编辑: 匕趟臃39 | 话题热度:2421 2016-12-17 |
关键词: 每小时耗电,每小时耗电量,电锅炉,耗电,每小时,电热锅炉 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
木柴锅炉和生物质燃料锅炉改为电锅炉,改建后年产量不变,仍为3.5 万立方米/年。 能源种类 计量单位 年需要实物量 参考折标系数 年耗能量(吨标 准煤) 电力 万kWh 100.8 0.... ---摘自《广州市固定资产投资项目节能评估材料》
|
xwl西瓜xym
2024-07-29
|
|
的规定,另外本项目采用电锅炉供暖,无锅炉烟气(烟尘、SO2及NO2)污染物排放,... 年耗电量:20934184.33kW·h; 吨煤耗电:17.4kW·h。 3.4.13给水排水 (1)供水系... ---摘自《1.前言》
|
鱼饵虫
2024-06-01
|
|
耗电输热比.14 7.6 空调热回收装置.15 7.7 热电冷联供系统性能.15 8 给水排水系统检测 ... 新风机组和通风机以及电锅炉,运 行记录中的实际运行功率和运行电流等运行数据应经校... ---摘自《中国城市科学研究会标准》
|
摇摆白勺白芍
2024-04-04
|
|
空调耗电量指标(EC) index of air conditioning power consumption 采用集中空调系统的建筑物在给定的计算条件下, 通过特定的软件计算出的单位 面积夏季空调耗电量热源且符... ---摘自《天津市居住建筑节能设计标准》
|
捷安特680
2024-02-06
|
|
且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用的空调系 统; 5 利用可再生能源发电,其发电量能满足自身用电量需求,且无法利用热 泵供暖的建筑。 3.3.3 除符合下列条件之一外,不得采... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
|
苹果的酸
2023-12-10
|
|
燃气锅 炉、生物质锅炉、电锅炉、其他),储存系统(原料皮库、化学品库、成品库、煤场、油罐、 气罐、其他),辅助系统(污水处理设施、危险废物储存间、灰库、渣仓、灰... ---摘自《HJ 859.1—2017》
|
hgtbkwd
2023-10-13
|
|
电锅炉供热量 热泵系统供热量 太阳能系统供热量 复合系统供热量 复合系统供冷量 太阳能系统供冷量 热泵系统供冷量 空调系统供冷量 其他系统供冷量 办公生活用水量 卫生清洁用... ---摘自《Suray-pNet 公共建筑能耗数据监测平台建设》
|
hyszqmzc
2023-08-16
|
|
电锅炉 F 附录4 数据网关身份认证过程和数据加密 身份认证过程 数据中心使用MD5算法进行数据网关进行身份认证,密钥长度为128bit,具体过程如下: TCP连接建立成功后,数... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2023-06-19
|
|
—台电油汀每小时耗电1度左右。如果按用户每天开20小时,每度电收费按0.54元,取暖季为90天 计算的话,—台电油汀在整个冬季大约耗费1000元左右。“当然真正使用的话,实... ---摘自《如果你真要开正规的发票的话》
|
阿拉蕾
2023-04-22
|
|
项目所用真空乳化锅、可倾式真空乳化机用电锅炉蒸汽供热。 项目另设有一实验室,主要用于检测产品的质量,比如做产品的冷热储存稳定性 实验、密度、折光率、pH 值等,实验... ---摘自《1、项目基本情况》
|
XR30273052
2023-02-23
|
|
产、交通运输等领域电能替代。推广电锅炉、电窑炉、电采 暖等新型用能方式,以京津冀及周边地区为重点,加快推进 农村采暖电能替代,在新能源富集地区利用低谷富余电实施 ... ---摘自《能源发展“十三五”规划》
|
ddzhikoi
2022-12-27
|
|
消耗电能约1500 kW·h,折算为606公斤标煤,可节约能耗618公斤标煤,降低50.5%。... 具有燃煤、燃油、电锅炉、燃气锅炉、及市政集中供热不具备的独特优势。 6.技术示范情... ---摘自《河南省节能低碳与环境污染防治》
