编辑: 元素吧里的召唤 话题热度:368 2019-07-11
关键词: 锅炉,水位,报警,蒸汽锅炉,低水位报警,蒸汽,低水位,液位,水位报警,蒸汽锅炉低水位,低液位报警,水位报警器,低水位报警器,锅炉低,水汽 添加资源
资源与摘要 编辑
人间点评
锅炉房必须装设表明下列情况的报警信号: 一、锅筒水位过低和过高; 二、锅筒出口蒸汽压力过高; 三、省煤器出口水温过高; 四、热水锅炉出口水温过高; 五、过热蒸汽温度过... ---摘自《第一章 总则》
棉鞋
承压蒸汽锅炉;承压热水锅炉;有机热载体锅炉锅炉部件;锅炉材料。 2000 压力容器 含义 指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其范围规定为最高工作压力≥0.1... ---摘自《依据:①《特种设备安全监察条例》(2009年国务院令597号...》
山南水北
蒸汽锅炉为天士力下属其它公司所有。 变电站 35kV 变电站 1 座, 设干式变压器容量 35/0.4KV, 2500KVA 两台。总装机容量 5000kVA 循环水系统 厂内设有工艺循环冷却水、空调... ---摘自《天士力控股集团有限公司》
ZCYTheFirst
②低水位指示计负值增大; ③水位报警器发出声响和低水位信号灯发光; ④给水量不正常地小于蒸汽流量。  (3)造成缺水的原因 ①操作人员不认真司职,责任心不强。  ②锅炉... ---摘自《桂林市七星区》
252276522
锅炉,应装设高低水位报警(高、低水位警报 信号须能区分)、低水位联锁保护装置;额定蒸发量大于或等于6t/h 的锅炉,还应装蒸汽 超压的报警和联锁保护装置。 低水位联锁... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
252276522
消防水池(罐)应设置就地和远程水位显示装置及最高、最低液位报警 装置,并应在控制室或值班室进行监控。 【条文说明】8.2.3 本条规定的目的是提高消防水池(罐)蓄水和供... ---摘自《UDC》
252276522
在自己厂区内单独建设燃煤热水锅炉和燃煤蒸汽锅炉,仅供本厂生产和供热,没有富裕,园区基本无热力管道及供热设施。 2.1.2.2.2采暖热负荷预测 (1)129团五五新镇采暖热负... ---摘自《新疆生产建设兵团第七师》
645135144
(5)烟气排放:必须符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)中的要求。 (6)低水位报警、极低水位停炉、满水报警并停泵、压力超高报警并停炉等水位、压力控制及安全连... ---摘自《浙江东源实业有限公司燃气蒸汽发生器、相关配套组件采购及...》
烂衣小孩
其范围规定为设计正常水位容积大于或者等于30L,且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者... ---摘自《南通市特种设备》
达达恰西瓜
据水文资料记载,最高水位 34.63 米,最低水位 27.25 米,流量为 5600 立方米/秒,是泾... 火灾报警信号报至中心控制室,再由中心控制室报至消防局。 (二)锅炉房事故防范措施... ---摘自《1  总  论》
芳甲窍交
包括常压蒸汽锅炉、承压蒸汽锅炉、高温热水锅炉 、工业用热水锅炉、余热锅炉等。 A1702 民用锅炉 A18 卫星通信设备 A1801 卫星定位导航GPS设备 A1802 卫星遥感设备 包括遥... ---摘自《滨州市人民政府》
kr9梯
液位报警和压力报警。 b、液氨贮罐区应设置喷淋水、排水等设施。要有防止发生液氨大量泄漏事故的预 防措施。 c、液氨贮罐充装量不得超过贮槽容积的 90%。 d、在液氨罐区... ---摘自《环保处理车间废气排气筒 污水处》
star薰衣草
消防水池设置液位指示高、低液位报警等控制仪表。消防水泵房内设置电动消防水泵,水泵为一用一备。在消防水总出水管上设置消防水回流管道及超压排流阀,防止泵出水管道超... ---摘自《山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司》
颜大大i2
锅炉废气污染物实现超低排放,主要环境影响范围为以 锅炉烟囱为中心点,直径为 5km ... 2-5m,水位变幅较小,而且河流的上、 中、下游沉积特征不同,因此不同地带的富水性... ---摘自《内部资料 注意保存》
星野哀
力调节装置,能根据设定值压力传感器显示进行自动调节蒸汽出口压力,压力能自动稳定在试验压力± 0.05MPa;配有超压报警,超压自动断开加热电源连锁保护。 b)水位控制:... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
阿拉蕾
台6t/h 燃气蒸汽锅炉及配 套设施,待区域热电联产项目建设完成后,接入园区供热管网,拆除临时燃气锅 炉,其现状环境影响评估报告 2017 年6月在保定市满城区环保局备案。 ... ---摘自《保定市豪峰造纸厂卫生纸生产技改项目》
xwl西瓜xym
(二)关于蒸汽锅炉水位联锁保护装置。 《锅规》第1号修改单明确规定各类蒸汽锅炉应当装设低水位联锁保护装置。使用额定蒸发量小于2t/h的在用蒸汽锅炉(设计正常水位水... ---摘自《质检办特函〔2017〕1336号》
f19970615123fa
