编辑: 黎文定 话题热度:1157 2019-07-15
关键词: 燃气,紧急,锅炉,关断阀,断阀,关断,紧急关断阀,紧急关断 添加资源
资源与摘要 编辑
hyszqmzc
公辅事业部分管水厂、电厂、燃气厂、制氧厂和铁路运输中心。 各分厂具体功能职责见表... 锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢板等。现有中厚板坯连铸机、步进加热炉、 Steckel 轧板... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
You—灰機
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于化学爆炸。 A、爆闪 B、爆燃 C、爆炸 D、爆震 50、 凡在时间或空间上失去控制的燃烧... ---摘自《灭火救援》
hyszqmzc
紧急情况,应采取必要紧急处理措施; 物业管理处张贴的告示、通知等按规定时间撤除; 停电前,关停受影响的设备,如锅炉、中央空调机组、电梯、水泵等,避免设备故障; ... ---摘自《Q/JGSW》
ok2015
二级报警后(达到爆炸 下限的 50% 时)控制紧急断阀关断。 (4)本项目燃气管道主要布设于项目区地下,可降低燃气泄露的概率。 5.5 事故应急救援预案 由于自然灾害或人为原... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
hyszqmzc
锅炉间及燃气计量间有报警装置,当可燃气体浓度达到爆炸下限25%时,立即报警,并于事故排 风机及供气管道快速切断阀连锁; 5、 锅炉间及燃气计量间的照明、电机及原用... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
liubingb
台中温次高压余热锅炉(6.4MPa,450℃)。扩建工程建成后,全厂的 垃圾处理能力可达 ... 按要求进行监测和记录,设置可燃气体报警装置,加强通 风设施。 各工艺环节采取臭气... ---摘自《益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂》
人间点评
2.甲醇罐、丁醇罐缺少紧急断阀;3.现场焊接作业未设置灭火器,电机未接地,法兰现场堆放未保护密封面;4.18:00检查动火作业票,所填检测数值为18:30的,现场吊装作业吊... ---摘自《2018》
迷音桑
锅炉类别 排气筒高度 污染物 排放浓度 烟气黑度(林格 曼黑度级) 时段Ⅱ 燃气锅炉 (蒸汽锅炉) 15m 烟尘 20mg/m3 1 SO2 50mg/m3 NOX 200mg/m3 表2-4-8 工业炉窑大气污染... ---摘自《江苏龙净科杰催化剂再生有限公司》
JZS133
采用天然气密闭的采出水处理站应设可燃气体检测报警器。 十一、注水装置 1、离心注... d)锅炉房距井口应不小于50m;e)在草原、苇塘、林区钻井时,井场周围应有防火隔离... ---摘自《一、小型露天采石场安全生产条件“回头看”检查表》
雷昨昀
"燃煤锅炉拆除换成燃气锅炉,已办理环评。","完成","整改措施落实到位。", "533","7-S082-HB","42897","邯郸市","广平县","河北省邯郸市广平县S... ---摘自《1-21批》
阿拉蕾
APU断阀、压力调节阀、高压阀、流量控制阀、进口冲压空气动作筒、流量控制活门、... 22 塑料制品 23 燃气 24 其他制品 25 (二)其他成本 26 单位负责人:电话: 统计负责... ---摘自《第二部分 调查表》
棉鞋
"附件4",,, "燃气燃烧器具安装维修企业从业人员学习资料",,, "试题分类","题型","题目","选项" "第一章燃气基础知识","单选1","干馏煤气有效... ---摘自燃气基础知识》
雨林姑娘
套37紧急断阀组 DN300 个18紧急断阀组 DN200 个19紧急断阀组 DN100 个310 惰性气体置换装置 套111 冷凝储罐 个112 阀门(暂定) DN300,DN200,DN100,DN80 3 共箱... ---摘自《广州发展太平分布式能源站项目》
过于眷恋
燃气加密紧急断阀研发","浙江盾安阀门有限公司" "630","2010GA700045","电工用铜连续挤压工艺开发及产业化","上虞市宇星铜材有限公司" "631","... ---摘自《Sheet1》
喜太狼911
吉林市燃气热力设计研究院有限公司 长春经济技术开发区规划建筑设计有限公司 长春市... 5.0.2集中供热系统的建筑物热力入口供回水管道上应设置断阀、水力平衡装置、热量表... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
王子梦丶
始昌热力公司现有两台65t/h燃煤锅炉,供热规模满足园区现阶段的需求。 燃气:规划区气源为天然气,规划在园区西南部设置一处CNG加气站,采用槽罐车运输,满足园区内生活... ---摘自《托克逊能化绿色建材厂》
