  威能锅炉操作方法。

  一、威能锅炉使用

  1、使用威能锅炉时先打开燃气阀门在将锅炉的电源开关旋到1状态,在检查锅炉的压力是否正常。

  2、使用锅炉取暖时首先打开需要取暖房间的温控面板,之后再将锅炉上的采暖旋钮打开既可取暖,旋转取暖旋钮时液晶屏上会显示需要的供水温度地暖供水水温为30℃—80℃。

  3、生活热水调节旋钮温度为35℃—65℃,旋转生活热水旋钮时液晶屏上会显示要设定的出水温度,根据季节情况进行调节最合适的温度,使用热水前调节好需要的热水温度。

  4、威能锅炉液晶屏上始终显示为供暖系统的压力,不使用系统水温冷却时正常压力为1bar—1.5bar在系统运行时压力在2.2bar左右都为正常。

  5、威能锅炉出现故障时,液晶屏下方红灯会亮液晶屏上会显示故障代码,常见故障为F28,F29,F22,F75。F28和F29为没有燃气供应,检查是否停气或是否燃气阀没有打开,燃气恢复正常时按下复位键即可(液晶屏下方火焰打叉灰色按键),


  F22为系统水压不足,发现压力低于1.0bar时应需要补水,在补水前一定要检查锅炉接口处、暖气片接口和分水器接口是否有渗水现象,没有渗水将水压补到1.0-1.5 bar,如有渗水及时和我司联系,请不要对系统进行补水。

  注意:补水完毕后,请务必确认补水旋钮已经彻底关闭

  F75为系统高温保护,水泵不工作,水路不循环检查供暖阀门是否打开。

  二、威能锅炉注意事项

  1、在梅雨季节或连阴雨天适度比较大时锅炉需长期通电状态可保护电路板和水泵不会照成损坏。

  2、使用锅炉时发现家中有严重异味时,检查锅炉旁边的窗户是否处于关闭状态,使用锅炉时应关闭窗户。

  3、防冻保护,在冬天季节锅炉应保持24小时通电通气。

  4、锅炉处于采暖状态时,不需要取暖时将锅炉采暖功能关闭仅可,不要将暖气片所有阀门关闭。

  5、非采暖季节,采暖系统应满水保养,不易将系统水排空。

  三、威能锅炉使用时可能出现的问题

  热水

  1、当我把热水龙头开到最大的时候,有时我觉得水不够热:

  ①检查热水旋钮是否温度设置的过低,将温度调高再试

  ②检查是不是出水量过大,将水龙头开小些试试。

  ③检查燃气是否供气不足。

  ④在使用热水时是否没有完全开到热水一边处于混水状态。

  ⑤检查燃气阀是否开到最大。

  2、使用热水时,水忽冷忽热:

  ①家中是否有其它供热水设备,没有切换正确。
XR30273052
35号下达了关于《陕西咸阳化学工业有限公司锅炉烟气超低排放改造项目环境影响报告表... 本项目供水由自备水源地,供水能力、水压均可满足本项目生产、生活(洗眼器用水)、... ---摘自《陕西咸阳化学工业有限公司》
黑豆奇酷
1)管道水压试验前,应编制试验设计,其内容应包括:后施,工程施工对交通设施等基... 项目输配水过程是在管道全封闭状态下运行的,因此在正常情况下管 ---摘自《证书编号:国环评证乙字第 3717 号》
人间点评
锅炉33台,实现工业生产和高校采暖类非电燃烧锅 炉清零。建成网格化及智慧环保平... 已经到 货,150个站点已完成设备吊装,其中149套设备已完成初步调试,6个站点已正常... ---摘自《2018》
学冬欧巴么么哒
锅炉 4.25.1 海船 序号 每个锅炉蒸发量 吨. 小时 N(基数) 进行水压试验时附 加N1未满 5 ... 上述修理检验费不包括正常检验(年度、期间.中间、定期.特别检 验)的各项检验费。 ... ---摘自《船舶检验计费标准》
会说话的鱼
分别处理置在开、停车状态,正常状态和事故状态时产生的放空气,能够及时、安全、可... 车身、车槽帮等部位进行清理或清洗以保证车辆清洁上路;洗车喷嘴静水压不低于0.5... ---摘自《山西拜奥埃森纳新能源有限公司》
梦三石
内容涵盖建筑隔热保温系统、电梯和动力、空调和通风、锅炉供热、车辆与交通、照明和... 地板面积应以房间轴线定位尺寸为准。 外门窗气密性指标:是指外门窗在正常关闭状态时... ---摘自《教育类》
捷安特680
"安全生产资金保障",,"1.应具备维持正常运营和保障安全生产条件所需的资金投入... 能够联动报警系统;" ,,,,"13.设立自动喷水灭火系统,湿式报警阀水压满足要求... ---摘自《总表》
雨林姑娘
电压400伏,电流3200安,在维修或更换时,无需拆卸,保证线路自身检修状态下的正常... 在厂内污水深度处理站经过DF-MBR即两级过滤膜生物反应技术处理,水质达到锅炉补给... ---摘自《山东省企业联合会》
飞翔的荷兰人
A","株洲市顺兴加油站","A" "株洲江鸿锅炉有限公司","A","株洲市石... "株洲外贸开发公司","C","株洲新航电子有限公司","C" "株洲威能新能源... ---摘自《发文》
紫甘兰
关键战略材料-新能源材料 锂电池用高电压正极材料成果转化及产业化应用 山东威能环保... 高水压长距离大盾构盾尾密封技术与产品研发 中铁十四局集团有限公司 859 前沿新材料 ... ---摘自《2019年度山东省重点研发计划(重大科技创新工程)入库项目...》
丑伊
(包括锻锤、精锻、快锻以及水压机、挤压机、液压机生产的锻钢件,但不包括锻钢件中... 电站锅炉 蒸发量吨 指输出介质压力>3.9MP的锅炉,蒸发量在900t/h及以上的发电用锅炉 ... ---摘自《第二部分》
xiaoshou
锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控尘十项强制规定... 当掌子面前方存在高压富水区,具 有较大规模的涌水、突水可能,或水压相对较低但围岩... ---摘自《基本情况》
liubingb
失去正常状态和行驶能 力,不经施救不能恢复行驶。 【外界物体倒塌】保险标的自身以... 被保险锅炉进行水压测试; (二) 被保险锅炉容纳物发生化学反应或燃烧所致的爆炸或... ---摘自《信达财产保险股份有限公司》
人间点评
(13)《污染源源强核算技术指南 锅炉》(HJ991-2018); (14)《污染源源强核算技术指南 准... 预测内容为有组织正常工况排放情况下的最大质量小时浓度及其距离,无组织最大质量小 ... ---摘自《第一章 总则》
人间点评
在业界看来,丁威能从一众制造 业企业家中脱颖而出,成为首期制慧 导师营的导师, 是... 举跨越成为涵盖热水、净水、采暖、空 气净化、商用锅炉等多品类的家电行 业领导品牌... ---摘自《三位退休老人的文学情怀》
达达恰西瓜
江苏孚日玻璃科技有限公司 GR201832000356 357 张家港市江南锅炉压力容器有限公司 ... 江苏威能电气有限公司 GR201832001305 1306 常州欣华天泰安全信息系统工程有限公司... ---摘自《江苏省 2018 年第一批高新技术企业名单》
sunny爹
影响评标程序正常进行,不得使用第四章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评... JBT1611-1993 《锅炉水压试验技术条件》 JBT1612-1993 《锅炉受压元件焊接技术条件... ---摘自《目录》
