编辑: 笔墨随风 话题热度:356 2019-12-27
关键词: 水管锅炉,锅炉,水管,的原因,锅炉爆管,boiler,爆管的,原因,爆管,的,的缘故,由头,起因,的起因,因素,的由来,的因素,原由 添加资源
资源与摘要 编辑
笔墨随风


  短时超温爆管

  锅炉受热面管子在运行中冷却条件恶化、干烧,使管壁温度短期内突然升高,温度达到临界点(Ac1)以上,钢的抗拉强度急剧下降,管子应力超过屈服极限,产生剪切断裂而爆管,这种爆管称为短时超温爆管。

  短时超温爆管大多发生在冷壁管燃烧带附近及喷燃器附近的向火侧和凝渣管上,省煤器和某些高压锅炉的屏式过热器也偶有发生。

  由于短时超温的管壁温度高于Ac1,有时甚至高于Ac3,爆管时的汽水喷射犹如不同程度的淬火,因此,此时破口处的组织一般为低马氏体或贝氏体;过热器管破口也可能为珠光体和铁素体组织。显然,破口周围管材的硬度会明显增加。超温爆管除结构设计不当外,主要是超负荷运行、操作不当或管内脏物堵塞等原因造成的。超负荷运行会使对流过热器出口温度普遍升高,加剧了超温现象,以致管子蠕变加速;起动不正常而使燃烧发生剧烈变化、升压速度快或炉膛发生灭火放炮等都会引起管子超温;管内脏物或盐垢堵塞,会造成汽水循环不良,引起管子局部过热而很快导致爆管。

  材质不良引起爆管

  材质不良的爆管是指错用钢材或使用了有缺陷的钢材造成管子提早损坏。

  由于用错材料,实际上是一种超温运行。按照拉尔森─米列尔方程估算,超温运行将会使钢管寿命大为缩短,有的甚至运行数千小时即发生爆管。 如材料本身存在裂纹、严重脱碳或夹杂等缺陷,或在安装、检修时使用了有折叠、结疤、裂口的钢管,则管子强度将被严重削弱,在高温运行过程中缺陷部位易产生应力集中,致使裂纹扩展、缺陷扩大而导致爆管。

  腐蚀性热疲劳裂纹损坏

  锅炉受热面管子的汽水分层、省煤器管汽塞、过热器带水、减温减压阀门间隙性开启等,都会引起温度的拨动,造成交变热应力,产生热疲劳裂纹。并且,在腐蚀性介质作用下,这些管子上的疲劳裂纹特别容易产生在诸如表面粗糙、划痕、腐蚀坑等腐蚀速度较大的有缺口区域,所以称之为腐性热疲劳裂纹。腐蚀性热疲劳裂纹一般呈丛状单行分布,并垂直于应力方向。在管内壁为横向环状裂纹,裂纹较短,断口为带疲劳特征的脆性断口,

