编辑: 烂衣小孩 | 话题热度:1173 2018-11-23 |
关键词: 锅炉,水泵,进水,增加,开办,1直,增加不,始终,一直 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
锅炉安全技术基础篇 (见附件) 套138 防火防爆安全技术素材库 (见附件) 套139 防尘... 冷冻水由普通冷却水经冷水机组冷却,而后经过深冷水泵加压进入空冷塔的顶部。 出空冷... ---摘自《甘肃省政府采购》
|
烂衣小孩
2024-08-26
|
|
该公司锅炉、热风炉处理设施总排口烟尘排放折算浓度为238mg/m3,超标2倍,二氧化硫... 池内废水经水泵回抽至公司污水处理站处理后外排;钡液贮存罐下方护墙有渗漏痕迹,存... ---摘自《新增案件17》
|
霜天盈月祭
2024-07-13
|
|
锅炉机房内(RSB1/RSB2)接入设备部分的电缆及桥架、组合式空调机组末端、吊顶空... "卧式双吸泵、水泵厂家带配套减震器、二用一备","安德里茨、阿姆斯壮、格兰富"... ---摘自《情况说明》
|
xwl西瓜xym
2024-05-30
|
|
不测:材料、进水 噪声 /T 2440.2-2007(2017) 全部参数 日用消费品/工具 五金/夹扭钳 圆嘴 钳95 夹扭钳 圆嘴钳QB/T 2440.3-2007(2017) 全部参数 日用消费品/工具 五金/夹扭钳 水泵 ... ---摘自《180900110152》
|
雷昨昀
2024-04-16
|
|
蒸吨以下的燃煤锅炉。 本项目不涉及 燃煤锅炉建 设,符合要求。 加强施工扬尘监管, 积... 80 电热车间 7 水泵 80 循环水池等 2.5 现厂污染物排放汇总 根据现厂项目生产情况,现厂... ---摘自《中国重汽集团南充海乐机械有限公司》
|
645135144
2024-03-04
|
|
厌氧池 缺氧池 好氧池 配水配泥井 二沉池 紫外线消毒 排水泵房 0.8Q 0.2Q 栅渣物 泥沙 进水 混合液 混合液 回流污泥 鼓风机房 污泥泵房 储泥池 剩余污 ---摘自《第1页》
|
star薰衣草
2024-01-20
|
|
湿法冶炼系统 公用工程 锅炉房 4吨燃生物质锅炉 料棚 970m2 危险品暂存仓库 16134m2 ... 从而既可降低运 行费用,又可减少水池、水泵和管道的投资。 (3) 塔内和循环管道内的液... ---摘自《1. 概述》
|
施信荣
2023-12-07
|
|
用潮汐能代替水泵和真空泵为系统给排水以及抽真空提供动力,降低运行成本,更 有利于... 得到的高温热源加热锅炉中的水汽化再利用汽轮 机发电。美国早在 1989 年就建成了一座 ... ---摘自《新能源海水淡化技术》
|
NaluLee
2023-10-24
|
|
进水管 出水管 分流管 管径 D0(mm) 流量 (m3 /s) 管径 D1(mm) 流量 (m3 /s) 管径 D2(... 瓦企业,加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控... ---摘自《丰都县水利工程管理站》
|
烂衣小孩
2023-09-10
|
|
含油污泥的处理一直是困扰油田的一大难题。多年以来我国油田地区的油泥处置方式基本... 缓冲水罐中的水在冷却水泵的作用下输送至冷却水橇冷却后继续用于喷淋处理,循环使用... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2023-07-28
|
|
引风机、水泵及冷却塔风机等以及生产过程中的一些机械传动设备等,源强约 75~ 95dB(... 进水全盐量浓度将由 5066mg/L 降低至 4618mg/L。 本项目建成后全厂新增废水 1234295... ---摘自《江苏协鑫硅材料科技发展有限公司》
|
元素吧里的召唤
2023-06-15
|
|
长期以来一直依赖进口钴 矿维持国内需求,因此,钴也属于稀缺的战略金属。国家产业政... 水泵二台,Q50m3 /h,H32m,P7.5kW。 机械过滤器:1 套,Q50m3 /h,00 吨高性能钨粉、... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2023-05-02
