编辑: qksr 话题热度:1804 2019-10-23
关键词: 故障,显示,燃气锅炉,出现,燃气,锅炉,问题,锅炉故障 添加资源
资源与摘要 编辑
qksr


  ( 6) 长期不停炉清扫尾部烟道 ,存积了一定量的烟垢或炭黑。

  ( 7) 过烟道或空气预热器漏风。

  3. 二次燃烧的处理

  (1) 应立即停气、停风、停炉。

  (2) 关闭烟道 、风道挡板及各处门孔 , 严禁启动送、引风机 。

  (3) 立即投入蒸汽灭火装置 , 二氧化碳或其他灭火装置灭火,

  (4) 加强锅炉进水和放水,或开启省煤器再循环管的阀门,以保护省煤器不被烧损。

  (5) 当排烟温度接近喷入的蒸汽温度, 或小于 150℃并稳定 1h以上时 , 可打开检查孔进行检查 ,经检查确元火源后 , 方可启动风机通风

  降温 。

  (6) 当烟道内温度下降到 50℃以下时 ,方可进入烟道内检查尾部受热面 ,同时应彻底清除烟道内烟垢。如未烧损 ,可重新点火启动 ; 如有烧损 ,则应更换 、修理烧损部件 。

  (三)锅炉熄火事故

  燃气锅炉在正常运行中 , 有时会产生突然熄灭的现象。

  1. 锅炉熄火的现象

  ( 1) 炉膛负压突然增大 。

  ( 2) 炉膛内变暗, 由看火孔看不到火焰。

  ( 3) 汽压、汽温下降。

  2. 锅炉熄火的原因

  ( 1) 气中带杂质水过多 。

  ( 2) 机械杂质或结焦, 造成燃烧器堵塞。

  ( 3) 供气阀门故障或误动作造成来气中断 。

  ( 4) 气压过低,中断供气。

  ( 5) 过滤网或气管堵塞 , 阀芯脱落堵塞气路 ,稳压阀上的通风口堵塞, 致使气压下降。

  ( 6) 配风不当,风量过大将火吹熄。

  ( 7) 水位过低,保护动作。

  ( 8) 电磁阀故障。

  3. 锅炉熄火的处理

  ( 1) 关闭锅炉总气阀及各运行喷嘴的分气阀。

  ( 2) 保持锅炉正常水位 。

  ( 3) 查明原因和消除故障后重新点火 。

  ( 四) 锅炉着火事故

  燃气锅炉在正常运行中, 有时因气泄漏而产生着火现象。

  1. 锅炉着火的现象

  ( 1) 锅炉房内有火光 , 锅炉燃烧不正常。

  ( 2) 严重时可听到爆炸声。

  ( 3) 有火从锅炉房喷出 。

  2. 锅炉着火的原因

  ( 1) 用气管道设计 、安装不合理 。

  ( 2) 未及时关闭来气, 导致燃气溢泄 。

  ( 3) 燃气质量不合格, 闪点低,易闪火 。

  ( 4) 日用供气管道有破裂处 ,造成燃气泄漏。

  3. 锅炉着火的处理

  ( 1) 切断燃气供应管路 。

  ( 2) 全力灭火 。

  ( 3) 严重时应紧急停炉 。

  燃气锅炉事故的全面预防措施

  1. 司炉工人必须操作经质量技术监督部门发给使用登记的锅炉。
GXB156399820
10.5关键机组故障突发事件专项应急预案 72 10.6环境污染突发事件专项应急预案 80 10.7... 未排净可燃气体的空罐在遇明火或高热时油罐内油气发生爆炸,把罐顶或整个油罐破坏。 ... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
霜天盈月祭
表2中燃气锅炉标准和 《山东省环境保护厅关于进一步明确我省锅炉大气污染物排放控制... 图3.3-2 中突出显示了拟建工程及依托的现有工程内 容。 山东新和成药业有限公司二期焚... ---摘自《1 概述》
阿拉蕾
燃气比例阀自动调节 水温显示方式 LCD液晶显示 使用电力 V/Hz/W ~220/50/95 外形尺寸... 向业主讲解锅炉的具体使用方法和节能措施. 中标方应在货到现场后收集所有包装向内的... ---摘自《和田市疾控中心壁挂炉采购项目》
hgtbkwd
(GB13271-2014)表3中燃气锅炉的标准要求;食堂油烟执行《饮14 食业油烟排放标准... 据有关调查显示,施工工地的扬尘主要是由运输车辆行驶产生,与道路路面 及车辆行驶速... ---摘自《1.总则-》
牛牛小龙人
被东城区张自忠路燃气站告知无法换煤气,原因是:相关材料被东城区政府驳回,驳回原... 影响居民夜间休息无法睡眠,要求解决锅炉房扰民问题。请专业部门及时办理并答复公众... ---摘自问题列表》
NaluLee
停风、停止进料的处理,设备故障处理; 开停车:开车、停车及交付前的安全条件确认;... 1、穿戴好劳保护品 燃气锅炉 3次/每班 2.佩戴好CO报警仪 3次/每班 3.按照点检路线进行... ---摘自《ICS 13.100》
