编辑: QQ215851406 话题热度:1332 2019-10-29
关键词: 锅炉水冷壁,锅炉水,危险,锅炉,水冷壁,的危害,的,危害,的危险,伤,漏水,水冷,的伤害,的危险有害,渗水,伤害,的害,漏水的 添加资源
资源与摘要 编辑
QQ215851406
   锅炉水冷壁漏水的危害

  如果是因为水冷壁管温度太高而导致的爆口,该爆口会表现为撕裂状,有剪切唇,并会出现明显的塑性变形。而从此次爆口的形貌来看,并不符合该形貌,而且腐蚀坑下金属机体显微组织中层片状珠光体形态明显,不存在珠光体球化现象,材料组织也不存在劣化现象,因此可排除由于温度过高而导致爆口的可能性。

  调取水冷壁管在失去效能前的锅水,通过检测pH值发现,绝大多数的锅水pH值均在10以上,当水冷壁管内的介质其压力为10.2MPa~10.5MPa时,锅水pH值控制标准为9.0~10.0,最低运行值也要超过9.5,所以并不是低pH值运行,便可排除是出现了酸腐蚀,而且水冷壁管的内壁上没有出现脱碳,所以不是酸腐蚀而导致的爆口。

  一般来说,水冷壁管内部的表面有一层致密的Fe3O4保护膜来保护基体不会受到腐蚀,如果锅水的pH值太高,或者是过低,都会破坏保护膜。当水冷壁管内介质的压力值为10.2MPa~10.5MPa时,锅水PO43-浓度的控制目标为2mg/L~6mg/L,而从锅水的监测数据来看,锅水PO43-浓度数据普遍处于偏高状态。此次爆管发生在21m~24m标高范围内。属于锅炉的汽水分离段,在这一过程当中,锅水中的磷酸盐等成分会被浓缩,面向火焰的一面更加严重,所以锅水中磷酸盐会大量析出,并在水冷壁管的内壁上附着,从而形成积垢层。积垢层就为垢下腐蚀的形成提供了前提条件,磷酸盐积垢层的导热性能非常差,而垢下的锅水会快速蒸发,所以垢下具有较高pH值锅水中的碱液会被浓缩,尤其是面向火焰一面的水冷壁管中,因为其具有的热负荷高,碱浓缩就更加严重,所以导致了碱性腐蚀。

  临界浓度的浓缩碱可对金属基体造成直接的侵袭,而且热负荷太高在无形中又增加了腐蚀的进一步发展。在垢下pH值高的情况下,基体表面具有的Fe3O4保护膜会受到破坏,基体因此被暴露出来,并进一步腐蚀,在腐蚀的过程中,就会形成一个个的腐蚀坑,这也是水冷壁管厚度不断变薄的原因。而腐蚀生成的H2会进入水汽,在循环的过程中会被带走。腐蚀后,就会在水冷壁管中面向火焰一面的内部形成溃疡型的腐蚀凹坑。

  因为没有对锅水进行很好的控制,所以水冷壁管的内壁上聚集了许多磷酸盐等盐分,并累积为垢,造成水冷壁管中面向火焰的一面碱液浓度浓缩,导致爆管的位置其垢下产生碱性腐蚀。且碱性腐蚀表现为两个方面:一方面,在内壁上有以Fe的氧化物为主的积垢层形成,面向火焰一面的水冷壁管其内表面存在大量的溃疡性腐蚀坑,是水冷壁管的金属壁逐渐变薄;另一方面,金属基体中的沿晶界形成腐蚀沟槽,并且腐蚀沟槽聚集相连,在水冷壁管中介质的压力作用下,沿着晶从内壁向外壁逐渐扩展,最终导致爆管。



