④在锅炉运行时,当发现严重缺水或满水;水位计压力表或安全阀等安全部件失效;给水装置全部失效,以及受热而爆裂严重变形、泄漏无法维持正常运行等情况时,应紧急停炉。... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2024-07-08
|
|
锅炉应设置不少于两种不同形式的水位计。 8.7.12 锅炉的蒸汽压力、温度应在额定范围内,安全附件应齐全有效。 8.7.13 高压锅炉定期排污阀门应设置机旁手动控制装置。 8.7.14 ... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2024-04-30
|
|
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 ... 热蒸汽、热水管道应加保温、防护层。 4.3.7.2 洗衣机应设置急停开关。 4.3.7.3 高速旋转... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2024-02-22
|
|
对于电站锅炉以及电站锅炉以外的有过热器的A级蒸汽锅炉,应当编制检验方案,必要时征求使用单位的意见,当意见不一致时,以检验机构的意见为准; (4)检验人员应当遵守... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
|
865397499
2023-12-15
|
|
兼容气体、液体、蒸汽 兼容气液体、蒸汽 兼容气液体 温度范围 -18-60℃ -18-66℃ -17.8--... 低压锅炉、废水处理等. 全天候防护、防爆,电 子组件容易替换,不会 影响工艺过程,液... ---摘自《差压表/压力表》
|
静看花开花落
2023-10-08
|
|
应将锅炉附件如水位计等隔绝。 2.3.2.6 在水压试验时必须具备快速泄压的措施,以防超压。 2.3.3 水压试验上水的要求应符合本规程2.5.2之规定。水温应按制造厂规定的数 值... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2023-07-31
|
|
锅炉压力容器爆炸事故专项应急预案 60 危险化学品泄漏及中毒窒息事故现场处置方案 67 ... (5)操作人员对设备、工艺故障未及时发现或采取的措施不当等引起火灾、爆炸事故。 (6)... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
|
笔墨随风
2023-05-24
|
|
燃煤锅炉, 新建 2 台60t/h 链条蒸汽锅 炉(一用一备),为园区内生产企业提供蒸汽,同时为 2 个村庄(东苟村、西苟 村)及一个小区(福满园小区)供热。 根据《中华人民共和... ---摘自《保定市安能热力有限公司》
|
AA003
2023-03-16
|
|
余热锅炉的给水、蒸汽质量应符合现行国家标准《生活垃圾焚烧锅炉及余热锅炉》GB/T 18750的要求。 4.1.3 余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,并应在合... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2023-01-07
|
|
医学部锅炉改造,不再使用蒸汽锅炉,动物部生产过程中必须使用高压灭菌设备,必须使用蒸汽,故只能改为使用电热蒸汽发生器,并配套有软化水等设备。该电热蒸汽发生器是新... ---摘自《招标文件》
|
sunny爹
2022-10-30
|
|
操作间的电加热蒸汽锅炉上安全阀、压力表未定期校验;运行时水位计处于满液 状态。6.电加热蒸汽锅炉未制订安全操作规程和现场应急处置方案,未见到锅炉的运行记录和水质化... ---摘自《安全生产》
|
麒麟兔爷
2022-08-23
|
|
第3条本规则适用于承压的以水为介质的固定式蒸汽锅炉和热水锅炉。 本规则不适用于原子能锅炉 第4条锅炉定期检验工作包括外部检验、内部检验和水压试验三种: 外部检验是指... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2022-06-16
|
|
特种设备故障处理和隐患整改.10 5 特殊要求.10 5.1 锅炉 10 5.2 压力容器 10 5.3 压力管道 10 5.4 电梯 10 5.5 起重机械 10 5.6 大型游乐设施 10 5.7 场(厂)内机动车辆.11 6 安全管... ---摘自《SZDB/Z》
|
qksr
2022-04-08
|
|
每台锅炉至少应装两只独立的水位计,额定 蒸发量≤0.2t/h 的锅炉可只装一只。 4、温度测量装置。 5、保护装置。 1)超温报警和联锁保护装置。 2)高低水位警报和低水位联锁... ---摘自《无标题》
|
向日葵8AS
2022-01-30
|
|
LHH型生物质 蒸汽锅炉安装使用说明书太康县银宇锅炉制造有限公司 目录第一章 锅炉结构简介 1、结构简介 2) 2、燃烧过程 2) 3、技术特点 2) 4、产品出厂 3) 第二章 安装说明书 ... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2021-11-22
|
|
安装2台5t/h燃气蒸汽锅炉(一用一备),配套自动化控制系统 新建 公辅工程 给水系统 纯水制备系统(反渗透工艺),生产规模为10t/h 新建 供电系统 厂区内设配电室和变压器室 ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2021-09-15
|
|
《蒸汽锅炉安全技术监察规程》的规定。 5.1.2 与汽化冷却烟道相关联的转炉除尘系统应设置泄爆装置。 5.1.3 每段汽化冷却烟道应设置清灰孔,清灰孔应设置在易于积灰的位置... ---摘自《转炉余热蒸汽发电安全规程》
|
hgtbkwd
2021-07-08
|
|
锅炉,蒸发量130t/h , 蒸汽出口压 力9.81MPa、蒸汽出口温度 540℃,排烟温度 155℃、锅 炉效率 90.5%。燃烧器采用先进的低氮燃烧器。 2 汽轮机 1 台 型号 NZK30-8.83-5,额... ---摘自《证书等 级:乙级》
