编辑: 鱼饵虫 话题热度:975 2019-07-17
关键词: 的耐火,等级,试卷,锅炉房的耐火等级,耐火等级,的耐火等级,锅炉房,耐火,试题,锅炉房的 添加资源
资源与摘要 编辑
252276522
4 焚烧炉炉膛内应设温度测量,测温元件宜采用耐火焰冲刷保护套管。 【条文说明】9.3.1... 锅炉房的设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得当地的气象、地质、水文、电力... ---摘自《UDC》
雨林姑娘
每次考试后,教师必须做好试卷分析,内容包括各知识点的通 过率及差异分析,各等级的比例情况,集中反映的问题及原因,解决问题的措施等 等。分析的结果要作为教学档案保... ---摘自《宝鸡市西关中学》
阿拉蕾
由于镇区现状锅炉房较分散,吨位小,能源利用率极低。小型燃煤锅炉房没 有烟气治理设... 材料封堵,其耐火极限不小于1hr。 (8)继电保护、自动装置及电能计量 10kV高压进线设... ---摘自《第一章 总论》
丑伊
七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 钢结构 送审日期 2016-1-12 勘察单位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 乙级 设计单位 江苏中核华纬工程设计研究有限公司 ... (三)设计深度和其他问题: 1.燃煤锅炉房的设置应符合环保部门的要求。核实锅炉房规... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
于世美
准设置在三级耐火等级建筑内的公共娱乐场所,应符合特定的防火安全要求; 公共娱乐场... (三)故意损坏试卷、答题纸、答题卡,或者将试卷、答题纸、答题卡带出考场的; (四... ---摘自《2016全国注册消防工程师培训》
hyszqmzc
其防火封堵组件耐火极限不应低于被贯穿物耐火极限,且 不低于1h。 3.2.6电缆沟及... 3.3.7在锅炉房磨煤机、汽机房给水泵、空气压缩机等高噪声设 备附近的值班处,宜设置... ---摘自《备案号:J1359--2012》
yn灬不离不弃灬
建筑耐火等级、防火分隔存在以下任意一种情形的扣 15 分: a 建筑耐火等级不符合规范要求的; b.不同功能场所之间的防火分隔, 或消防泵房、 发电机房、 锅炉房、变配电间... ---摘自《FG171001》
hyszqmzc
该专用房间耐火等级不应低于 二级。 4.5.8.2 锅炉房布置在民用建筑内时, 不应布置在人员密集场所的上一层、 下一层或贴邻。 4.5.8.3 应按相关规定定期检修锅炉。点火前,应... ---摘自《国家卫生健康委员会》
丑伊
二地上一层 耐火等级 一级 场地类别 Ⅲ类 抗震等级 三级 人防等级 —— 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2014-09-29 勘察单位 扬州市勘测设计研究院有限公司 资质等级 甲级 ... 配电室(强电间、配电房)门耐火极限不应低于1.2h, 不符合JGJ 31第8.1.8条规定。 ... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
252276522
厂房(仓库)耐火等级与构件耐火极限 7 3.3 厂房(仓库)耐火等级、层数、面积和平面布置 8 3.4 厂房的防火间距 14 3.6 厂房(仓库)的防爆 16 3.7 厂房的安全疏散 18 4 ... ---摘自《UDC》
star薰衣草
库房耐火等级为一、二级,所以本规范提出1.1级、1.2级、1.3级、 1.4级厂房和库房耐火等级应符合现行国家标准《建筑设计防火规 范》GB50016二级耐火等级的规定。电 气... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
向日葵8AS
锅炉房、空 压站、冷库、化学品仓库、给水工程、消防工程和废水处理厂等。本项目生活... ⑦炉体采用特殊超高温耐火材料砌筑而成,进料采用特殊的密封方式,保证 炉膛呈负压还... ---摘自《年产 300 万平方米印刷电路板和相关生产废》
枪械砖家
《施工员》考试试卷九 一、单选题(共80 题) 1.施工日志是()的最原始的记录和写实... 亡,此次工程质量事故等级应认定为()。 A.一般事故 B.较大事故 C.重大事故 D.特别重... ---摘自《《施工员》考试试卷九》
hys520855
锅炉房为砖混结构,建筑物耐火等级为二级,生产类别为丁类,普通装修,安全等级为二级。框排架结构。室内刮大白,地面为水泥砂浆地面,屋面采用阻燃聚苯板保温,APP卷材... ---摘自《速冻绿色食品冷库建设项目可行性研究报告》
烂衣小孩
建筑分类和耐火等级 第一节建筑分类 一、检查内容 1.建筑高度 建筑高度大于 27m 的住宅建筑和其他建筑高度大于 24m 的非单层建筑属于高层建筑。 建筑高度检查时, 需要注意:... 用时,夹芯材料应为 A 级,且符合对应构件耐火极限要求。 2.耐火等级与建筑分类的... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
学冬欧巴么么哒
废料仓库耐火等级不够; 8.车间的墙体和顶棚耐火等级不够; 9.车间内没设置自动报警系统; 10.车间内安全标志不醒目; 11.厂区缺少安全标志标示; 12.配电房“三防一通”... ---摘自《第二季度安全生产执法检查发现的隐患和》