|
|
试压机水泵排出介 质,填充至试压软管中,软管压力上升,达到测试压力后,停止供水,... 燃气锅炉 1 台,满足规划用热需要。 目前该园区供热站由于资金原因,一直未能开工建... ---摘自《河北伊顿液压科技有限公司》
|
jingluoshutong
2023-03-19
|
|
台清水泵、3 台1250kVA 变压器;新增3台新月型 3500 型高速造纸机、10 台3500 型复... 台260 吨/小时高温高压循环流化床锅炉(4 用1备) 、4 台30 兆瓦背压式汽轮机组、4 台... ---摘自《保定市安信纸业有限公司》
|
黑豆奇酷
2023-02-03
|
|
烟气在线监控设备正在安装,脱硫塔加药池循环水泵正常启用,加药池液体经广泛PH试... 文水县政府责令西街村委相关负责人即刻将存在炉压的锅炉进水阀门门拆除,出水管道切... ---摘自《终稿》
|
yn灬不离不弃灬
2022-12-21
|
|
主要生产设备为锅炉、汽轮机、发电机、风机、水泵。 16 2.2 区域概况 2.2.1 地理位置 南钢位于南京市东北方向六合区卸甲甸幸福路 1 号。六合区地处苏南、苏北 的结合部,境内... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
|
hyszqmzc
2022-11-08
|
|
禁止入区企业新建燃煤锅炉 不建设燃煤锅炉 满足 3 污染严重, 破坏自然生态和损害人体... (1)给水泵站,设计规模 3300m 3 /h; (2)一级除盐水制备系统,设计规模 2100m 3 /h; (3)... ---摘自《1.项目概况》
|
戴静菡
2022-09-25
|
|
然后由给水泵升压进入升压母管给锅炉上水。系统中还有1组高压加热器,将除氧后的给水从104℃加热到175℃后进入锅炉,高压给水和高加之后的锅炉给水母管均采用分段母管制... ---摘自《附件一》
|
ACcyL
2022-08-12
|
|
粗格栅及进水泵房、细格栅及沉砂池、高密度沉淀池、污泥浓缩池、脱水机房、污泥调理... 能自动调节浓度高峰使微生物始终正常工作,耐冲击负荷的能力强,在水泵检修时也能很... ---摘自《1概述》
|
LinDa_学友
2022-06-29
|
|
大口井内地下水经水泵加压输 送至 500m3 水池后自流接城市主管网, 目前两口大口井正... 本工程运营期采用电锅炉供热,不设燃 煤锅炉。运营期无废气产生;工程产生 的污水得... ---摘自《碌曲县县城引水工程》
|
AA003
2022-05-16
|
|
燃煤蒸汽锅炉,改由市政蒸汽管道统一 提供,本项目所需蒸汽将依托现有市政管道由市政... 河道取水水泵 76 1 / 76 5 烘干机 80 2 已设置在室内,采用消 声、减振等措施 60 表6.3.1.... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2022-04-02
|
|
拟建项目不设置传染科,不设置锅炉、中央空调、宿舍。拟建项目供氧系统采用外 购氧瓶... 污水处理站水泵运行噪声、分体式空调噪声、门诊噪声、备用柴油发 电机、风机噪声; ... ---摘自《他用水》
|
ok2015
2022-02-18
|
|
栅渣外运 污泥水回流至 进水泵房 剩余污泥 水解酸化池砂选分离器 污泥回流 中间沉淀池出水泵房污泥回流 混凝反应池斜管沉淀池二级提升泵砂滤PAC/ PAM 预留炭滤池氧化剂 (预... ---摘自《林奈(中国)新能源有限公司》
|
南门路口
2022-01-05
|
|
锅炉房运行操作应符合国家现行标准《工业锅炉运行规程》JB/T10354 的规定。 2 采用沼... 3.6.1 应经常检查进水阀、排泥阀、排泥机械,并应进行相应保养。 3.6.2 上清液排出管和... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-11-22
|
|
使水泵运行稳定,增加使用寿命。 2 电机与泵安装在同一钢制底座上,泵结构紧凑,体积... 向泵内及进水管路内注满水,正压供水时只需排气。 1.4 接通电源,当泵达到正常转速后... ---摘自《XXX大学》
|
会说话的鱼
2021-10-09
|
|
