  04——火焰异常

  故障原因:燃气质量不达标;风机工作不正常;比例控制阀工作异常;燃气供给阀异常(启闭不灵敏,阻塞发卡,供气量不足;

  处理方法:需专业维修,(有动手维修能力的可自行对燃气供给阀分解保养,疏通气路(必须关闭燃气总阀))

  05——出水温度传感器断路 不常见

  06——出水温度传感器短路 不常见

  07——系统保留

  08——系统保留

  09——风机转速异常

  故障原因:风机电机电源故障

  轴承缺少润滑,

  油泥过多,

  轴承磨损,风机叶轮发卡

  导致电机运行阻力过大,转速下降

  处理方法:停机,对电机进行检修保养

  10——风压异常

  故障原因:轴承缺少润滑,

  油泥过多,

  轴承磨损,风机叶轮发卡

  导致电机运行阻力过大,转速下降,风量减小

  11——水位检测异常(封闭补水箱未使用)

  12——燃烧中熄火

  故障原因:排烟道倒风,吹灭火焰,二次点火失败

  燃气耗尽,未及时充气

  13——水流量检测异常

  故障原因:系统缺水未及时补水、管道潴留空气较多;管道泄漏、管道及回水滤网堵赛

  暖气管道上的阀门被错误关闭(暖气片组进水阀、旁通阀均关闭)

  循环泵工作异常

  处理方法:关机,查找缺水原因,打开补水阀补水(因补水阀内部有减压限流阀,管道内压一般不会超 过1.5)打开系统各部排气阀排净空气,

  正确设置阀门(把手与管道水平为——开,把手与管道垂直为——关

  检修循环泵

  14——燃气报警

  15——控制板工作异常 主控板故障(专业检修)