  现象

  1、汽包水位降低,严重时汽包水位急剧下降,给水流量不正常的大于蒸汽流量

  2、炉膛负压瞬时偏正且不稳定

  3、炉管泄漏检测装置报警

  4、从检查孔、门、炉墙等不严密处可能向外喷烟气和水蒸汽,并有明显泄漏声

  5、主蒸汽流量、主蒸汽压力下降

  6、泄漏后各段烟气温度下降,排烟温度降低

  7、锅炉燃烧不稳火焰发暗,严重时引起锅炉灭火

  8、引风机投自动时,静叶开度不正常增大,电流增加

  原因

  1、给水、炉水质量不合格,使管内壁腐蚀或结垢超温

  2、炉水泵工作失常、造成炉水循环不良

  3、燃烧调整不当,火焰偏斜,造成水冷壁管被煤粉冲刷磨损

  4、节流圈安装不当,管内有异物造成水循环不良

  5、管壁长期超温运行

  6、吹灰器内漏或未正常退出,蒸汽吹破炉管

  7、管材质量不合格,焊接质量不良

  8、水冷壁结焦

  9、大块焦砸坏水冷壁管

  10、锅炉长期超压运行

  11、锅炉启动升温、升压过快

  12、管材老化失效

  13、锅炉严重减水处理不当,继续上水使管子急剧冷却或锅炉严重减水使管子过热爆破

  14、水冷壁膨胀受阻

  处理

  1、当水冷壁管泄漏不严重能维持汽包正常水位时,可适当降低参数运行,降负荷运行,密切监视泄漏部位的发展趋势,做好事故预想,汇报值长,请示尽快停炉

  2、当水冷壁管爆破不能维持正常水位时,立即停炉。停炉后继续加强上水,水位不能回升时停止上水,省煤器再循环门不应开启

  3、水冷壁管爆破严重减水时,应进行下列处理

  (1)、立即停炉,维持引风机运行,排除炉内蒸汽

  (2)、停炉后继续上水,维持汽包水位

  (3)、若无法维持水位,应停止炉水循环泵及给水泵运行

  (4)、停炉后,电除尘应立即停电
旋风
水管锅炉使受热面由锅壳内转移到锅壳外,利用火焰和烟气加热水冷、对流管束、过热器、省煤器等,把热量传给工质。水管锅炉出现给锅炉发展带来了一个飞跃,使得锅炉... ---摘自《闹?》
yyy888555
锅炉或连接口 漏水,则不会导致相邻地方或底层结构受损。 若有必要,在锅炉下方安装合适排污盘。 如果锅炉安装位置高于建筑辐射系统水平面,安装时必须在锅炉出口处... 在锅炉与安全阀之间不应装任何阀门。为避免泄压时受 到水害,应将安全阀出口管接... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
阿拉蕾
燃气锅炉焚烧处置,因此本项目工艺系统不设置单独废气排放口。 (4) 项目建设用地利... 热水冷却器用来调 节外送热水温度和调节热水贮槽温度。 冷冻水系统设置电动螺杆压缩... ---摘自《国环评证甲字》
枪械砖家
重点对容易导致群死群事故危险因素进行安全风险辨识 评估。 (2)专项辨识评估。以... 直,不漏水;管路三通阀门便于操作 15 查现场。 未建立系统不 得分, 缺管路 1 处扣 5 ... ---摘自《第1部分 总则》
棉鞋
3)水冷 锅炉受热面吊装采用炉后大开口形式。水冷采用组合和散装相结合方法安装。 水冷上部管屏与上集箱一起组合。前水、后水前上部、后水后上部均分别组合成... 建立预测预控体系。通过对各种作业和施工(生产)过程实施有效危害辩识评价, 并在... ---摘自《第1章 工程概况与主要工程量 3》
sunny爹
水冷腐蚀 爆管 汽轮机叶片 腐蚀断裂 氯离子是公认对热力设备危害最大腐蚀性阴离子 过热器和再热 器奥氏体钢晶 界腐蚀损坏 3.1水汽中痕量氯离子分析仪 2016/7/14 九十年... ---摘自《大型锅炉处理技术进展》
ddzhikoi
个,每个容积 15m 3 锅炉房 120 主要存放天然气,用于生产 储运 工程 地埋式储油罐 160... 本项目危险有害场所划分 见下表。 表5-22 主要危险作业场所危险有害因素表 序号 工艺... ---摘自《乾安县赞字乡健康屠宰场年屠宰16万只羊建设项目》
qksr
5、锅炉改造,受压元件经重大修理或更换,如水冷更换管 数在50%以上,过热器、再热器、省媒器等部件成组更换及 汽包进行了重大修理时,要按重大修理改造申报,并经监... 降低员工和社会相关人员可能遭受与特种设备使用有关危险; —— 持续改进使用单... ---摘自《SZDB/Z》
牛牛小龙人
