编辑: 思念那么浓 | 话题热度:994 2014-10-01 |
关键词: ph,给水,电导,锅炉给水加氨,锅炉给水,加氨,锅炉,ph值,供水 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
PH、SS。 不外排 4.1.2 废气 项目生产废气主要为锅炉生物质燃烧废气、热风炉生物质燃烧废气、喷漆废 气、喷漆烘干废气、喷塑固化废气、喷塑粉尘。 废气处理方式具体见图 4.1... ---摘自《浙江贵鑫工贸有限公司》
|
5天午托
2024-06-28
|
|
锅炉给水设备和水处理.15 第一节 锅炉给水设备.15 第二节 水处理.16 第八章 燃料和灰渣的贮运.19 第一节 煤和灰渣的贮运.19 第二节 燃油的贮存.22 第九章 热工监测和控制.22 第一... ---摘自《GB 50041-2008》
|
元素吧里的召唤
2024-04-15
|
|
pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、总硬度、... 给水:给水系统分为生活给水系统、生产给水系统、循环水系统(生阳极净浊循环水系统... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2024-02-01
|
|
煤气锅炉 1 台,燃烧器采用先进的低氮燃烧器; 送风机 2 台、引风机 2 台(室外) 新建 汽机房 30MW 凝汽式汽轮机 1 台、30MW 发电机 1 台,凝结水 泵2台、给水泵 1 台、水环... ---摘自《证书等 级:乙级》
|
飞鸟
2023-11-19
|
|
台7脱硫设施 氨法 1 套8锅炉给水泵 ISR65-40-230/DG85-67 *9 Q:85t/h,H:600mH2O 1 台9低压旋膜除氧器 DCM-50 Q:120t/h,0.02Pa 1 台10 脱硝设施 SNCR 1 套 无组织废气 氨逃逸... ---摘自《山东晋煤日月化工有限公司》
|
jingluoshutong
2023-09-06
|
|
在锅炉给水泵进口管线的上游,应设置加氨点,并应配置相应的加药设施; 4 在锅炉给水泵进口管线的下游,应设置 pH 值检测点及自动检测显示仪表,并应有高、低 报警; 5 在锅... ---摘自《化工厂蒸汽系统设计规范》
|
麒麟兔爷
2023-06-24
|
|
pH、CODCr、BOD5、SS、氨氮、挥发酚、氰化物、氯化物、硫化物、硫酸盐、石油类... 变更了锅炉炉型及台数、部分环保设施及污水处理方式 鲁环函[2007]576号,2007.9.30 ... ---摘自《前言》
|
qksr
2023-04-10
|
|
电导率 锅炉用水和冷却水分析方法 电 导率的测定 GB/T 6908-2008 2.72 硬度 锅炉用水和冷却水分析方法 硬 度的测11.2 混凝土残留率 11.3 坍落度差值 11.4 整机能耗及主要机构 功... ---摘自《检测能力范围及限制要求》
|
烂衣小孩
2023-01-26
|
|
≤800mg/L、电导率 (25℃)≤1000μS/cm; PH:7.1、COD:51.8t 领域,实现公司建设具有技术壁垒的高精尖项目的目标。 十七、公司子公司重大事项 2018年4月16日, 公司的全资... ---摘自《淄博齐翔腾达化工股份有限公司》
|
You—灰機
2022-11-13
|
|
高温高压锅炉及化验室提供除盐水,供水压力为0.8~1.2MPa,出水水质pH值7~8,电导率≤0.2μs/cm,SiO2≤0.02 mg/L,Na≤10ug/L,Fe≤30ug/L,Cu≤5ug/L,硬度≤0 mg/L,油≤0.3mg/L。... ---摘自《宁波禾元化学》
|
怪只怪这光太美
2022-08-31
|
|
和出水COD、pH、电导率等在线监测指标的数据及历史曲线。 c)中控系统应有各废水提升泵、曝气设备、污泥泵的运行记录及历史曲线。运行记录包括电流和运行时间。 d)pH值... ---摘自《附件1》
|
huangshuowei01
2022-06-18
|
|
pH 值2便携式盐度计 HI931100 1 台-3声级计 HS5920 1 台 测量生产设备产生的噪声 4 微量天平 TG332A 1 台 称量仪器 5 架盘天平 200g 2 架 称量仪器 6 电导率仪 DDS-11A 1 台 水... ---摘自《内部资料 注意保存》
|
颜大大i2
2022-04-05
|
|
总碱度 mg/L 电导率 us/cm pH 值 指标 <0.03 <50 <200 6.5-9 蒸发浓缩冷凝水实 测水质 未检出 22.8 5.95 8.49 由上表可以看出: 本项目蒸发浓缩工序的冷凝水的水质可以满足 ---摘自《第1章概述》
