编辑: 向日葵8AS 话题热度:701 2019-09-20
关键词: 锅炉,水压,升压速率,升压,速度,升压速度,锅炉打 添加资源
资源与摘要 编辑
向日葵8AS
   锅炉打水压升压速度

  升压速度不超过每分钟0.2---0.3MPa,在工作压力下全面检查无漏水或异常基础上,以每分钟不超过0.1MPa的速度升到试验压力,降压速度也应均匀缓慢,每分钟下降0.3-0.5MPa。

  1、水压试验应由检修负责人主持,运行人员负责操作,检修人员负责检查。

  2、水压试验的顺序:先做再热蒸汽系统,后做锅炉主蒸汽系统;锅炉各阀门的水压试验,先做二次门,后做一次门。

  3、过热蒸汽系统水压试验时,联系热工人员解除汽包水位保护。先用电泵正上水,上水至汽包可见水位后,改由过热器二级减温水管道反上水。上水速度夏季不少于2 小时,冬季不少于4小时,当水温与汽包壁温接近时,可适当加快上水速度。

  4、当锅炉各空气门有水连续溢出时,按水流方向关闭各放空气门后升压。

  5、上水过程中密切监视水位变化,并检查各部件是否发生泄漏,受热面的膨胀情况是否正常。若发现异常,应立即查明原因,并予以消除。

  6、再热器系统水压试验:通过再热器事故喷水向再热系统注水升压。升压时应缓慢,在1MPa以下压力升压速度≤0.1MPa/min,达到1MPa时停下检查,稳压15分钟继续升压,升压速度≤0.3MPa/min,升至工作压力4.4MPa后停止升压并保持压力稳定,对再热器系统进行全面检查,无异常后再升压至水压试验压力6.6MPa,并在该压力下保持5分钟,水压试验合格后将压力降至工作压力,放水泄压,降压速度为0.3MPa/min。

  7、锅炉主蒸汽系统水压试验:用过热器减温水调节门进行升压,升压时应缓慢,在9.8MPa 以下压力升压速度≤0.3MPa/min,压力升至2MPa时暂停升压进行检查,无异常,稳压15分钟后继续升压,升压至5.88MPa时暂停升压,观察压力变化,若无异常继续升压至9.8MPa,然后以≤0.2MPa/min的升压速度,升压至11.77MPa时暂停升压,检查有无异常。无异常后继续升压至汽包工作压力19.79MPa,稳压5分钟后关闭进水阀,记录进水阀关闭后5分钟内压力下降值,通知检修进行全面检查。

  8、如进行超压试验,应出系汽包水位计,待检查正常后,以同样的速度继续升压至超压试验压力29.69MPa,保持30分钟,用疏水阀以0.3MPa/min的速度泄压,至汽包工作压力时,关闭疏水阀,维持常规试验压力,进行全面检查。

  9、水压试验结束后,用连排或疏水阀泄压,降压速度0.3MPa/min。

  10、当压力降到0.2MPa时,开启各空气门和疏水阀进行放水,如锅炉准备投运且水质合格,可放至点火水位,否则应将水全部放掉,重新进水。过热器、主汽管道、再热器应将集水放尽。通知检修解除安全门压紧装置。

