  8、燃烧器马达运转,但在预吹扫后停机 燃烧器马达运转,但大约20秒后停机(只对带有密封检验装置的设备而言)

  (1)空气压力开关失灵 (2)压力开关受污,管道阻塞 (3)电磁阀不密封

  (1)更换 (2)清洁 (3)排除不密封的情况

  9、燃烧器马达运转,但在10秒后在预吹扫状态中停机

  (1)压力开关触点没有接在运转位置(空气压力太小) (2)鼓风机受污,热继动作 (3)燃烧器马达旋转方向错误

  (1)正确调节压力开关,如果需要,进行更换(2)清洁(3)电源换极

  点火失败10、燃烧器马达运转,电压加在控制器接线柱16上,没有点火,稍后故障停机

  (1)点火电极距离太大 (2)被污染 (3)点火电极或电路接地 (4)点火变压器失灵

  (1)调节电极间距 (2)清洗 (3)排除接地,更换受损电极或电缆 (4)更换点火变压器火焰未形成

  11、马达运转,点火正常,但稍后故障停机

  (1)电磁阀没有打开,因为电磁阀线圈损坏或电缆断裂

  (1)更换电磁阀或排除电路不通的故障

  12、在带有密封性检验装置的设备中,密封不严;燃烧器马达运转,点火正常,但稍后停机(无故障显示)

  (1)电磁阀不密封 (2)供气不足 (3)过滤器堵塞(1)排除不密封的情况 (2)清洗或更换

  13、火焰形成,但在额定负载运转情况下停机

  (1)过滤器受污

  (2)调压阀由于惯性工作

  (3)气量计失灵或深层管道积水清洁过滤器

  (2)检验吸油喷嘴

  (3)通知燃气管理机构

  在电力过程中火焰监控故障

  14、燃烧器马达运转,可以听到点火,火焰形成正常,但随后故障停机电离电流不稳,太低

  (2)燃气空气混合调节不匀

  (3)点火火花影响到电离电流改变电离电极位置;排除电离电路及接线柱中的过高环境电阻(将接线柱拧紧)

  (2)重新调整(再调试)

  (3)点火变压器初级线圈更换相线与中线

  15、火焰传感器

  (1)紫外线探头受污

  (2)光亮太弱

  (3)紫外线探头失灵清洁(去油脂)