  16——过热保护器动作 燃烧室上部外壁温度过高,冷却降温不良,

  17——设定开关错误

  18——系统保留
贾雷坪皮
8t/h燃煤锅炉(2400h) 14.15 -- 0.3032 0.3738 0.0856 35 0.4 293 473 表1-3 估算模式大... 该次监测设置了3个地下水环境质量现状监测点位以及3个水位监测点位,分别为1#北堡村... ---摘自《山西光宏农牧开发有限公司》
QQ215851406
燃油锅炉制造技术 控制要点:锅炉本体的制造技术 编号:053502X 技术名称:一般蝶阀设计与制造技术(口径1040mm以下) 控制要点:中线型、双偏心与三偏心型,软密封与金... ---摘自《《中国禁止进口限制进口技术目录》》
LinDa_学友
锅炉 冷却塔 无线(Open-to-Wireless)附加组件 通过无线接收器,Open-to-Wireless系列控制器可以和任何无线无源传感器或开关通信,从 而减少安装成本,并降低传感器或开关... ---摘自《技术规格书》
hgtbkwd
锅炉给水及冷凝液系统 . 家庭供水 . 环保水处理,渗透分析系统 . 农业灌溉及脱水 . 工业厂... 图4液流开关(1)将对泵提供保护,不使它在液流太小时,因泵停转产生高热而损坏。... ---摘自《QDL/QDLF》
此身滑稽
锅炉运行中电气系统故障起火时,应关掉锅炉房或区域电源总开关。 ②如电气起火时炉膛内仍有燃料在燃烧且炉内有蒸汽压力, 应打开排气阀排 汽。 ③马上向上级报告,及时报... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
cyhzg
锅炉及配套设施公开招标邀请书   我单位欲购置及安装10kv电极热水锅炉和配套设备、... 单层布水器应设置五级以上布水结构,以保证必要的布水精度。 4.2.5布水器末端应采取... ---摘自锅炉及配套设施公开招标邀请书》
NaluLee
锅炉水、工业废水及一般液体的电导率,还可用于电子、化工、制药及电厂 检测高纯水的... 开关经长期使用有可能损坏,需更换。 2. 防止湿气、腐蚀性气体进入机内。电极插座应... ---摘自《Instruction》
向日葵8AS
家用型热水锅炉(但品目8402的货品除外) 8403109000 其他集中供暖用的热水锅炉(但品目8402的货品除外) 8419110000 非电热燃气快速热水器 8419199000 其他非电热的... ---摘自《1》
252276522
蒸汽锅炉及其配套系统、 2 台75t/h 中温中压循环流化床锅炉及其配套系 统,在建 1*30... 开关。 公司现装机容量为 12MW 发电机一台,40MVA 主变压器一台。发电机出口电压 ... ---摘自《第一章 概述》
被控制998
Pr:锅炉压力给定值; Gc:反馈调节器的传递函数; Gf:扰动通道的传递函数; Gd:... f(x) 高选 开关 PID 偏差 风量 炉主控的风量指令 HSL 主控 经氧量修正调节器解耦 偏差 限... ---摘自《75T/H循环硫化床锅炉控制方案》
阿拉蕾
(一般高压开关设定的压力值为 3 公斤/立方厘 米) 作用:满水停机,用水启机。 注:这里说的“压力”和“满水”是针对储水器来说的。单向阀(逆止阀): 单向阀为单向水路... ---摘自《[键入文字]》
颜大大i2
压力开关 小型流量 传感器 流量 传感器 全空压系统 全空压系统 全空压系统 γ 循环式 水冷却装置 水用流量 传感器 主线单元无加热空气干燥机系列 设置用途 0.4 0.75 1.5 2.2 3.7 5.5 ... ---摘自《体系表》
hys520855
所述HMI面板模件外置安装于开关柜前面板上,主体机箱安装在开关柜内部。本实用新型... "锅炉轨道式煤耗动态称重装置","2010-04-29","实用新型","有权","福建... ---摘自《Patent》
jingluoshutong
锅炉,液体,HVACR,蒸发器, 工业过程控制,集中供冷/供热, 汽车,轴承监控,发动机,齿轮箱 锅炉,液体,HVACR,工业 过程控制,集中供冷/供热 HVACR,工业过程控... ---摘自《TE传感器解决方案》
LinDa_学友
背光灯和激光灯开关键 ③ :参数选择键 ④OK:设置确认键 ⑤MODE:模式转换键 ⑥℃/℉:摄氏和华氏度转换键 ⑦REC/CLR:数据存储/删除键 ⑧LCD显示屏 ⑨电池门 ⑩USB数... ---摘自《一、概述》
麒麟兔爷
电源开关处未设置防护箱;4.灌装车间设有一间办公室(10㎡)采用夹芯为易燃可燃开料的金属板房。 3 台前县家和量贩商贸有限公司丁桥分店 台前县夹河乡 张新建13525609967 ... ---摘自《附件》
LinDa_学友