  11、如锅炉短期内不投入运行,关闭泄压门,按照停炉保养规定进行保养。
wtshxd
管道浸泡符合要求后,进行管道水压试验。试压分两步进行,第一步是升压,第二步按强度试验要求进行检查。管道升压时,先排净管道内的气体,升压过程中,当发现弹簧压力计... ---摘自《建设项目基本情况》
戴静菡
4、负责锅炉的点火、停炉、水压试验及事故处理工作; 5、公用系统的操作切换和检查工作。 19 审计部 1、制定内审工作计划并负责实施; 2、对天山铝业内控制度的完整性、合... ---摘自《新界泵业集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产》
笔墨随风
锅炉补水自来园区供水管网,经软化除氧后,经给水泵升压后接至锅炉省煤器。本工程循环水量为1700t/h。本期工程设补水泵两台,正常补水时1台运行,1台备用,事故补水时2台... ---摘自《概述》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
ACcyL
锅炉停电事故、锅水压力急剧上升、给水泵失效、补给水泵失效、压力表或安全阀全部失效、锅炉给水加大,锅炉水位持续下降(泄露)等14项.学员应当根据各种参数的显示,即... ---摘自《附件一》
yyy888555
窑尾增湿塔升压泵站及供水系统","混合","1998.01.01","m2","68.... 627",,"锅炉离心风机","Y4-73NO20D右45°风量232000m3/h进口最高温度250... ---摘自《1-1房屋建筑物》
xiaoshou
山西省锅炉压力容器监督检验所 袁素霞 天华化工机械及自动化研究设计院 桑临春 特种设... 透检测、外测法水压试验等。 气瓶不拆卸检验,主要包括宏观检验、超声检测、壁厚测定... ---摘自《TSG》
戴静菡
第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则 DL/T 912 超临界... 反洗结束后需通过冲洗水阀或升压阀对前置过滤器充水至空气阀出水。 当混床发生压降过... ---摘自《目次》
LinDa_学友
升压速度快或炉膛发生灭火放炮等都会引起管子 超温 ; 管内脏物或盐垢堵塞, 会造成汽水循环不良, 引起管子局部过热而很快导致爆管。 3 材质不良引起的爆管 材质不良的爆管... ---摘自《Contents》
yyy888555
为冷凝水压送回收 提供必要的驱动力。 4) 有压回收系统 图5.6 密闭式回收 回收的冷凝水通过冷凝水有压罐经由回收泵直接将其压送至锅炉内。在冷凝水有压罐压力过高时, 通过... ---摘自《5. 蒸汽的有效利用与蒸汽疏水阀》
旋风
锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械等,就压力容器来说,它一般... 生产共用管网系统,供水管网末端的出水压力不小于0.15Mpa。输水管和配水管组成双环... ---摘自《江西瑞昌经济开发区码头工业城》
252276522
其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉; 出口水压 大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉; 有机热载体锅炉。 压力容器,... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
qksr
出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定 功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。 3.5 压力容器 指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范... ---摘自《SZDB/Z》
人间点评
强度试验合格、管线全线回填后进行严密性试验,试验时的升压 速度不宜过快,严密性试压稳压 24 小时后,修正压力降小于 133 Pa 为合格。 5、试压前,应对试压所用管件、阀... ---摘自《第一章 总则》
hys520855
锅炉、.管道绝热; 5.阀门有效性; 6.管网水力平衡度; 7.散热设备表面温度; 8.室内平... 2.供热设备及系统水压试验; 3.管道防腐; 4.管道壁厚。 6.2.6 供暖系统使用功能、系统... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
匕趟臃39
温度高会使化学反应速度加快,若化学反应是放热反应,一旦散热不及时,温度失控,甚... 锅炉的总蒸发量不应超过6t/h,且单台锅炉蒸发量不应超过( A ) 。 A. 2t/h B. 3t/h ... ---摘自《安徽省第二届危化救援技术竞赛理论试题库》
苹果的酸
锅炉及其辅助设备全部组装和冷态试运完毕,经水压试验合格;各种电器、热工仪表和自动调节装置安装就绪,能够适应烘炉工作的需要。 链条炉排进行冷态试车,应符合下列要求... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
星野哀
锅炉水压试验完成,半露天堆场完成,厂外线路施工完成,升压站安装调试完成,空压机房、化水间结构封顶。",,"工业转型升级大会战推进工作组",,,,,"已开工" ... ---摘自《第一批项目》
棉鞋
锅炉水压试验完 2003.6.15 2004.1.20 14 厂用电受电完 2003.5.20 2003.12.1 15 酸洗开始 2003.8.23 2004.3.23 16 锅炉点火冲管及恢复 200 平板车倒入车皮附近。 4、将汽包慢慢吊... ---摘自《第1章 工程概况与主要工程量 3》
过于眷恋
可免除水压强度检验(一级地区 0.8 设计系数的管道除外)。 b)进行强度试验时,压力应逐步缓升,首先升至试验压力的 50%,应进行初检,无泄漏、异常,继续升压至试验压力... ---摘自《ICS》
AA003
②管道水压试验的分段长度不宜大于 1.0km。 ③管道升压时,管道的气体应排除,升压过程中,当发现弹簧压力计表针摆 动、不稳,且升压较慢时,应重新排气后再升压; ④应分... ---摘自《碌曲县县城引水工程》
向日葵8AS
锅炉点火升压阶段的安全注意事项 防止炉膛爆炸。 燃气锅炉、燃油锅炉、煤粉锅炉等点火时必须特别注意 防止炉膛爆炸。防止炉膛爆炸的措施是: 膜,是一种断裂型安全泄放装... ---摘自《无标题》
麒麟兔爷
高寒区超超临界锅炉水压试验后烘炉防冻技术 烘炉防冻质量管理小组 158 中国电建集团贵州工程有限公司 提高无地脚螺栓的钢结构安装一次验收合格率 金属结构质量管理小组 159 ... ---摘自《附件》
戴静菡
锅炉超压水压试验和安全阀整定应严格按规程进行,试验或整定前技术部门应制定专项安全技术措施,防止升压过快或压力、温度失控造成超压超温现象。试验或整定应在总工程师... ---摘自《目次》
gracecats
采用数字式水压传感器,时时监控系统水压 独立自动旁通设计,有效防止系统过热及保护系统部件 “双温感”设计,精确控制,并可实现温差、温升速度检测 独有的水泵升压检测... ---摘自《Why Vaillant?》
丑伊