人间点评
9.罐区一只手动报警按钮故障,测试另一只手动报警按钮,消防广播未全部联动启动;10.... 15、锅炉房天然气放散管未安装阻火器,可燃气体报警器无现场声光报警功能,压力表过... ---摘自《2018》
wtshxd
通过现场勘查,原有燃煤锅炉已经拆除,天燃气锅炉已建设完成,已不存在原有环 境问题... 系统中,对天然气压力温度、流量、液位的关键参数运用监测仪表实施监测显示,防止气... ---摘自《建设项目基本情况》
雷昨昀
天然气锅炉 / 燃气 40000 立方米 空压机 1 台,每台容量 1.8m³/min / 冷却塔 1 台,每台... 34 的通风效果,定时检查活性炭吸附装置,如设备出现故障必需立即停产。 本项目冷却... ---摘自《1.总论 1.1.任务由来》
雷昨昀
燃气锅炉执行,具体见表 1.3.2-2 及1.3.2-3。 表1.3.2-2 锅炉大气污染物特别排放标准 废... 焚烧装置出现故障导致对废气的去除效率达不到设计要求时, 以去 除效率下降至 30%计... ---摘自《1.总论 1.1.任务由来》
枪械砖家
金管理部门网站打印的可同时显示企业名称、参保人员名称、参保时段等信息的网页截 图... 因原有燃气锅炉年久老化及故障较为严重且学生人数增加, 生活热水不能正常保证,现拟... ---摘自《投标注意事项》
hyszqmzc
的委托,对“ 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 ”项目进行竞争性磋商招标,欢迎符合竞争... 在接到用户维修要求后应立即做出回应,当系统的软硬件设备出现故障时,投标人应承诺... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
哎呦为公主坟
自建的2t/h燃气锅炉转为备用。 (4)本项目以废水和废气污染物为主,防污减污措施评价以... 尾气吸收装置故障一般可以在30min内得到解决。 对此,评价建议项目生产过程中采用... ---摘自《河南正大化工有限公司年产30000吨水性白乳胶建设项目》
star薰衣草
指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... 在发生故障时应有显示和报警信号,并能恢复到安全状态。 4.4.19 自动控制装置的传动系... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
山南水北
锅炉补给水 工艺与生产用水 直流冷却水 敞开式循环冷却水系统补充水 1 pH值6.5-9.0 6.5-... 燃气壁挂炉 供电工程 变配电中心设一套10kV变配电系统;配电中心近期选用两台9-M-... ---摘自《1.概述》
枪械砖家
与燃油燃气燃烧机配套,分别用 于蒸汽锅炉和热水锅炉的控制。本说明书适用于蒸汽锅炉... 显示锅炉压力及压力表故障状态  液位状态:指示当前汽包液位高度  排烟温度:指示... ---摘自《蒸汽锅炉控制器说明书》
贾雷坪皮
燃气采暖 / 生活热水两用锅炉,可安装在密闭的室内。生活 热水由燃气采暖热水炉内的次... 的指示灯显示当前的运行状况。在故障发生时,相应的运行 状态指示灯会闪烁,能够提供... ---摘自《TURBO》
霜天盈月祭
燃气 锅炉水蒸气全部参与活化反应。 厂区煤气发生炉产生的煤气经过除尘脱焦后直接 进... 烟气脱硫脱硝设施出现故障,烟气未经处理排放,污染物产生量即为排放量,事故 状态下... ---摘自《1 概述》
wtshxd
燃气锅炉+30MW 凝汽式汽轮发电机组;配套给水处 理和空冷系统 二 公辅工程 1 空压站 ... 故障时,备用变压器则自动投入运行。 9、劳动定员及工作制度 参照《火力发电厂机构定... ---摘自《建设项目基本情况》
丶蓶一
1#、2#、4#炉其中一台检修或故障无法运行时,启动 3#高压锅炉运行。 3#高压锅炉由于... 造 将锅炉原配备燃气燃烧器拆除,更换为低氮燃 气燃烧器;该燃烧器上设有观火孔,在... ---摘自《中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司》
You—灰機
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于... C、消防泵发生故障 D、供水管网发生故障 40、水泵结合器的设置一般(A、B、C)( ... ---摘自《灭火救援》