  锅炉受热面管子在运行过程中,管壁直接与高温烟汽、水和蒸汽接触,也会产生其他腐蚀现象,引起管子过早的破裂损坏。象空气预热器等如在露天下工作,由于烟汽中有SO2,还会产生低温腐蚀损坏。
xiaoshou
水管线均自南向北布置,沿新湾路雨水管线排入小洲垸渠。 污水管线自北向南,垃圾入... 垃圾处理生产线,配套建设余热锅炉、烟气净化设施和废水处理设施,另配置 1 台15... ---摘自《基本情况》
kieth
大型机组、机泵、锅炉、加热炉等关键设备装置联 锁自保护及安全附件设置、投用与... 导爆管口必 须朝向无火源安全方向;必要时应采取防止二次爆炸、火灾 措施; 2.有... ---摘自《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
苹果的酸
排水 生活污水排入园区市政污水管网内 年排水量约 224m3 /a 3 供暖 2 台1t/h 燃气锅炉 依托现有设施 4 供气 依托工业园区内市政天然气管网 / 5 供电 利用园区内市政电网 / 辅助 工... ---摘自《1.1 编制依据.》
鱼饵虫
置或变更原因,从而使职工心中有数。 .3安全管理部门应做好监督检查工作,发现问题... 锅炉作业(含水质化验);压力容器操作;制冷作业;爆破作业;矿山通风作业;矿山排... ---摘自《鞯帧搏昙蚰?》
颜大大i2
目前界首市城区供水管道长度约104km,由于是上世纪60、70年代期间铺设灰口铸铁管道,时间长,经常爆管、积垢淤塞,2008年大型暴管多次,管网漏损率为41%。2006年经... ---摘自《界首市》
雷昨昀
"2.3.21","硝化反应系统泄爆管和紧急排放系统设置使用情况;",,,, "(四)... 锅炉、压力容器操作人员、厂(场)内机动车辆驾驶人员、等作业人员是否取得特种作业... ---摘自《汇总》
XR30273052
水管网,一般实验废水以及器皿清洗废水等经专用污水管网收集 进入污水预处理池,经“... 锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 2.30 金属 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素测定 电... ---摘自《-1》
You—灰機
D、成为火势发展、蔓延因素 23、通过烟(D)等特征,消防人员可以大致判断燃烧... B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸变化传播速度,( A )不属于... ---摘自《灭火救援》
wtshxd
对供水管 网压力、流量及其它参数值进行调度,避免因管网压力不稳,信息反馈不及时,产生 爆管,造成暗漏、长流水现象。 (4)积极推广中水回用技术 在试点期间,利用经济杠杆... ---摘自《崇州市水资源综合规划》
会说话的鱼
(GB16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)及所在地污染物... 同时废水排放途径是经污水管道排入信江,废水不注入地下,因此对地下水水位不会产生... 分析同类企业发生化学品环境事故原因,主要包括:泄漏、火种、违反操作规程、外部... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
无理的喜欢
费用由施工方负责),包括:上、下水管道、垃圾箱、配电室、水泵房、电源线路、消防设施、照明系统、锅炉房、中水处理站、防盗门窗、标牌等。 (3)、办公楼、合堂教学楼、... ---摘自《A1包、物业服务》
sunny爹
厂场地小,生产过程中使用汽水两用燃煤锅炉,污染大,环保设施不完善,且交 通不便,... 本项目生产废水和生活污水经新建污水处理站处理达标后经市政污水管 网排入白沙镇污... 90%, 总磷 超标原因可能是上游农业面源 污染,目前白沙镇污水处理厂已启动 提标... ---摘自《1 概述.》
学冬欧巴么么哒
23 汽水管道和承压部件 高温高压水和水蒸气泄露烫伤 泄露或爆管、压力容器爆破 1.按照国家和行业标准进行锅炉特种设备管理,取得锅炉使用证书,定期进行内检、外检。操作... 确定初始危险起因事件。 找出消除或控制危险可能方法。 在危险不能控制情况下... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
You—灰機
自园区供水管网,可以满足生产、生活用水需要。 企业现有污水已与园区污水厂接管, ... 2 台220t/h 循环流化床锅炉+1 台60MW 双抽冷凝式气轮发电机 组2006 年经国家环保总局... ---摘自《1 前言》
bingyan8
高压 设备巡检检修等是强电电气系统作业基础条件和需注意因素, 应以安全为 首... 为调度中心提供监控信息,实 现给水管网优化调度;3)以提高爆管识别及定位精度为目... ---摘自《城乡给水工程项目规范》
霜天盈月祭
入二道湖工业园排水管网。 项目噪声源主要是生产过程中反应釜搅拌、锅炉风机 及各种水泵电机运转噪声,噪声声值在 75~85dB(A)之间,采取厂房隔声、基础 减振、加装消声器... 本项目主要危险生产设备为反应釜, 导致事故发生原因主要有以下三个方面因素: ①... ---摘自《1 概述》
飞鸟
h、锅炉排污阀,排水管不允许用螺纹连接。 k、本型锅炉所采用水位报警控制器为四根电极式传感器。安装法兰中心距同液位计相同,均为350mm。传感器一侧安装于锅炉上,... ---摘自《LHH型生物质》