喜太狼911
0 . 2 汽车库、 修车库耐火等级应分为 三级。各级耐火等级建筑物构件的燃烧性能和耐火 极限均不应低于表3 . 0 . 2 的规定。 各级耐火等级趁筑物构件的游烧性能和耐火极限 表3 . ... ---摘自《汽车库、 修车库、》
没心没肺DR
锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求: 一、锅炉间属于丁类生产厂房、蒸汽锅炉额定蒸发量大于 4t/h、热水锅炉超定 出力大于 2.8MW 时、锅炉间建筑不应低于二级... ---摘自锅炉房设计规范》
紫甘兰
可根据锅炉房耐火等级按本规范第5.2.2条有关民用建筑的规定确定。 5.2.4 除高层民用建筑外,数座一、二级耐火等级的住宅建筑或办公建筑,当建筑物的占地面积总和不大于... ---摘自《福建省房屋建筑工程》
星野哀
1)建筑耐火等级不应低于二级; 2)门窗应向外开; 3)封闭式建筑物应采取泄压措施; 4)地面应采用不发火花地面; 5)封闭式建筑物应有良好的通风措施。 具有爆炸危险的封... ---摘自《DB11》
ACcyL
下列( )建筑耐火等级不应低于二级。 A.磁盘储存间 B.沥青加工厂房 C.橡胶厂房 D.燃气锅炉房 6.有一民用建筑,地上 4 层,地下 1 层,地下 1 层净高为 5m 且室内外地坪高差... ---摘自《2016 年一级消防工程师《+10 分押题》专用密卷》
元素吧里的召唤
锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求: 一、 锅炉间属于丁类生产厂房、 蒸汽锅炉额定蒸发量大于 4t/h、 热水锅炉超定出力大于 2.8MW 时、 GB 50041-2008 - 32 - ... ---摘自《GB 50041-2008》
元素吧里的召唤
耐火等级不低于二级,且建筑物体积≤3000m3的戊类厂房 正确答案: D【解析】 参《建规》8.1.2城镇(包括居住医、商业区、开发区、工业区等)应沿可通行消防车的街道设置市... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
hgtbkwd
试卷代号 :1108 座位号rn 国家开放大学(中央广播电视大学 )2017 年秋季学期"开放... 抗震性能好 D. 耐热性差、耐火性好 2. 结构在规定的时间内,规定的条件下,完成预定功... ---摘自《四阿*l》
liubingb
《消防安全案例分析》考前模拟试卷 第一题 某超高层酒店建筑高度为151. 55m,包括地... 食堂(耐火等级为四级)和文体活动中心(耐火等级为三级)。 厂房一层为钻孔车间,划... ---摘自《《消防安全案例分析》考前模拟试卷
黑豆奇酷
在隔墙上开设的防火门、窗耐火等级是否达到乙级,有无破坏防火分隔的情况。 2.厨房的顶棚、墙面、地面的装修材料是否采用A级。 3.设置在地下室、半地下室内的厨房是否违... ---摘自《附件2》
hgtbkwd
现状中影响消防安全的工厂、仓库、堆场和储罐等应迁移或改造,耐火等级 低的建筑密集区应采取防火分隔措施、 设置消防车通道、 完善消防水源和市政消火栓 系统。 2.2.2 在城... ---摘自《建筑防火通用规范》
颜大大i2
注:二级耐火等级建筑内采用不燃材料的吊顶,其耐火极限不限。 11.在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共 6 层,每层划分为 12 个防火分区,符合... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
无理的喜欢
在检查的下列工业建筑中,可以采用三级耐火等级的是()。 A.建筑面积为 1500m2 的金属冶炼车间 B.建筑面积为 350m2 氨压缩机房 C.蒸发量为 7t/h 的燃煤锅炉房 D.独立建筑的... ---摘自《《综合能力》 真题解析 2016 年注册消防工程师考试》
麒麟兔爷
建筑耐火等级设计为二级,其楼板、梁和柱子耐火极 限分别为 1.00h、2.00h 和3.00h。高层主体建筑附建了 3 层裙房,并采用防火墙及甲级防火 门与高层主体建筑进行分隔,... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
黎文定
和办公楼 (高29 米, 耐火等级一级) ,场地现状如图,用地东、南、西侧已有建筑物。 规划要求:拟建建筑物后退用地红线和道路红线均为 5 米,当地日照间距系 数为 1.2 任务... ---摘自《2018 年天津城建大学攻读硕士学位 研究生入学考试试题(A...》
枪械砖家
末语文试卷 A. B. C. D. 下列词语中,加粗字的读音完全正确的一项是 悄然(qiǎo) 削笔... 平房也是锅炉房,房高屋大,一层顶两层。一次我发现一个超高的大梯子架在锅炉房上, ... ---摘自《2017~2018学年广东广州天河区四年级下学期期 末语文试卷
向日葵8AS
耐火保护的钢框架结构 C.钢筋混凝土排架结构 D.砖混结构 3、下列建筑电气防爆基本措施中,错误的是( )。 A.在比空气重的爆炸性气体环境中,将电气线路敷设在高处 B.当易燃... ---摘自《2016 年《消防安全技术实务》模拟卷》
hys520855
