编辑: xiaoshou 话题热度:711 2019-07-11
关键词: 锅炉,锅炉出水温度,设定,出水,出水温度,设置,设置锅炉,温度,气温,气,temperature,锅炉出水,制定,如何 添加资源
资源与摘要 编辑
huangshuowei01
同时还可设置中压余热 锅炉,回收余热生产中压饱和蒸汽 进行余热发电,实现节能。 年... 了换热量,使出水温度处于恒定状 态。 适用井深度小于 300m,地下水温 度14-20℃,松... ---摘自《附件1》
贾雷坪皮
额定出水压力:1.25MPa 燃料:天然 排烟温度:≤ 130℃(加装节能器后)热效率:≥ ... 工作日、休息日的预设定,使锅炉自动判断运行和不运行的日期,使锅炉每日自动启停,... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
黎文定
产生的废污染物主要为燃锅炉(颗粒物、NOX、 SO2)、硫化氢、氨为主,... 温度探头(模拟探头) / 套40 数字式温湿度探头 / 套10 差压计(指针式,0-125pa) / 套... ---摘自《1、项目由来》
yyy888555
多联式空调(热泵)机组,燃煤、燃油和燃锅炉,其能效指标比现行国家标准《公共建... 热水系统配水点出水温度达到45℃的时间,住宅不大于15s,医院和旅馆等公共建筑不大... ---摘自《云南省工程建设地方标准 DB》
元素吧里的召唤
设置水箱的目标温度.69 9.3.2 太阳能水箱关闭.70 9.4 防冻保护.70 9.4.1 太阳能系统防冻... 您的锅炉和太阳能承压水箱都已经配置了对接接口从而保证 太阳能系统是有辅助加热的。... ---摘自《安装人员 / 用户》
阿拉蕾
额定出水温度 130℃ 额定回水温度 70℃ 锅炉设计效率 89% 排烟温度 150℃ 燃烧方式 循... 热源厂内设置锅炉、热网公用系统的操作员站,完成生产的运行与操作,接 受上位管理下... ---摘自《第一章 总论》
jingluoshutong
是通过锅炉进行加热的热 水储水罐。 威能储水罐 VIH RW 300 是适于使用热泵对水进行... 控器控制将冷水加热到设定温度。 关于 VIH S VIH S 型号的太阳能储水罐的加热是通过两... ---摘自《uniSTOR、auroSTOR、geoSTOR》
QQ215851406
对于采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空调系统的热源,应改为其他热源方式; ... 技术可靠时,宜考虑冷水机组出水温度优化设定。 对于空调节冷却水系统,应满足下列... ---摘自《广东省标准 GD》
旋风
锅炉排水 100t/a;制备浓水、冷凝废水、锅炉排水和生活污水一起通过市政污水管 网排入... 出水温度为 7℃,回水温度为 12℃,设置水冷式冷却机组进 行冷却(总循环水量约 900m... ---摘自《建设单位基本情况》
hgtbkwd
但液体允许温度需要降 低。 典型应用 . 市政供水及增压 . 工业循环系统及加工系统 . 锅炉... f)过载设定的太低。 3.起动器过载偶尔跳开。 a)过载设定的太低。 b)高峰时低电压。 ... ---摘自《QDL/QDLF》
苹果的酸
2 应随时测量室外的温度和整个热网的需求,按预先设定的程序,通过调 节投入燃料量实现锅炉供热量调节,满足整个热网的热量需求,保证供暖质 量; 3 应通过锅炉系统热特性... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
JZS133
设定间隔时间自动切换到学生画面等。 其他要求: 为保证产品质量与性能可靠,保证系... 常压 4 锅炉 热效率 MW 85﹪ 5 出水温度 ℃ 85 6 回水温度 ℃ 60 7 适应煤种 沫煤 8 耗煤... ---摘自《靖远县2016年全面改善薄弱学校基本办学条件采购项目(录播...》
f19970615123fa
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 过热器温度调节系统 一、迟延与惯性 二、重要性 三、干扰因素 四、一级减温水调节系统 ... ---摘自《www.gongkong365.com》
笔墨随风
达拉特经济开发区拟通过淘汰8台10蒸吨以下锅炉、对达电灰渣场安装防风抑尘网、加强... 最低环境温度/℃ 土地利用类型 区域湿度条件 干燥候 是否考虑地形 考虑地形 是 地形数... ---摘自《概述》
黑豆奇酷
力不大于0 .1 兆帕的蒸汽锅炉、 额定出水温度小 于120 ℃且额定热功率不大于2 .8 MW ... 1 .《国务院对确需保留的行政审批项 目设定行 政许可的决定》 ( 国务院令第412 号) ;... ---摘自《铜陵市》
会说话的鱼
用地的西、南两侧沿街设置 10~40 米宽的斜坡绿化带。 本公司具体平面布置情况详见附... ②热水锅炉:额定出水温度大于等发酵罐和 清酒罐泄漏环境风险可控。 (2)发酵罐染菌环... ---摘自《1 总则》