|
Mckel0ve
2022-10-30
|
|
如压缩式制冷机耗电,吸收式制冷机耗蒸汽或燃气等;二是为了给房间送风和输送空调循环水,风机和水泵所消耗的电能,属于空气调节能耗;三是为了保持室内环境所设置的通风... ---摘自《建筑类》
|
笔墨随风
2022-09-02
|
|
推广或试点电采暖、工业电锅炉(窑炉)等。 2017年国家能源局《关于促进可再生能源供热的意见》 到2020 年,全国可再生能源取暖面积达到 35 亿平方米左右,比2015 年增加... ---摘自《北控清洁能源集团(1250)》
|
笨蛋爱傻瓜悦
2022-07-06
|
|
耗电功率、冷冻水供回水温度和流量、冷却水供回水温度和流量、室外温度和湿 度等。 2 制热机组性能检测的参数应包括: 制热机组性能系数、 制热机组耗电功率、 热水供回水温... ---摘自《公共建筑能源审计导则》
|
枪械砖家
2022-05-09
|
|
每户安装6-8kw电锅炉一套,安装暖气片80片/户,并做好电力接入,每户补助8000元,扶持143户贫困户。","114.400078125","114.400078125",,,,"0","143","0","0... ---摘自《项目计划表0》
|
飞鸟
2022-03-13
|
|
燃节油技术 电力行业 燃煤发电锅炉 所有炉型 利用纯氧强化燃油和煤粉燃烧,引 燃燃煤发电锅炉整个煤粉流。采用 分级燃烧方式,降低煤粉着火温 度,提高燃烧温度和燃烧效率,... ---摘自《《国家重点节能低碳技术推广目录》(2016年本 节能部分)》
|
麒麟兔爷
2022-01-14
|
|
比电锅炉加热节能三分之二以上的电能;比燃料锅节省二分之一以上的能量。 ③ 传统的空气源热泵相比,能效比要高出40%左右,且不存在除霜问题。 2、环境和经济效益显... ---摘自《公司说明》
|
枪械砖家
2021-11-17
|
|
夜间可利用低谷电进行蓄热,且蓄热式电锅炉不在日间用电高峰和平段时间启用的建筑; ... 用电高峰时不消耗或者少消耗电能而实现对建筑物的供暖。蓄 热式电供暖散热器是否真正... ---摘自《》的通知”,由中国建筑科学研究院主编,会同国内有关设计...》
|
xiong447385
2021-09-20
|
|
燃气锅 炉、生物质锅炉、电锅炉、其他),储存系统(原料皮库、化学品库、成品库、煤场、油罐、 气罐、其他),辅助系统(污水处理设施、危险废物储存间、灰库、渣仓、灰... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2021-07-24
|
|
的规定,另外本项目采用电锅炉供暖,无锅炉烟气(烟尘、SO2及NO2)污染物排放,依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中相关规定,本项目大气评价等级... ---摘自《1.前言》
|
鱼饵虫
2021-05-27
|
|
则基本电费按电锅炉电量占总电量的比例减征基本电费。 二、 用户因电能替代增加的配套电网投入分两部分, 红线外的配套电网建设由电网企业出资 建设, 红线内的配套电网由用... ---摘自《& 0 ( 1 2 3 4 5 6 7》
|
xiaoshou
2021-03-30
|
|
一步推进电网升级改造,积极推进电锅炉供热。 中纺院绿色纤维股份公司年产 6 万吨 Lyocell 纤维生产线建设项目 53 规划集聚区热源为新奥集团供热厂和白鹭化纤集团的 22 MW ... ---摘自《第1章概述》
|
紫甘兰
2021-01-31
|
|
电锅炉烟气脱硝项目 神环发〔2015〕121 号 已建成 陕西北元化工集团有限公司 100 万吨/年聚氯乙烯项目工程 变更 陕环函〔2016〕55 号 已建成 2*3000 吨/天水泥生产线窑尾 烟气... ---摘自《ZS-2018-201》
|
gracecats
2020-12-04
|
|
电进行蓄热、且电锅炉不在用电高峰和平段时间启用时; 3 利用可再生能源发电,且其发... 空气调节冷热水系统的耗电输冷(热)比EC(H)R应符合下式 要求: EC(H)R=0.... ---摘自《民用建筑绿色设计标准》
|
5天午托
2020-10-07
|
|