余热锅炉上配有必要的给水控制系统,液位显示装置,仪表阀门, 给水泵和控制柜。为了增加余热的充分回收利用,余热锅炉尾面布置有省煤器。 余热锅炉主要技术参数 锅炉蒸发... ---摘自《浙江联侨合成革有限公司》
|
kieth
2021-08-26
|
|
单位 进水限值 1 pH - 6~9 2 COD mg/L ≤350 3 悬浮物(SS) mg/L ≤250 4 氨氮 mg/L ≤40 ... 3 类功能区,项目建成前后噪声级增加不明显,且 受影响人口变化不大。根据《环境影响... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2021-07-14
|
|
与世界先进水平差距不大的骨干企业脱颖而出。初 步扭转了十几年前国内所需中高档毛呢... 不建锅炉等排放大气污染物的设施。 项目产生的少量纤尘通过净化处理后,可实现达标排... ---摘自《1 概述.》
|
sunny爹
2021-05-31
|
|
电源室、环控电控室、主废水泵房、站台层、站厅层、风亭、出入口、疏散通道等处的安... 电梯、电扶梯、压力容器、起重机械、叉车、锅炉、电气焊机、吊车、架车机等。 特种设... ---摘自《ICS 45.020》
|
贾雷坪皮
2021-04-17
|
|
提水泵位于围坝桩号 0+720 处,为正相饮水 式泵站,泵站设计提水能力 10m3 /s,提水... 禁止新建、扩建分散燃煤供热锅炉;已建成 的分散燃煤供热锅炉,应当限期停止使用,并... ---摘自《内部资料 注意保存》
|
颜大大i2
2021-03-04
|
|
水泵放置在化水车间泵 房内,并按水泵正压进水的方式设计。 本项目最大消防水量为 80L/s, 最高消防水压为 96.6mH2O, 一次火灾最大消 防用水总量为 450m3 。厂区设 500m3 ... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2021-01-19
|
|
A.系统内无水,应检查补水阀及进水系统B.发生不完全燃烧,应检查风机和控制板C.水泵驱动不良应,立即停机检修D.燃烧火焰异常,应检查红外线感应器及控制板" "第四章燃气... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2020-12-06
|
|
燃气锅炉运行时产生的烟尘经 15m 高排气筒排放。 经预测,正常排放的各污染物对评价... 再将纯水泵入乳化釜中,搅拌、乳化0.5h。乳 化后期,控制温度40-60℃抽真空脱除丙酮... ---摘自《环境影响报告书》
|
f19970615123fa
2020-10-24
|
|
蒸吨及以上燃煤锅炉脱硫脱硝除尘改造、钢铁行业烧结机脱 硫改造、水泥行业脱硝改造、... 生产水平达国内先进水平,同时项 目采取严格有效的“三废”治理措 施,环境影响有限... ---摘自《四川弘达药业有限公司》
|
jingluoshutong
2020-09-10
|
|
主要用能设备有燃气锅炉、水泵,主要用能设备如下表所示: 区域 序号 设备名称 规格型号 设备参数 数量 生产厂家 D区1燃气真空锅炉 ZKS300 Q =3500kW;进水、出水温度60/77... ---摘自《2017年合同能源管理优秀案例》
|
sunny爹
2020-07-28
|
|
挖土采用挖土机、推土机、运载车,电锯等,还有水泵的使用;装修作 业中 割锯作业, ... 进水 1000 500 100 800 15 格栅 去除率% 出水 1000 500 100 800 15 调节池 去除率% 出... ---摘自《1、项目由来》
|
黎文定
2020-06-14
|
|
蒸汽就是把锅炉中的水,通过加热而产生的一种透明气体。在一定压力下,必须用足够的... 条件:进水:4 ℃出水:65℃ 蒸汽压力:0.86 MPa@178℃ D1=178-4=174 D2=178-65... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
|
我不是阿L
2020-05-01
|
|
3、给水泵采用JGGC1.2-6.5*19锅炉给水泵,实现锅炉自动给水。 4、为了有效地监视和控制水位及压力,该锅炉配备有水位计、水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器。 ... ---摘自《概述:》
