编辑: 旋风 | 话题热度:638 2015-11-19 |
关键词: 锅炉,冲洗水位计,水位计,时间,冲洗,水位,清洗,time | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉液位自动报警器 水位计 水位报警器 液位数字显示报警器 03010417 液位数字显示仪 03010418 音叉料位发送仪 7 03010419 料面讯号器 03010420 浓度变送器 03010421 七孔... ---摘自《高等学校固定资产分类及编码》
|
梦三石
2024-07-13
|
|
锅炉给水阀、水位计、安全阀、泄放阀。 各2 套√锅炉给水阀应是截止止回阀, 具有完整的结构; 水位计应为玻璃管水位计或玻璃板式水位计, 具有完整的结构;安全阀应是两阀... ---摘自《船员培训管理规则实施办法》
|
芳甲窍交
2024-05-08
|
|
项目经理、主要管理人员必须保证在岗工作时间和重要活动在岗,如有变化,须取得甲方... 3 电饮水锅炉 KD-30 额定电压:380V额定功率:36KW开量:300kg/h 屋顶开水机房 2 ... ---摘自《合同书》
|
gracecats
2024-03-03
|
|
"编制时间:","年月日"复核时间:","","年月日" 扉—1","" "分部分项工程和单价措施项目清单与计价表" "工程名称:习酒公司洪滩片区燃气锅炉购置安装... ---摘自《封-1招标工程量清单封面》
|
苹果的酸
2023-12-28
|
|
生产的锅炉必须采用自主或引进成熟技术生产制造。投标供应商若为代理商须提供制造商... 双色水位计2套; 电接点水位计2套; 汽包水位测量单室平衡容器4套;氧量计4套; 点火... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司260T/H循环流化床锅炉设备采购项目》
|
哎呦为公主坟
2023-10-24
|
|
工作压力:a 0.05-1.2Mpa 冲洗时间:S 6-8S 适用介 质:水 全铜材料 2 大体 15 个700 3 大体 25 个150 4 冲水阀按钮 个1050 5 冲水阀弹簧 个1050 6 角式冲水阀 个20 7 脚踩式冲水... ---摘自《郑州轻工业大学后勤保障服务中心 2019 年》
|
阿拉蕾
2023-08-19
|
|
7、开标时间、地点: 开标时间:2016年7月19日上午9:00 开标地点:永登县公共资源交... 批139清洗层 层2610 阀门 配套 耐磨, 防腐 批1311 电控 TXL 台133*6t/h锅炉脱硫设备 序... ---摘自《永登县热力公司燃煤锅炉除尘脱硫脱硝》
|
ddzhikoi
2023-06-14
|
|
5.1 开标时间和地点 25 - 5.2 开标程序.25 - 5.3 开标异议.26 - 6.评标.26 - 6.1 评标委员会 ... 对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇 驾驶、爆... ---摘自《第一卷 商务文件》
|
645135144
2023-04-09
|
|
经过使用一段时间(约三个月)后,可能因锅炉水质原因产生电极挂垢,应拆开传感器上部端盖,用砂纸打磨电极至露出金属光泽,然后按照顺序再装好,使用前经上水测试报警、... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2023-02-02
|
|
5","冲洗机","","CXJ","","" "A02040203","5","拷贝机",""... 工业用热水锅炉、余热锅炉等。","GYGL","","" "A0205等。","DLQ","",... ---摘自《品目资料查询》
|
NaluLee
2022-11-28
|
|
试验时间 min 交流耐压 kV 泄漏电流 mA 附注 1 绝缘棒 6~10 一年 5 44 2 绝缘夹钳 ... 锅炉燃烧室内的工作照明采用220V的临时性固定灯具时, 必须装设漏电保护器,灯具必... ---摘自《ICS27.100》
|
星野哀
2022-09-24
|
|
应具有能保证底片冲洗质量和底片保存的基本条件。 (五)具有与所制造产品相适应的无损检测设备(无损检测分包时可不要求)。 (六)具有满足锅炉产品制造需要的工装设备... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2022-07-20
|
|
是定期冲洗水位计,定点将 DCS 上显示水位与现场水位计进行核校。 ②自动水位控制失灵,靠手动控制,由于人员的失误造成缺水。预防 措施是把上水自动控制阀列为重点设备,... ---摘自《预案编号:CT 编制-01》
|
麒麟兔爷
2022-05-15
|
|
锅炉 A020505 水轮机 包括轴流式水轮机、混流式水轮机、水斗式水轮机、贯流式水轮机... 时间及频率测量仪器 包括通用计数仪、时间计数仪、特种计数仪、频率测量仪器、相位测... ---摘自《政府采购评审专家分类标准》
|
梦里红妆
2022-03-10
|
|
足够的燃烧时间。 答:C。 23.电动机在运行中,从系统吸收无功功率,其作用是______... 答:给水泵;锅炉省煤器。 5.蒸汽在汽轮机______中的焓降与级的______之比称为级的... ---摘自《第二节 中级工》
|
lqwzrs
2022-01-03
|
|
汽包锅炉应至少配置两只彼此独立的就地汽包水位计和两只远传汽包水位计。水位计的配置应采用两种以上工作原理共存的配置方式,以保证在任何运行工况下锅炉汽包水位的正确... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
|
此身滑稽
2021-10-30
|
|
变形等异常现象时关闭就地水位计,继续升到试验压力。锅炉在试验压力下应保 持20min。保压期间压力下降不应超过 0.05MPa; 6 试验压力应达到保持时间后回降到额定工作压力... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2021-08-25
