编辑: 飞鸟 话题热度:512 2019-11-28
关键词: 锅炉,放水,boiler,如何 添加资源
资源与摘要 编辑
飞鸟
   锅炉怎么放水

  (1)锅炉滑停到熄火前,汽包压力应不大于1.5MPa,汽包水位维持在0~50mm,灭火后汽压降到1MPa,开启过热器疏水门,通知汽机关闭一、二级旁路。

  (2)锅炉熄火后各风门、挡板、人孔门、看火门等均应严密关闭。

  (3)锅炉熄火前开始抄录汽包各点壁温,以后每隔半。时抄录一次,直至汽压降到零以后4h为止。

  (4)锅炉熄火后60min,开启大直径下降管放水门(一次门开足,直通门开1/4圈),微开事故放水门进行放水,放水至电接点水位计指示为-250mm时,再继续放30min,然后关闭各放水门,使汽包内的水基本放完。

  (5)锅炉熄火后4h,屏式过热器后烟温不大于400℃,汽包压力在0.8MPa以下,汽包上、下壁各测点温度不大于200℃,进行锅炉水冷壁与省煤器放水。

  (6)开启各水冷壁下联箱、大直径下降管放水门(一次门开足,直通门开1/4圈)、事故放水门,同时开启省煤器放水门1/8圈。严格控制锅炉泄压速度0.8~0.3MPa所需时间一般为2~2.5h; 0.3~OMPa所需时间一般为3h。

  (7)当汽包压力降到零时,开启所有空气门和微开联箱向空排汽门,同时开启给水操作台和减温水系统放水门。

  (8)在带压热炉放水过程中,汽包上、下壁温差最大值不得超过40℃,当温差达到40℃时,应暂停放水,待温差稳定后,重新放水。

  (9)当炉膛内有大块焦渣包住炉管或炉膛敷设的卫燃带时,应根据具体情况,适当推迟放水时间,减缓放水速度,以防止该处炉管过热。

  (10)停炉检查省煤器再循环门是否关闭严密,以免给水进入汽包,造成汽包下壁温度降低。

  (11)停炉后应开后再热器向空排汽门和冷段疏水门。

  (12)在锅炉放水过程中,应检查各处膨胀正常。


  一、“余热烘干法(带压放水)”的目的和规范:

  锅炉停炉后,为防止受热面内部腐蚀,应采取措施,认真做好防腐工作。停备用锅炉防腐方法的选择,应根据停用设备所处的状态,停用期限的长短,设备系统的严密程度等确定。

  1.锅炉停用在48小时以上者,均应进行保养。

  2.备用锅炉施行保养的命令由值长下达。

  3.备用锅炉的保养方式:我厂一般采用“余热烘干法(带压放水)”。

  二、“余热烘干法(带压放水)”的具体操作要求:

  1. 停炉后紧闭炉膛,使锅炉自然泄压。

  2. 当汽包压力降至0.5~0.8Mpa时开始带压放水。从大直径管开始下降管,省煤器,水冷壁,各过热器疏水门等。

  3. 当汽包压力降至0.2Mpa时开各空气门,向空排汽,事故放水。

  目的利用炉内余热烘干受热面,使受热面保持干燥,防止受热面内部腐蚀。

  注意事项:锅炉如结焦严重,适当延长放水时间

  三、为什么规定是0.5~0.8MP开始带压放水

  很多人都不明白为什么这么定,这里来解释一下:

  1.如果压力太高,人员不安全,很多疏水放气都是手动门;

  2.如果压力太低,对应饱和温度太低,难免有饱和水(甚至未饱和水)沉积在过热器受热面内;

  3.锅炉在这个压力变化范围内,对应饱和温度的变化最大,也就是说,如果降压速度达到一定的数值的话,那么对应的过热器里始终是过热蒸汽,及时排入大气,尽量减少过热器残存的水。

  因此,在这个过程中,最主要的控制参数是降压速度,如果不能有效控制降压速度,如果降压速度过慢的话,大家都知道,在这个时候,锅炉内的水,都是饱和水,在压力下降的时候,都有对应的水进行蒸发,形成饱和蒸汽,而形成饱和蒸汽的这部分水要进行吸收汽化潜热,如果压降速度小的话,汽水蒸发后吸收的汽化潜热使剩下的水 没有能力继续蒸发;