捷安特680
关断状态下的漏电流 损耗,以及开关转换过程中电压、电流的过渡损耗。为了减少这些能... 项目燃气热水锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)... ---摘自《江苏华功半导体有限公司》
xiong447385
管道设置可远程操作的紧急断阀。 (4) 与储罐气相空间相连的管道上设置可远程控制的放散控制阀。 (5) LNG 储罐设置液位计和高液位报警器, 高液位报警器与进液管道紧急切断... ---摘自《东莞市裕才新能源有限公司石步油气站》
梦三石
原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等): 原辅材... 在日光下与易燃气体混合时会发生燃烧爆炸。 第2.3类有毒气体。对眼、呼吸系统有刺激... ---摘自《一、建设项目基本情况》
wtshxd
发电锅炉烟气脱硫、脱硝及生活污水 处理方式进行了变更;新增了气柜和3台备用燃气锅 炉,总平面布置进行了局部调整,其余建设内容未发 生变化。 《神木县电石集团能源 发展... ---摘自《建设项目基本情况》
烂衣小孩
置可燃气体探测报警系统或自动抑爆系统,且油漆工段占其所在防火分区建筑面积的比例不大于 20%时, 按火灾危险性较小的部分确定。 4.仓库的火灾危险性 2)当可燃包装重量... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
阿拉蕾
锅炉房 1 电动机、启动控制设备、灯具和导线形式的选择,应与锅炉房各个不 同的建筑物和构筑物的环境分类相适应。燃气调压间、燃油泵房、煤粉 制备间、碎煤机间和运煤走廊... ---摘自《重庆市建筑工程施工图设计文件》
霜天盈月祭
(6)设立紧急关断系统。对一些明显故障实施直接切断。 (7)选择有丰富经验的单位进行施工,并有优秀的第三方对其施工质量进行强 有力的监督,减少施工误操作。 (8)定期检查... ---摘自《1 概述》
hgtbkwd
全面实施大中型工业锅炉高效脱硫、脱硝和除尘改造,完成35蒸吨/小时及以上燃煤锅炉... 紧急撤离与疏散。 专栏5 港口码头区环境风险管控与环境应急能力建设要求 对于危险化... ---摘自《湛江市环境保护“十三五”规划》
颜大大i2
2、煤气站的设备冷却水,余热锅炉排污水,其中含氨、COD 等污染物。 3、煤气站在燃气冷却器处由于煤气温度下降,产生少量的冷凝废水,废水中主 要含高浓度的氨氮。 4、氢... ---摘自《1 建设项目工程分析 1.1 建设项目概况》
yyy888555
采用天然气密闭的采出水处理站应设可燃气体检测报警器。 现场检查 《油田采出水处理... d)锅炉房距井口应不小于50m;e)在草原、苇塘、林区钻井时,井场周围应有防火隔离... ---摘自《广西安全生产监管现场检查执法手册(试行)》
匕趟臃39
紧急放水装置 电站锅炉锅筒应当设置紧急放水装置,放水管口应当高于最低安全水位。 3.14 水汽取样器和反冲洗系统的设置 锅炉应当按照以下情况配置水汽取样器和反冲洗系统,... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
865397499
4.1.5 燃气厂站应设置紧急切断,紧急切断装置应人工复位。 4.1.6 燃气厂站具有燃气泄漏和爆炸危险的场所应设置固定式可燃气体 浓度报警装置。报警浓度不应高于相应可燃气体... ---摘自《城乡燃气工程项目规范》
星野哀
项目名称 天津金山电线电缆股份有限公司燃煤锅炉燃气锅炉项目 建设单位 天津金山电线电缆股份有限公司 法人代表 周文起 联系人 王飞 通讯地址 天津市北辰区宜兴埠工业园区景... ---摘自《建设项目基本情况.》
怪只怪这光太美
以及截断阀的仪表控制间和给阀 室紧急供电的应急发电机。同时沿阀室围墙设置了 H2S ... 天然气净化厂燃气锅炉烟 气 二氧化硫 氮氧化物 颗粒物 30 米高烟囱排放 大气 天然气净化... ---摘自《(罗家寨、滚子坪气田)》
飞翔的荷兰人
调节阀、断阀等采用电动控制方式。燃烧器配件需采用燃气设备通用标准配件,便于维修更换。 4.4 锅炉控制系统 锅炉控制柜中应包括但不限于以下部件:燃烧器控制器、触摸屏... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
huangshuowei01
检测及报警系统、井口安全控制系统、应急关断系统 、控制室、管缆敷设、供电供气、伴... 燃气驱动压缩机机组折算 效率,测试报告编写。 中国石油天然气集 团公司 石油工业标准... ---摘自《附件1》
sunny爹
中“表1 火力发电锅炉燃气轮机组大气污染物排放浓度限值”。 储罐区的挥发性有机气体(非甲烷总烃)参照执行《储油库大气污染物排放标准》(GB20950-2007)中“4.2”规... ---摘自《目录》
贾雷坪皮