笔墨随风
均通过市政污水管网进胶州湾产业新区污水处理厂进一步处理达标后排海。项目设备采取... 2019年1月1日起执行《锅炉大气污染物排放标准》(DB37/2374-2018)。 厂界臭气浓度... 事故查清后,向当地环保部门局面报告事故原因,采取措施,处理结果,并附有关证... ---摘自《概述》
hyszqmzc
主要产品为优质钢坯、高强度船用钢板、高级管线钢板、锅炉及压 力容器钢板、桥梁用钢... 尺寸要求,水泵出水管道上设管道过滤器。水处理系统运行正常,平均处理水 量1200... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
liubingb
评价任务由来 1.1.1 项目提出背景 山西忻州神达南岔煤业有限公司井田位于宁武县阳... 锅炉配置、矿井水外排等,具体见表3-1。根据环境保护部环办[2015]52号“关于印发环... ---摘自《山西忻州神达南岔煤业有限公司》
霜天盈月祭
参照《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 表3标准,确定具体限值见表 2.4.2... (2)给水管网规划 区内规划给水管网充分利用现状管网,结合规划道路建设,分期分批实 ... ---摘自《1 概述》
向日葵8AS
锅炉瞬间导致热水汽化,使热水系统压力突然升高,危害热水管网安全。蒸汽 锅炉可能会使锅炉产生干锅, 发生爆管现象。 因此突然停电后果是非常严重。 对于热源厂,主... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
xiong447385
依托现有项目供水管网 沼气组分:CH4—72.3%~77.2%、CO2-—19.6%~23.1%、氢气... 锅炉 额定蒸发量:8t/h 设计压力:0.7MPa 设计温度:170℃ 给水温度:20° c 排烟温度... 随着施工期结果,影响即可消除。下面在分析施工期污染产 生原因以及影响基础上,... ---摘自《表一 建设项目基本情况》
山南水北
厂内原有用于锑白(三氧化二锑)生产配套生产线及锅炉均已拆除,不使用煤为燃料,... 区内已沿道路建有网状供排水管线,可满足项目需要。 (3)电力及供热 供电:开发区内11... ---摘自《修改说明:》
yyy888555
锅炉专业· 7.3 汽机专业· 7.4 电气专业· 7.5 热控专业· 7.6 化学专业· 附录 A 建设工... 4) 事故初步原因。 5) 事故发生后采取措施及事故控制情况。 6) 事故报告单位或... ---摘自《ICS 27.010》
hyszqmzc
‘ . . . . 1 4 9 . 5 蒸汽锅炉 爆管 事故. .… 价.-............一,..............……,........-................................…1 4 9 . 6 热水锅炉底部堵灰时, 应及时疏通。 6 . 2 . 5 除渣设备 除渣设备 运行要求... ---摘自《工业锅炉运行规程》
笨蛋爱傻瓜悦
本项目用水由园区供水管 网供给,生产废水排入 PVC 项目污水处理站,不排入地表水体... 膜、高沸物、污水处理站污泥、电石渣、燃煤锅炉灰渣、生活垃圾等,全部按照 环评要求... 1、泄漏→火灾→爆炸 (1)直接污染 这类事故通常起因是设备(包括管线、阀门或其... ---摘自《1、概述.》
jingluoshutong
蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱 硫改造、水泥行业脱硝改造、... 经污水管网进入南充经济开发区污水 处理厂,处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准... ---摘自《四川弘达药业有限公司》
霜天盈月祭
一起排入园区污 水管网,经城东污水处理厂处理后,经污水处理厂处理后排入东海县尾水... 火电、冶炼、水泥项目以及燃煤锅炉。禁燃区 禁止销售、使用一切高污染燃料项目。 本... ---摘自《1 概述》
笔墨随风
达拉特经济开发区拟通过淘汰8台10蒸吨以下锅炉、对达电灰渣场安装防风抑尘网、加强... 排水:排水管网分为生产排水管网、雨水排水管网及生活污水管网,生产废水全部回用,... ---摘自《概述》
霜天盈月祭
燃煤蒸汽锅炉,改由市政蒸汽管道统一 提供,本项目所需蒸汽将依托现有市政管道由市政... 取水量不突破取水许可证允许 取水量,部分取自当地自来水管网,用水量较小,当地自来... ---摘自《1 概述》
sunny爹
分析水质超标原因,活性磷酸盐超标主要是区域水产养殖所致,通过加强管理可逐步改善... 区内污水管道布置根据地形道路分片布置,污水就近排入污水管网。污水管道在道路下... ---摘自《江苏奥洁智能家居有限公司》
kr9梯
(二)余热回收 1 锅炉 (1)锅炉爆管导致干熄 炉气体爆炸。 锅炉爆炸 (1)锅炉规格必须与工艺状况相匹配, 压力表、 安全阀、 液位 计等安全附件保持完好有效。 (2)干熄焦气... ---摘自《冶金行业较大危险因素辨识》
LinDa_学友
锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中标准,污水处理站恶臭排放执行... 本项目经处理后废水经盐化工业城污水处理厂污水管网排入赣江,排放口下游16km处... (5)对本工程实施清洁生产审核,摸清污染物产生具体部位、产生原因及产生量,制定... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