|
|
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计... fire 在时间或空间上失去控制的燃烧。 3.5 灭火 fire fighting 扑灭或抑制火灾的活动和过程... ---摘自《国家卫生健康委员会》
|
hyszqmzc
2021-06-20
|
|
④在锅炉运行时,当发现严重缺水或满水;水位计压力表或安全阀等安全部件失效;给水装置全部失效,以及受热而爆裂严重变形、泄漏无法维持正常运行等情况时,应紧急停炉。... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2021-04-15
|
|
——熟悉散热器、弹簧式压力表、水位计安装要求。 ——熟悉排水管道灌水试验的方法、要求。 ——掌握卫生器具满水、通水试验的方法、要求。 ——熟悉管道冲洗、消毒方法及... ---摘自《附件3:》
|
yn灬不离不弃灬
2021-02-08
|
|
中压锅炉本体设备安装。工程量清单项目设置及工程量计算规则,应按表 C.3.1 的规定执 ... 水位计安装 形式 组030617009 手摇泵安装 规格 个 按设计图示数量计算 安装 030617001... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-12-04
|
|
关闭锅炉及水位计排污阀。 .打开供水阀。 .供水泵开关打到“自动给水”位置。 .供油及回油管路上的截止阀打开。 .打开燃烧器总开关,接通电源。 完成以上准备工作,司炉人员只... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2020-09-30
|
|
电容器片云母、电容器零部件云母片、高压锅炉水位计用云母片、电子管用云母片;无机耐高温合成云母纸层压板、云母纸、云母带;电焊条用合成云母粉、干磨云母粉、湿磨云母... ---摘自《行业代码》
|
阿拉蕾
2020-07-26
|
|
讨论了《锅炉定期检验规则》修订的原则、重点内容、主要问题以及结构(章节)框架,并且就起草工作进行了具体分工,制定了起草工作时间表。2010年8月,在北京召开了各起... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
|
865397499
2020-05-21
|
|
额定功率1kw,升温时间≤30min,空耗功率≤0.5kw,外形尺寸(L*W*H);400*300*400... 工业用热水锅炉、余热锅炉等。","GYGL","" "374","A02筋计、测缝计、渗压计... ---摘自《底表》
|
QQ215851406
2020-03-16
|
|
煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热交换器、汽包的水位计以及捞渣机等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。 ... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
|
xiong447385
2020-01-10
|
|
1 水管锅炉 SF-37.7/5.8T 1 2 汽包水位计 UFNSH 1 3 罗茨风机 SSR200 2 4 输送风机 MBQ36 1 5 一次风机 BF39 1 6 二次风机 BF42 1 7 汽轮机 C6-4.90/0.785 1 8 发电机 Q计要求,... ---摘自《江西金佳谷物股份有限公司》
|
hys520855
2019-11-06
|
|
水位计清晰,正常水位线与高低水位线标志正确。 11)汽、水、油等各管道的支吊架完整,锅炉本体刚性良好。 12)汽包、联箱、管道、阀门、烟风道保温完整良好,高温高压设... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
|
木头飞艇
2019-09-01
|
|
时间及频率测量仪器 台2410500 网络特性测量仪 台2410600 衰减器 台2410700 滤波器 ... 电接点水位计 套3600605 数字式温度巡测报警仪 套3600699 其他电站热工仪表 3600700... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2019-06-27
|
|
柴油泵的启动时间为 5s D.控制柜进行空载和加载控制调试时,控制柜正常动作和显示 网... 防止器、蝶阀、闸阀、流量计、压力表、水位计等,应经相应国家产品质量监督检验中心... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2019-04-22
|
|
滤池冲洗时间: 3-5min(可调) ; 总 停留时间: 65-90min。 高浊水的净化处 理;高纯水、饮 料工业用水、锅炉用水等预处理;工业循环水 系统等 栾茂耕 高占恒 胡壮青岛兰海... ---摘自《2018 年度水利先进实用技术重点推广指导目录》
|
南门路口
2019-02-15
|
|
高压锅炉水位计用云母片 本标准规定了高压锅炉水位计用云母片的产品规格、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。 本标准适用于火力发电高压和超高压锅炉水... ---摘自《附件:》
|
静看花开花落
2018-12-11
|
|
单位时间内系统向每平方米保护面积喷洒的水量。 2.1.4 响应时间 Respnose time 由火灾... 3.2.11 当保护对象为室内燃油、燃气锅炉;电液装置、氢密封油装置;发电机、充油开关... ---摘自《水喷雾灭火系统技术规范》
|
怪只怪这光太美
2018-10-07
|
|
