编辑: 达达恰西瓜 话题热度:1341 2019-11-26
关键词: 燃气,采暖,燃气采暖,热水炉,供暖,燃气采暖热水炉,提示,供热,燃气供暖,燃气采,e4,采暖热水炉,燃气供热,燃气采暖热水 添加资源
资源与摘要 编辑
达达恰西瓜


  原因:燃气阀泄漏、电路板故障

  F.63 含义:电路板故障

  原因:电路板故障

  F.64 含义:电路板或传感器故障

  原因:供回水传感器短路或电路板故障

  F.65 含义:电器温度太高

  原因:受外部影响电路板太热,电路板故障

  F.67 含义:火焰监控器输入信号超过限制(0或 5V)

  原因:电路板故障

  F.70 含义:显示屏和 /或电路板上无有效变量

  原因:显示屏和电路板同时改变变量

  F.71 含义:供水传感器读取值不变

  原因:供水传感器发生故障

  F.72 含义:供水和 / 或回水传感器故障

  原因:供水和 / 或回水传感器故障

  F.73 含义:压力传感器出错

  原因:水压传感器线路损坏或出现短路

  F.74 含义:水压传感器出错

  原因:水压传感器内部错误或出现短路。

  F.75 含义:水压传感器和 /或泵故障

  原因:泵启动运行后检测到压力没有明显波动

  A7 热水温度传感器故障

  解决办法:检查温度传感器,查看器界限是否头断路或短路

  A8 总线通信中断

  解决办法:检查连接线缆和控制器

  A9 热水温度传感器安装有问题

  解决办法:检查安装文职,必要时拆下传感器用新的热传导剂重新安装

  B1 未探测到编码插片

  解决办法:正确的插入编码插片,测试,必要时进行更换

  C1 当设备处于运行状态时,风压开关打开

  解决办法:检查压力开关,传感器和连接管

  C4 在非运行状态,压力开关未打开

  解决办法:检查压力开关及其接线,检查链接软管

  C6 压力开关未关闭

  解决办法:检查压力开关。传感器和连接管

  CC 未探测到室外温度传感器

  解决办法:检查室外温度传感器,查看其链接线缆是否受损

  d3 为探测ST8上的短接端子

  解决办法:若存在,将插头插好,检查外部温度限制器,否则,看能否找到端接端子

  d4 温度上升过快

  解决办法:检查泵、旁路和系统压力

  E0 风机系统故障

  解决办法:清除杂物,排除卡死故障;更换风机;更换烧坏元件;插好接插件,或更换不良接插件。

  E1 出水温度传感器出错

  解决办法:插好接插件,或更换不良接插件;更换温度传感器;更换电路板

  E2 采暖出水温度传感器故障

  解决办法:检查压力开关,传感器和连接管

  E3 进水温度传感器出错
摇摆白勺白芍
区农委、区城市管理委 26 严格燃气采暖热水炉准入门槛 新、改、扩建工程应使用1级能效标识的燃气采暖热水炉,氮氧化物排放达到燃气采暖热水炉国家标准规定的5级要求。 9月 ... ---摘自《顺义区打赢蓝天保卫战2019年行动计划》
被控制998
燃气采暖热水炉的自动温 控方法及燃气采暖热水炉 2019.01.15 发明专利 燃气采暖热水炉 3 201821010437.3 燃气采暖热水装置及其主 换热非居民用天然气限气、涨价风险 广州迪... ---摘自《广州迪森热能技术股份有限公司》
学冬欧巴么么哒
燃气设备、采暖设备、化工产品及助剂(不含危险化学品)、灶具及灶具配件、五金交电、建筑材料销售;建筑防腐保温工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可... ---摘自《第一页》
cyhzg
燃气采暖热水炉(两用型)供暖 燃气采暖热水炉(两用型)热水 热泵热水机(器) GB 29541-2013热泵热水机(器)能效限定值及能效等级 储水式电热水器 GB 21519-2008 储水... ---摘自《附件3》
LinDa_学友
燃气采暖热水炉》(GB 25034-2010) 《余热利用设备设计技术规定》(YB/T 4483-2015) 《电采暖散热器》(JG/T 236-2008) 《蒸汽和热水型溴化锂吸收式冷水机组》(GB/... ---摘自《散煤治理》
过于眷恋
《锅炉大气污染物排放标准》的燃气采暖热水炉;配合市 级部门研究进一步加大力度鼓励使用一级能效燃气采暖 热水炉政策。 6 月底前 区商务委 区环保局 区工商分局 13 调整退出... ---摘自《北京市门头沟区人民政府公报》
huangshuowei01