Industry 工业 UPS Liebert® 1 Industry系列5KVA-500KVA技术优势和特点 产品简介 工业领域UPS的主要负载 生产控制与保护系统 分散控制系统 安全保护系统 锅炉安全监视系统 ... ---摘自《Liebert?》
向日葵8AS
该技术通过在锅炉燃后区电/布袋除尘器前增设团聚装置,向烟道内雾化喷入团聚剂溶液,使细颗粒物团聚成链状和絮状,附着于大颗粒物,再由除尘器对团聚后的大颗粒物进行捕集... ---摘自《1》
ddzhikoi
均应设置照明。 6 . 3 . 2 车辆及其附近的照明, 不应使司机感到眩目。 6 . 3 . 3 甲、 乙类... 电源开关。 7 . 2 管线 7 . 2 . 1 全厂性的工艺管线, 宜集中布置形成管线带, 并采用地上... ---摘自《焦化安全规程》
于世美
若供电系统有配置漏电流保护器(简称漏电流开关,又叫漏电流断路器),则每个漏电流... 设置超级终端参数  第一步:打开 PC,并在 PC 上运行终端仿真程序(如Windows3.1 ... ---摘自《命令手册》
hyszqmzc
排放控制,包括油,天然气,生物质等锅炉应用 堆制肥料 实验室、建筑物内空气质量监... 开关 (如果需要) + - GND 管脚 管脚 管脚 管脚 定义 定义 定义 定义 1 传感器加热 GND ... ---摘自《O2I-Flex 接口板》
ok2015
锅炉/过热器总管 端部连接 按照用户要求 尺寸 2-1/2 至4英寸 标准部件 MOGAS 球阀 执行机构 四通电磁阀 控制箱 限制开关 可选部件 压力开关 虹吸管 储气罐 低压 高压 1 2 3 4 7 9 ... ---摘自《PORV》
xwl西瓜xym
压差传感器、电动开关阀、电动调节阀、热交换器;设置于冷冻机房的所有水泵;监测冷水机组冷冻水供、回水总水管的供、回水温度;总回水的流量和压力;计算冷负荷... ---摘自《情况说明》
于世美
特别适用于锅炉给水和蒸汽冷凝水等高纯水电导率的实验室测量。它在功能的多少、实用... 没有功能开关和调节旋钮。 2.多参数同屏显示:在一屏上同时显示电导率、温度。采用高... ---摘自《第一章 概况》
lonven
可以打开烟箱检修烟管,炉膛后设置防爆门,大大提高了锅炉运行的安全性和可靠性。 该锅炉安装需办理安装告知、检验、使用登记证。安装单位必须有安装资格。 二、主要技术... ---摘自《概述:》
王子梦丶
作过程中设置不同的运行速度。 2 带触发开关的电磁线圈 电磁线圈通过触发开关使弹簧保持在完全拧紧的位置。 断电或发出 紧急信号时, 电磁线圈释放弹簧并启动故障安全操作。... ---摘自《电动执行器 - 配置故障安全装置》
烂衣小孩
锅炉修理、改造(以上特种设备的安装、维修和改造须依照《特种设备安全监察条例》取... 上开关定位板和用于固定左、右侧板及连接板前端的定位部件,该定位部件为活动式定位... ---摘自《Worksheet》
阿拉蕾
武汉锅炉股份有限公司 J 阿尔斯通(武汉)工程技术有限公司 上海电气阿尔斯通(武汉)变压器有限公司 J J 阿尔斯通(广东)开关设备有限公司 W J Qingdao W 阿尔斯通四洲电... ---摘自《阿尔斯通集团 – 低碳技术领导者》
xiong447385
• 请在本机的电源配线上操作者能触及的范围内设置主电源 切断用开关。 • 请按照本机连线的标准、指定电源及施工方法,正确接 线。 否则有发生火灾、故障的危险。 • 请勿让... ---摘自《蓝宝石隔膜真空计》
黑豆奇酷
其他 按键操作无效,再次长按模式键和开关键6秒,按键解锁。 1 2 3 3 4 5 5 5 3.6 时间设置: 1、长按风速键 3秒,进入时间设置,时钟闪烁,此时通过加键 、减键 可设置时钟; ... ---摘自《使用与维护手册》
AA003
6、保存数据文件,设置文件名; 7、退出AVL与电脑的连接; 8、关闭退出电脑操作系统; 9、关闭AVL主机电源; 10、关闭电源开关。 5.微粒测试分析仪与称量天平 一、简介: ... ---摘自《武汉理工大学》
sunny爹
拨码开关设定模块地址号,地址范围 1~8(组号) P A S - 3 2 9 4 智能通信卡模块以微处理器( M P U ) 、可编程通信控制器、 可编程逻辑芯片(P L D )和不挥发存储器( E 2 P ... ---摘自《1、系统构成 .》
颜大大i2
作为设定值 源,DI2用作频率增加功能,DI3用作频率 减少功能,两个数字量输入均为不带锁按 键开关控制,即脉冲控制。本FAQ介绍了 如何设置参数实现一次按下按键开关时频 ... ---摘自《称,包括AOP30面板的目录简介、DO名 称显示功能以及设置...》
赵志强
在箱体、锅炉、船舱等部作业时,重于空气的CO2、氩气等停留底部。为防止缺氧,请充... 开关护罩 TSK50102 5 分流器 TGR01001 15 扳机 C THL00002 6 喷嘴 S1 <TGN01216> ... ---摘自《使用说明书》