合理投退生产区采暖、照明设备,优化生活区电锅炉等运行方式,提高 能源利用效率;加强水文信息收集,提高水情预测和预判的科学性、准确性,优 化电站发电调度,适度适时... ---摘自《甘肃电投九甸峡水电开发有限责任公司拟债转股项目》
|
NaluLee
2020-08-10
|
|
岷县蒲麻镇中心小学电锅炉、变压器 采购项目 招标文件项目编号:YMDX2017-053 采购人:岷县教育体育局 采购代理:永明项目管理有限公司 编制时间:2017 年9月招标文件 ... ---摘自《岷县蒲麻镇中心小学电锅炉、变压器》
|
元素吧里的召唤
2020-06-13
|
|
用于电锅炉正常运行时储存工质热能和将电锅炉运行时产生的热能以及电锅炉停运 时从储热罐内取出工质热能的循环泵。 2.0.15 取热换热器 heat absorption exchanger 用于储热工... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-04-16
|
|
采用电锅炉供应蒸汽,厂区 生活办公区冬季供暖采用电暖器。 项目蒸汽平衡见图 2.6-2。 ... 项目生产耗电量将大幅度降低, 临时锅炉房拆除, 其生产用电量为 36.5kW·h/kL, 达到... ---摘自《项目特征》
|
LinDa_学友
2020-02-18
|
|
采用电锅炉,安装1台580kW的电锅炉,锅炉房占地面积168m2,砌体结构 供水设施 污水... 1 总耗电 万kWh 422 2 总耗水 m3 2161 3 聚丙烯酰氨 t/a 4.380 4 次氯酸钠 t/a 714.7 5 铝... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2019-12-22
|
|
依托 供暖 采用电锅炉供暖 依托 环保工程 废气治理 膨化食品油炸工艺产生的油烟,集气罩收集后,由油烟净化器处理,然后经排气筒排出室外;搅拌工序产生的颗粒物定期收集,... ---摘自《辽中环保分局关于2019年4月22日对龙云食品厂建设项目环境...》
|
Mckel0ve
2019-10-25
|
|
3万吨","耗电装机容量6700kwh,年产3万吨合成氨煤焦生产线一条","3万吨","已全部拆除" "302","42","化工","德昌士达炭素有限公司","私营","... ---摘自《终定稿》
|
无理的喜欢
2019-08-28
|
|
特殊区域用电是指不属于建筑物常规功能的用电设备的耗电量,特殊用电的特点是能耗密度高、占总电耗比重大的用电区域及设备。特殊用电包括信息中心、洗衣房、厨房餐厅、游... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2019-07-02
|
|
减少电热水器及电锅炉的使用; d) 给水系统宜采用变频给水设备或无负压供水方式。 6.5 变配电系统 6.5.1 变配电系统应满足以下要求: a) 更新改造老化线路、电网、变压器、... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2019-05-05
|
|
若监测发现有异常耗电 情况, 可远程查明甚至切断相 应电源。 衢州市实验学校后勤处处 长说道: “绿色环保、 节能智慧, 是我们首先考虑的, 通过可视 化平台, 能有效预防和... ---摘自《全年共募集公益金 8.88 亿元》
|
达达恰西瓜
2019-03-08
|
|
3、1T/小时的电锅炉1台;4、组合空调1台;5、洗瓶机1台;6、活塞式空压机1台","不符合产业政策","330","220","0.260000152587891","0.6916",,"否" "... ---摘自《市州》
|
喜太狼911
2019-01-09
|
|
空调冷(热)水耗电输冷(热)比 按式4.3.25计算。 EC(H)R-a =0.003096Σ(G*H/ηb)/Q≤A(... 昼间非高峰时段使用电锅炉的功率不大于配置电锅炉功率10%的建筑; 5 采用热泵系统,... ---摘自《湖南省房屋建筑工程施工图设计文件》
|
王子梦丶
2018-11-12
|
|
额定工况连续工作情况下每小时耗电为50度,主厂房设定出水50℃回水35℃,每小时耗电量为25度,项目供暖期为150d,每天16h,则锅炉年耗电量为6万度。 12、劳动定员及工... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2018-09-15