|
紫甘兰
2022-01-21
|
|
由省煤气入口的给水流量和PH 值调节加氨量。联氨的投加量根据给水的流量和联氨值进行调节。磷酸盐由炉水的电导 和磷酸值调节。 3)汽水取样和分析系统 每台机组设置一套汽... ---摘自《南加里曼丹(印尼)ASAM-ASAM 发电厂》
|
匕趟臃39
2021-11-07
|
|
pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、TP、表面活性剂、挥发酚、粪大肠菌群 — 地下水 pH ... 置14个地面给水栓,给水栓双向分水控制灌溉。 ⑤灌溉设计流量的确定 根据设计灌水定... ---摘自《桥梁工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展...》
|
lqwzrs
2021-08-25
|
|
pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、总硬度、溶解性固体、硫酸盐、耗氧量、 氟化物、氯化... 给水工程 用水取自场区 1 眼自备井,位于厂区中南侧,井深 80m,出水 量为 20m3 /h 排... ---摘自《1、项目由来》
|
黎文定
2021-06-12
|
|
配套建设给水、排水、供配电、供气 等公用工程。建设废气处理设施、固废暂存设施等环... pH、COD、BOD5、氨氮、石油类 监测时间:2017 年10 月24 日~26 日,连续监测 3 天。 ... ---摘自《基本情况》
|
xiaoshou
2021-03-30
|
|
pH 6-9 GB3838-2002中III类CODcr 20 BOD5 4 氨氮 1.0 甲苯 0.7 (3) 声环境 声环境执行《... (1)给水 本项目所需生活、生产用新鲜水近期均来自盐化工业城自来水管网;生活用水远... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
|
LinDa_学友
2021-01-15
|
|
白酒 工艺 pH、COD、 SS、 NH3-N、 TP、BOD5 非甲烷总 烃、少量不 凝气、CO2 中频... 给水:生产、生活取自邻近的山泉水,年取水量约 4200t,间接冷却水循环利 用。糯谷酒... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2020-11-02
|
|
“低氮燃烧技术+SNCR 脱硝(设置在余热锅炉中)+烟气急冷+干法脱酸 和活性炭吸附+... pH 值、 CODCr、 BOD5、 SS、氨氮、氯化物、全 盐量等 输送泵等 设备噪声 危险废 物 ... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2020-08-20
|
|
燃煤锅炉 2# ,20t/h 燃气热风炉 4# 用电导热油炉 5# 供电系统 配电所及电网 1600KVA 两座 江西湖口高新技术产业园 九江天赐高新材料有限公司扩建 6000t/a 液体六氟磷酸锂项目竣... ---摘自《九江天赐高新材料有限公司》
|
此身滑稽
2020-06-06
|
|
pH、耗氧量、总硬度、石油类、氨氮、六价铬、 氟化物、铅、镉、K++Na + 、Ca2+、... 1 给水 园区市政给水 2 排水 含油污水和清下水、生活污水 3 燃气 工业园区天然气管网 4 ... ---摘自《第一章 总则.》
|
戴静菡
2020-03-24
|
|
pH、COD、SS、高锰酸盐指数、氨氮、总磷均满足《地表水环境质量标准》 (GB... 给水工程规划 给水水源:规划区用水由常熟市自来水厂统一供水,区内不考虑自备水 源... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2020-01-10
|
|
万大卡的燃煤锅炉,其余均备用。 (2)电力系统 由青田新青山工业园厂区变电所供电。 (3)给排水 给水:由市政给水管接入。 排水:排水实行雨污分流,雨水排入附近的雨水管网。... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
|
kieth
2019-10-28
|
|
给水系统包括生活、生产、消防给水系统;排水系统包括污水、消防水收集系统,利用巍... 分别为事故池、循环水池、锅炉房污水处理站、空压冷冻。 (3)生产装置区:布置在厂区... ---摘自《江西巍华化学有限公司》
