按下“启动”开关,锅炉就会按照置上,水位表、压力表应处在开的位置上; 4.各操作部位应有良好的照明设施; 5.除氧器能正常运行; 6.软化水设备能正常运行,软化... ---摘自《消防安全管理制度》
棉鞋
"干馏煤气有效成分中甲烷的含量是(A)左右。","A.20%B.30%C.40%D.50%" "第... "下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要... ---摘自《燃气基础知识》
star薰衣草
1.0.8城镇燃气设施建设中属于锅炉、压力容器、压力管道等国家特种设备管理范围的,应... 【条文说明】城镇燃气分为人工煤气、天然气、液化石油气等不同类别,每一类燃气按组... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
阿拉蕾
燃气锅炉焚烧处置,因此本项目工艺系统不设置单独的废气排放口。 (4) 项目建设用地利... 仪联锁启动, 以减少排风热负荷。 事故时正常排风系统和事故排风系统同时开启, 事故... ---摘自《国环评证甲字》
紫甘兰
锅炉(焚烧炉)或燃气轮机启动、停机(炉)等工况,以及故障等引起的污染防治设 施不能同步投运或达不到应有治理效率等状况。 4 4 火电排污单位 4.1 排污单位基本情况填报... ---摘自《1 适用范围》
人间点评
锅炉房设计应以煤为燃料,并应落实煤的供应。如以重油、柴油或天然气、城市煤气 为燃料时,应经有关主管部门批准。 第2.0.4 条 锅炉房设计必须采取有效措施,减轻废气、废水... ---摘自《第一章 总则》
发帖评论
发布一个新话题