  壁挂炉运行的时候,水压在1-1.5bar是最佳的状态。“水压低”于标准值的原因和解决办法

  1、管道密封不好

  出现这种情况一般是其中的管道在连接时没有处理好密封性,很容易出现滴漏的现象,导致水压下降。

  解决办法:当发现水压低的时候,停止壁挂炉的使用,检查一下采暖系统中是否有漏水的地方,确认整个系统处于密闭状态。

  2、壁挂炉内部有气体

  壁挂炉水压下降可能是在补充水的时候,混入了气体导致水压下降,在使用壁挂炉时必须保证壁挂炉内没有气体。

  解决办法:开启全部排气阀门,包含自动排气阀门以及暖气片排气阀门,将壁挂炉内的气体排放出去,确保壁挂炉内气体排空了再关闭排气阀门。

  3、没有及时补水,导致缺水

  刚进入冬季使用采暖系统时用水量会增加很多,这时候得进行注水的操作,有些用户注水太少,导致水压一直很低。或者在平时使用时,壁挂炉内的水也会流失一些,导致缺水。

  解决办法:打开壁挂炉的补水阀,往壁挂炉中加水,直到加到1.5公斤(压强表显示1.5bar或者0.15Mpa)左右就行了。


  威能壁挂炉的基本原理和工作流程

  1、威能壁挂炉工作原理

  当威能壁挂炉启动之后,在系统压力正常之后,水泵启动推动采暖媒介水流动,打开水流开关或水流传感器,输出水流信号(开关信号或脉冲信号)给主控器,主控器接到水流信号之后,启动风机进行前清扫,并检测各种安全装置是否正常,在各种安全装置正常的情况下,进行点火,再分别打开一、二级阀,燃气进入燃烧器在电火花的作用下点燃燃气进行燃烧(在点火的过程中,风机一般为半速运转或断电靠惯性运转,待点着火燃烧之后,根据燃气量确定风机转速。对于使用燃气比例阀机型,比例阀分点火电流、最小电流、最大电流,并分别可以调节),通过离子感焰技术使火焰正常燃烧,加热媒介通过散热器散发到空气中或辐射出来,达到供暖的目的。达到设定的采暖温度后,熄火进入待机状态。如此反复循环。