  (2)检测燃烧调节风与燃气量

  (3)更换泵

  16、不输油泵失灵

  (2)输油压力功率降低

  (3)进油阀不密封

  (4)进油管不密封

  (5)截流阀被关闭

  (6)过滤器受污

  (7)过滤器不密封

  (8)油管不密封

  (9)泵吸入空气

  (10)油管中真空度太高更换

  (2)更换泵

  (3)拆下进油阀清洗或更换

  (4)密封进油管

  (5)打开

  (6)清洁
颜大大i2
5 锅炉设计 燃烧器锅炉内部与锅炉一体化设计 6 锅炉负荷调节范围 20%~100% 7 锅炉本体外表面温度 ≤60℃ 8 电源 380V/50Hz 9 额定燃气压力 ≤2KPa 10 氮氧化物排放 氮氧化... ---摘自《郑州市第七中学高中部天然气锅炉低氮改造项目》
迷音桑
故障判断与 处理线路图开箱检查 使用方法 售后服务 特点与规格 炉头、齿盖、炉架安装示... 板 炒锅炉架 小锅炉架 外环齿盖 点火针内环齿盖 小锅炉架 开关旋钮 底座炉架面板热电偶 ... ---摘自《JZY-A34/JZT-A34/JZR-A34》
252276522
熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国机械工业建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程... ---摘自《UDC》
迷音桑
——天然气(煤气)加热炉燃烧器操作部位未设置可燃气体泄漏报警装置,或燃烧系统未设置防 DB /T — 11 突然熄火或点火失败的安全装置; ——使用易燃易爆稀释剂(如天拿水... ---摘自《DBXX/ XXXXX—XXXX》
252276522
锅炉停炉的降温、降压过程应符合停炉曲线要求,熄火后的通风和放水,应避免使受压部件快速冷却。 13.3.5 锅炉停炉后压力未降低至大气压力以及排烟温度未降至60℃以下时,... ---摘自《ICS XXXXXXXXXXXX》
颜大大i2
锅炉燃烧器进行管理,在操作人员来不及处理的危急情况下,将燃烧系统置于安全状态,从而保护锅炉及所属设备。 2 系统组成 锅炉炉膛安全监控系统,简称FSSS,是保证锅炉... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
wtshxd
  7)煤粉炉及燃烧设备部分:掌握锅炉工作对炉膛和燃烧器的结构及布置的要求;掌握直流燃烧器和旋流燃烧器的特性及其布置方法;掌握煤粉火炬的稳燃技术;熟悉国内外的... ---摘自《河南科技大学车辆及交通工程学院》
star薰衣草
会产生熄火、回火、燃烧后烟气中含有过量的一氧化碳等有害气体,导致燃烧器具不能正常使用,影响环境,浪费能源,危害生命健康和安全。 为保证燃气用具在其允许的适用范围... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
我不是阿L
作为大型锅炉房和热电厂的替代发热系统,来满足部分城市居住和商业建筑的热水负荷和... 当车辆刹车并速度到零时发动机将自动熄火,当司机踩踏离合器或油门踏板时,发动机自... ---摘自《详细信息》
过于眷恋
如果无信号应采取相应措施或检查修理,排除故障; 2.燃烧器进入自动清扫、点火、部分负荷、全负荷运行状态; 3.在升至一定压力时,应进行定期排污一次,如蒸汽锅炉冲洗水位... ---摘自《消防安全管理制度》
glay
燃气调压器(箱)、锅炉熄火报警器、采油采气设备、电动执行装置、电力电工器材及设备、水处理设备及配件、石油专用工具、钻采设备及配件、油管接箍、电气设备、仪器仪表... ---摘自《内资市场主体查询清单》
QQ215851406
燃气蒸汽锅炉 台32一次仪表阀门 批33燃烧器 台34落地式控制柜 套35节能器循环水泵 台66锅炉给水泵 台67流量计 套38低位热力除氧器及水箱 台29全自动钠离子交换器 台110 软化... ---摘自《总目录》
sunny爹
燃气蒸汽锅炉(含燃烧器、鼓风机)参数: 75t/h(3台);工作压力1.6Mpa;蒸汽温度300℃(具体参数以招标文件为准)。 氮氧化物NOx排放值(含氧量3%时):<30mg/m3。 1.5... ---摘自《目录》
星野哀
燃烧器应具备点火程序控制、熄火保护、燃气高低压报警及联锁,且灵敏、 可靠;烟道应安装防爆门; b) 燃油炉油管、风管应完好,无裂纹、无泄漏;加热器控制阀门灵活、准... ---摘自《DB11》
无理的喜欢
汽压过高,安全门万一发生故障不动作,则可能发生爆炸事故,威胁设备及人身的安全。即使安全门动作正常,汽压过高时由于机械应力过大,也将危害锅炉设备各承压部件的长期... ---摘自《鳢缠跏?》
棉鞋
第四章燃气燃烧器具的种类","单选54","下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求B.采用负压燃烧,密封问题较易解决C.烟气... ---摘自《燃气基础知识》
xwl西瓜xym
锅炉运行故障及事故记录, 参见附录 A、B、C。 5.6 使用单位应对锅炉进行自行检查和日常维护保养,发现异常时,应当及时处理。锅炉每月至少进 行一次自行检查,自行检查至... ---摘自《DB46》
hyszqmzc
i、燃气锅炉的风机故障停运,自动点火、熄火,点火程序控制和熄火保护装置; j、燃气和燃烧风的自动控制,达到最佳燃烧效果,并控制蒸汽压力; k、给水流量、压力和温度测... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
865397499
加热炉锅炉操作、外输泵操作、管线维修等; 井下作业系统:维护作业、措施作业、大修... 265 潜油电泵故障检修 JSA分析 维修岗/现场 不定期 266 验电器验电 维修岗/现场 不定期 ... ---摘自《ICS 75.020》
贾雷坪皮