|
飞鸟
2021-05-01
|
|
即使视力出现故障,也要有导 盲犬、探路棍、盲道等措施弥补,所有这些措施都是提供反... 常见的有电接点水位计、云母水位计电视监测装置、平 衡容器差压测量变送器。4 O3 r; ... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2021-02-21
|
|
"包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水锅炉、工业用热水锅炉、余热锅炉等。","GYGL","" "374","A02保护屏(柜、台)、输电线路保护屏(柜)、成套集控保护... ---摘自《HF20180213》
|
qksr
2020-12-15
|
|
6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求 第一节 供货范围、技术资格、参数与要求 第二节 备件和工具 第三节 设计联络会及配套责任 第四节 设备出厂前检验 第五节 技术服务 第六节 检验、调试... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
|
飞翔的荷兰人
2020-10-07
|
|
杭州市余杭区中医院蒸汽锅炉采购项目 招标文件(项目编号:HZYHZFCG-2015-005) 采购人: 杭州市余杭区中医院 采购代理机构:杭州市余杭区公共资源交易中心 2015年2月目... ---摘自《杭州市余杭区中医院蒸汽锅炉采购项目》
|
lonven
2020-07-31
|
|
锅炉废气执行《锅炉大气污染物排 放标准》 (DB50/658-2016) ,见表1-9。 CCDRI 重... 脲液、蒸汽 排大气 燃气热风炉烟气 烟气 图例: 主物料线 次物料线 污染物 包裹防结块剂 ... ---摘自《CCDRI 重庆江北化肥有限公司潼南工业园区复合肥项目》
|
kieth
2020-05-23
|
|
燃煤蒸汽锅炉 DZL4-1.0 1 14 冷却塔 200m3 1 15 异丁烯储罐 80m3,卧式,D=3.2m,L=12 m 1 16 甲苯储罐 500m3,立式,D=9m,L=9 m 1 17 对叔丁基甲用罐内,贮罐区已设置2个... ---摘自《文件编号:》
|
旋风
2020-03-16
|
|
3.82MPa的固 定式蒸汽锅炉,额定出水压力大于0.1MPa的固定式热水锅炉和有机热载体炉安装工 程的施工及验收。 本规范不适用于铸铁锅炉、交通运输车用和船用锅炉、核能锅炉... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2020-01-08
|
|
(4)双色水位计失灵,给水自动调节器失灵;给水系统阀门故障,排污阀 关不严,漏失严重; (5)集中给水系统供水不均,调节不好,给水泵及给水系统故障,给水压 力下降;... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2019-10-31
|
|
检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚螺栓是否上紧。 2、检查燃油系统,给水系统,蒸汽系统,通风设备,燃烧设备等是否正常... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2019-08-24
|
|
修订了蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体炉无损检测比例。 3. 对探伤的结果不合格时的复检范围进行了修订。 4. 修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加... ---摘自《UDC》
|
252276522
2019-06-16
|
|
承压蒸汽锅炉、承压热水锅炉、有机热载体锅炉,以及以余(废)热利用为主要目的的烟道式、烟道与管壳组合式余(废)热锅炉。 注1-1:固定式锅炉是指锅炉在使用过程中是固... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2019-04-09
|
|
3、锅炉主蒸汽、主给水管道已申报检验。 4、按要求建立特种设备报废管理制度。 5、已按要求建立“巡回检查管理制度”,编制“锅炉范围内管道泄漏、爆破应急措施和救援预案... ---摘自《固原市危险化学品相关特种设备和电站锅炉管道》
|
王子梦丶
2019-01-30
|
|
A(资料性附录) 蒸汽锅炉运行操作记录.9 附录 B(资料性附录) 热水锅炉运行操作记录.10 附录 C(资料性附录) 有机热载体锅炉运行操作记录 11 附录 D(资料性附录) 水处理... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2018-11-23
|
|
工业蒸汽锅炉水质检测报告 9 附录 B (规范性附录) 离子交换树脂经济运行指标检测方法.10 附录 C (规范性附录) 反渗透运行指标检测方法 12 附录 D (规范性附录) 锅炉缓蚀... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2018-09-15
|
|
浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制 王贇 锅炉计算机控制,是近年来开发的一项新技术,它是微型计算机软、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合 的产物,我国现有中、小... ---摘自《浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制》
|
木头飞艇
2018-07-09
|
|
蒸汽管道和储气罐压力表校验已过期,安全阀未 定期校验;部分消防疏散、安全出口标志故障个别消火栓前有 障碍物。 谯城区政府 市经信委 市质检局 郑超 31 亳州联兴新型广告材... ---摘自《亳州市2018年重大安全隐患挂牌督办名单(第四批)》