  2、威能壁挂炉工作过程

  采暖系统正常→检测系统压力正常→水泵工作→水流开关或水流传感器打开→输出水流信号→风机进入前清扫→检测风压正常,各安全装置正常→点火(风机进入低速运转或进入断电依靠惯性运转)→分别打开一、二级电磁阀(比例阀自动进入点火燃气量,分段阀进入小火点火)→点着火→离子感焰,正常燃烧,风机进入正常转速→达到设定温度→熄火→风机进入后清扫,水泵延时关闭。
元素吧里的召唤
锅炉的额定出力为 0.7~58MW、额定出口水压为 0.1~2.5MPa 表压、 额定出口水温小于或等于 180℃; 三、符合本条第一、二款的参数的室外蒸汽管道、凝结水管道和闭式循环... ---摘自《GB 50041-2008》
jingluoshutong
3年内(不足3年上市的,至上市日止),城市基础 设施配套费(不含供热、供气)由同... (包括锅炉、压力容器、 压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐 设施)生产... ---摘自《德州市人民政府公报理事会》
施信荣
锅炉房 4吨燃生物质锅炉 料棚 970m2 危险品暂存仓库 16134m2 储运工程 辅料仓库 970... 0.2 兆帕的供水水压。规划在灌溉渠道旁设置两处消防取水码头, 项目内消火栓按 100-... ---摘自《1. 概述》
5天午托
不足。 1.停产整改;2.尽快启动液化 气罐区整体搬迁。 15 武汉市房屋安全鉴定 站 江岸区... 锅炉、压力容 器、液氨球罐 锅炉、压力容器未注册使用, 液氨球罐超期未检。 停产整改... ---摘自《安全生产隐患督办整改清单(市州)》
向日葵8AS
锅炉房外散煤进行了清理,同时对户主进行了宣传教育。该问题已整改到位。","是"... 对厂房内喷淋系统采取清洗喷头增加水压等方式,喷淋抑尘效果明显好转。现整改已完成... ---摘自《第1轮次督办问题》
飞鸟
锅炉制造、安装单位、维护单位资料 112 锅炉随机资料(安装使用说明书、维护保养手册、检验产品合格证、随机配件清单、主要配件资料等)(原件) 113 锅炉水压试验、烘炉... ---摘自《 》
麒麟兔爷
出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉;额定功率大于或者等于0.1MW的有机热载体锅炉。 1100 承压蒸汽锅炉 1200 承压热水... ---摘自《附件》
645135144
(2)了解锅炉本体水压试验技术条件,操作过程合格标准与注意事项 (3)熟悉调换阀门、填料与离心泵或油泵检修的内容和调试 (4)识别锅炉事故与故障的区别,严格遵守事故... ---摘自《《热力司炉工》(三级)培训计划》
qksr
出口水压大于或者等于0.1 MPa(表压), 且额定功率大于或者等于0.1 MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。 3.3 压力容器 指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其... ---摘自《SZDB/Z》
棉鞋
"下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要... "中压燃气热水器,其供水压力应低于1.0MPa。(√)", "第四章燃气燃烧器具的种类... ---摘自《燃气基础知识》
被控制998
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
xwl西瓜xym
质检办特函〔2017〕1336号 质检总局办公厅关于承压特种设备安全监察 工作有关问题意见的通知 各省、自治区、直辖市质量技术监督局(市场监督管理部门): 针对近期锅炉、... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
hgtbkwd
楼消火栓水压不足、第2栋楼部分楼层乱堆放杂物, 已整改。 (三)琼山区 本周组成 36 个检查组,出动 179 人次,检查 159 家单位, 发现安全隐患 65 处,现场整改 53 处,限期... ---摘自《海口市安全生产委员会办公室文件》
xiaoshou
(二)锅炉。(1)作业人员。现场作业人员是否具有有效证件。(2)使用登记及检验标志... 雨淋系统的厂房进口水压不应小于0.2MPa。(3)消防通道畅通。 (七)建筑结构。(1)危险性建... ---摘自《苏州市安全生产委员会办公室文件》
645135144
加快泰汽威能锂离子动力电池、泰丰制动新能 源汽车稀土永磁电机、威能环保正负极材料... 吨以上燃煤锅炉超低排放改造,逐步实 现清洁排放、近零排放,切实改善大气环境质量。... ---摘自《寿光市人民政府办公室文件》
xiong447385
供热 制冷 新风 空净 水处理系统 承诺每一滴 智 造净生活 威能水处理产品手册 P-WTCollection *威能公司对此手册内容拥有最终解释权 了解更多威能官方资讯 请关注 威能官方公众... ---摘自《智 造净生活 承诺每一滴》