静看花开花落
锅炉设置为低效运行的初始状态工况下, 学员通过 观察锅炉模型及操作控制台上的各类显示装置以及 触摸屏显示器上呈现的热力学参数曲线, 对锅炉的运 行工况及低效原因做出分... ---摘自《数学建模锅炉节能操作仿真培训系统及装置》
棉鞋
设置室内温控器或者气候补偿器 16 4.5.4 关闭供暖(夏季运行)17 4.6 给燃气采暖热水炉... 供热冷凝锅炉,具有热效率高(标准利用率达 109%)和有 害物排放量低的卓越特点。 ... ---摘自《操作手册》
yn灬不离不弃灬
比如燃气锅炉、热泵、固体燃料锅炉、小型热力站、二级 供暖温控单元等内置的循环泵自... 从下图中能开出,传统的开关式控制方式下,设计温度与 目标温度(设定温度)偏差较大... ---摘自《升级不加价》
我不是阿L
系统供水温度设置(未连接控制器)8 4.5.3 夏季模式.8 4.6 调节温控器或恒温阀.8 4.7 信息显示.9 5 故障排除 10 5.1 锅炉无法正常启动.10 5.2 落地炉运行期间的故障.10 5.2.1 显示故... ---摘自《供用户使用》
迷音桑
开关旋钮 底座炉架面板热电偶 炒锅炉架 1 1 对于附有小锅炉架、炒锅炉架的机型, 使用炒锅时,需要使用炒锅炉架; 使用较小直径平底锅时,需要使用小锅炉架; 其他锅具不适合... ---摘自《JZY-A34/JZT-A34/JZR-A34》
yyy888555
增加锅炉补水控制,泄压阀压力区间控制选择。 故障自动复位机制,延时可调。 变频器... 开关量输出,3A/30V +5V 传感器电源最大供电电流 50mA 数字端子 继电器触点容量 5A/... ---摘自《使用手册》
XR30273052
霍尼韦尔压力开关 高压:HP 系列,HE 系列 出厂设置为 150 psi 到4500 psi [10.34 bar 到310.26 bar] 低压:LP 系列,LE 系列 出厂设置为 3.5 psi 到150 psi [0.24 bar 到10.34 bar] ... ---摘自《霍尼韦尔压力开关
贾雷坪皮
厂家设置 3146 5 燃烧调整 根据燃烧器运用在锅炉上的效率标准 92/42/EEC,调试燃烧器必须参考锅炉的使用说明书 , 这一工作包括调整烟 气中的 CO 和CO2 含量,烟温及锅炉的... ---摘自《安装 , 使用以及维护说明书》
yn灬不离不弃灬
辅助开关时,接线方式如上 BC-R35 的 端子 端子 端子 *2 SDC36( 调节计 ) ECM3000F110 马达 闭开GYTC36TR1UA 19 18 16 8 用BC-R35F基于锅炉的远程控制基准(基发第... ---摘自《烧嘴控制器BC-R35系列是间歇运行专用(24小时以内启动1...》
ACcyL
发生锅炉热水回流的主要原因是止回阀 失灵,应及时更换止回阀,否则沸腾的水把水泵密封圈冲坏,造成水泵漏水。 5、压力控制器:是一种压力信号,转换为电气开关信号机电转... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
yyy888555
当安装此开关时,应设定正确的压力值。当实际蒸发压力低於设 定值时,压缩机会自动关闭。 (2) 冷媒侧防冻开关开关可防止蒸发温度低於 0° C。当蒸发温度持续高於 0° ... ---摘自《使用手册》
烂衣小孩
且与锅炉有一定的防火距离。 .进油管上应设置油过滤器,精度为60目左右。 .回油管的设置应防止切断装置被意外关闭或有其它阻塞。 (二)燃气系统 燃气供应系统设置的正确与... ---摘自《纪鉴调?》
lonven
锅炉系统三剑客 发表日期:2017-10-20 作者:菲哥 微信公众平台:意大利Caleffi 这就是菲哥今天要给大家介绍的锅炉系统三剑客:F,P, T:F-Flow switch(水流开关);P-Pressure ... ---摘自锅炉系统三剑客》
牛牛小龙人
使供暖设备的主开关处于位置 "1"。 1.1.5 因室温过低造成的冻坏 若各个房间内的室温设置得过 低,供暖设备的部分区域可能冻 坏。 ▶ 如果您在寒冷期外出,请确保 供热系统保... ---摘自《使用说明》
赵志强
锅炉补水控制和泄压阀压力区间控制,控制值任意设定; 10.具有超压、低水位、传感器... 开关量输出,3A/30V +5V 传感器电源 最大供电电流 50mA +24V 传感器电源 最大供电电... ---摘自《使用说明书》
芳甲窍交
两个旋钮均设置为“0”。 用于保护供热锅炉的防冻保护监视启动。 提示 用于整个供热设备的防冻保护功能请参见 室温控制器的操作指南。 启动和关闭 启动供热设备 5576 584 ... ---摘自《操作指南》
发帖评论
发布一个新话题