B 333.建筑物件中三级耐火等级中的( )为燃烧体。 A.墙B.柱C.楼板 D.屋盯承重构件 正确答案: D 334.楼板耐火极限,三级为( )h。 A.0.5 B.1 C.1.5 D.2 正确答案: A 335.按... ---摘自《建设工程安全生产技术》
kieth
耐火等级 D.安全疏散 E.灭火器材 2.保鲜恒温库及简易生产车间属于消防安全重点部位。根据消防安全重点部位管理的有关规定,该采取的 必备措施有( ) A.设置自动灭火设施 B.... ---摘自《2016 年消防安全案例分析真题》
GXB156399820
安全生产等级评定技术规范 第2部分:安全生产通用要求 1 范围 本部分规定了安全生产等... 档案应包括培训记录表、培训签到表、培训试卷等有关 书面材料和图片资料。 3.1.6 应急... ---摘自《DB12》
向日葵8AS
二级耐火等级。 3.2.3 电动机、启动机组设备、灯具和导线型式的选择,应与供热厂各个不同的 建筑物和构筑物的环境分类相适应。 3.2.4 燃气调压装置应设置在室外独立的区域、... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
星野哀
锅炉房设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设... 加油作业区内的站房及其他附属建筑物耐火等级不应低于二级。 3.2.2.2 汽车加油场地... ---摘自《DB11》
颜大大i2
三级耐火等级的民用建筑最多为 5 层,商场、老年人幼儿场所等最多为 2 层。故C错误 四... 锅炉房、变压器室等与其他部位之间采用耐火极限≥2.00h 的防火隔墙和≥1.50h 的不燃性... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
NaluLee
锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 ... 耐火等级应符合下列要求: 三、四级厂房建筑不应用于易燃易爆物品的使用和储存;四级... ---摘自《ICS 13.100》
NaluLee
试卷代号:2345 中央广播电视大学2010-2011学年度第二学期“开放专科”期末考试(... 建筑物耐火等级主要取决于( )。 A.非主要构件的燃烧性能 B.主要构件耐火极限和... ---摘自试卷代号:2345》
252276522
锅炉房耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.6 油浸变压器室、高压配电装置室耐火等级不应低于二级,... ---摘自《UDC》
丑伊
《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷 一、单项选择题(下列各题备选答案中只有一项... 下列关于鳗鱼加工厂耐火等级要求,说法错误的是( )。 A.单层鳗鱼加工厂,可采用... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷
星野哀
建筑耐火等级应符合GB 50016的规定。 建(构)筑物防雷装置应符合GB 50057的规定。... 培训试卷等有关书面材料和图片资料。 5 1)无教育培训档案或伪造培训档案,视同未开... ---摘自《DB11》
kr9梯
注册消防工程师资格考试专家押题试卷(三) 一、单项选择题 1.D【解析】固体燃烧的形... 的民用建筑,其楼板耐火极限不应低于 2.00h。 9.A【解析】车库的通风、空调系统风... ---摘自《注册消防工程师资格考试专家押题试卷(三)》
You—灰機
建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200㎡。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备间以及建筑面... ---摘自《2015年消防工程师考试真题》
f19970615123fa
耐火等级不应低于二级, 当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C 错误。因此,本题的正确答案为 D。 10.【答案】B 【解析】当... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
没心没肺DR
D.A类防火门耐火极限应以耐火完整性和隔热性作为判定条件 5.某独立建造且建筑面积为260m2的甲类单层厂房,其耐火等级最低可采用( )。 A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 6.... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
学冬欧巴么么哒
培训试卷等有关书面材料和图片资料。 5 1)无教育培训档案或伪造培训档案,视同未开... 锅炉房耐火等级应符合下列要求: a)锅炉房耐火等级不应低于二级; b)重油油箱间... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
霜天盈月祭
居住部分疏散走道两侧墙耐火极限为 1.00h D、居住部分分户墙的而火极限为 2.00h 【... 各部位装修材料的燃烧性能等级 见下表,其中正确的方案是( ) 方案 顶棚 墙面 地面 1 ... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
发帖评论
发布一个新话题