ddzhikoi
监测 结果显示项目所在地地下水水质较好,各监测指标均符合《地下水质量标准》 (GB/... 燃气锅炉 烟气以及糖化、发酵过程产生的工艺废气,以及污水处理厂等产生的恶臭。 麦... ---摘自《1.建设项目概况.》
hyszqmzc
b、显示功能及非正常情况下的预警,故障报警,显示锁定功能; c、自动停机保护功能; d、负荷自动调节功能; e、锅炉出口温度显示功能; f、燃气系统燃气泄漏检测和泄漏报... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
梦三石
锅炉房 烟尘 0.000001467 0.00 101 SO2 0.000001467 0.00 表1.3-2 无组织废气各污染物... 建设项目为防止处理站出现故障,位于污水处理站西侧 新建一个容积为 140m3 的事故应... ---摘自《生猪养殖项目》
霜天盈月祭
锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,... 对任一非故障部位的探测器发岀火灾报警信号后 55s,控制器发出火灾报警信号 C.消防联... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
山南水北
(GB13271-2014)新建燃气 锅炉大气污染物排放浓度限值,具体限值见表 1.5-5。 表1.5... 以及污水处理站操作不当或者出现 故障,将导致大量超标污水的直接排放,将对周围环境... ---摘自《1、总则.》
丶蓶一
燃气锅炉 污染物排放 监控位置 颗粒物 30 30 20 烟囱或烟道 围水环境产生明显的不 良影... 统计结果显示,永康市常年主导风向为 NE,出现频率为 12.56%,其次为 ENE、E, 频... ---摘自《项目代码:2018-330784-34-03-017145-000》
hyszqmzc
锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; 当限电时,确保消防设施、安全... 燃气泄漏应急预案等突发公共事件应急预案; 在物业办公室、监控中心、机房等室内张贴... ---摘自《Q/JGSW》
ok2015
故障时或蒸发量与汽轮机不匹配时,采用燃气锅炉供应蒸汽。 项目具体地理位置及外环... 亿方。本流域径流 的年内分配不均, 年际变化大, 洪水由暴雨形成, 历年最大洪水出现... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
笨蛋爱傻瓜悦
燃气锅炉仅作为 集中供热设施出现故障情况下的备用热源,启用备用热源时,报满城区环 保分局备案。 项目淘汰 1 台15t/h 燃煤蒸汽锅炉及配套的治理设施,建设 1 台6t/h 燃气蒸汽... ---摘自《1 建设项目概况》
鱼饵虫
主要针对燃气锅炉突发环境风险分析、应急组织体系、预防与预警、应急处置及应急保障... 低氮燃烧器故障,导致有害废气超标排放; 发生其他环境污染事件,但未涉及至厂界外。... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
芳甲窍交
请询问燃气供应公司。 控制器发生故障 读取显示屏内的故障编码。 将 故障编码通知专业... 供热锅炉 供热锅炉上的污垢越来越多会导致烟气温 度升高,从而损失能源。 因此应每年... ---摘自《操作指南》
飞鸟
天然气锅炉供热 5 BOG加热器 空温式, 设计处理量800Nm3/h 1台 空气换热装置 6 EAG... 当气化器及其控制系统出现故障,冷气体和液体进入普通温度下运行的管路,造成设备的... ---摘自《国环评证乙字第2741号》
紫甘兰
锅炉 1 台)。 2 原材料堆放区 5000 占地面积 5000m2 ,建设 1 个立体料仓,1 个再生原... 以防止设备故障形成的非正常生产噪 声,同时确保环保措施发挥最佳有效的功能;加强职... ---摘自《国环评证乙字》
star薰衣草
锅炉操作说明 确定壁挂锅炉安装正确,燃气种类正确。 安装、首次启动、维修和维护等... 故障代码诊断 根据显示屏 8 上出现故障代码(图1),用户可按照 以下指示,进行相关... ---摘自《意大利》
霜天盈月祭