提供所投品牌锅炉燃烧机氮氧化合物排放≤30mg/m³成功案例的合同及环 保部门或具备检测、验收能力的第三方机构出具的验收证明; 5、 提供所投品牌锅炉自 2017 年1月1日至今... ---摘自《滨州市政府采购》
865397499
燃具应设置熄火保护装置; 3 用气设备应设置火焰监控装置。 6.1.3 同一房间使用的燃具... 2 用气设备的燃气总阀门与燃烧器阀门之间,应设置放散管。 6.3.4 商业和工业用户阀门... ---摘自《城乡燃气工程项目规范》
雷昨昀
(例如单燃烧器锅炉和工业炉,烟道补烧器等) 扩展型 S2 适用于需要最高检测要求和最大灵活性(增加调制频率的选择,省时自动设定功 能)和远程通讯能力的工况(例如大型... ---摘自《TYPE 95IR/95UV/95DS》
ZCYTheFirst
(11)燃油、燃气锅炉燃烧器与墙体接触处密封严密。 (12)燃油、燃气锅炉的油枪、喷嘴和混合器内部应清洁,且无堵塞现象。 (13)燃油、燃气锅炉的点火控制和熄火保护装置灵敏... ---摘自《石膏板企业安全生产标准化评定标准》
星野哀
本系列锅炉结垢紧凑,安装运输方便,并配 有优质的进口燃烧器,全自动智能程序控制,自动化程度高。可使锅炉保持稳定高效工作状 态,节能环保。 性能优势 品质卓越,A 级保... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
没心没肺DR
加热器的燃烧器熄火造成炉膛里富燃料空气进而导致爆炸,造成25000美元以上加热器内部损 坏,没有释放到炉膛之外。这是一个可报告的PSI(过程安全事件),因为在熄火后持... ---摘自《过程安全》
被控制998
燃烧器锅炉上的安装 8 运行说明.8 天然气甲烷的燃烧和调节.9 维护.14 燃气燃烧器LME...的命令控制设置.15 型号为MB-DLE...B01的DUNGS燃气组合阀(一体式)18 丙烷的使用... ---摘自《BTG 15 BTG 20》
wtshxd
个、布袋除尘器 2 个4锅炉烟气 低氮燃烧器+SNCR 脱硝装置+氨法脱硫装置 5 兰炭剩余氨水 引至炭化炉焚烧处理 6 生活污水 经厂区化粪池预处理后,定期送锦界污水处理厂处理 7 ... ---摘自《建设项目基本情况》
黑豆奇酷
锅炉水循环常见故障 1 5 2 2 燃料与燃烧 22 5 2 2. 1 燃料 16 5 67 2 2 1 1 燃料定义 1 5 68 2 2 1 2 燃料化学成分 1 5 69 2 2 1 3 燃料中可燃成分 1 链条炉排的种类 1 9 124 3 1 3 5 链条... ---摘自《《锅炉操作工》(五级) 理论知识鉴定要素细目表》
丑伊
燃烧器熄火故障与保护 2:锅炉蒸汽压力超高故障与保护 3:锅炉缺水故障与保护 4:锅内水位超高故障与保护 1 台24 5:燃气高或低压故障与保护 6:燃气的泄露故障与保护 7:排... ---摘自《甘肃省白银监狱燃气锅炉购置项目》
yn灬不离不弃灬
超临界或超超临界工业锅炉旋流燃烧器高温回流区抗热冲击、耐磨氮化硅陶瓷镶片","中材人工晶体研究院","无偿资助","60" "108","08C26211100108","基于... ---摘自《北京》
hyszqmzc
熄火保护装置 ⑹ 自动停机保护控制 ⑺ 报警控制 4 自带监控设备要求 4.1 控制功能 ⑴ 开机程序控制 ⑵ 户外温度传感 ⑶ 燃烧器自控(比例调节) ⑷ 故障自动显示停机原因 ⑸ 排烟... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房》
飞翔的荷兰人
燃气蒸汽锅炉 WNS6-1.25-Q 套2签订合同后60日内 神木北供热中心 配节能器、冷凝器 配套 燃烧器 PYBG420/E FGR 套2配套 电控柜 PLC+10寸彩色触摸屏 套2含变频器 配套 取样... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
yyy888555
多种报警装置,锅炉缺水报警、燃料供应不足报警、储水温度超高报警、循环泵故障报警,燃烧器熄火报警等,并能够在报警的同时显示故障信息和处理建议。 五、清障系统要求:... ---摘自《无锡市政府采购》
夸张的诗人
非正常排放情况为烟气处理装置故障, 主要考虑锅炉排气筒脱硝系统失效时氮氧化 物的排放和脱硫系统故障(脱硫效率降至 30%)时二氧化硫的排放,非正常排放情况见 表27。 ... ---摘自《附图列表: 附图 1:本项目四邻关系图》
ZCYTheFirst
d)燃气的泄露故障与保护; e)锅炉出水温度超高故障与保护; f)锅炉低水位保护; g)燃烧器风机运行保护; h)燃烧器故障保护; i)燃烧器熄火故障报警,自动 ---摘自《旅顺党校取暖锅炉改造项目》
人间点评
八、燃油、燃气和煤粉锅炉的风机故障停运; 九、燃油、燃气和煤粉锅炉熄火; 十、燃油锅炉房的贮油罐和中间油箱的油位,油温过低和过高; 十一、燃气锅炉燃烧器前燃气干管... ---摘自《第一章 总则》
lonven
锅炉本体由锅筒、(螺纹烟管)对流管束和波纹炉胆组成。燃料在燃烧器内与空气混合后被电子点火棒点燃,喷入波纹炉胆中燃烧,高温烟气由波纹炉胆经第一批烟管进入第二批烟... ---摘自《概述:》
烂衣小孩
常见故障及处理方法 〈12〉 一.锅炉结构及特点简介 型系列燃油(气)蒸汽锅炉系本厂为满足各行业对小型供热设备的需求而开发的系列产品,立式布置,以减少锅炉占地面积,... ---摘自《纪鉴调?》
飞鸟
I 点火启动、停炉熄火导致脱硝系统不能投运,NOx 去除效率按 0%考虑, ρNOx 取480mg/Nm3 ,氮氧化物排放量按正常工况下氮氧化物产生量计。 II 低负荷运行或脱硝设备故障导... ---摘自《证书等 级:乙级》
紫甘兰
锅炉低水位保护; 4.3.2.6 燃烧机风机过载保护; 4.3.2.7 燃烧机故障保护; 4.3.2.8 燃烧机熄火故障报警; 4.3.2.9 燃烧机风机运行异常报警; 4.3.2.10 燃气压力故障报警; 4.3.2.11 ... ---摘自《此项目为预采购,可能因意外情况终止。》