指化学反应中能改变反应速度,而本身的组成和重量在反应后保持不变的物质;催化剂中... 电站锅炉 蒸发量吨 指输出介质压力>3.9MP的锅炉,蒸发量在900t/h及以上的发电用锅炉 ... ---摘自《第二部分》
阿拉蕾
设施,锅炉上的一些电子元件的监控。水电厂的厂用电设备相对较少,所以用电量也 小。... 打开导水叶片时,导管中水压迅速上升或下降而产生的水锤影响比较突出,因此水轮 发电... ---摘自《2019 国家电网习题集-电气类》
xiaoshou
锅炉压力容器标准化技术委员会杨国义、陈志伟、陈朝晖,浙江大学施建峰、李涛,中原... 石墨管水压试验或者气压试验 石墨管在组装前应当逐根进行水压试验或者气压试验,试验... ---摘自《TSG》
旋风
(4)严格控制升温升压速度。 3. 对过热器的保护:初期控制过热器进口烟温,在升压过程中控制出口汽温不超限。 4. 对再热器的保护:再热器主要通过旁路流量来冷却,但采用一... ---摘自锅炉控制系统》
贾雷坪皮
设备名称:承压燃气热水锅炉 数量:2台 规格型号:WNS7.0-1.25/95/70-Q 额定供热量:7.0MW 额定出水压力:1.25MPa 燃料:天然气 排烟温度:≤ 130℃(加装节能器后)热效... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
学冬欧巴么么哒
运行中锅炉打焦和打积灰作业等。 烟气处理系统:脱硝药剂SCR催化剂处理、脱酸药剂... 方可关人孔门 34 管道水压试验 升压过程过快 漏泄伤人 应缓慢升压,工作人员应避免站... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
ok2015
定式蒸汽锅炉,额定出水压力大于0.1MPa的固定式热水锅炉和有机热载体炉安装工 程的施工及验收。 本规范不适用于铸铁锅炉、交通运输车用和船用锅炉、核能锅炉、电站锅炉安 ... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
颜大大i2
储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验 D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行... D.气流速度 E.温度、湿度(http://www.233.com/jzs2/) 30.按《注册建造师执业工程规模... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
木头飞艇
类压力容器、管道、阀门、蒸气锅炉等作水压试验和试验室中获得 高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊设计。在试压的初始阶段(四缺 工作)能迅速充液和升压,以缩... ---摘自《阳光系列产品》
静看花开花落
2.6.5 锅炉冷态启动应与汽机密切配合,其升温、升压速度应按机组滑参数启动曲 线进行(现场规程中应附有滑参数启动曲线)。 2.6.6 汽包压力为0.2~0.3MPa时,冲洗汽 ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
飞鸟
b、锅炉进行水压试验时,水压应缓慢地升降。当水压升到工作压力时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压力。锅炉应在试验压力下保持20分钟,然后降... ---摘自《LHH型生物质》
无理的喜欢
锅炉水压试验标准? .停止进水后(在进水门不漏的情况下),五分钟内压力下降不超过0.2~0.3Mpa。 .承压部件无残余变形现象。 .承压部件无漏水湿润现象。 、电除尘器的结构组... ---摘自《鳢缠跏?》
QQ215851406
例如,锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。 知识点... 在焊接过程中,冷却速度快,收缩应力大,易产生裂纹,应选用抗裂性好、韧性好、塑性... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
被控制998
锅炉进行水压试验时,水压应缓慢地升降。当水压上升到工作压力时,应暂停升压,检查 有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压力。锅炉应在试验压力下保持 20 分钟,然后再... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
我不是阿L
升压速度符合技术条件的要求,考虑安全因素,建议升速应小于 0.8MPa/min; e) 试验压力(含密封试验和强度试验)和保压时间; f) 泄漏和渗漏、变形情况; g) 水压试验异常... ---摘自《中国设备监理协会文件》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
645135144
检修后的锅炉,允许在升压过程中热紧法兰、人孔、手孔等处的螺丝。但热紧时,锅炉汽压不准超过下列数值: 额定汽压不大于5.884MPa的:0.294MPa; 额定汽压大于5.884MPa... ---摘自《电业安全工作规程》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
star薰衣草
进行压力试验时,水压升降速度不应超过0.3MPa/min,当水压上升到工作压力时,应暂停升压并检查有无漏水或异常现象,再升压到试验压力,在试验压力下应保持20min 后再降... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
NaluLee
力容器或锅炉的出入口管道、注水、升压和保压检查、卸水及恢复压力容器或锅炉的进出口管道连 接。 2.安全阀解体清洗等辅助工程:工作内容包括安全阀解体、清洗、安全阀经... ---摘自《服务类采购》
star薰衣草
D、适当的溶化速度 91、电焊钳规格是按照焊接电源的额定焊接电流大小选定。也可按照... 107、在锅炉压力容器压力管道焊工考试中下列钢材为II级类的是(C)。 A、20 B、Q235... ---摘自《一、单项选择题。》
252276522
热水锅炉额定出水压力大于0.1Mpa修改为水锅炉额定出水压力小于或等于2.5Mpa。 2. 修订了蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体炉无损检测比例。 3. 对探伤的结果不合格时的复检范... ---摘自《UDC》
865397499
有机热载体锅炉试验介质一般采用有机热载体; (11)升压前,参加试验的各个部件内充满试验介质,不得残留气体;  (12)试验现场有可靠的安全防护设施;试验时,使用单位... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
颜大大i2
进行水压强度试验时,以不大于 0.5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力,保压 5min,检查 管道各处无渗漏,无变形为合格。 E.1.3 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》