|
向日葵8AS
2018-05-01
|
|
建设燃气锅炉房,安装燃气锅炉1套,建设油漆库,用于储存油漆,另建设仓库一座,用... 废气处理设施故障 影响环境空气质量 2.3.2评价因子筛选 根据环境影响因素识别结果,确... ---摘自《河北蒙特费罗导轨有限公司》
|
雨林姑娘
2018-02-22
|
|
蒸汽锅炉 设备设施 WNS2-1.0-Y(Q) 联合站 是52 污水沉降罐 设备设施 2000方 联合站 否53 全自动多介质过滤器 设备设施 ATKSJZ-3600/0.8-110 联合站 否54 设施维护 施工前的准... ---摘自《ICS 75.020》
|
865397499
2017-12-15
|
|
断错相保护和机械锁定装置的电气开关失效的问题。 常熟市佳琦制衣厂 虞山镇 蒸汽锅炉 未经许可擅自使用蒸汽锅炉1台。 常熟市东华鞋业有限公司 支塘镇 蒸汽锅炉 未经许可擅自... ---摘自《特种设备安全专报》
|
xiong447385
2017-10-08
|
|
南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 http://www.detair.cn B49X 型锅炉双色水位计 1.双色水位计是目前国内最先进的一次水位仪表,直观、可靠。它用于工业蒸汽 锅炉和蒸汽机车锅炉... ---摘自《B49X 型锅炉双色水位计》
|
鱼饵虫
2017-08-01
|
|
出口和锅炉主蒸汽(水、油)出口阀以内的承压管道。 注1-2:分汽(水、油)缸应当符合本规程集箱的有关规定。 1.2.3 锅炉安全附件和仪表 锅炉安全附件和仪表,包括安全阀、... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2017-05-24
|
|
保证饱和和过热蒸汽品质合格。 )保证锅炉机组安全运行。 、叙述汽包水位计冲洗程序。 )开启放水阀,冲洗汽管、水管、水位计。 )关闭水阀,冲洗汽管、水位计。 )开启水阀... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2017-03-17
|
|
郑州智慧通测控技术有限公司 TEL:0371-61775529 0371-61775569 FAX:0371-61703301 http://www.zzzht.net 1 / 9 蒸汽锅炉控制器说明书 (HTGL-Z V4.1) 一. 简介 本控制器是我公... ---摘自《蒸汽锅炉控制器说明书》
|
枪械砖家
2017-01-07
|
|
蒸汽锅炉的升压与并汽 . . . . . . . 一,-……‘... . . . - - . .. . . . . 一,,...............一,........……5 5 . 5 热水锅炉升温 …, . . . . . . . . . . . . … … ‘ . . . . - . . . . . . . .. . . … … ‘ . .. . . . . .. . . . . . . . . ... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2016-10-31
|
|
⑺水质合格,有检验报告 2.蒸汽锅炉: ⑴安设有双色水位计或两个独立的水位表; ⑵按规定安设可靠的高低水位报警和自动补水装置; ⑶按规定安设压力表、安全阀、排污阀; ... ---摘自《第1部分 总则》
|
枪械砖家
2016-08-23
|
|
蒸汽锅炉应继泵吸入侧的压力,不应小于吸入口可能达到的最高水温下的 饱和蒸汽压力加 50kPa。 4.2.11 当热水管网的循环水泵停止运行时, 应保持静态压力, 并应符合下列规定... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2016-06-16
|
|
常见故障及处理方法 〈12〉 一.锅炉结构及特点简介 型系列燃油(气)蒸汽锅炉系本厂为满足各行业对小型供热设备的需求而开发的系列产品,立式布置,以减少锅炉占地面积,... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2016-04-08
|
|
HAD/DSJ-6型声光报警水位计主要适用于中小型蒸汽锅炉,具有水位显示清晰、可高低水位报警的优点,有利于防止锅炉缺满水事故。目前市场上销售的双色水位计普遍存在着结构... ---摘自《高清水位计|双色水位计|锅炉水位计 HAD/DSJ-6》
|
yyy888555
2016-01-31
|
|
锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4 本仪器适用于中、小型蒸汽锅炉和水箱、水塔,具有红绿水位双色显示、高低水位报警、水位自动控 制和低水位联锁停炉安全保护等多种功能,... ---摘自《锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
|
哎呦为公主坟
2015-11-23
|
|
8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套节能器(省煤器)要求采用钢管式省煤器(ND钢),并严格按... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2015-09-16
|
|
WNS1.5-1.25Y(Q)蒸汽锅炉主要用于取暖、供热、加热、烘干、发电等用途。取暖升温快,但房间比较干燥,使人易产生皮肤干燥、口渴等症状;供热温度高,最高能达到185℃;... ---摘自《概述:》
|
lonven
2015-07-10
|
|
WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见故障分析-发表论文网 WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见故障分析 林国胜 摘要:介绍了WNS型燃气蒸汽锅炉结构、工作原理、日常维护保养及常见故... ---摘自《WNS型蒸汽锅炉日常维护和常见故障分析-发表论文网》
|
学冬欧巴么么哒
2015-05-02
|