环评要求锅炉房烟囱高度为35m,出口直径为0.6m。 实际建设:在工业场地设锅炉房一座,内设2台CLSG2.8—95/70—AIII型燃煤热水锅炉,额定蒸发量为4t/h。采暖期运行2台锅炉... ---摘自《山西介休大佛寺南窑头煤业有限公司》
|
梦三石
2024-09-04
|
|
(2) 锅炉烟囱需加高至 40 m, 以达到 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014) 表4中燃煤锅炉房烟囱最低允许高度; 13 (3)锅炉燃料须使用成型的生物质颗粒,不得使... ---摘自《国环评证乙字》
|
紫甘兰
2024-07-27
|
|
“生物 质成型燃料锅炉参照本标准中的燃煤锅炉排放 控制要求执行”和“燃煤锅炉房烟筒锅炉房总 装机容量<1t/h (本项目为 0.3t 的生物质蒸气 锅炉)的烟筒最低高度为 20 米”的... ---摘自《2018 年上半年建设项目环评文件技术复核发现问题及处理意见》
|
阿拉蕾
2024-06-18
|
|
锅炉烟囱高度执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表4,1—<2t/h(0.7MW)的燃煤锅炉房烟囱最低高度为25m。 项目无生产废水,生活废水执行《辽宁省污水综合排... ---摘自《沈阳市生态环境局辽中分局关于2019年6月13日对沈阳福尚佳...》
|
yn灬不离不弃灬
2024-05-09
|
|
烟囱高度应根据锅炉房装机总容 量,按表 4 规定执行,燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8m,锅炉烟囱的具体高度按 批复的环境影响评价文件确定。新建锅炉房的烟囱周围半径 200m ... ---摘自《江西赣瑞环保科技有限公司》
|
lqwzrs
2024-03-31
|
|
2座7.63m焦炉,焦炉烟囱2座,高度为140m,设计产能200万吨/年 1套焦炉煤气生产甲醇装置,设计产能20万吨/年 主装置前后配套备煤车间、化产车间、甲醇车间、水汽车间、电... ---摘自《前言》
|
qksr
2024-02-21
|
|
烟囱高度 3.烟尘、烟气监测预留孔 是否符合采样要求,是 否具备现场监测的条件 电解车间无组织废气 通过电解系统通风天窗和 侧面窗户无组织排放 1. 密闭集气效率 2. 电解车间无... ---摘自《中华人民共和国环境保护行业标准》
|
摇摆白勺白芍
2024-01-13
|
|
烟囱高度 35米 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表4标准 5.3噪声评价标准 项目厂界噪声标准执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类区标准... ---摘自《2015100199U》
|
ddzhikoi
2023-12-05
|
|
管理要求和相关技术标准,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建... 与在锅炉房或热力站总管处测得的总热量(MJ)之比值。 2.0.15供热系统补水率(Rmu... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2023-10-26
|
|
后处理等产污工序对应的排气筒和供热锅炉烟囱,具体见表 4。应填报排放口地理坐标、排 气筒高度、排气筒出口内径、国家或地方污染物排放标准、环境影响评价批复要求、承诺... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2023-09-17
|
|
项目 污染源类型 烟囱高度(m) 烟囱内径 (m) 烟气量(m 3 /h) 排放温度(k) 取值 点源 35 0.4 2773.5 343 项目 环境温度(k) 地形选项 是否考虑建 筑物下洗 烟囱底部地形 高... ---摘自《环境影响报告书》
|
f19970615123fa
2023-08-09
|
|
锅炉房烟囱筒高 度为 40m。 排水 采取雨、污分流制。生活污水经化粪池处理后排入园区污水管网, 雨水就近排入水体。 环保 工程 废水处理 化粪池 2 个(容积 5m3) ,设置于综... ---摘自《编号:ZX-GXGL 1804002X》
|
阿拉蕾