戴静菡
冷却水源的流量、温度、压力满足要求。 取样分一次或两次冷却,保持冷却后样品在30(... 预脱盐一般设置反渗透装置,根据进水水质考虑是否投运。 化学补给水水量应满足锅炉补... ---摘自《目次》
f19970615123fa
循环水箱水温达到设定温度锅炉自动停机。循环水箱配备数显水位、水温传感器,直观... 男、女生公寓的屋顶不锈钢热水储水箱出水口分别配备电动蝶阀一个,远程按规定时间自... ---摘自《重庆市云阳中学北部新区分校学生公寓热水锅炉政府采购》
哎呦为公主坟
利用废热锅炉制备热媒时,引入其内的废、烟温度不宜低于400℃; 2 当以地热为热源... 如空调末端设具备温度设定、显示功能的温度控制面板等。 9.5.4 中央空调系统的下述环... ---摘自《ICS 91.040.01》
芳甲窍交
系统出水 温控精准控制,这使得室温可以稳定在设定温度值 附近, 并且温度无波动, ... 电35,760度0.617元/度3,554元 燃锅炉 100m2 80W/m2 90天*24小时/天17,280kW 天然... ---摘自《房型推荐 项目案例》
hyszqmzc
一96.5热水锅炉出水温度调节 . , . . . . . . . . . . . . … … t . - . . - . . . . . . . . …… 价....... . . . . .... 主管部门和当地锅炉压力容器安全监察机构制定的制度和下发的其他文件。 b ) 锅炉房 ... ---摘自《工业锅炉运行规程》
sunny爹
温控器根据室温和温度设定直接调节锅炉给水温度,运行中各房间温度同升同降。各房间... 集水器及附件设计 1.由每个环路管的进、出水口,应分别与分水器、集水器相连接。分水... ---摘自《目录》
学冬欧巴么么哒
锅炉房加装燃料计量装置; 加强锅炉房供热设施及仪器仪表的维修保养和系统水质管理工... 夏季房间温度设定值宜为26℃及以上,冬季房间温度不宜超过20℃; 采取有效措施监控... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
施信荣
79 四、供热锅炉系统.82 D001-2018 埃特纳®微电脑变频电磁加热系统.82 D002-2018 ... 备(包括冷水机组、冷冻水泵、冷却水泵和冷却塔等)设定相应的控制目标参 数,HAPC... ---摘自《新疆维吾尔自治区公共机构》
烂衣小孩
当房间内温度达到 400~600℃时,轰然。轰然的发生标志着室内火灾进入全面 发展阶段... 燃煤、燃油或燃锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
棉鞋
"A.压力B.温度C.相对密度D.分子量" "第一章燃基础知识","单选10","每... "下列哪一项不是卧式火管燃锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要... ---摘自《燃基础知识》
霜天盈月祭
下列建筑物或场所应设置室内消火栓 : 1 主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层... 4.5m,设计温度为 5℃,冷藏间内设有自动喷水灭火系统,该 冷藏间自动喷水灭火系统的... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
迷音桑
型号:ZRQ(Y)-300NWW,锅炉产热量:3.5MW。其中:生活热水热量:住院楼1.745MW,门诊医技楼0.582MW,进出水温度:40/70°C;空调热水热量:2.1MW,进出水温度:... ---摘自《余杭区第三人民医院整体迁建工程空调设备采购项目》
向日葵8AS
采暖出水温度不高于95℃的住宅和类似场所用燃采暖热水器具。 本标准不适用于仅以... 补充锅炉装置贡献率Cb 为避免热泵供暖加热器集成太阳能装置所供热量无法满足用户供... ---摘自《ICS 91.140》
喜太狼911
且用户可根据需要设定不同温度。 室温控制器 room temperature controller 与室温采集器... 1锅炉出水温度限值、水压限值报警; 2锅炉炉排故障报警; 3给煤系统故障报警; 4除... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
星野哀
取样水样温度/ ℃ ≤40 取样水样流量/ (mL/min) 500~700 电导率仪整机基本误差/ % ±5 pH 计整机基本误差 ±0.04 硬度仪整机基本误差/ % ±10 6 水质日常监测 日常锅炉水质监测由... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
cyhzg
参考值可现场设定; d.电控制箱需提供开放接口,标准协议,协议内容须包括以上各条... 锅炉系统工作压力为常压,锅炉最高出水温度95℃。锅炉本体按压力容器标准和要求进行... ---摘自锅炉及配套设施公开招标邀请书》