|
|
计局发布的发电煤耗折算为耗电量进行计算; 2 规定项指按国家、行业和北京市现行有关... 且蓄热式电锅炉不在昼间 用电高峰时段启用的居住建筑。 5 ر 2 ر 6 锅炉额定热效率应符... ---摘自《北京市地方标准》
|
xwl西瓜xym
2018-07-19
|
|
5、不具备集中供暖条件、已采用电锅炉、电地热等方式取暖的“一户一表”居民用户,年用电量超出4800度的部分,试行期间暂执行第二档电量加价标准。 6、户籍人口5人及以上... ---摘自《住建局》
|
南门路口
2018-05-22
|
|
销售电话:13159562167 王先生 Tel:0431-81087926 FAX: 0431-81087926 1 、 、 、 、公司简介 公司简介 公司简介 公司简介 长春新纪元半导体电锅炉设备有限公司是长春新纪元... ---摘自《销售电话:13159562167 王先生 Tel:0431-81》
|
kr9梯
2018-03-25
|
|
0.8MW(约1.11 蒸吨),耗电量为每小时 800kWh,锅炉本体、电机及 管道、配套箱式变电站、高压线路已经施工完成,电锅炉控制线路正在安装,电 采暖用电手续正在办理。 B... ---摘自《新疆奇台县红沙泉北露天煤矿新增产能 100 万吨/年扩建项目...》
|
hys520855
2018-01-26
|
|
数据中心、比特币挖矿等新经济 年耗电量成倍增长) 。电能替代是终端用能结构优化的重要途径。 “一个支撑” 是电网建设的有力支撑,为电力消费增长创造了条件。我们从电能... ---摘自《全社会用电量增速知多少?》
|
GXB156399820
2017-11-29
|
|
每小时每米缝隙的空气渗透量不大于2.5m3,且每小时每平方米面积的空的。严寒、寒冷... 盲目推广没有蓄热配置的电锅炉,直接电热采暖,将进一步劣化电力负荷特性,影响民众... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2017-10-02
|
|
大力推广电锅炉、电窑炉、以电代柴 等12 项电能替代技术,建成德化电 窑炉、福州电锅炉、泉州电制茶、三 明电烤烟等 6 大示范工程,服务福建 绿色家园建设。 热力 4.4% 天然... ---摘自《国网福建省电力有限公司》
|
阿拉蕾
2017-08-05
|
|
1℃,消耗电力约 10%,即使用 UG 玻璃理论上 可减少建筑 50%的耗电量。1 度电的碳排... 电锅炉采暖方式:整个采暖期单位面积的电锅炉采暖费用=单位面积热负荷 *热负荷系数*... ---摘自《新疆维吾尔自治区公共机构》
|
施信荣
2017-06-08
|
|
2 台90KW 自吸泵 进行了改造,现更换成 2 台45KW 双吸中开离心泵供水,每小时耗电量... 8.提升热电电锅炉废气脱硫效率。按国家环保治理时限要求,持续引进先进技术, 在原有... ---摘自《浙江升华拜克生物股份有限公司 环境信息年度报告》
|
XR30273052
2017-04-11
|
|
额定工况连续工作情况下每小时耗电为50度,主厂房设定出水 50℃回水35℃,每小时耗电量为25度,项目年生产300d,供暖期为60d,每天8h,则锅 炉年耗电量为1.2万度。 (3)供... ---摘自《神木市鸿德环保治理科技有限公司 100 万吨/年》
|
QQ215851406
2017-02-12
|
|
项目厂房面积为1000m2,使用电锅炉功率为50kw,锅炉设定出水50℃回水35℃,每小时耗电量为25度,项目年生产300d,供暖期为90d,每天14h,则锅炉年耗电量为3.15万度。 ... ---摘自《榆林市鼎盛鑫淼煤业有限公司新建120万吨/年洗选煤厂及配套...》
|
烂衣小孩
2016-12-17
|
|
额定工况连续工作情况下每小时耗电为50度,主厂房设定出水50℃回水35℃,每小时耗电量为25度,项目年生产300d,供暖期为60d,每天14h,则锅炉年耗电量为2.1万度。 十三... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2016-10-20
|