附件1 偃师市2017年电代煤气代煤目标任务分解表 序号 镇(街道) 电代煤、气代煤(户) 其中(户) 热泵 (万平方米) 民生采暖工程 厨炊 电气替代 厨炊燃气替代 全市 9972 ... ---摘自《附件1》
huangshuowei01
附件1 节能产品惠民工程 高效节能家用燃气热水器推广实施细则 一、推广产品范围及要求 (一)推广产品为能效1级的家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉,不包括单供暖燃气... ---摘自《附件1》
f19970615123fa
燃气器具(家用 燃气灶、家用燃气快速热水器、燃气采暖热水炉)和标定容积 5 00L 以上大冰箱(制冷设备产品冷柜单元中家用冰箱冷柜产品) , 依据国家市场监管总局和国家认... ---摘自《简化审批程序的通告》
于世美
燃气采暖 热水炉 热负荷不大于 70kW 的家用燃气快 速热水器(含冷凝式热水器)和燃气 采暖热水炉。不适用于燃气容积式 热水器。 GB 20665-2006 家用 燃气快速热水器和燃 ... ---摘自《中华人民共和国 实行能源效率标识的产品目录(第三批)》
glay
(包括电采暖炉具、燃气炉具、零配件、型煤炉具、兰炭炉具、生物质炉具)的设计、研发、生产销售及进出口业务;采暖机械设备、水暖管材的销售及安装,安装使用咨询服务。... ---摘自《内资市场主体查询清单》
飞鸟
1990年,韩国的燃气采暖炉进入中国; 1995年,欧洲的燃气采暖炉进入中国; 2000年,中国引进国外技术和设备开始生产; 2005年,基本完成了产品的消化吸收,国内组装生产... ---摘自《中国市政工程华北设计研究总院燃气技术研究院院长;》
于世美
出具的有效期内的燃气采暖热水炉选型的产品质量检验 报告和能效检验报告; 4、须具备所投货物的有效产品责任险(保单); 5、本项目不接受联合体投标; 6、本项目实行资格... ---摘自《滨州市博兴县政府采购》
kr9梯
20665-2015家用型燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效 等级 GB29541-2013 热泵热水机(器)能效限定值及能效等级 广东省碳普惠制试点工作实施方案(粤发改气... ---摘自《liang lucius》
芳甲窍交
2013-2017年中国燃气采暖热水炉行业分析及市场预测报告 一、调研说明 中商情报网全新发布的《2013-2017年中国燃气采暖热水炉行业分析及市场预测报告》主要依据国家统计局... ---摘自《2013-2017年中国燃气采暖热水炉行业分析及市场预测报告》
麒麟兔爷
严格燃气采暖热水炉准入门槛 修订本市推广、限制和禁止使用建筑材料目录,明确新、改、扩建工程应使用1级能效标识的燃气采暖热水炉,氮氧化物排放达到燃气采暖热水炉国家... ---摘自《附件》
飞鸟
壁挂炉 指 学名为“燃气采暖热水炉”,是以天然气、人工煤气 或液化气作为燃料,燃料经燃烧器输出,在燃烧室内 燃烧后,由热交换器将热量吸收,采暖系统中的循环 水在途经热... ---摘自《春风供暖
人间点评
%燃气采暖热水炉设备%燃 气供暖热水设备%热能节能设备%机电设备产品及相关零部件)新风及新风除霾设 备)通讯终端设备及相关零部件)气体#液体分离及纯净设备及相关零 ... ---摘自《信息披露》
星野哀
燃气采暖热水炉的大气污染物排放管理,以及建设项目环境影 响评价、环境保护工程设计、竣工环境保护验收及其投产后的大气污染物排放管理。 直燃型吸收式冷(温)水机组参... ---摘自《DB11》
人间点评
采暖热水炉电热水器燃气灶具消毒柜抽油烟机 燃气用具 小家电及 配件生产安装维修销售 涉及到前置许可 的凭许可证经营 合肥万和电气有限公司 太阳能热水器太阳 能集热器热泵热... ---摘自《信息披露》
huangshuowei01
家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉 制造商:广东万和新电气股份有限公司 获证规格型号:L1PB32-A30B(12T) 证书编号:CQC18701189386 生效日期:2018-03-29 有效期至... ---摘自《2018年第13期(总第539期)节能、环保、节水认证企业获证...》
我不是阿L
机、热泵热水器、燃气热水器、燃气采暖 热水炉、电热水器、燃气灶具、消毒柜、 抽油烟机、燃气用具、小家电及配件研发、 生产、安装、维修、销售;经营货物进出口、 技术进... ---摘自《广东万和新电气股份有限公司》