2023-07-01
|
|
后处理等产污工序对应的排气筒和供热锅炉烟囱,具体见表 4。应填报排放口地理坐标、排 气筒高度、排气筒出口内径、国家或地方污染物排放标准、环境影响评价批复要求、承诺... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2023-05-22
|
|
个点,采样高度 1.2m;采样点为厂界外 1 米。布点情况详见附件。 监测结果:现状厂界噪声符合 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声标准》3 类区标准。 2.2 环境保护目标及... ---摘自《曲靖恒远化工有限公司》
|
star薰衣草
2023-04-13
|
|
表1.9-2 火电厂大气污染排放标准 单位:mg/m3 污染物项目 限值 适用条件 污染物排放监控位置 燃煤锅炉 烟尘 30 全部 烟囱或烟道 二氧化硫 100 新建锅炉 氮氧化物(以NO2计) ... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2023-03-05
|
|
因烟囱高度未达到35米的要求,按标准规定的标准限值的50%执行同样可达标排放。但建议建设方将锅炉烟囱高度加高到标准规定的35米,确保污染物更稳定的达标排放。 另外生... ---摘自《江西吉安国泰特种化工有限责任公司》
|
hgtbkwd
2023-01-25
|
|
分水器摆放标准:高度 60—65CM,离墙:15—20CM。 18, 烟囱增高,连接不得使用锡纸取代,必须用内烟道直接连接。 19, 烟囱处,必须让装饰公司配合留有检修口(350*... ---摘自《地暖打压规范标准是什么?》
|
wtshxd
2022-12-17
|
|
本环评要求企业将烟囱高度改为 30m。 噪声治理 选用噪声低、震动小的设备;隔声、消声、减震措施。 固废处理处置 固废分别收集后,委托环卫部门定时清运 3 产品方案及规模 ... ---摘自《国环评证乙字》
|
紫甘兰
2022-11-07
|
|
锅炉烟囱过低;锅炉房渣场堆放约10吨左右煤炭;渣堆发现有煤炭燃烧残留物。","已责令该企业禁止燃煤,对锅炉烟囱进行加高。 "24","丰南区","唐山市丰南区宏焰... ---摘自《突出问题》
|
施信荣
2022-09-29
|
|
后处理等产污工序对应的排气筒和供热锅炉烟囱,具体见表 4。应填报排放口地理坐标、排 气筒高度、排气筒出口内径、国家或地方污染物排放标准、环境影响评价批复要求、承诺... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2022-08-21
|
|
主烟囱和副烟囱高出油制气炉炉顶高度不应小于 4m。 4.4.15 控制室不应与空气鼓风机室布置在同一建筑物内。控制室应布置在油制气区夏季 最大频率风 向的上风侧。 4.4.16 油水... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2022-07-13
|
|
在该写字楼室外机处有一个烟囱(两家共用此烟囱),每天早上五、六点钟开始,晚上气... 自己想按但是怕不合标准,希望街道尽快给安装上统一的护栏。请专业部门核实处理并尽... ---摘自《问题列表》
|
牛牛小龙人
2022-06-03
|
|
废气排放口应填报排放口地理坐标、排气筒高度、排气筒出口内径、国家或地方污染物排放标准、 环境影响评价文件批复要求及承诺更加严格的排放限值, 其余项依据本标准第 4.5... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2022-04-25
|
|
排气筒高度 15m, 最高允许排放速率 3.5kg/h GB22337-2008 饮食业油烟排放 标准 食堂油烟 最高允许排放浓度 2.0mg/m3 净化设施最低去除效率 60% 噪声 GB12348-20万m3 0.... ---摘自《第一章 总论》
|
阿拉蕾
2022-03-17
|
|
正在安装收尘罩,排气筒高度经现场实地丈量为15.5米满足排放高度要求;原煤仓库已全封闭正在安装喷淋洒水装置。2.方山县环保局要求企业严格按照环评要求安装或完善污染治... ---摘自《终稿》
|
yn灬不离不弃灬
2022-02-06
|
|