  那么蒸发出去的蒸汽只是饱和蒸汽,有可能在过热器管壁上继续凝结;但是反过来,如果压降速度足够大,使水能够连续蒸发,并且前一段时间蒸发的蒸汽始终在过热器中有一定的过热度,这样,过热器中的蒸汽就不容易凝结,减少了过热器村水的可能性!
霜天盈月祭
锅炉安全管理人员和操作人员 考核大纲 Examination Requirements for Safety ... 排污和放水装置; A2.4.5 温度测量仪表; A2.4.6 自动控制与保护装置; A2.4.7 氧量... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6001-2009》
人间点评
热水锅炉定压及热水管道的定压系统。 平安无塔供水设备说明 一、无塔供水设备增压稳... 当水箱水位低于一定液位时,再打开电磁阀从管网中放水,此时保证取水口一定的压力,... ---摘自《天空收容每一片云彩,不论其美丑,所以天空宽阔无边。大...》
star薰衣草
采用不同燃料的分散锅炉供热也迅速增加。而空调在我国居住建筑中的迅速发展更是近十... (2)管网上附件及设备漏水和用户放水而导致的补水耗热损失(输热效率);(3)通过... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
静看花开花落
中瑞电热水锅炉使用说明书 1 扬州中瑞锅炉有限公司 电热水锅炉 型号CLDR0.06~CWDR1.4 使用说明书中国·扬州 企业宗旨: 不断为人类提供低碳、高效节能设备! 2 一、 电热水... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
南门路口
未使用专用探放水钻机的处罚 省工业和 信息化委 行政处罚 3 2 煤矿新建、改建、扩建工... 2 3 在城市集中供热管网覆盖地区新建燃煤锅炉的处罚 行政处罚 2 4 机动车、机动船舶机... ---摘自《河南省人民政府文件》
252276522
锅炉房运行操作应符合国家现行标准《工业锅炉运行规程》JB/T10354 的规定。 2 采用沼... 其加氯量应根据上清液的水质情况及排放水体的环境 要求经试验确定。当检测上清液水质... ---摘自《UDC》
865397499
从炉火熄灭到放水时间不得少于8小时,炉水温度高于70℃不得将锅炉内水放尽。 10.当锅炉发生严重缺水时,应立即停炉,严禁向炉内进水,也不许向外排汽。 武汉市锅炉压力容... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
鱼饵虫
"对违反专用探放水设备规定的处罚", "139","103",,"对煤矿企业未建立安全... "对使用未取得许可的单位生产的特种设备或者将非承压锅炉、非压力容器作为承压锅炉... ---摘自《2018年图们市政府部门(单位)权力清单目录》
没心没肺DR
利用锅炉给水泵补水; 六、蒸汽蓄热吕运行放水管应接至锅炉给水箱或除氧水箱。 第11.0.4 条 锅炉房内连接相同参数锅炉的蒸汽(热水)管,宜采用单母管,对 常年不间断供汽(... ---摘自锅炉房设计规范》
cyhzg
机组或者燃油锅炉的处罚 行政处罚 36 不履行产品或者包装物回收义务 的处罚 行政处罚 ... 19.用户在室内供热设施上 安装放水阀、排气阀或者 换热装置的处罚 行政处罚 20.用户未... ---摘自《()01234》
喜太狼911
本工程包括大坝、溢洪道、放水系统、进库道路等。主要工程项目内容有土石方、砌块石... 对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等... ---摘自《第一卷》
戴静菡
放水洞 条,米1031107 科学观测、监测洞体 条,米1031199 其他洞 条,米1031200 廊... 工业锅炉 台 电站锅炉入“3050100电站锅炉及辅助设备” 2100402 民用锅炉 台... ---摘自《目次》
喜太狼911
工业锅炉规模小,又没有除尘、脱硫设备,加上无人监管,造成了巨大的浪费和环境对此... 就直接利用重力势能放水对核反应堆进行冷却, 这叫 “无 动力安全系统”,是很安全的... ---摘自《亚洲道路》
252276522
"768","对供热单位分散锅炉间歇式供热运行时间少于16小时的行为的处罚","行... "774","对擅自安装热水循环装置或者放水装置行为的处罚","行政处罚",,"... ---摘自《其他权力1095》
ok2015
锅炉就有爆炸的危险。为了 随时了解锅炉坝的旁边修建了船闸。主要由闸室及上下 游闸... 充水、放水系统及操纵闸门的设备。根据地形以及水位差的大小,船闸可 做成单级或多级... ---摘自《智浪教育--普惠英才文库》
匕趟臃39
锅炉安全附件和仪表,包括安全阀、压力测量装置、水(液)位测量与示控装置、温度测量装置、排污和放水装置等安全附件,以及安全保护装置和相关的仪表等。 1.2.4 锅炉辅助... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
GXB156399820
