编辑: liubingb 话题热度:2495 2019-09-25
关键词: 锅炉,蒸汽,水压试验,蒸汽锅炉,试验,水汽,水压,锅炉水压试验,水压实验,步骤,试验步骤,锅炉水压实验,实验 添加资源
资源与摘要 编辑
liubingb
   蒸汽锅炉水压试验步骤

  1、锅炉水压试验步骤:

  ⑴水压试验前,进水温度保持在20℃-30℃左右,温度过低易使锅炉外壁有露水,与发生渗水等不严密情况会混淆不清,增加检查困难,温度过高则易引起不均匀的膨胀,且外表温度太高,能使水滴蒸发使渗漏处不易发现。

  ⑵水上满后,逐渐升高压力至0.4MPa,即进行一次严密性检查,必要时可紧一次法兰、人孔门和手孔盖的螺钉。

  ⑶水压试验时,水压应缓慢上升,当水压上升到额定蒸汽压力1.6MPa时,应暂停升压,检查有无漏水或异常现象。然后在升压到试验压力2.0MPa,保持20分钟若压力没有下降,降至额定蒸汽压力1.6MPa时进行检查。

  ⑷发现任何情况都应做记录,以便降到大气压力时进行修理。

  2、水压试验符合下列情况,即认为合格:

  ⑴受压元件金属壁和焊缝上没有水珠和水雾。

  ⑵水压试验后没有发现残余变形。

  2、安全措施及注意事项:

  (1)在锅炉水压试验时,试验场地四周应有特别明显的隔离标志,闲杂人员不得进入试验区。

  (2)在锅炉水压试验过程中,水压试验操作员不得站在法兰及阀门的正前面。

  (3)锅炉水压试验时与水压试验无关的人员不得站在试验区进行驻足观看。

  (4)锅炉受压元件是否正常,有无渗漏情况。

  (5)锅炉钢板内外有无腐蚀起槽变形等现象。

  (6)锅炉火管有无弯曲,管端与管板焊接处有无裂纹。

  (7)锅炉水冷壁管有无弯曲变形腐蚀膨胀等情况。

  (8)锅炉给水管、排污管和锅筒连接处有无腐蚀。
笨蛋爱傻瓜悦
创国内管道史上水压试验温度最低和超低温试压距离最长的新纪录。(推荐单位:中国石油企业协会) 75.中国石油天然气管道第四工EO)10.15万吨,均创国内同行业同类装置产量... ---摘自《中国企业新纪录 (第十一批)》
GXB156399820
5.1.4 10t/h 及以上蒸汽锅炉、7MW 及以上热水锅炉,以及环境保护行政主管部门确定的大气污染物重 点排污单位应安装污染物排放自动监控设备,并与环保部门联网,保证设备正... ---摘自《DB12》
烂衣小孩
在系统水压试验时可试验较多的管道,检修时也可拆下(或隔开)设备而不影响系统; (3) 事故处理阀如消防水用阀、消防蒸汽用阀等应分散布置,且要考虑到事故时的安全 操... ---摘自《Training Mamual》
飞鸟
本标准规定了船用辅锅炉螺纹管的结构型式与标记、要求、试验方法、检验规则以及标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于设计压力不大于2.5 MPa,介质为水或饱和蒸汽的船用... ---摘自《附件1:》
芳甲窍交
《高压锅炉用水无缝钢管》 GB1048—70 《管子和管路附件的公称压力和试验压力》 GB2102—80 《钢管验收、包装、标志及质量证明书的一般规定》 3)制造和检验标准: DL/T... ---摘自《第一章 投标邀请》
梦三石
锅炉房(1 层) 燃气蒸汽锅炉 14 空压机站(1 层) 空压设备 15 配电室(1 层) 配电 16 抛丸室(1 层) 抛丸 17 加热炉间(1 层) 工件加热 18 重件码头 用于重件装卸 4、主要生... ---摘自《一、建设项目基本情况》
棉鞋
锅炉水压试验完 2003.6.15 2004.1.20 14 厂用电受电完 2003.5.20 2003.12.1 15 酸洗开始 2003.8.23 2004.3.23 16 锅炉点火冲管及恢复 2003.96t, 外形尺寸为:长*宽*高8900*... ---摘自《第1章 工程概况与主要工程量 3》
f19970615123fa
锅炉用高压无缝钢管可用来输送高温、高压汽、水等介质或 高温高压含氢介质。不锈钢无... 的埋地铸铁管道,其水压试验的压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2... ---摘自《安装计量》
XR30273052
锅炉整体水压试验金属壁温控制应符合制造厂要求。超压试验时, 水温应符合制造厂规定 —38— 9 构架安装、高强螺栓紧固及管道支吊架安装等施工记录,规范、 真实有效 10 锅... ---摘自《评审办法(2018 修订版)》
You—灰機
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于... 52、闭杯试验闪点≤61℃的液体、液体混合物或含有固体混合物的液体是(B )。 A、可... ---摘自《灭火救援》
Cerise银子
3.6静水压装置…16) 3.7专用工具…16) 4 4 4 4检查 检查 检查 检查、 、 、 、试验及发运... ASME3 锅炉及压力容器规范,第五章“非破坏 性试验” ;第八章“压力容器”及第四章... ---摘自《容积泵-计 量泵》
过于眷恋
GB/T11943《锅炉制图》 GB/T12145《火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量》 GB/13271《锅炉大气污染物排放标准》 GB/T14689《技术制图 图纸幅面和格式》 GB/T16508《锅... ---摘自《ICS》
被控制998
锅炉(或外供蒸汽) 2 预应力混凝土管(一阶 段管) 原材料称量设备 允许称量误差:水泥、掺合料、水、外加剂±2%; 砂、石±3% 混凝土搅拌机 钢筋调直切断机 纵向预应力钢筋... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
夸张的诗人
锅炉水压实验技术条件》 JB/T1613 《锅炉受压元件焊接技术条件》 JB/T1614 《锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法》 JB/T1615 《锅炉油漆和包装技术条件》 JB/T1616 《... ---摘自《大连市公安局监所管理支队兰炭锅炉采购项目》
笨蛋爱傻瓜悦
放气:在进行水压试验或水管起动充水时,将管内的空气排出。 (1) 蒸汽管道的下列各处,应装设疏水放水点: 饱和蒸汽管道和供热蒸汽管道的最低点。 起动时所有可能积水而又需... ---摘自《广清产业园 B 区汤塘片区 集中供热及热网专项规划》
黑豆奇酷