颜大大i2
严格使用达标燃气采暖热水炉 落实北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录。新、改、扩建工程应使用1级能效标识的燃气采暖热水炉,氮氧化物排放达到燃气采暖热水炉国家标... ---摘自《东政办发〔2019〕5号》
liubingb
燃气采暖热水炉外型尺寸: 高度 mm 800 800 800 800 宽度 mm 440 440 440 440 深度 mm 338 338 338 338 排烟管道接口尺寸 Ø mm 60/100 60/100 60/100 60/100 重量(净重) ... ---摘自《技术参数》
gracecats
水箱内置式冷凝燃气采暖热水炉 VITODENS 111-W B1LA 基本信息 产地:德国 功率:26、35kW 内置水箱 46L 适用范围:适用于对生活热水品质要求高的公 寓 对于越来越讲求生... ---摘自《水箱内置式冷凝燃气采暖热水炉 VITODENS 111-W B1LA》
摇摆白勺白芍
111F7987-6E2F-473A-BFED-E4C52CB5A6DC 选填,iOS填写,由md5字段决定 imei Android的设备号 14或者15位16进制数 869630010707101 选填,Android填写,由md5字段... ---摘自《百度移动DSP》
贾雷坪皮
品牌燃气采暖热水炉包装箱上标示“德国菲 尔曼热能设备有限公司监制”字样,但不能提供上述标 示内容真实性的有效证明资料。当事人以商品包装装潢 为载体,对所生产的产品... ---摘自《顺德区市监局行政处罚信息公开表》
JZS133
"42","燃气采暖热水炉","VAILLANT","20","台","佛山市腾格里海货运代理有限公司","斯洛伐克","未办理进口能效备案。","退运","广东",,,... ---摘自《2018年6月》
丑伊
当事人生产的燃气采暖热水炉(型号:L1PB24-E)经佛山市质量计量监督检测中心进行检验,“采暖额定热输出”、“极限热输入时CO含量”项目不符合GB 25034-201《燃气采... ---摘自《顺德区市场监督管理局行政处罚信息公开表》
jingluoshutong
附件1: 节能产品惠民工程高效节能家用燃气热水器推广入围企业目录(第二批) 序号 企业名称 燃气快速热水器 型号个数 燃气采暖热水炉 型号个数 1 艾欧史密斯(中国)热水器... ---摘自燃气快速热水器 燃气采暖热水炉 序号 企业名称》
麒麟兔爷
"1.3燃气采暖热水炉",,,,,,, "序号","品牌","规格型号","生产厂家","申报地",,, "1","KENMO凯姆","L1P24-E1","浙江凯姆热能设备有... ---摘自《附件》
棉鞋
"第四章燃气燃烧器具的种类","单选40","下面关于密闭型两用热水器的特点,叙述不正确的是(B)。","A.采暖系统的水循环与大气是隔离的B.可实现自动补水C.热水器... ---摘自燃气基础知识》
木头飞艇
舒适型燃气采暖热水炉 VITOPEND 100-W A1JD/A1HD 基本信息 产地:德国 功率:24.8、31kW 两用 / 单采暖 适用范围:各类公寓、中高端住宅建筑的供暖 及生活热水 您在寻找一... ---摘自《舒适型燃气采暖热水炉 VITOPEND 100-W A1JD/A1HD》
牛牛小龙人
有关操作的警告提示 3 1.2 符合规定的用途.3 1.3 因错误操作造成的危险.3 1.4 因燃气泄漏导致生命危险 3 1.5 烟道堵塞或泄漏造成生命危险.4 1.6 因易爆和易燃物质导致生 命危险.4 ... ---摘自《使用说明》
865397499
中国分户燃气供暖行业的发展长河,扬帆起 航…… 随着国内舒适、节能、减排的供暖方式 的流行,以及南方供暖需求的呼声日益高 涨,独立 (分户) 供暖的壁挂炉供暖方式高 速... ---摘自《万家乐壁挂炉布局南方供暖市场》
kr9梯
(二十四)进一步降低燃气采暖热水炉氮氧化物排放。区住建部门牵头严格落实北京市推广、限制和禁止使用建筑材料目录,新、改、扩建工程禁止使用能效标识2级及以下的燃气... ---摘自《北京市通州区人民政府文件》
牛牛小龙人
"二、燃气采暖热水炉",,,,,, "1、广东万和新电气股份有限公司",,,,,, "序号","型号","品牌","能效等级","额定热负荷(kW)","热效率(... ---摘自燃气快速热水器》