集中整治锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(... 配齐专用探放水设备,未按规定进行探放水等情形。 (五)机电运输方面 重点整治运人... ---摘自《江西省2018年安全生产十大专项整治行动工作方案》
我不是阿L
"1","锅炉启动疏水管道" ,,"放水点阀门" ,"J0702","钢制截止阀","PN40DN32","件","组合件"2","J41H-40","含反法兰、螺栓连接件、缠绕垫... ---摘自《阀门》
252276522
的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑外,其它锅炉房均 应采用一、二级耐火等级的建... DN65 的放水阀门。当存在超压可能时,出水管上应 设置防超压设施。 8.6.6 一组消防水... ---摘自《UDC》
过于眷恋
本标准中指最末端渠道放水口以下灌溉需水量。 3.8 附加用水定额 为满足作物生育期需水... 锅炉及原动设备制造 工业锅炉 m3/(蒸吨) 100 70 柴油机 m3/台51.5 C342 金属加工机... ---摘自《ICS》
XR30273052
“排放水污染物,不得超过国家或者地方规定的水污染物排放标准和重点水污染物排放总... 煤气炉区域、造气吹风气锅炉区域的积尘已清理。4.废水:2017年4月以来,湘乡市环保... ---摘自《新增34件》
f19970615123fa
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 如果水位高,我们要开排水阀放水。如果我们想要迅速平抑水位,那就要大开排水阀。... ---摘自《www.gongkong365.com》
捷安特680
关闭本系统管路放水阀、排污阀和疏水阀, 开启锅炉进水阀上水。 上水速度不宜太快,水温高时更要缓慢,以免与锅炉金属表面之间的温差过大, 形成不均匀热胀而引起泄漏。 ... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
bingyan8
是指对人身和财产安全有较大危险性的锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起... (五)掘开隔离矿柱或者岩柱放水时。 第二十二条 井下风量、风质、风速和作业环境的... ---摘自《中华人民共和国安全生产法》
liubingb
蒸气锅炉等作水压试验和试验室中获得高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊设... 放水阀 9 截止阀 10 压力表 11 安全阀 12 止回阀 13 低压水缸 14 液控阀 4DSY 电动试压泵... ---摘自《http://www.xjbeng.com》
哎呦为公主坟
生产的锅炉必须采用自主或引进成熟技术生产制造。投标供应商若为代理商须提供制造商... 下降管、联箱和管道、排污、放水、下联箱、邻炉蒸汽加热装置、阀门、悬吊装置等水循... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司260T/H循环流化床锅炉设备采购项目》
人间点评
利用锅炉给水泵补水; 六、蒸汽蓄热吕运行放水管应接至锅炉给水箱或除氧水箱。 第10.0.4 条 锅炉房内连接相同参数锅炉的蒸汽(热水)管,宜采用单母管,对常年不间断供汽 (... ---摘自《第一章 总则》
bingyan8
剂和杀菌、除藻剂。 2.9.5.8 排污及疏放水系统 1 台炉共用 1 台连续排污扩容器和 1 台定期排污扩容器,连续排污扩容器的二次 蒸汽接入除氧器的汽平衡管,锅炉排污水接入定期排... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
hyszqmzc
违反规定,特种设备的制造、安装、改造、重大修理以及锅炉清洗过程,未经监督检验的... 139 未依照规定使用探放水钻机探放水的处罚 行政处罚 140 突出矿井发生突出后没有立... ---摘自《淮政〔2018〕41号》
sunny爹
公用辅助设施主要有锅炉排水、化学水处理装置和循环冷却系统排放的含盐废水、生活污... 液面计排液、少量机泵冷却水、机泵设备维修放空冲洗、采样口排放水等。主要污染物为... ---摘自《目录》
喜太狼911
5 复位放水操作检查 1 2 燃油(气)锅炉点火程序 1 2 1 操作 1 2 2 点火程序 1 2 3 正常燃烧 1 2 4 检测保护装置 2 锅炉运行调整操作法 2 1 燃油(气)锅炉的火焰调整方法(模拟 ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
star薰衣草
放水点的设置应从管道系统的安全经济运行、快速启动、事故处理、减少汽水损失、回... 建议结合经济因素、排放限值、锅炉 最大处理、给水质量等确定凝结水回收方案。 ——... ---摘自《汽配送和利用》
star薰衣草