丑伊
锅炉汽包水位低于规定的最低水位时系统发出报警,指示灯亮,继电器线圈得电,电磁... P1.7分别为室外温度出水温度、回水温度。它们与设定温度相比较,从而控制继电器的... ---摘自《摘要》
喜太狼911
锅炉出口主蒸汽温度","K0301-11","铠装芯装配式耐磨热电偶","过热蒸汽"... 压力:1MPa","设定点:1MPa开关输出:1常开1常闭过程接口:1/2-14NPT阴螺纹接... ---摘自温度
252276522
热水锅炉额定出水压力大于0.1Mpa修改为水锅炉额定出水压力小于或等于2.5Mpa。 2. 修... 并应用温度显示仪进行温度控制。不得用烟煤等含硫、磷较高的燃料直接加热管子进行退... ---摘自《UDC》
没心没肺DR
电合产的条件时,才应设置锅炉房。 第2.0.6 条 区域所需热负荷的供应应根据所在城市(... 4.排烟温度; 5.炉膛出口烟温度; 6.对流受热面进、出口烟温度; 7.省煤器出口烟... ---摘自锅炉房设计规范》
元素吧里的召唤
2)锅炉控制功能 A、锅炉出水温度检测 B、锅炉回水温度检测 C、锅炉水位检测 D、系... 系统按用户设定,将锅炉出水温度控制在指定的流组织设计采用稳流均布器,保证高温水... ---摘自《岷县蒲麻镇中心小学电锅炉、变压器》
star薰衣草
第二段应采用新鲜溶剂喷淋,并设定时定量控制装置。     5.9.5 当进入最终洗萘塔的... 热水塔进、出水温度宜为:65~80℃;     5 触媒层温度宜为:350~500℃;     6 进... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
ddzhikoi
锅炉 水泵 6 技术参数表 分体式水源热泵GESA名义工况参数表 测试标准:依据GB/T19409-2003 名义制冷工况:室内进风干湿球温度27˚C/19˚C;进出水温度30˚C/35˚C 名义... ---摘自《GESA》
star薰衣草
卫生热水出水温度设置范围为 35°C 至60°C。 采暖系统注水 锅炉运行的整个过程中,必须对采暖系 统中的水压进行例行检查。安装在锅炉下 部的水压表 M(图2)上压力不宜小... ---摘自《意大利》
xwl西瓜xym
锅炉机房内(RSB1/RSB2)接入设备部分的电缆及桥架、组合式空调机组末端、吊顶空... 运行控制(如出水温度设定、电流负荷百分比再设定等)、冷水机组状态显示(如启停... ---摘自《情况说明》
飞鸟
锅炉,蒸发量130t/h , 蒸汽出口压 力9.81MPa、蒸汽出口温度 540℃,排烟温度 155℃... 除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与 地下水环境相关的其他保护区,如热... ---摘自《证书等 级:乙级》
ACcyL
制器的输入量为设定温度锅炉供水温度的偏差 e 和偏差的变 化率 ec, 输出量为锅炉的供水温度出水温度设定值随室外环 境温度的变化自动调节。模糊控制策略在上位机( IPC... ---摘自《模糊 PID 在热水锅炉温度控制系统中的应用》
人间点评
且不具备热电合产的条件时,才应设置锅炉房。 第2.0.6 条 区域所需热负荷的供应应根据... 4.排烟温度; 5.炉膛出口烟温度; 6.对流受热面进、出口烟温度; 7.省煤器出口烟... ---摘自《第一章 总则》
笔墨随风
万林锅炉具有自动控制出水温度并可以根据设定出水和 回水温度来自动控制锅炉的运行, 所以即达到了省时、 省力、 省人工的特点, 又保证了室 内温度的均衡, 节能而温暖。 ... ---摘自《希望借此机会找到有缘人》
qksr
米,满足规划的加油站设定安全距离的要求。 本项目部分占用垃圾填埋场封场后的用地,... 相同。 ④换热和加压设备:利用常压式燃锅炉供应热水(热水出水温度 65 度) , 地... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
笔墨随风
24小时后将出水温度设定在45度, 再24小时后将出水温度设定在50度, 再24小时后将出水温度设定在55度, 再24小时后将出水温度设定在60度, 60度出水72小时后,室温可达... ---摘自《尊敬的客户:》
星野哀
用户设定,可将锅炉出水温度控制在指定的范围内。 按时时钟和分时段定时运行, 系统断电后时钟不受影响。 用户可在一天里设置多个启动 时间段。一周里的每天选择不同模式(... ---摘自《全自动数控燃锅炉
You—灰機
另外还可以安装在热水锅炉出水口, 或 者是一组用水设备, 例如: 淋浴和脸盆等。 ... 测试出水温度设定温度 温度的调节旋钮上有 9 个刻度, 分别代表以下温度。 刻度对应... ---摘自《产品特点》
lonven
锅炉出水温度超过设定值或者高温防护启动时,温度开 关可以停止燃烧器或启动报警器。 温度保护 - 温度开关 (Thermostat) 为了减少安装的不便,也可以采用将温度、压力开... ---摘自锅炉系统三剑客》