人间点评
《河北省地下水管理条例》 (河北省第十二届人大常务委员会第十一次会议通过, 2014 ... 避免爆管 110 武邑中燃能源发展有限公司衡水市武邑县农村气代煤工程项目环境影响报告... ---摘自《第一章 总则》
匕趟臃39
燃气锅炉 天然气燃烧废气执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/... 当因爆管或其它事故而引起压降速率超高时, 可自 动关闭相应管线上电动切断球阀确... 找出环境污染事故可能发生起因、排 污概率和影响范围,从而为工程设计提供较为明确... ---摘自《PORON、绝缘材料、胶带、导电材料、保护膜、喷涂、注塑...》
戴静菡
主要由控制锅炉给水水质来保证蒸汽质量。 杂质沉积在炉管内导致炉管腐蚀及超温爆管,并可能引起因直流炉水汽系统流动总阻力增加导致给水泵电耗增加,当流动阻力超过给水... ---摘自《目次》
sunny爹
生活污水及锅炉废水排入园区下水管网,最终由头 屯河区西站污水处理厂处理;生产废水经隔油沉淀 池处理后回用于车辆冲洗环节 环评要求设置隔 油沉淀池处理生 产废水 供热 新... 汽车拆解由于其行业特征原因,产生大量可再生利用固体废弃物。其 中大部分以目... ---摘自《1 概述.》
我不是阿L
避免因锅炉水质发生锅炉爆管, 避免积垢导致能源消 耗浪费,减少其频繁维修产生质量损失。 一、背景介绍 推荐机构:方圆标志认证集团有限公司 案例类型:管理体系认证 认... ---摘自《系统改进 确保锅炉水质要求》
怪只怪这光太美
冷凝水铁含量过高原因分析 据了解我市大多数锅炉使用单位蒸汽冷凝水均不符 合锅炉给水要求, 因回收冷凝水带酸性 (PH 值为 5.5-6.5), 含 铁量过高 , 呈砖红色, 不符合... ---摘自锅炉蒸汽冷凝水回收利用方法》
252276522
输配水管网地理信息系统(GIS); 6 漏损控制系统; 7 设备与资产管理系统; 8 厂站... 2 应提供爆管分析,抢修辅助决策支持功能: 1)确定突发管网爆管事故点,系统可自动... ---摘自《UDC》
无理的喜欢
锅炉爆管,不能维持正常水位时。 )燃料在燃烧室后烟道内燃烧,使排烟温度不正常升高时。 )所有水位计或压力表损坏时。 )锅炉水管道爆破威及设备、人身安全时。 )... 这是由于燃烧工况改变使炉内放热量改变,从而引起工质状态发生变化缘故。如燃料... ---摘自《鳢缠跏?》
麒麟兔爷
每条进水管补水量为 50m3/h。消防水泵控制柜与 消防水泵设置在同一房间。系统管网... 勘查原因后发现,高位消防水 箱补水量与竣工验收时相比,增加了 1 倍。 根据以上材... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
达达恰西瓜
如果由于某种原因致使工质和金属内表面间 放热系数降低,金属壁温升高,当金属壁温度 超过金属允许最高工作温度时,金属材料就 会因超温而破坏,致使锅炉发生爆管或爆... 锅炉蒸汽污染原因:蒸汽带水和蒸汽溶盐。 工业锅炉压力低,蒸汽污染原因:蒸汽带... ---摘自《韪氕韈hapter6さ漠媵?》
252276522
锅炉常见事故及处理.52  1 爆炸事故.52  1.1 爆炸事故现象.52  1.2 爆炸原因.52  1.3 爆炸事故处理和预防.52  2 爆管事故.53  2.1 爆管事故现象.53  2.2 爆管事故... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
霜天盈月祭
进燃气锅炉,无需冷却,因此无酚氰废水产生。生活污水经化粪池处理后进园区 下水管网。根据园区规划,园区企业污水需满足《污水综合排放标准》 (GB8978-96)三级标准要... ---摘自《1 概述》
棉鞋
爆管主要原因。建议沿用试验中壁温测点,对水冷壁温度进行在线监测。 关键词: 电站锅炉;水循环试验 ;循环流速;水冷壁壁温 1 引言 随着锅炉向超高参数、大容量发展... ---摘自《Power Station Boiler》
喜太狼911
锅炉爆炸事故原因 1 9 225 3 6 1 7 锅炉爆管事故 1 9 3 6 2 常见事故原因处理 15 9 上海市职业技能鉴定中心版权所有 第8页/共10 页226 3 6 2 1 锅炉胀口泄漏事故现象 1 9 227 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
棉鞋
"下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化要求B.采用负压燃烧,密封问题较易解决C.烟气通道承压能力比水管式强,抗爆性能比水管... "燃气燃烧出现脱火故障原因是(B)。","A.燃气压力过低B.燃气压力、沸水器)上... ---摘自《燃气基础知识》
lonven
GB/T9222-1996《水管锅炉受压元件强度计算》 4、《锅炉计算手册》 5、GB/T1576-2008《工业锅炉水质》 6、GB50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》 7、GB13271-... ---摘自《概述:》
发帖评论
发布一个新话题