"1.燃气炉排放烟囱高度不足,砂轮烘干车间使用燃煤,废气直排;2.危险废物管理储存不规范:(1)地面未硬化,无防渗处理;(2)危废未张贴标签;(3)储存间未建立危废... ---摘自《唐山1-23批》
|
qksr
2021-12-29
|
|
3.烟筒排放高度不达环保部要求。","1、企业已新购在线监控设施安装到位,在线设施传输正常;2、成安县环保局责令企业将原料全部覆盖,已覆盖到位;3、高烟囱正在防腐施... ---摘自《1-21批》
|
雷昨昀
2021-11-19
|
|
废气排放口应填报排放口地理坐标、排气筒高度、排气筒出口内径、国家或地方污染物排放标准、 环境影响评价文件批复要求及承诺更加严格的排放限值, 其余项依据本标准第 4.5... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2021-10-11
|
|
废气排放口应填报排放口地理坐标、排气筒高度、排气筒出口内径、国家或地方污染 物排放标准、环境影响评价批复要求及承诺更加严格排放限值。废水直接排放口应填报排 放口... ---摘自《HJ935—2017》
|
bingyan8
2021-09-02
|
|
(已建成, 锅炉烟囱高度 不符合规范要 求, 环评要求烟 囱高度需增至 8m) 废水 本项目不涉及生产用水,无生产废水排放;本项目 不新增劳动定员,不新增生活污水。 不新增废... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2021-07-25
|
|
锅炉烟囱高度须≥15m 企业以安装上湿法除尘器 已落实 4 噪声排放须符合 GB12348-2008《工业企 业厂界噪声排放标准》中Ⅱ类标准,昼间 60 分贝,夜间 50 分贝; 设备均位于车... ---摘自《D4430》
|
紫甘兰
2021-06-15
|
|
页锅(窑)炉废气检测结果排放源 1#锅炉烟囱 采样日期 2019 年6月3日排气筒高度(m) 80 型号 / 净化设备 布袋+脱硝+脱硫 燃料种类 / 烟道截面积(m2 ) 2.80 测定参数 烟气... ---摘自《检测报告Test Report》
|
yn灬不离不弃灬
2021-05-07
|
|
(3)评价等级的确定 本项目新建有锅炉房,冬季采暖采用燃煤锅炉供给各需供热建筑。因... 本项目大气评价范围以锅炉烟囱为中 心,主导风向主轴边长 5km,垂直于主导风向边长 5... ---摘自《新疆疆纳矿业有限公司伊 吾县》
|
飞鸟
2021-03-29
|
|
锅炉烟囱实际高度为 15m(周围最高建筑物低于 12m),满足《锅炉大气污染物 排放标准》(GB13271-2014)中“燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8 米,新建锅炉房的烟囱 周围半径 ... ---摘自《陕西企科环境技术有限公司 评价证书类别:乙》
|
木头飞艇
2021-02-18
|
|
烟囱排放口 二氧化硫 100 50 200 氮氧化物 250 200 300 汞及其化合物 - - 0.05 烟气林格曼黑度(级) 1 4.2.2 所有燃煤锅炉,2017 年1月1日起至本标准实施之日前环境影响评价文... ---摘自《DB37》
|
被控制998
2021-01-10
|
|
锅炉房装机总容量 MW <0.7 0.7~<1.4 1.4~<2.8 2.8~<7 7~<14 ≥14 t/h <1 1~<2 2~<4 4~<10 10~<20 ≥20 烟囱最低允许高度 m 20 25 30 35 40 45 5 污染物监测要求 5.1 污染物采样与... ---摘自《DB37》
|
被控制998
2020-12-01
|
|
室西侧友谊医院内烟囱冒黑烟 经查,信访人反映的情况为友谊医院使用的锅炉房, 共四台均为3吨级的,所用的燃料为液化气,系国家 规定的清洁能源。目前正常工作的有两台,... ---摘自《经查,颐派欧华洗浴中心餐饮安装有两台静电式油烟》
|
赵志强
2020-10-23
|
|
废气排放口应填报排放口地理坐标、排气筒高度、排气筒出口内径、国家或地方污染物排放标准、 环境影响评价文件批复要求及承诺更加严格的排放限值, 其余项依据本标准第 4.5... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2020-09-14
|
|