水位报警,铃响灯亮,低水位联锁装置使鼓风机、引风机等停业运行;锅炉排烟温 度升高,缺水严重时,炉顶产生焦糊味,从炉门可看到烧红的水冷壁管,炉管变形甚 至爆管,... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
飞翔的荷兰人
锅炉报警方式 高、低水位自动报警、燃气泄漏报警、超温报警 13 安全保护装置 详细注明机组具有的安全保护装置 14 要求到货时间 具体根据工程进度 15 其他 第五章 谈判响应文件... ---摘自《竞争性谈判文件》
喜太狼911
第八届工业仪表与自动化学术会议 1 锅炉汽包水位保护技术研究进展 The Research Progress of the Drum Water-level Protection Technology 李平杨平(上海电力学院电力与自动化... ---摘自锅炉汽包水位保护技术研究进展》
XR30273052
阳江市人民医院新住院大楼电蒸汽锅炉设备采购安装项目(二次招标)公开招标 招标文件项目编号:YJGPC2018032Z 采购人:阳江市人民医院 集中采购机构:阳江市公共资源交... ---摘自《阳江市人民医院新住院大楼电蒸汽锅炉设备采购安装项目(二...》
匕趟臃39
(1)蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警和低水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最低安全水位时动作; (2)额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉,应当装设蒸汽超压报警和联... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
hyszqmzc
蒸汽锅炉应具备以 下联锁保护装置: a )额定蒸发量大于或等于2 t / h 的 锅炉, 应装设高、 低水位报警装置, 低水位联锁保护装置: 额定 蒸发量大于 或等于6 t / h 的 锅炉,还应 ... ---摘自《工业锅炉运行规程》
yyy888555
HAD/DSJ-6型声光报警水位计主要适用于中小型蒸汽锅炉,具有水位显示清晰、可高低水位报警的优点,有利于防止锅炉缺满水事故。目前市场上销售的双色水位计普遍存在着结构... ---摘自《高清水位计|双色水位计|锅炉水位计 HAD/DSJ-6》
贾雷坪皮
应设置高压蒸汽液位低限报警及流量低限、液位低限同时存在时联锁合成氨停车设 施; ④ 应设置一段转化炉炉膛负压高限报警及联锁合成氨停车装置, 现场设置联锁声光报警设 ... ---摘自《ICS 13.100》
GXB156399820
a)蒸汽锅炉应装设高、低水位报警装置(高、低水位报警信号应能够区分) ,额定蒸发量大于 或者等于 2 t/h 的锅炉,还应装设低水位联锁保护装置,保护装置应灵敏可靠; b)额... ---摘自《DB12》
hyszqmzc
7)配备汽包水位自动报警、超压自动排汽装置,排汽消音器; 8)锅炉上锅筒至少应装设2只全启弹簧式安全阀,1只板式水位计,1只双色水位计(或两只双色水位计); 9)配套... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
向日葵8AS
蒸汽锅炉应装设指示仪表监测下列安全运行参数: 1 锅筒蒸汽压力; 2 锅筒水位; 3 锅筒进口给水压力; 4 过热器出口蒸汽压力和温度; 5 省煤器、出口水温和水压; 3.4.18 锅炉... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
枪械砖家
⑷设有高、低水位声光报警装置; ⑸电动机保护装置齐全、可靠; ⑹排水设施、水泵联合试运转、水仓清理等符合《煤矿 安全规程》规定; ⑺ 水泵房安设有与矿调度室直通电话;... ---摘自《第1部分 总则》
赵志强
蒸汽大量带水; 出现水位水位剧烈波动,很难监视。 10、强制循环锅炉介质的流动动力主要靠( ①水自身的密度差 ②水泵的压力 11、锅炉维修工检修时手持照明电压不超过( ... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
飞鸟
k、本型锅炉所采用水位报警控制器为四根电极式传感器。安装法兰中心距同液位计相同,均为350mm。传感器一侧安装于锅炉上,另一侧安装液位计。然后将传感器电极接线按照... ---摘自《LHH型生物质》
hyszqmzc
蒸汽锅炉维护保养 接受行政主管部门指定的检测机构对锅炉设备进行安全检测,并对锅炉电机部分及程序控制器性能、锅炉排放烟气进行检测。除定期送检外,还应做好以下日常维... ---摘自《Q/JGSW》
烂衣小孩
极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉LHS产品说明书前言锅炉作为一种特殊产品,国家对锅炉的设计、制造、安装、使用、检验、修理、... ---摘自《纪鉴调?》
xiaoshou
设计正常水位水容积小于 30L 的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于 0.1MPa 或者额定热功率小于 0.1MW 的热水锅炉; (3)为满足设备和工艺流程冷却需要的冷却装置(余热锅... ---摘自《TSG》
木头飞艇
浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制 王贇 锅炉计算机控制,是近年来开发的一项新技术,它是微型计算机软、硬件、自动控制、锅炉节能等几项技术紧密结合 的产物,我国现有中、小... ---摘自《浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制》
xwl西瓜xym
蒸汽锅炉,P≤0.8MPa,且30L≤V≤50L(P 为表压,V 为设计正常水位水容积); b) 仅用自来水加压的热水锅炉,且t≤95℃(t 为额定出水温度); c) 气相或者液相有机热载体炉,Q≤0.1... ---摘自《DB46》
紫甘兰
e)蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警,额定蒸发量大于或等于2t/h的锅炉还应装设低水位联锁保护装置; f)额定蒸发量大于或等于6t/h的锅炉,应装设蒸汽超压报警器和联锁保护装... ---摘自《XX-XX》
飞鸟
d.电加热的锅炉。 保护装置 3.5额定蒸发量≥2t/h的锅炉具有高低水位报警、低水位联锁保护装置;额定蒸发量 ≥6t/h的锅炉具有超压报警和超压联锁装置。 3.6用煤粉、油、气体做燃... ---摘自《 》
星野哀
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉, 燃料供应管路应采用无缝钢管, 用气 体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 1 不合格不得分。 3.4.2 4.2.5 水位表应符合下列要求: a)水位... ---摘自《DB11》
NaluLee
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应采用无缝钢管,用气体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 2 每发现一处不符合要求的,扣2分。 3.4 4.2.5 水位表应符合下... ---摘自《ICS 13.100》
xiaoshou
蒸汽锅炉改做热水锅炉时,不得提高额定工作压力和额定工作温度。 第十三条 锅炉安装、改造、重大维修的施工和化学清洗过程,应当按照有关安全技术规范的规定,由具有相应... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
lonven
锅炉班 保持正确的水位蒸汽压力 表A-Ⅲ/4.2 值班机工 全任务轮机模拟器 2 s 对电气、电子和控制系统运行的 监控 表A-Ⅲ/6.1 电子电气员 全任务轮机模拟器 6 t 推进装置和辅助... ---摘自《ICS XXX.XX.XXX》
ZCYTheFirst
蒸汽锅炉应至少安装两只安 全阀;其余热水锅炉蒸汽锅炉应至少安装 1 只安全阀; ——每年检验一次,铅封完好,运行时每周进行一次手动排气试验,每月进行一次自动排气试... ---摘自《ICS 45.060.20》
huangshuowei01
蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警(高、低水位报警信号应当能够区分)和低水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最低安全水位时动作;” 十五、增加:8.1.15 锅炉定期自行... ---摘自《附件1》
哎呦为公主坟
锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4 本仪器适用于中、小型蒸汽锅炉和水箱、水塔,具有红绿水位双色显示、高低水位报警水位自动控 制和低水位联锁停炉安全保护等多种功能,... ---摘自锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
ACcyL
启动蒸汽发生器的电源开关,此时发出缺水报警,水泵 运转对蒸汽发生器补水,直至炉内水位高于低水位时停止,达到高水位时水泵停止补水。 5、蒸汽发生器进入正常工作状态时... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
被控制998
锅炉, 应装设高低水位报警 (高、 低水位警报信号须能区分) 、 低水位联锁保护装置;额定蒸发量大于或等于 6 t/h 的锅炉,还应装蒸汽超压的报警和联锁保护装置。 低水位联... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
学冬欧巴么么哒
a)蒸汽锅炉应装设高、低水位报警装置(高、低水位报警信号应能够区分),额定蒸发量大于或者等于2 t/h的锅炉,还应装设低水位联锁保护装置,保护装置应灵敏可靠; b)额定... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
GXB156399820
蒸汽锅炉 1台蒸汽锅炉安全阀、压力表超期未校,高低水位报警失效,且司炉工无证作业。 王强(长江西路777号鸿祥记) 虞山林场 杂物电梯 1台杂物电梯已过安全检验合格有效... ---摘自《总第3期》
lonven
锅炉配备有水位计、水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系统说明 该燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃... ---摘自《概述:》
发帖评论
发布一个新话题