紧急措施 危险! 燃气泄漏!将导致中毒或爆炸危险! 燃气泄漏 当发现燃气泄漏时请按如下方法处理 : • 请勿开灯或关灯。 • 不要将燃气管用作电器设备接地。 • 请勿操作其它... ---摘自《TURBO》
过于眷恋
由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)归口。 本标准负责起草单位:中国市政工程华北设计研究总院有限公司 本标准参加起草单位: 燃气部分:北京市煤气热力工... ---摘自《ICS》
向日葵8AS
进出站截断阀平衡阀公称直径 1 DN250~DN500 DN50 2 DN600~DN900 DN100 3 DN... b) 燃料供应区中生活用气、燃气发电机、锅炉、加热炉、传火管出口压力 ---摘自《CDP》
f19970615123fa
锅炉综合效率94%。燃气管道采用母管制。燃气事故及检修放散设置电磁阀、燃气入户管上设置自动和手动快速断阀。当可燃气体漏气报警器报警时,应即时关闭燃气入户管电磁... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
AA003
用于主蒸汽隔离阀、旁路 给水阀和紧急断阀的执 行操作。满足最严格的设 备安全要求。 电磁阀 Skinner、Lucifer和GoldRing 电磁阀应用于空气干燥机,发 电机,汽轮机和锅炉... ---摘自《Parker实力展示》
芳甲窍交
装备","沈阳锅炉制造有限责任公司","大型层燃炉炉内脱硝技术","装备类高校及研究院所","产业技术联盟","2017-2018","一种燃煤锅炉烟气炉内脱硝装置,... ---摘自《装备》
wtshxd
加注接头及拉断阀等 部件组成,用于加注设施对受注船进行 LNG 燃料加注。 3.1.1.2 使用... 锅炉和柴油机 4.3.3.1 应采取防范措施以避免加注作业中热灰掉落甲板, 如在操作开始前... ---摘自《指导性文件》
梦三石
燃气高度压开关 3 件 安全切断阀 2 件 控制马达 1 件 燃气调压器 1 件三风机、烟囱 1 主排风机 18.5kw,5000pa 1 台Q235 2 烟囱 φ400,H=15 米1根四控制系统 3 1 控制柜 1400*600*... ---摘自《一、建设项目基本情况》
hyszqmzc
过滤器、膨胀节、稳压调节阀、自关断压力表、双电磁阀、检漏装置、紧急切断和放散、高低压开关及点火气路配件等,所有燃气阀组应为燃烧器原厂标配的原装进口产品(需提供... ---摘自《北京科技大学管庄校区锅炉房》
夸张的诗人
为了保证锅炉事 故时煤气的快速切断,煤气管道上设置了快速断阀、电动调节阀门以及手动阀门。为 防止回火,煤气管道上设置了阻火器。为防止停炉检修时煤气泄漏,在煤气... ---摘自《附图列表: 附图 1:本项目四邻关系图》
摇摆白勺白芍
本标准适用于火电厂(热电联产)燃煤、燃气、燃油锅炉同期建设或已建锅炉的烟气脱硝工程。供 热锅炉和其他工业锅炉、炉窑,同期建设或已建锅炉的烟气脱硝工程可参照执行。... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
sunny爹
燃气过滤器、稳压阀、超压切断阀、检漏阀、双体电磁阀、低气压保护开关、紧急断阀、燃烧管理系统控制柜、满足超低氮(<30mg/m3)指标需配套的附属装置(包括烟气再循... ---摘自《目录》
匕趟臃39
锅炉钢板DIN EN10028t2 P355GH,BHW35(DIN454) 5−150(100)*900−4,800*~18,000 ... 控制和切断阀、档板、测量装置、 传感器和热电偶等。 操作和维修平台、通道、楼梯用... ---摘自《LOI》
252276522
气蒸汽锅炉房、燃气热水炉间和控制室、值班室等。 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃烧室与大气连通,非正常情况下有火焰外露的加热设备和废气焚烧设备。 2.0.29 火炬系统 ... ---摘自《UDC》
huangshuowei01
(一)天然气系统中,两个同时关闭的断阀之间的管道上,应安装自动放空阀及放散管。为使管道系统放空而配 置的连接管尺寸和排放通流能力,应满足紧急情况下使管段尽快放... ---摘自《国家能源局关于印发《燃气电站天然气 系统安全管理规定》...》
xiaoshou
紧急放水装置 电站锅炉锅筒应当设置紧急放水装置,放水管口应当高于最低安全水位。 3.14 水、汽取样器和反冲洗系统的设置 锅炉应当按照以下情况配置水、汽取样器和反冲洗系... ---摘自《TSG》
王子梦丶
燃气体探测报警系统主、备电源全检。 4.2 消防配电 4.2.1 消防用电设备应采用专用的... 泡沫灭火控制器的紧急停止控制信号以及正在执行的联动操作停 止情况。 5.10.7.7 气体... ---摘自《DB33》
2024年11月与锅炉燃气紧急关断阀的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题