燃气工业锅炉排污系数,天然气燃烧大气污染物排放系数见表3.7-3。根据《煤、天然气燃... 主要单元危险、有害性分析详见表7.3-2。 表7.3-2 各单元主要危险、有害性分析 序号 ... ---摘自《湖南稀土新材料有限责任公司》
xiaoshou
直流电站锅炉冷壁管内工质质量流速在任何运行工况下都应当大于该运 行工况下最低临界质量流速。 4 制造 4.1 基本要求 (1)锅炉制造单位应当取得相应产品特种设备制... 明确缺陷性质,存在位 置, 以及对锅炉安全经济运行危害程度, 以确定是否需要... ---摘自《TSG》
LinDa_学友
(3)炉管局部过热处 (4)锅炉水冷管和省煤器管 管道破裂 (1)长期埋入地下管子 (2)弯头处 (3)管子材质、焊接缺陷处 (4) 减少在产品整个生命周期内对人类和环境危害。 本次评价将从生产工艺与装备,资源能... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
牛牛小龙人
73044910 非冷拔或冷轧不锈钢制无缝锅炉管 548 73049000 未列名无缝钢铁管及空心异型材 549 73053900 其他方法焊接其他粗钢铁管 550 73062100 不锈钢焊缝钻探石油天然... ---摘自《对美实施加征 20%关税商品清单》
252276522
舞阳县城小锅炉已基本实现了煤改气。 集聚区现状有一段DN600长约4km蒸汽管道,目... 给农业生产和人民生活带来极大危害。 1.2规划编制目 满足舞阳县中心城区供热需求... ---摘自《第一章 概述 3》
达达恰西瓜
QXX低速内循环流化床热水锅炉采用低流速设计,炉膛稀相区截面 积大,烟速低,在烟气流速高分离器水冷模式壁上敷有耐磨高温 材料,避免模式壁磨损。 低温燃烧技术: 可有... ---摘自《郑锅股份》
qksr
出转化炉转化气经废热锅炉换热工序回收能量并降温后,经水冷器分离水后作为合成气送往压缩机。 ③合成与精馏工段 来自转化装置合成气经压缩至5.14 MPa并预热至225℃... ---摘自《前言》
麒麟兔爷
锅炉本体焊口施工质量控制质量管理小组 中国能源建设集团浙江火电建设有限公司 降低... 提升发电机水冷系统差压压力检测精度 检测实验中心压力检测专业质量管理小组 50 京能... ---摘自《附件》
向日葵8AS
《安全生产技术》科目知识要点 8、单向滑动部件 考试目:考查专业技术人员运用安全技术和标准,辨识、分析和评价作业 场所存在危险有害因素,采取相应 防范技术措施,... ---摘自《无标题》
252276522
燃烧生成高温烟气经锅炉内 SNCR 脱硝工艺脱硝后依次经过炉膛水冷、 一级过热器、二级过热器、三级过热器、省煤器、空气预热器进入锅炉尾部烟道, 经旋风+布袋除尘器... ---摘自《第一章 概述》
ACcyL
水垢对锅炉危害 五、 水处理和方法 六、 软水器安装和调试 第五节 锅炉常见故障及排除 PDF 文件使用 "pdfFactory Pro" 试用版本创建 www.fineprint.cn 全自动电加热... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
XR30273052
循环流化床锅炉炉膛水冷内侧所有焊接部位打磨光滑 17 物料系统及排渣系统畅通;旋风分离器、回料系统等部位耐磨耐 火材料施工工艺良好,外表无变形无超温,正压区无明... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
黑豆奇酷
锅炉必须安装在地下排污管附近,这样,若锅炉或连接口 漏水,则不会导致相邻地方或底层结构受损。 若有必要,在锅炉下方安装合适排污盘。 如果锅炉安装位置高于建筑辐... ---摘自《魔焰系列 魔焰系列 2》
Cerise银子
①一般1cr13、3cr13主要用来制造水冷管、沸水管、过热蒸汽管、机车锅炉过热蒸汽管,大、小烟管及拱砖管等。 ②高压锅炉管主要用来制造高压和超高压锅炉过热器管、... ---摘自《介绍》
笔墨随风
五号锅炉水冷泄漏。 “故障在2 0 1 6 年1 2 月 底就已发现,但为了确保用户过一个暖和新 年假期, 元旦期间, 五号锅炉仍继续运转。为避 免意外发生, 五号锅炉将从1 月3 ... ---摘自《新汇热电一锅炉发生故障 部分单位和小区暂时停暖》