|
glay
2019-08-15
|
|
pH、总硬度、高锰酸盐指数、氨氮、挥发酚、Cr6+、溶解性总固体 —— 预测评价 pH、... 给水 建设单位自建供水管网至项目区 新建 供电 柴油发电机供电 新建 环保工程 废气治理 ... ---摘自《1 概述 - 3 -》
|
XR30273052
2019-06-02
|
|
锅炉水水质 给水水质 凝结水水质 检测周期 钠 二氧化硅 pH 磷酸根 总碱度 硬度 溶解氧 pH 硬度 溶解氧 电导率 钠—— √ √ 每4小时一次 √ √ √ √ √ 每8小时一次 2~5 化验室... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2019-03-20
|
|
pH、氨氮、硝酸盐(以N计)、 亚硝酸盐、挥科学和光机电一体化技术、新型材料技术、... 给水管网沿主要道路敷设, 采用环状与枝状相结合方式布置,确保了供水安全。鸿山街道... ---摘自《无锡中天固废处置有限公司》
|
You—灰機
2019-01-04
|
|
脱盐水供水压力为 0.4MPa,锅炉给水供应压力为 3.0MPa 与4.5MPa。 除盐水供应能力: 40t/h 一部分供工艺用脱盐水,一部 分经除氧器除氧后供应工艺装置废 热锅炉用急冷塔顶... ---摘自《江苏金路化工有限公司》
|
QQ215851406
2018-10-22
|
|
本项目用水依托垃圾填埋场现有给水管网, 供水能够满足水质、 水量及水压的要求。 7 ... NH3-N SS PH 设计进水水质 16500 9600 2285 1000 7~10 出水水质执行《生活垃圾填埋... ---摘自《基本情况》
|
xiaoshou
2018-08-09
|
|
同时本项目锅炉不增然气燃烧废气:通过 15m 排气筒高空排放,编号 5#排气筒 2 颗粒物 0.696* 3 氟化物 0.122 4 烟尘 0.005 5 二氧化硫 0.012 6 氮氧化物 0.049 二 废水 1 pH 值/生... ---摘自《1.基本情况》
|
迷音桑
2018-05-27
|
|
天然气锅炉房设 1 台天然气导热油炉备用。 排水系统 雨水排入雨水管网;软水制备产生... 白色或淡黄色无杂质均匀液体 pH 值/7.0~9.5 固体含量 % ≥46.0 游离甲醛含量 % ≤0.3 黏度... ---摘自《2 工程分析》
|
紫甘兰
2018-03-14
|
|
目及流量、电导率等)均满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)III 类水质 标准要求。 4.4.2.1 地表水环境质量现状补充监测 (1)监测因子 pH、CODCr、BOD5、SS、氨... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2017-12-30
|
|
给水 镇自来水厂管网供水 新建 排水 厂区雨污分流,雨水收集排入厂外雨水管网;生活废... 锅炉废气 8m 高排气筒排放, 厂区种植绿化, 及时清理粪便、 污泥。 新建 (3)主体工... ---摘自《基本情况》
|
xiaoshou
2017-10-17
|
|
pH 值的测定 玻璃电极法 GB/T 6920-1986 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4(5)-2006 1.7 电导率 电导率仪法 分析实验室用水规格和试验方法 GB/T 6682-... ---摘自《-1》
|
XR30273052
2017-08-03
|
|
MPa SC CC pH P04 3- O2 SiO 2 Na+ 厂家填写M给水(1 个) 高压给水母管 130 6.4 √ √ √ 炉水(6 个) #1 连排管 261 4.8 #2 连排管 261 4.8 #3 连排管 261 4.8 饱和蒸汽(3 ... ---摘自《第一章 投标邀请》
|
芳甲窍交
2017-05-21
|
|
每台锅炉设两台SCR反应器,布置在锅炉省煤器和空预器之间。4方案确定某电厂1#、2#... 中国给水排水,2004,20(7):56-58.16mg/L ( p H 值:无量纲)河涌溶解氧pH值CODcrBOD5... ---摘自《2卷第1》
|
此身滑稽
2017-03-08
|
|
pH 值范围较宽,对管道设备无腐蚀性,净水效果明显,可广泛用于饮 用水、工业用水和... 生物质锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)燃煤标准。 表1.4-... ---摘自《1. 总论.》