蒸气锅炉爆炸是一种化学爆炸。 (错) 101.我国现行消防法规的概括起来主要有五条。 ... 2、触电急救的步骤正确的是(C)。 A、第一步是现场救护,第二步是医院诊治 B、第一... ---摘自《特种作业上岗操作证复习题库》
贾雷坪皮
锅炉水压试验进水时,负责管理空气阀和进水阀的操作人员不得擅自离开。 7.1.4.9 在锅炉水压试验中,当发现承压部件外壁有渗漏现象时,若压力正上升,检查人员应远离泄 漏... ---摘自《ICS 13.100》
wtshxd
1t/h 的蒸汽锅炉为本项目供热,锅炉采用天然气为燃料。 环保工程 废水治理 生活污水、... 570T 台1DN2200mm 竹复管的静态水压检 万能试验机 QJ212C-50KN 台1DN600mm竹... ---摘自《建设项目基本情况》
ok2015
水压试验废水直接排放改为循环利用;外部喷漆改为静电喷涂,并将原来的开口式操作改为密闭式操作;外部喷字改为机械印字。这样一来,无需产生热源的蒸汽锅炉,降低了能耗... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
星野哀
锅炉燃烧室内的工作照明采用220V的临时性固定灯具时, 必须装设漏电保护器,灯具必... 水压试验(使用中的乙炔气瓶只做气压试验);必要时应测量气瓶的最小厚度。 3 气瓶瓶... ---摘自《ICS27.100》
kr9梯
锅炉水压试验的操作要点 1 230 2 4 1 4 锅炉水压试验 1 231 2 4 1 5 锅炉的试运行 1 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第8页/共12 页242采暖 6 232 2 4 2 1 351 2 6 4 2 机具操作... ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
liubingb
除保证化学成分和机械性能外要做水压试验,卷边、扩口、压扁等试验。热轧以热轧状态交货、冷轧(拨)以热处理状态交货。 高压锅炉钢管:主要用来制造高压及其以上压力的... ---摘自《钢》
kr9梯
高压锅炉用无缝钢管 GB/T 6893 铝及铝合金拉(轧)制无缝管 GB/T 7735 钢管涡流探... 2 倍的设计压力进行水压试验,但最大试验压力应符合所选用钢管标准的 规定,在不少于... ---摘自《ICS 71.120.30》
865397499
当使用单位需要提高锅炉使用压力(但不得超过额定工作压力)时,应当以提高后的工作压力重新确定试验压力进行水(耐)压试验。 4.5 试验步骤 试验的过程至少包括以下步骤:... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
戴静菡
当发生下列情况之一时,宜进行热力化学试验或调整试验: 提高额定蒸发量。 改变锅炉热力循环系统或改变燃烧方式。 发生不明原因的蒸汽质量恶化或汽轮机通流部分积盐加重。 ... ---摘自《目次》
星野哀
炉内除灰渣装置安装 及锅炉水压试验锅炉风压试验、烘炉、煮炉、酸洗、蒸汽严密性试验、安 全门调整等安装工程,共80个定额子目。不包括露天锅炉的特殊防护措施、 炉墙砌... ---摘自《第二册《热力设备安装工程》》
紫甘兰
锅沪水压试验技术条件 锅炉受压元件焊接接头力学性能试验方法 锅炉受压元件焊接接头金相和断口 检验方法 锅炉大口 径管座角焊缝超声波探伤 锅炉原材料入厂检验 钥制压力容器... ---摘自锅炉受压元件焊接技术条件》
牛牛小龙人
分为高压蒸汽调节阀,高压喷水压力调 节阀,低压旁路调节阀,低压喷水调节 阀。 www.... 高压锅炉安全阀的结构特性 安全阀的起跳压力主要是通过调整螺栓 改变弹簧压力。阀门... ---摘自《阀门培训交流》
会说话的鱼
1、锅炉 1)额定蒸发量6t/h。 2)蒸汽温度193.28℃(饱和) 3)工作压力1.25Mpa 4)水压实验压力1.65Mpa 5)燃烧方式 炉排层燃 6)适用燃料AⅡ烟煤 7)设计效率78.64%8)... ---摘自《****乳品厂锅炉安装工程》
飞鸟
1 范围 本标准规定了电站用安全阀的技术条件、制造和性能要求及其试验、检验方法。 本标准适用于火力发电站以水蒸汽为介质,喉径为20~250mm,工作压力为0.35~22MPa,工... ---摘自《1 范围》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
JZS133
锅炉钢架全部采用手工电弧焊,所有受热面,主蒸汽管的焊接,省煤器及过热器焊接:φ... (7)水压试验合格后,即进行筑炉、保温、油漆、护板安装。 每个施工工序和安装阶段,... ---摘自《第一章:工程概况》
sunny爹
JBT1611-1993 《锅炉水压试验技术条件》 JBT1612-1993 《锅炉受压元件焊接技术条件》 JBT1613-1993 《锅炉受压元件焊接接头机械性能检验方法》 JBT13311-1991 《锅炉油... ---摘自《目录》
ok2015
余热锅炉受压元件经重大修理或改造后,必须进行水压试验,合格后方能投入使用。 余热锅炉投入运行前必须取得有效使用登记证。 3.4.2 焚烧厂A、B、C级检修应符合下列规定:... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