Mckel0ve
锅炉锅筒和水冷下集箱及后棚管后集箱最低处排污阀及排污管道 不得采用螺纹连接。 检验方法:观察检查。 说明: 13.2.5 主要是为了保证阀门与管道,管道与管道之间... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
xwl西瓜xym
水冷,对流管束或省煤器管子破裂漏水 水位表玻璃板(管)上呈白色 运行中 缺水 措施 危险等级 结果 事故情况 形成事故原因事件 现象 触发事件 危险危害因素 例10:锅炉预先... 组成,各部分功能、含有物质、存在危险因素和有害因素、危险性和危害性以及安... ---摘自《安全评价师(三级)国家职业资格培训基础知识讲座之二危险...》
此身滑稽
其中,浓黑液处理方法为: “蒸发浓缩+锅炉焚烧”。最终,黑液浓缩物作为固硫剂与燃... 环境风险评价应把事故引起厂(场)界外人群害、环境质量恶化以 及对生态系统影... ---摘自《1、总论.》
梦三石
两项循环流化床锅炉实用关键技术: a.炉膛水冷防磨技术, b.脱硫系统达标改造。 西安热工研究院有限公司循环流化床锅炉技术 开发所,研究员级高级工程师/所长江建忠。 10、... ---摘自《中国电力科技网》
kieth
#1锅炉膜式水冷管屏制作技术要求 工作内容和范围 鸭河口电厂锅炉采用法国STEIN公司技术,西班牙Babcock—Wilcox公司制造,型式为亚临界参数、一次中间再热、控制循环、... ---摘自《#1锅炉膜式水冷管屏制作技术要求》
NaluLee
第6期山西焦煤科技No. 6 2005 年6月Shanxi Coking Coal Science & Techno logy Jun. 2005 ·试验研究· 锅炉失效和预防 张琳①李新科 (中铝山西分公司热电分厂) 摘要锅炉... ---摘自锅炉失效和预防》
夸张的诗人
因此锅炉冷壁在生产近两年时间里,从未出现过爆管漏水情况。 4.3 三氧化硫问题 各种铜熔炼工艺中,熔炼炉、吹炼炉产生烟气二氧化硫通过制酸系统洗涤净化、转化反应后... ---摘自《铜富氧底吹熔池熔炼生产实践》
kr9梯
(2)落实炉底水冷管点检和维护制度, 做好点检和清洗维护记 录, 发现水压、 进出口水温... (2)编制冷却系统风口套和各部位冷却壁系统漏水征兆判断和 处理操作规程, 提高看水工... ---摘自《冶金行业较大危险因素辨识》
ok2015
主温控区内设置锅炉冷壁时,水冷内侧应设置卫燃带。生活垃圾在焚烧炉内应 得到充分燃烧,燃烧后炉渣热灼减率应控制在5%以内。 3.3.2 垃圾焚烧炉每个燃烧室应配备至... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
ok2015
给水在锅炉水冷、过热器中进行定压吸热形成蒸汽后又送入 汽轮机做功。本项目工艺流程及产污环节见图 3。 26 图3余热发电工艺流程及产物节点示意图 (2)热力系统 汽轮... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
被控制998
对散件出厂锅炉,还应再锅筒、过热器集箱、再热气集箱、水冷集箱、省煤器集箱以及减温器核 启动分离器德国内主要受压不见封头或端盖上打上钢印,注明该部件产品编... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
sunny爹
新形势下我国火力发电用高压锅炉管市场分析 综1新形势下我国火力发 电用 高压 锅炉管市场分析 张业圣 1 ,杨秀琴 2 (1 . 衡阳华菱钢管有限公司 ,湖南 衡阳421001;2 . 中国国际工... ---摘自《新形势下我 国火 力发 电用 高压》
飞鸟
4 0 ( 7 ) : 7 6 3 ز 7 6 7 . [ 4 ] 徐洪. 高压汽包锅炉冷壁管爆管分析[ J ] . 理化检验 ز 物理分 册, 2 0 0 2 , 3 8 ( 1 0 ) : 4 4 5 ز 4 4 7 . · 5 9 · 肖心萍, 等: A Z 9 1镁合金热压缩 ---摘自《304犔 不锈钢换热管泄漏原因分析》
5天午托