向日葵8AS
不足;液氧气化器、液氧泵等设备与围墙等防火间距不足,充 装厂房北侧围墙缺失;氧气... 锅炉房外侧直梯 无安全防护措施和安全警示标志。 谯城区政府 市卫生计生委 李胜辉 41 ... ---摘自《亳州市2018年重大安全隐患挂牌督办名单(第四批)》
Cerise银子
锅炉蒸发量≤0.3(吨/时) 锅炉蒸发量≤4(吨/时) 锅炉蒸发量≤10(吨/时) 锅炉蒸发量≤20(吨/时) 锅炉蒸发量≤35(吨/时) 锅炉蒸发量>35(吨/时) 压力容器产品 一类压力容器 ... ---摘自《降低涉企行政事业性收费项目》
过于眷恋
由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)归口。 本标准负责起草单位:中... b)静水压试验应对每根钢管进行,试验过程中整个焊缝或管体无泄漏,试验后无形状的... ---摘自《ICS》
赵志强
锅炉停炉保养与维护、运行中常见 事故与处理 三、培训建议课时 本职业等级的建议培训课时:330 课时。各培训机构可以在不低于建议课时 的前提下,根据培训对象的实际做适当... ---摘自《《热力司炉工》(四级)培训计划》
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 水压强度试验的测试点选在管网最低点,故A.正确 合。 选项 B,当系统设计工作压力大... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
star薰衣草
A、射线 B、超声 C、磁粉 D、水压 479.中碳钢铸件返修过程中,关于补焊说法不正确的有(B)。 A、焊接缺陷消除后,应按经评定合格的焊接工艺规范进行补焊 B、补焊时尽量... ---摘自《一、单项选择题。》
戴静菡
第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则 DL/T 912 超临界... 湿法保护有充氮法、氨水或氨-联氨法、蒸汽或给水压力法等,一般采用热炉放水余热烘... ---摘自《目次》
迷音桑
水压试验 (元/台) 310 400 490 580 670 90D 注:(1)本表为工作压力小于或等于1.25MPa锅炉定期检验收费标准,工作压力大于1.25MPa的锅炉定期检验收费按上述收费标准加... ---摘自《关于修订特种设备检验检测收费管理办法及收费标准(试行)...》
人间点评
可避免锅炉水压试验时发生泄漏而拆装换管的麻烦。选项D,对流过热器大都垂直悬挂于锅炉尾部,辐射过热器多半装于锅炉的炉顶部或包覆于炉墙内壁上。(第四章 第二节 热力... ---摘自《2016《安装计量》真题解析》
xiaoshou
山西省锅炉压力容器监督检验所 袁素霞 天华化工机械及自动化研究设计院 桑临春 特种设... 第四条 定期检验工作的一般程序,包括检验方案制定、检验前的准备、检验实 施、缺陷... ---摘自《TSG》
静看花开花落
水压试验监督 (元/台) D≤0.2t/h 400 400D,不足300元/台的,按300元/台收取 按修理改造总价的2%,不足300元/台的,按300元/台收取 300 200 按内部检验的50%,不足200元/... ---摘自《附件:》
牛牛小龙人
只允许在获得威能公司书面许可的情况下翻印或节选翻印本操作说明。 本说明中提及的所... (水压) 当前值 bar Domestic hot water (热水) 当前值 Charged (不加 热),... ---摘自《使用说明》
252276522
1 供水管网水压咨询,可通过调度系统提取历史压力数据,支持供水方案设计; 2 流程回... 主要有计量器具、锅炉、压力容器、起重设备等。 2)系统根据设备的强检周期,应能够... ---摘自《UDC》
xiaoshou
锅炉压力容器标准化技术委员会杨国义、陈志伟、陈朝晖,浙江大学施建峰、李涛,中原... 无气泡、砂眼、凹坑和裂纹,不得有突变的尖锐划痕等缺陷。 4.3.1.8 石墨管水压试验或... ---摘自《TSG》
学冬欧巴么么哒
锅炉及辅助设备安装、销售;供暖服务及供暖设备维修服务;广告制作、发布、代理;工程信息咨询服务;普通货物(不含危化品)运输;劳务咨询服务。(依法须经批准的项目,... ---摘自《第一页》
star薰衣草
安装在锅炉下 部的水压表 M(图2)上压力不宜小于 1 巴 或大于 2 巴。 如采暖系统水压不足,显示屏上将闪烁 故障代码 H2O(图2),为恢复采暖系统水 压,应开启注水阀 R(图... ---摘自《意大利》
lonven
防止锅炉水压过低的安全水压传感器 控制供暖系统压力的3bar安全阀 *两用炉具备 先进的LCD显示器,借助代码以及符号标志, 提供关于锅炉运行状态、基本参数以及设置 界面... ---摘自《产品规格》
hgtbkwd