sunny爹
2*20t/h角管式蒸汽锅炉锅炉房全套工艺系统安装工程 4、工程范围: 安装锅炉房全套工... 凡合格焊工施焊的各项管道焊口水压试验应无渗漏; b.受检焊口的外观合格率必须达到... ---摘自《目录》
kr9梯
蒸汽锅炉安全技术监察规程 (96 版)的规定 本标准修订时 对第 4 章中对接接头的无损探伤数量及方法 试件的 制取 水压试验的操作 产品的油漆与包装要求等有关条款进行了调整 ... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
252276522
----压力管道元件型式试验机构资格认可与管理办法 ----压力管道安装单位资格认可实施细则 ② 安全监察规程类: ----蒸汽锅炉安全技术监察规程 ----热水锅炉安全技术监察规程 ----有... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压继泵吸入侧的压力,不应小于吸入口可能达到的最高水温下的 饱和蒸汽压力加 50kPa。 4.2.11 当热水管网的循环水泵停止运行时, 应保持静态压力... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
xwl西瓜xym
蒸汽锅炉运行操作记录 日期: 年月日班次: 炉号: 操作记录时间蒸汽压力(MPa ) 过热 蒸汽水压力(MPa ) 水位表指示及冲洗安全阀手动试验排污情况压力表指示及冲洗水... ---摘自《DB46》
qksr
其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定 功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。 3.5 压力容器 ... ---摘自《SZDB/Z》
丶蓶一
0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于 0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热 水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。 ... ---摘自《中国锅炉锅炉水处理协会》
ok2015
省煤器、钢管式空气预热器.12 5 水压试验.13 6 取源部件、仪表、阀门、吹灰器和辅助装置.15 6.1 取源部件.15 6.2 仪表.17 6.3 阀门、吹灰器和辅助装置.19 7 燃烧设备.21 7.1 炉排.... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
QQ215851406
例如,锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。 知识点... 水压试验:分段水压试验的管段长度不宜超过35km,分段水压试验时的压力值、稳压时... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
hyszqmzc
第3条本规则适用于承压的以水为介质的固定式蒸汽锅炉和热水锅炉。 本规则不适用于原子能锅炉 第4条锅炉定期检验工作包括外部检验、内部检验和水压试验三种: 外部检验是指... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
star薰衣草
电站锅炉性能试验规程 GB/T 12145 火力发电机组及蒸汽动力设备水汽质量(GB/T 12145-1999,neq JIS B 8223:1989) GB/T 16508 锅壳锅炉受压元件强度计算(GB/T 16508-1996,... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
飞鸟
锅炉管道仪表的安装 6) 8、保温 7) 9、水压试验 7) 第三章 使用说明书 1、升火-8) 2、烘炉-9) 3、煮炉 10) 4、安全阀调整-11) 5、暖管与共汽 12) 6、并汽、升压 12) 7、使用管理 ... ---摘自《LHH型生物质》
被控制998
蒸汽锅炉安全技术监察规程 [劳部发﹝1996﹞276 号] 蒸汽锅炉安全技术监察规章 第一章总则 第1条为了确保锅炉安全运行,保护人身安全,促进国民经济的发展,根据《锅炉压力容... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
252276522
修订了蒸汽锅炉、热水锅炉、有机热载体炉无损检测比例。 3. 对探伤的结果不合格时的复检范围进行了修订。 4. 修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加... ---摘自《UDC》
lonven
锅炉额定蒸发量 t/h 1.5 工作压力 MPa 1.25 额定蒸汽温度 ℃ 185 给水温度 ℃ 20 辐射受热面积 m 4.9 对流受热面积 m 36.6 尾部受热面积 m 12.5 锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa ... ---摘自《概述:》