|
lonven
2020-03-19
|
|
当流动阻力超过给水泵富裕压头时,将迫使锅炉降负荷运行。 高温高压的大容量汽轮机的高压部分蒸汽流通截面很小,少量的沉积即会增加蒸汽的流动阻力,降低汽轮机的出力和效... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2020-02-04
|
|
经调查,该处茶油榨油坊并未在废品站周边开办,且该处附近属水泵房,但该处榨油坊位... 文化路“摩泰大酒店”锅炉噪音扰民严重,建议采取隔音措施。 北湖分局 经调查,酒店... ---摘自《一、12345市长公电办:》
|
lqwzrs
2019-12-22
|
|
给水泵入口压不得超过0.4MPa,同时为防止管线中杂物进入泵内,进入系统应设置过滤器,其流通截面,应大于管道截面的2倍。 燃油﹙气﹚蒸汽锅炉的水质应满足中华人民共和国... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2019-11-08
|
|
48","宾县火焰山常玉锅炉制造厂","黑龙江省哈尔滨市宾县宾安镇","150422... ","20130323","混流式水泵水轮机长短叶片转轮","发明", "194",,,,"... ---摘自《哈尔滨》
|
匕趟臃39
2019-09-25
|
|
采用先进水力模型,具有效率高,性能好等特点。 5.结构独特,泵体下侧设有放水孔,进... 浴室、宾馆、锅炉热水增压循环和城市住房采暖循环等场合。使用温度不超过 l20℃。 3.... ---摘自《上海奥丰泵阀制造有限公司》
|
qksr
2019-08-12
|
|
燃气锅炉的 天然气燃烧废气执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/... 喷淋塔内 的水日常不外排,通过水泵循环利用,仅需定期补充新鲜水。每套喷淋塔的喷 ... ---摘自《PORON、绝缘材料、胶带、导电材料、保护膜、喷涂、注塑...》
|
匕趟臃39
2019-06-30
|
|
岸边水泵房、中央水泵房,灰浆、灰渣泵房,生活消防水泵房,稳定剂室、加药设备室,进水、净水构筑物,冷却塔,化学水处理室,循环水处理室,启动锅炉房,供氢站,推煤机... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
|
霜天盈月祭
2019-05-17
|
|
5、电控箱内不得进水或蒸气及易燃易爆气体,在锅炉运行时关好电控柜的门。 6、在使用锅炉时,要保证补水箱内有水。 7、每月拆下水位感应器清理一次,以防低水位感应器感应... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
|
静看花开花落
2019-04-03
|
|
每条进水管的补水量为 50m3/h。消防水泵控制柜与 消防水泵设置在同一房间。系统管网... 勘查原因后发现,高位消防水 箱的补水量与竣工验收时相比,增加了 1 倍。 根据以上材... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
|
麒麟兔爷
2019-02-18
|
|
9、合成车间中压锅炉给水B泵电机外壳无接地;10、尿素车间高压汽包设备标识不清;... 9、消防水泵房应急灯存在故障,配电柜门无接地,消防水泵基础无固定;10、消防水泵... ---摘自《2018》
|
人间点评
2019-01-05
|
|
一、任务与重要性 二、锅炉汽包 三、虚假水位 四、汽包水位的测量 五、影响汽包水位测... 进水量固定不变,依靠调节出水 口的水量调节水池水位。那么水位如果高了,就需要调节... ---摘自《www.gongkong365.com》
|
f19970615123fa
2018-11-23
|
|
两台违规建设锅炉已拆除到位。","完成","整改措施落实到位。", "5","2-T... 导致脱硫设施循环水泵进水pH现场检测为7,出水pH现场检测为14。","肥乡区环保局... ---摘自《1-21批》
|
雷昨昀
2018-10-10
|