的水位计中应有双色水位计或电接点水位计中的一种 3.4.18 为了确保锅炉安装工程质量,防止造成重大损失,在锅炉安装前和安装过 30 程中,当发现受压部件存在影响安全使用的... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2018-08-02
|
|
硫酸生产线排出的酸泥、碱吸收塔吸收液、余热锅炉生产污水、 冲洗废水经中和、收集后用于各硫酸生产线焙烧矿渣增湿;氢氟酸生产线除尘废 水经沉淀处理后循环使用。 生活污... ---摘自《股票简称:中欣氟材 股票代码:002915 上市地点:深圳证》
|
芳甲窍交
2018-05-28
|
|
水位计锅炉常用的水位计有石英玻璃管式和平板玻璃二种。玻璃管水位计只能用于低压锅炉。工作压力≤1.28Mpa 的锅炉用玻璃板水 位计。石英玻璃管强度高、耐腐蚀,可用于低压... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2018-03-23
|
|
8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套节能器(省煤器)要求采用钢管式省煤器(ND钢),并严格按... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2018-01-16
|
|
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 的存档时间不少于 1 年,故B正确, 《建筑消防设施检测记录表》 (建筑消助设施故冷... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
|
颜大大i2
2017-11-12
|
|
热电锅炉工艺管理考核办法 序号 热电定期操作项目 考核 标准 1 每周一早班冲洗锅炉就地水位计 - 10 2 每周一早班试验紧急放水电动门 - 10 3 每周一早班试验油枪、油枪放水 - 10 4 ... ---摘自《热电锅炉工艺管理考核办法》
|
黑豆奇酷
2017-09-07
|
|
使用单位应对停(备)用锅炉进行维护保养,停(备)用时间超过 3 个月的以水为介质的锅炉, 一般应采用干式保养。 5 使用管理 5.1 使用单位及安全管理负责人应当对锅炉房安全... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2017-07-03
|
|
锅炉化学清洗质量检 验报告和上次锅炉水处理系统运行检验报告,报告中所提出的问题能... 7-水位计及水位保护装置;8-温度传感器及超温保护装置;9-保温层;10-给水箱;11-高... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2017-04-28
|
|
曝光时间60~120s,耐印力5~20万印,主要用于印刷行业。 06 279 37024100 大轴感光... 彩色相纸冲洗套液 包括显影液、漂白液、定影液和稳定液,以多种精细化学品为原料,经... ---摘自《中国高新技术产品》
|
阿拉蕾
2017-02-21
|
|
锅炉水位计安装时做法正确的是( ) 。 A.每台锅炉均应安装一个水位计 B.水位计和锅筒之间的汽-水连接管的内径小于 18mm C.水位计和锅筒之间连接管长度大于 500mm D.水位... ---摘自《安装计量》
|
f19970615123fa
2016-12-17
|
|
熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国机械工业建设集团有限公司负责具体技术内容的解释。在执行过程... ---摘自《UDC》
|
252276522
2016-10-13
|
|
应将锅炉附件如水位计等隔绝。 2.3.2.6 在水压试验时必须具备快速泄压的措施,以防超压。 2.3.3 水压试验上水的要求应符合本规程2.5.2之规定。水温应按制造厂规定的数 值... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2016-08-08
|
|
循环流化床锅炉烟气在燃烧区域的停留时间为3-4s,是鼓泡流化床锅炉的2-3倍,石灰石粒径为0http://doc.xuehai.net/b11856e9f4a953d8c5ab91579.html.1-0.3mm,而鼓泡流化床锅... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2016-06-03
|
|
冲洗水位计 锅炉解(并)汽、开关疏水 SP炉振打装置检查 清洁作业 16 汽轮机房巡检 汽轮发电机组巡检 汽轮机房 1次/班 循环水系统巡检 17 脱硝系统换阀门 关闭管道阀门 氨水罐... ---摘自《ICS 91.100.10》
|
bingyan8
2016-03-29
|
|
检查锅炉水位计通汽阀、通水阀及冲洗阀各阀的通断是否正常:检查各手孔门、本体地脚螺栓是否上紧。 2、检查燃油系统,给水系统,蒸汽系统,通风设备,燃烧设备等是否正常... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2016-01-23
|
|
定的时间。一般新锅炉不小于 4~6 小时。 锅炉压力升到 0.05MPa~0.1MPa 表压时,冲洗水位计。 锅炉压力升到 0.1MPa~0.15MPa 表压时,冲洗压力表存水弯管。 锅炉压力升到约 ... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
|
捷安特680
2015-11-19
|
|
成压力时,冲洗水位计。 5 . 4 . 1 . 4 压力升到。 . 1 M P a - 0 . 1 5 M P a 表压力时,冲洗压力表管。 5 . 4 . 1 . 5 压力升到约。 . 3 M P a 表压力损坏 ,排气管应畅通 4 管路及 阀件 清... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2015-09-14
|