向日葵8AS
ICS 91.140 P 45 中华人民共和国国家标准 GB/T XXXXX—XXXX       带辅助能源的住宅燃气采暖热水器具 Residential Gas Heating Appliances with Assisted Hybrid ... ---摘自《ICS 91.140》
哎呦为公主坟
附件:家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉产品节能、环保认证新、旧版实施规则适用范围及新、旧检验依据差异试验项目对照表 新版认证依据:GB 20665-2015家用燃气快速... ---摘自《附件:家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉产品节能、环保...》
bingyan8
1 CQM21-3861-03-2013 家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉节能认证规则 0 前言 本规则由方圆标志认证集团发布,发布日期为:2013 年8月15 日。 2015 年4月24 日第一次修... ---摘自《家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉节能认证规则》
霜天盈月祭
家用供热燃气快速热水器 关注樱花,服务更便捷 1 各部零件名称 外观 图 内部 结构... 13.语音提示: A.定量出水 水 量达 到设定值时提示“设定水量到,请关水” B.60分钟定 ... ---摘自《家用供热燃气快速热水器》
贾雷坪皮
CN 供用户/安装人员使用 安装和使用说明书 TURBO 燃气采暖热水炉(单采暖) N1PB20 - VU CN 182/2-3 H TURBO N1PB26 - VU CN 242/2-3 H TURBO N1PB30 - VU CN 282/3-3 ... ---摘自《TURBO》
ACcyL
燃气采暖热水炉 12T天然气 L1PB20 帝马(上海)能源技术有限公司 张继国 爱菲特 燃气锅炉 12T天然气 L1PB20-A 济南龙傲热能设备有限公司 曹立建 澳莱斯 雅克斯 燃气锅炉 12T... ---摘自《关于公布2016年第一批燃气器具气源适配性检测结果的通知》
此身滑稽
经济型燃气采暖热水炉 VITOPEND 100-W A1JE/A1HE 基本信息 产地:中国 功率:24.8、30、36kW 两用 / 单采暖 适用范围:各类公寓、住宅建筑的供暖及生活 热水 Vitopend 100... ---摘自《经济型燃气采暖热水炉 VITOPEND 100-W A1JE/A1HE》
hgtbkwd
紧凑型燃气采暖热水炉 VITOPEND 100-W A1JF/A1GF/A1HF 基本信息 产地:中国 功率:18、22kW 适用范围:各类中小型公寓住宅建筑的供暖及 生活热水 您在寻找一款尺寸小巧... ---摘自《紧凑型燃气采暖热水炉
gracecats
燃气采暖热水炉 Why Vaillant? 德国威能,欧洲最大的国际化供热集团之一 创建于德国的威能集团是一家拥有 138 年发展历史的跨国家族企业, 其核心的采暖科技使得公司成为欧... ---摘自《Why Vaillant?》
xiong447385
本公司燃气采暖热水炉 检查保养 故障异常的判断及处理 各部零件名称 误使用风险提示 使用方法 注意事项 规格 附录 免费修理规定 产品型号说明 产品特点介绍 1 2 3 5 9 10 15 16 ... ---摘自《L1PB18-S1601/S1602》
棉鞋
操作手册 供用户使用 操作手册 ecoTEC plus 豪华型冷凝式燃气采暖热水炉(单采暖) CN 目录 2 操作手册 ecoTEC plus 0020054321_01 目录 燃气采暖热水炉特性.3 1 阅读提示 3 ... ---摘自《操作手册》
黑豆奇酷
燃气采暖 热水炉,以气候补偿方式根据时间来调控供暖 设备。 符合规定的用途包括: – 遵守随附的产品以及所有其它设备组件的使 用说明 – 遵守各项说明中列出的所有检查和维护... ---摘自《multiMATIC 700》
黑豆奇酷
燃气壁挂炉正确的补水方法: 燃气壁挂炉采暖系统工作时间久了之后,会有水分流失的现象,所以,壁挂炉应该在适当的时间内补水,那么,燃气壁挂炉应该怎么补水?以常规方法... ---摘自燃气壁挂炉正确的补水方法:》