|
摇摆白勺白芍
2016-12-24
|
|
大型锅炉给水泵性能现场试验方法","DL/T 816-2003","DL/T 1455-2015" 223,"高压并联电容器用阻尼式限流器使用技术条件","DL/T 834-2003","DL/T 1455-15" ... ---摘自《DLT》
|
飞翔的荷兰人
2016-10-11
|
|
色度、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH 值、 氯化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、可... 导 热油锅炉2 台已通过 环保审批; 燃煤 1t/h 导热油炉 废弃 2 办公区 4 层,砖混结构,建... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2016-07-29
|
|
锅炉烟气除尘脱硫设施运行不正常,脱硫塔破损严重,部分除尘废水直排(现场测试PH值约为3);2.原料破碎车间未配套除尘设施;3.部分物料未入料棚,露天堆放。","临漳县... ---摘自《1-21批》
|
雷昨昀
2016-05-16
|
|
噪声 石油类、pH、 COD、SS、 NH3-N / 废分子 筛、废活 性炭 / 燃气轮发电机组 PM10、 SO2、NO2 中、高频 噪声 / / / / 余热锅炉 / 高频噪声 水温 / / / 储罐区 (LNG、制冷剂) CH... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
|
You—灰機
2016-03-02
|
|
裕民县集中供热锅炉房扩建项目环境影响报告书 8 ②地表水:pH、BOD5、COD、氨氮、石油类等; ③声环境:工业企业厂界环境噪声等效连续 A 声级; ④固体废物:工业固废。... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2015-12-19
|
|
锅炉 除盐水箱出口电导率(25℃) μ S/cm ≤0.40 沅江市生物质发电建设项目 27 本工程正常补给水系统出力为 7t/h。根据业主提供的《30MW 生物质电厂设计原则》 及本工程具体... ---摘自《第1章 总则》
|
ddzhikoi
2015-10-06
|
|
的粉尘,硫酸使用过程产生的硫酸雾,生物质锅炉产生的 SO2、NOx 和烟尘以及食堂 油... pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷、 石油类、氯化物、铜、锌、砷、镉、 六价铬、钼... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2015-07-24
|
|
锅炉给水加药装置技术附件 货物需求: 序号 设备名称 数量 备注 1 磷酸盐加药装置 1套 不含磷酸盐加药泵 2 氨水加药装置 1套 不含加氨泵 2 标准规范及参考文件 2.1 过滤器的设计... ---摘自《锅炉给水加药装置技术附件》
|
牛牛小龙人
2015-05-11
|
|
例如在补给水处 理混床出水电导率的测量过程中,水样的温度视季节变化而变化,一般在 5-30℃之间;而凝结水处理混 床, 由于其运行特点, 水样温度一般在 25-35℃, 尤其是... ---摘自《火电厂水质监测与控制中的问题》
|
LinDa_学友
2015-02-26
|
|
2-、pH、高助工程 仓库区 占地面积 756.3m2 , 建筑面积 756.3m2 。 砖混 2F 原料和成品库区 办公区 占地面积 300m2 , 建筑面积 300m2。 砖混 3F 用于职工办公 公用 工程 给水... ---摘自《第一章 概述.》
|
865397499
2014-12-14
|
|
锅炉给水加氨和还原剂的处理。 3.5 氧化性全挥发处理 [AVT(O)] all volatile treatment(oxidation) 锅炉给水只加氨的处理。 3.6 加氧处理(OT) oxygenated treatment 锅炉给水加氧的... ---摘自《ICS 27.060.30》
|
5天午托
2014-10-01
|
|
pH(凝结水、省煤器进口给水、闭式循环冷却水、发电机内冷却水、凝补水)、电导率(除氧器进口给水、闭式循环冷却水、发电机内冷却水、凝补水、给泵机密封水)、钠(凝... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2014-07-18
|