燃气锅炉 产生的烟尘、SO2、NOx 参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)... 备出现严重故障时应立刻停产检修。 (2)三级冷凝+活性炭吸附装置:三级冷凝+活性炭吸... ---摘自《1 概述》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 危险特性:加热分解产生易燃气体一氧化碳。可燃,具刺激性。 ⑤、固化剂 又名硬化剂... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
于世美
厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 答案:【A】 ... 燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气 体报警控制器接入。B 错误;... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
星野哀
锅炉缺水报警 煤气压力低报警 出水温度超高报警 燃气泄漏报警 循环泵故障报警 能够在报警的同时显示故障信息和处理建议 燃烧器故障熄火报警 技术参数 联系方式:400-6788-655... ---摘自《全自动数控燃气锅炉
飞鸟
配2*130t/h 高温高压燃气锅炉,其中一号1*30MW发电机组已建成运行,本项目属于二号... 本项目安装在线监测系统,设备出现故障,能够及时发现,因此出现 2 个及 以上喷淋层... ---摘自《证书等 级:乙级》
阿拉蕾
燃气锅炉焚烧处置,因此本项目工艺系统不设置单独的废气排放口。 (4) 项目建设用地利... 若故障短时间内无法排除,则应通知生产车间停止生产。  废水非正常工况排放情况 根... ---摘自《国环评证甲字》
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 项目编号:XM-0000047109180918006 项目联系... 4. 如果因乙方维修质量责任造成锅炉故障,给甲方或第三方造成损失,乙方应就此向甲方... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
我不是阿L
信息显示.9 5 故障排除 10 5.1 锅炉无法正常启动.10 5.2 落地炉运行期间的故障.10 5.2.1 显示故障代码F.28或F.29.10 5.2.2 显示故障代码F.20.11 5.2.3 显示故障代码F.36.11 6 保养和... ---摘自《供用户使用》
过于眷恋
三、发现消防设施运行故障问题时,应及时采取措施并报告主管负责人。 四、非工作所需... 当电力燃料方面出现问题时应采取按动急断开钮; 4.当有危害锅炉或人身安全现象时均应... ---摘自《消防安全管理制度》
颜大大i2
试水装置后,水力指示器反馈信号仍然显示为动作信号。 (1)故障原因分析。 1)桨片被管... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
lonven
燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃烧程序... 发现问题立即报警并停炉保护,控制器自动显示故障点,机内发出报警声响。 六、自动保... ---摘自《概述:》
麒麟兔爷
消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要... 控制器显示故障, 选择 2 只感烟探测器 加烟测试,控制器正确显示报警信息,5min 后... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
棉鞋
两用热水器出现故障时,可从遥控器的显示屏上显示的信号迅速判断出故障的主要原因,... 下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求... ---摘自燃气基础知识》
戴静菡
燃气锅炉仅作为集中供热设施出现故障时的备用热源。启用备用燃气锅炉应及时报满城 分... 4.1.2 地形地貌 根据资料显示, 保定平原区地形由西北向东南倾斜,地貌分为山区和平原... ---摘自《保定华康纸业有限公司 改建项目》
星野哀
故障将在锅炉控制面板上以文字形式显示出来,寓所内所有无线温度遥控 器均同时接收并显示故障信息。 燃气锅炉参数状态 • 加热体温度 • 采暖热水出水温度 • 热水温度 • 火... ---摘自《法国富丽凯公司简介》
发帖评论
发布一个新话题