直流锅炉蒸发区域超临界多段动态模型.2014 年中国工程热物理学会多相流学术会议,排名 1,国内会议论文 7.跨临界过程中受热管动态流动与传热特性实验研究.2017 年中国工... ---摘自《附:引进人员教育经历及代表成果 1.白华青》
252276522
2 水冷、对流管束及其它管子应畅通; 3 受热面管上附件应焊接完成; 4 试压系统压力表不应少于2只。额定工作压力大于或等于2.5MPa锅炉,压力表精度等级不应低于... ---摘自《UDC》
戴静菡
塔式直流炉高度及省煤器高位布置使省煤器和水冷产生静压比П型炉高,锅炉化学清洗选择清洗泵技术参数(扬程、功率)相应增大。 水汽质量监督原则 应根据超临界机... ---摘自《目次》
夸张的诗人
该供应商为茂名分公司3#催化裂化装置烟气脱硝脱硫余热回收装置供应1台余热锅炉,... 冷却系统灌水进行试压试验时发现蒸发段模块有漏水情况,经过漏点查找,发现两根保护 ... ---摘自《SursenReader》
夸张的诗人
监测系统应用使我们在钢管发生漏水或外界水浸入聚氨酯保温 层腐蚀钢管初期,尽早发... 主要产品有高、中压锅炉管、 石油套管等管坯,汽车板簧用弹簧扁钢、高强度汽车用热轧... ---摘自《河北省企业技术需求》
捷安特680
焚烧系统危险废物充分燃烧焚毁,并使烟气中微量有机物及二噁英得以充分分 解。 经充分燃烧高温烟气由烟道内 SNCR 脱硝后进入余热锅炉进行热量回收,产 生蒸汽优... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
星野哀
锅炉冷壁管、对流管束、炉墙修 补、顶棚等内容改造,从本榨季 开始至今,6# 锅炉运行安全率达100%,完成了项目批复和合同规定 建设内容,技术方案可行,达到 预期效... ---摘自《柳兴制糖公司召开2018年基层党建工作述职暨2019年党建工...》
QQ215851406
例如,锅炉冷壁和省煤器使用无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。 知识点:5 通常将钢铁以外金属及其合金,统称为有色金属。 有色金属种类很多,密度大于4.... 存在工人触电危险和引起火灾危险; (4)现场需要进行机械加工制作,存在机械... ---摘自《培训目是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
无理的喜欢
锅炉循环系统由汽包、下降管、下联箱和上升管(即水冷管组)、上联箱组成一个循环回路。由于上升管在炉内部吸热,部分水变成了蒸汽,汽水混合物密度小,而下降管在... ---摘自《鳢缠跏?》
GXB156399820
锅炉管 Mechanics & Structure Pipe 机械结构用管 PIPE FOR CONVEYANCE OF FLUID AND GAS 输送管 TUBE FOR GAS CYLINDERds 20% share. The company is designed to ... ---摘自《Yantai Baosteel》
鱼饵虫
锅炉冷壁爆管 锅炉过热器爆管 烟道爆炸和尾部烟道燃烧 结焦事故 锅炉一旦发生爆炸事故,危害较大,可对厂房、设备、人员,甚至周边设施造成较大破坏或者人员亡。 1.5.2.2... 在锅炉运行过程中,可能引起锅炉爆炸或者使锅炉严重损坏危险因素很多,当管理不良... ---摘自《青岛市城阳区人民政府办公室》
赵志强
9、水冷—是布置在炉膛四周辐射受热面,它是锅炉主要受热面。 10、水管锅炉—烟气在受热管子外部流动,水在管子内流动锅炉。 五、问答题: 1、省煤器和空气预热器... 利于燃料燃烧,降低排烟损失,提高锅炉效率。 2、水垢危害有那些? 答:水垢... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
达达恰西瓜
危险废弃物焚烧余热锅炉 全膜式水冷结构: 传热效率高、密封性能好,解决了传统锅炉漏风量大、散热损失高 、系统能耗高等缺点。 全自动激波吹灰器: 具有专利技术支持,有... ---摘自《郑锅股份》
学冬欧巴么么哒
生物质直燃锅炉冷壁腐蚀分析及对策探讨 陈新军 (江苏国信如东生物质发电有限公司,江苏如东226400) 摘要:本文主要针对生物质直燃锅炉普遍存在运行过程中出现锅炉... ---摘自《生物质直燃锅炉冷壁腐蚀分析及对策探讨》
发帖评论