主烟囱和副烟囱高出油制气炉炉顶高度不应小于4m。 4.4.15 控制室不应与空气鼓风机室布置在同一建筑物内。控制室应布置在油制气区夏季最大频率风向的上风侧。 4.4.16 油水分... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-08-06
|
|
一定高度的排气筒任何一小时排放污染物的质量不得超过的限值 3.4 无组织排放 fugitive emission 凡不通过烟囱或排气系统而泄漏烟尘 生产性粉尘和其他有害污染物 均称为无组织 ... ---摘自《大气污染物排放限值》
|
赵志强
2020-06-27
|
|
锅炉房设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规 范的规定。 第二章 基本规定 第2.0.1 条 锅炉房设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得气象、地质、 水文、... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2020-05-19
|
|
污染物名称 限值(燃气锅炉) 烟囱高度 标准来源 颗粒物 20 燃气锅炉烟囱不低于 8m 《锅炉大气污染物排 放标准》 (GB13271-2014) SO2 50 NOX 200 烟气黑度(林格曼 黑度,... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2020-04-10
|
|
烟囱排放口 二氧化硫 100 50 200 氮氧化物 250 200 300 汞及其化合物 - - 0.05 烟气林格曼黑度(级) 1 4.2.2 所有燃煤锅炉,2017 年1月1日起至本标准实施之日前环境影响评价文... ---摘自《山东锅炉大气污染物排放标准(地方标准)》
|
飞鸟
2020-03-02
|
|
每个新建锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表4规定执行。 表4 燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装 ... ---摘自《污水综合排放标准》
|
此身滑稽
2020-01-23
|
|
锅炉房装机总容量大于 28MW(40t/h)时,其烟囱高度应按批准的环境影响报告书(表)要求确定,但不 得低于 45m。新建锅炉房烟囱周围半径 200m 距离内有建筑物时,其烟囱应高出... ---摘自《锅炉大气污染物排放标准》
|
怪只怪这光太美
2019-12-14
|
|
烟囱高度 stack height 从烟囱(或锅炉房)所在的地平面至烟囱出口的高度。 3.10 新建和在用锅炉 new and in-use boiler DB11/ 139—2015 3 新建锅炉:本标准实施之日起,环境影... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2019-11-05
|
|
4.2.1.1每个锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表3规定执行。 4.2.1.2锅炉房装机总容量大于28MW(40t/h)时,其烟囱高度应按批准的环境影响评价文件... ---摘自《山东省锅炉大气污染物排放标准 山东省地方标准(DB37/ ...》
|
GXB156399820
2019-09-27
|
|
<20 20~≤40 烟囱最低允许高度 m 30 35 40 45 4.2.1.2 锅炉房装机总容量大于 28MW(40t/h)时,其烟囱高度应按批准的环境影响评价文件要求确定, 但不得低于 45m。锅炉房烟囱周... ---摘自《ICS 130.040.40》
|
鱼饵虫
2019-08-19
|
|
每个锅炉房只能设一根烟囱,烟囱高度应根据锅炉房装机总容量,按表3规定执行。 燃煤、燃油(燃轻柴油、煤油除外)锅炉房烟囱最低允许高度 锅炉房装机总容量 MW <2.8 2.8~... ---摘自《ICS 130.040.40》
|
棉鞋
2019-07-11
|
|
标准实施 5 附录A(规范性附录) 燃煤锅炉房无组织粉尘排放控制措施 6 DB44 /765-2010 II 前言DB44/765-2010依据GBT1.1-2009规则进行起草, 是在 《锅炉大气污染物排放标准... ---摘自《DB44》
|
匕趟臃39