芳甲窍交
本部分由全国锅炉压力容器标准化技术委员会压力管道分技术委员会(SAC/TC262/SC3... 并且管道在现场安装期间或以后的检验不需进行水压 试验,否则,对于输送气体或蒸汽的... ---摘自《压力管道规范 工业管道 第3部分:设计和计算》
yyy888555
严禁以限位器的动作代替正常操作。 DL 5009.1 — 2014 41 17 吊笼内乘人或载物时,不... 倍的水压 试验合格。严禁使用未设压力表及安全阀的机器进行加压工作。 6 采用静电喷... ---摘自《ICS 27.010》
苹果的酸
公司产品已广泛应用于小家电、厨房、卫浴、洗涤、烘干、暖通、制冷与冷藏、工业锅炉... 公司在智能家居·智能家电领域拥有松下、飞利浦、伊莱克斯、远大、威能、西门子、约... ---摘自《阔知网络科技有限公司》
霜天盈月祭
全部焊缝质量应符合锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤JB/T4730-2005规定的Ⅱ级... 钢号、钢带炉批号、出厂静水压试验压力(MPa)、管号、制造厂代号或商标、质检部门... ---摘自《报价一览表》
戴静菡
应及时采取处理措施,保证水处理设备正常制水。 600MW级及以上超临界机组的水汽损... 湿法保护有充氮法、氨水或氨-联氨法、蒸汽或给水压力法等,一般采用热炉放水余热烘... ---摘自《目次》
颜大大i2
控制柜应进行空载和加载控制调试,控制柜应能按其设计功能正常动作和显示。 9.某氯酸... 网校答案:B 网校解析: 在消防给水系统管网中, 平时最不利处消防用水点的水压和流... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
过于眷恋
燃气为基准进行设计,以s燃气置换 a 燃气,如果燃烧器不加任何调整而保证 燃具正常工... b)静水压试验应对每根钢管进行,试验过程中整个焊缝或管体无泄漏,试验后无形状的... ---摘自《ICS》
qksr
是专供各类压力容器、管道、阀门、蒸气锅炉等作水压试验和试验室中获得高压液体的设... 若无异常响声及阻滞现象, 网水管排出介质,当进水管正常充液时,即可关闭放水阀,截... ---摘自《上海奥丰泵阀制造有限公司》
qksr
热力的计算:蒸汽和热水的热力计算,与锅炉出口蒸汽、热水的温度和压力有关,计算方... ⑥不属于正常周转库存的超出积压或特准储备、战略储备; ⑦清点盘库时查出属于账外的... ---摘自《一、总说明》
ddzhikoi
威能始终占据着世界范围内生活热水供应领域的 佼佼者的地位。 142年来,在对供热及生活热水科技的不间断探索和一次次技术革新的进程中,威能形成了优秀的技术优势和专业能... ---摘自《即触秒热》
没心没肺DR
公司已先后进入威能、博世等国 际一线壁挂炉企业的供应商体系,并积极开拓新客户和新区域,海外 市场占有率有望快速提升。 拓展工业领域,化工屏蔽泵有望放量。除了家电领... ---摘自《屏蔽泵持续快速增长,农用泵影响有限》
元素吧里的召唤
您的太阳能系统是来自威能的合格产品,这份手册描述了整 个系统所有零部件及水箱并提... 在太阳能不足以加热生活热水时, 必须由其他能源辅助加热。 这个辅助能源可以是锅炉... ---摘自《安装人员 / 用户》
star薰衣草
A、1991 B、1992 C、1993 D、1994 107、在锅炉压力容器压力管道焊工考试中下列... A、射线 B、超声 C、磁粉 D、水压 479.中碳钢铸件返修过程中,关于补焊说法不正确... ---摘自《一、单项选择题。》
喜太狼911
燃油(气)锅炉运行调节参数 1 9 197 3 4 1 8 燃油(气)锅炉运行调整方法 1 9 198 3 4 1... 锅炉停炉的种类 1 9 201 3 4 2 2 燃油(气)锅炉正常停炉操作法 1 9 202 3 4 2 3 燃油(气... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
xwl西瓜xym
锅炉 a) 蒸汽锅炉,P≤0.8MPa,且30L≤V≤50L(P 为表压,V 为设计正常水位水容积)... 给水压力(MPa ) 水位表指示及冲洗安全阀手动试验排污情况压力表指示及冲洗水位报... ---摘自《DB46》
star薰衣草
炉内水压及燃气均正常供 应时才会运行,并且该防冻系统仅为保护锅炉本体设计,无法全... 锅炉安装后首次使用或长时间完全关闭后的首次使用,锅炉内置水泵有可能处于抱死状态... ---摘自《意大利》
枪械砖家