由于锅炉排放监测工况要求+不是在其排放标准中规定的+而是在其烟尘测试方法中规定的... "%9 &放水开关关闭时应不漏气(出口处应装有温度计&用于测定排气的露点温度( 4 -... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
黑豆奇酷
每台锅炉还要检修近 500米长的疏放水管道及近百 个阀门, 这样的热水锅炉, 北郊 热电厂共有4台。 “每次检修回来衣服都能 湿透, 但是大家毫无怨言, 一直 坚守在第一线, 保... ---摘自《炉膛里面干一天》
向日葵8AS
有用最小放水速率 useful water flow rate 指最小水流量,热水在此流量对参考负荷有所贡... 补充锅炉装置贡献率Cb 为避免热泵供暖加热器集成太阳能装置所供热量无法满足用户供... ---摘自《ICS 91.140》
liubingb
其容量应考虑余热锅炉事故放水的需要。 5.2.15 额定出口压力为 1.27~3.82MPa 的蒸汽锅炉本体和减温减压装置放汽 管上,宜设置消声器。 5.3 除氧给水系统 5.3.1 余热锅炉给水系... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
鱼饵虫
燃气锅炉(1 台)建成 后没有满负荷运行,但30MW 发电机组正常运行。 2014 年汇能化... 高加事故放水至定期排污扩容器。 系统配一台除氧器, 由除氧器送出的低压给水, 经给... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
飞鸟
锅炉结构简介 1、结构简介 2) 2、燃烧过程 2) 3、技术特点 2) 4、产品出厂 3) 第二章 安... b、水位表应有放水阀门(或放水旋塞)和接到安全地点的放水管。 c、压力表应装在便... ---摘自《LHH型生物质》
xwl西瓜xym
锅炉停炉放水时,锅炉各部位应缓慢冷却,锅水温度必须降低到 70℃以下方可全部排出。 5.13 锅炉房的经济、节能管理应符合有关法规及 GB/T 17954、DB46/T 180 的规定,使用... ---摘自《DB46》
阿拉蕾
私自放水属窃取公私财物 本报记者 张帅 记者从长清区热电中 心获悉, 为保障今冬供热安 全运行, 在停暖期间, 长清 区热电中心新上一台58MW 高温热水锅炉, 更换 了18台节能... ---摘自《暖气不热,放水可能越放越冷》
lonven
锅炉水位超过最高可见水位(满水),经放水仍不能见到水位; ④给水泵全部失效或给水系统故障,不能向锅炉进水; ⑤水位表或安全阀全部失效; ⑥设置在汽空间的压力表全... ---摘自《概述:》
xiong447385
锅炉放水和冷却后,在打开汽包人孔门以前,检修工作负责人必须按8.1.1条的要求检查该炉应各管道可靠地隔断,并检查压力表指示为零。 .5.2 打开汽包人孔门时应有人监护。工... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
wtshxd
剂和杀菌、除藻剂。 2.9.5.8 排污及疏放水系统 1 台炉共用 1 台连续排污扩容器和 1 台定期排污扩容器,连续排污扩容器的二次 蒸汽接入除氧器的汽平衡管, 锅炉排污水接入定期排... ---摘自《ECEPDI》
人间点评
12、关闭锅炉排气阀 13、开启水位表放水阀 14、关闭水位表放水阀 (5)点火操作程序 (试题15)点火操作程序 1、打开总电源 2、启动鼓风机 3、开启油泵 4、开启电子打火 5、... ---摘自锅炉操作考核题库》
ZCYTheFirst
锅炉内进水、放水,以加速锅炉的冷却。严重缺水事故,切勿向锅炉进水。 (5)预防锅炉缺水的方法 ①加强锅炉工的安全技术教育,迅速提高操作水平。 ②经常冲洗水位表,确保... ---摘自《桂林市七星区》
阿拉蕾
污扩容蒸汽去除氧器利用,锅炉的紧急放水送至疏水箱。锅炉的定期排污为每班 排放 1~2 次,视锅炉水质化验情况而定。定排扩容器产生的蒸汽作为热源再利 用,产生的废热水则... ---摘自《国环评证甲字》
戴静菡
第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则 DL/T 912 超临界... 及时进行加药量调整,启动初期适量进行放水、换水保证系统的洁净。 定期进行闭式循环... ---摘自《目次》
XR30273052
锅炉放水一、二次阀门解体检修(DN100截止阀2台,DN50截止阀14台) "15",,"过热器、再热器减温水系统阀门检修(DN200截止阀1台,DN100截止阀2台,DN65截... ---摘自《标准项目》
无理的喜欢
保证锅炉机组安全运行。 、叙述汽包水位计冲洗程序。 )开启放水阀,冲洗汽管、水管、水位计。 )关闭水阀,冲洗汽管、水位计。 )开启水阀关闭汽阀,冲洗水管。 )开启汽阀... ---摘自《鳢缠跏?》
飞鸟
设1台定期排污扩容器,锅炉紧急放水、高加事故放水均排入定排。 产污环节:汽轮机、发电机噪声,锅炉排汽噪声;锅炉定期排污水、连续 排污水 (4)热力系统 汽轮机本体热力... ---摘自《证书等 级:乙级》
发帖评论
发布一个新话题