在供氧不足的条件下,硫铁矿在氧化过程中,析出硫磺而不是SO2气体 4FeS2十302→2... 工业场地设置一座锅炉房,内设二台DZL6-1.25-W型蒸汽锅炉及一台DZL2-1.25-W型蒸汽... ---摘自《-》
glay
"张家港格林沙洲锅炉有限公司","30339956","陈振宇","1178.400625" "145","10003366","张家港迪爱生化工有限公司","30535771","张庭","... ---摘自《2018年8月》
jingluoshutong
威能储水罐 VIH R 300/400/500 是通过锅炉进行加热的热 水储水罐。 威能储水罐 VIH RW 300 是适于使用热泵对水进行加热的热 水储水罐。 为延长产品的使用寿命,储水罐的换热... ---摘自《uniSTOR、auroSTOR、geoSTOR》
枪械砖家
路,让地热水压力给不热的支路,待不热的支路热的时候再打开刚关闭的支路。 地热回水... 来。因为锅炉管道水中含有很多粘泥、杂质、锈渣等微小颗粒,水质混浊,而地暖管网的... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
达达恰西瓜
锅炉及压力容器规范和相关规范。与规范英文原版一样,我们也翻译 有关增补。为方便更... 水压试验或无损电气试验 8.1 每一根公称管和管子应该由工厂按照标准B 829进行水压试... ---摘自《ASME 锅炉及压力容器规范》
飞翔的荷兰人
锅炉压力容器爆炸事故 4000 起, 重大事故约 2 万起, 伤亡 7 千人,直接与间接经济... 下却显得安全裕度不足。以凹坑为例,劳动部《在役 压力容器检验和缺陷处理若干问题的... ---摘自缺陷安全评估方法研究”概 况》
捷安特680
86%、100%、135%,已出现产能明显不足情况,募投资金 1.3 亿元用于“年产 72 万台... ③B 端燃气锅炉 装备订单上半年订单增长幅度较大)  大元泵业(①国产热水循环屏蔽... ---摘自《行业动态分析》
252276522
其范围规定为容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉; 出口水压 大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉; 有机热载体锅炉。 压力容器,... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
贾雷坪皮
系列燃气采暖热水炉为威能新款壁挂式家用燃气锅 炉,结构紧凑,外观大方。VUW 系列为全自动壁挂式家用 燃气采暖 / 生活热水两用锅炉,可安装在密闭的室内。生活 热水由燃气... ---摘自《TURBO》
xiaoshou
擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索 道、大型游乐设施维修或者日常维护... 供水水压不符合国家规定标准,擅自停止供水或者未履行停水通 知义务,或者供水设施发... ---摘自《滁州市人民政府文件》
liubingb
但是由于上述缺陷所致的爆炸或倒塌在此并不除外。 二、除外责任 保险人不负责下述原因所致的直接损失、后果损失、责任及费用: (一) 被保险锅炉进行水压测试; (二) 被... ---摘自《信达财产保险股份有限公司》
向日葵8AS
","河南省锅炉压力容器安全检测研究院","王峰","7-3:第3、5、6完成人未提... 高水压高智能大直径盾构关键技术开发及应用","中铁隧道局集团有限公司","陈馈... ---摘自《1》
gracecats
反映用水用电方面的问题主要有,一是市民反映近期明月南区多栋楼房早上水压不够,百姓饮用水困难的问题。县自来水公司回复,立即安排人员到明月南区及其周边进行现场调查... ---摘自《县政府网站“ 网上民声”》
元素吧里的召唤
威能太阳能系统不应由行为能力限制、认知有障碍或者经验 不足的人(包括孩子)在没有安全监护人监督或者指导的情 况下使用。 孩童必须得到监管以防止他们玩耍设备。 威能太... ---摘自《安装人员 / 用户》
lonven
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟0273-2009《... ---摘自《概述:》
我不是阿L
CN 供用户使用 使用手册 atmoVIT classic 落地式燃气锅炉 VK 324/1-C VK 404/1-C VK 484/1-C VK 564/1-C 2 atmoVIT classic 使用手册 1 落地炉特性 威能atmoVIT classic系列落地... ---摘自《供用户使用》
gracecats
威能(北京)供暖设备有限公司 地址:北京市朝阳区建国门外大街甲6号A座SK大厦17层 邮编:100022 电话:010-58951900 传真:010-58951999 www.vaillant.com.cn info@... ---摘自《Why Vaillant?》