是否是几条支路热几条支路不热的情况,如果是此情况,关闭热的支 路,让地热水压力给... 因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的内径... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
麒麟兔爷
其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者... ---摘自《附件》
xiaoshou
对《锅炉压力容器产品安全性能监督检 验规则》(国质检锅[2003]194 号)中监督检验项... (7)水压试验要求; (8)气密性试验要求。 质量计划审查后,监检员按照本规则第十... ---摘自《TSG》
棉鞋
型燃气采暖热水炉是紧凑型壁挂式燃气 供热冷凝锅炉,具有热效率高(标准利用率达 109... 应使用威能原装备件,以保证壁挂炉可长期正常运行; – 只允许使用威能原装排烟管;... ---摘自《操作手册》
hgtbkwd
分析原因是由于冬季雾霾、居民分散采暖使用小土锅炉造成。 本项目建成后运营期正常工... 遇到干燥易起尘的土方工程作业时,应辅以洒水压尘,尽量缩短起尘操作时间。遇到四级... ---摘自《-》
贾雷坪皮
系列燃气采暖热水炉为威能新款壁挂式家用燃气锅 炉,结构紧凑,外观大方。VUW 系列... 在燃气采暖热水炉正常运行期间,显示屏 (1) 显示供暖系统的当前注水压力(在示例... ---摘自《TURBO》
kr9梯
锅炉产品水压试验 DG1119-1998 产品油漆和包装技术条件 DG1401-1994 锅炉原材料入... 工作正常 f) 按焊接工艺规程调整好焊接电流 3.4.2 焊接要求 3.4.2.1 焊缝表面不应有粗糙... ---摘自《东方锅炉 (集团 )股份有限公司企业标准》
252276522
修改了适用范围,热水锅炉额定出水压力大于0.1Mpa修改为水锅炉额定出水压力小于或... 1 玻璃管、板式水位表的标高与锅筒正常水位线允许偏差为±2mm;在水位表上应标明“... ---摘自《UDC》
xiaoshou
超高压容器专业起草小组的主要单位和人员:寿比南、郑津洋、贾国栋,全国 锅炉压力容... 注1-2:工作压力,是指在正常工作情况下,压力容器顶部可能达到的最高压力(表压力... ---摘自《TSG》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
star薰衣草
一般规定 60 10.2 筛分设备 60 10.3 双齿辊破碎机 62 11 余热锅炉 64 11.1 一般规定 64 11... 2—扭矩杆 6.8 点火装置 I 主控项目 6.8.1 炉体水冷隔板、冷却水箱必须在砌筑前进行水压... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
向日葵8AS
热水锅炉按0.7兆瓦(60*104大卡/时)折算为1吨/时3、余热锅炉以受热面积每30米2折算为1吨/时,非定型余热锅炉,其检验费加收50%。外部检验、水压试验按内外部检验的50%... ---摘自《1》
liubingb
技术参数 N1PB27-VU CN N1PB31-VU CN N1PB41-VU CN turboTEC pro / turboTEC plus L1PB27-VUW 242/3-5-H 282/3-5-H 362/3-5-H 单位 CN 242/3-3-H L1PB27-VUW L1PB31-... ---摘自《技术参数》
jingluoshutong
上述型号的储水罐只能与威能锅炉和热水器一起使用。 另外,太阳能储水罐 VIH S 还可... 检查所有调节和监控装置是否功能正常以及调节正确。 • 如果温控器上有定时功能,还... ---摘自《uniSTOR、auroSTOR、geoSTOR》
gracecats
热水壁挂锅炉,让中国用户开始充分感受德国威能产品的设计、环保、 服务及为生活创造... 采用数字式水压传感器,时时监控系统水压 独立自动旁通设计,有效防止系统过热及保护... ---摘自《Why Vaillant?》
我不是阿L
夏季模式.8 4.6 调节温控器或恒温阀.8 4.7 信息显示.9 5 故障排除 10 5.1 锅炉无法正常启... • 保持设备间通风口的通畅。 • 定期对供热系统的水压进行检测(见4.1.2)。 同时威能... ---摘自《供用户使用》
lonven
该燃烧器的燃烧程序由较先进的燃烧程序控制器控制,能实现锅炉正常燃烧所必需的各种... JB/T1612-1994《锅炉水压试验技术条件》 10、TSG G0002-2010《锅炉节能技术监督管... ---摘自《概述:》