编辑: 梦三石 话题热度:1236 2019-12-02
关键词: 故障,故障代码,显示,燃气锅炉,出现,锅炉,发生,代码,燃气,问题,e4,燃气锅炉发生,显现,锅炉出现 添加资源
资源与摘要 编辑
梦三石


  E1 风机/风压故障-----重新启动,检查烟道是否堵塞无效报修。

  E2 点火失败-----必须手动复位,检查燃气开关是否打开;燃气供应是否正常或管内是否有空气。

  E3 采暖NTC故障或过热故障-----复位或断电重启无效报修

  E4 洗浴NTC故障或过热故障-----复位或断电重启无效报修。

  E5 EEROM 故障-----必须手动复位无效报修。

  E6 采暖管道缺压故障-----复位或断电重启。检查压力表水压是否过低,重新注水。

  E7 假火焰-----复位或断电重启。

  E8 外界因素中途熄火-----检查是否停气,烟道是否迎风,室外风力是否偏大否则报修。

  E9 机械温控过热保护-----询问用户暖气管道是否关闭,复位无效报修。

  林内壁挂炉故障代码含义解析:

  E1 不能点火或者是中途自动熄火

  原因:a、感应电流比较弱的时候,火焰检测为燃烧器没有火;b、组合电极可能出现放电现象

  E2 风压机运行异常,或者是风机出现故障

  原因:a、壁挂炉的烟道被堵塞,风压机动作停止,b、风机停止转动,或者转速太低

  E3 防干烧装置损坏

  原因:a、温控器停止工作,b、热熔断器的组件停止动作

  E4 壁挂炉感温器的探头出现故障

  原因:a、入水口和出水口的温度探头停止工作

  E5 壁挂炉出现超温的情况

  原因:a、出水口的水温持续10秒以上的时间保持在93℃的时候

  E6 伪火故障

  原因:由于开启水阀门和关闭水阀门之间的时间差在2秒以内,火焰检测时就会被判定为剩余火焰

  07:热水使用超时480分钟

  10:燃烧,风道,风机阻塞

  14:超温保护

  16:热交换器出水温

  18:接地不良

  31:冷水进水温度异常

  32:生活热水出水温度异常

  33:热交换器温度异常

  34:空气进气温度异常

  35:供暖出水温度异常

  36:供暖回水温度异常

  43:供暖循环异常

  49:冻结

  史密斯热水器故障代码含义解析:

  E1:点火失败或中途熄火

  a、由于火焰检测(反馈电极)感应电流较弱时,判定为燃烧器无火,造成程序中断。此时可检查反馈电极是否处于火焰的高温区,调节反馈电极高度,检查反馈电极连接线路及接插头;

  b、从窗口观察组合电极是否有放电现象。此时可检查组合电极放电距离,检测连接处及脉冲发生器。

  E2:风压异常或风机故障

  a、当烟道被堵塞或烟道阻力太大时,风压开关动作,程序中断。此时可检查与风压开关相连的取样管是否接插可靠、有无漏气、有无插接错误等;
ddzhikoi
2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目 招标文件 项目编号:XM-0000047109180918006 采购人:北京市女子监狱 招标代理机构:北京中外建工程管理有限公司 2018年09月目录第... ---摘自《2018-2019年度燃气锅炉委托运行项目》
sunny爹
设备故障影响分析.147 6.2.6 营运期生态建设措施分析.148 7 环境影响经济损益分析.149 ... 项目运营期燃气锅炉排放执行《锅炉大气 污染物排放标准》(GB17271-2014)表2中的... ---摘自《1 概述.》
黑豆奇酷
E4:VOC传感器未正确接入 5、E6:PM2.5传感器未正确接入 6、C5:显示板与控制板连接故障。 注:滤网报警时间只显示千位和百位,如设置2000小时,显示为20 代码 01 03 04 ... ---摘自《使用与维护手册》
哎呦为公主坟
自建的2t/h燃气锅炉转为备用。 (4)本项目以废水和废气污染物为主,防污减污措施评价以... 备案代码为2017-410724-26-03-025447。 2.1 工程基本情况 2.1.1 工程概况 本项目工程... ---摘自《河南正大化工有限公司年产30000吨水性白乳胶建设项目》
旋风
燃气锅炉 颗粒物 80 60 30 烟囱或烟道 二氧化硫 400 300 100 氮氧化物 400 400 400 汞及... (5)废水处理设施一旦发生故障,应将产生的废水储存于事故池中,不得直接外排,并及时... ---摘自《文件编号:》
鱼饵虫
本预案适用于咸阳宏大房地产开发有限公司中宏小区燃气锅炉发生的各种环境污染事件的应急处置。 1.4突发环境事件分级 按照《国务院办公厅关于印发国家突发环境事件应急预案... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
戴静菡
燃气锅炉仅作为集中供热设施出现故障时的备用热源。启用备用燃气锅炉应及时报满城 分局备案。 表1.1-1 华康纸业环保手续执行及建设情况 项目 技术改造项目 年产10万吨板纸生... ---摘自《保定华康纸业有限公司 改建项目》
lonven
燃气工业锅炉(热力生产和供应行业) 产排程分析 4)废Uv 灯管 拟建项目 Uv 光解装... 2、无害化处理废气处理设施故障 拟建项目有可能出现非正常排放的废气主要为撕裂、化... ---摘自《环评资质等级:乙级》
yn灬不离不弃灬
把燃煤炭的锅炉自己改成燃气的,白天燃气,晚上燃煤,生产的时候产生的废气污染严重... 立即对出现故障的油气回收装置进行修复,限于2018年9月15日前完成整改,整改完成前... ---摘自《终稿》
丑伊
常压锅炉的参数,规格:用电、1kw; 燃环 保油或燃气,出气量 200kg/小时 220 型1000... 8、要求双 LED 显示 系统,都可以显示用电量,当前输出功率, 中文故障代码;其中一... ---摘自《报价明细表》
施信荣
湿法冶炼系统 公用工程 锅炉房 4吨燃生物质锅炉 料棚 970m2 危险品暂存仓库 16134m2 ... 其每个类别对应的数量和包含的危废代码以及进入火 法冶炼系统的类别详见表 2.1-3。 18... ---摘自《1. 概述》
紫甘兰
本项目主要使用电为能源,不须锅炉等供热设施。类比同类企业,本项 目能源 消耗情况... 废物代码 1 不合格产品及边角料 挤出、切条 否/2废弃过滤网 挤出过滤 否/3废包装袋 原料 ... ---摘自《国环评证乙字》
梦三石
E4 整栋闲置独立厂房(包括办公区 1-2 楼,共2层;生产区 1 楼,共1层)和B1 幢厂房部... 多个变电站保证了 设备故障情况下的系统可靠性,从而降低了突发停电的风险。 ⑤燃气... ---摘自《一、建设项目基本情况》
思念那么浓
在设备出现故障时会即时报警并在显示屏上显示故障原因和解决方案;b)主控采用全自... “锅炉房212装置”设置8个固定式可燃气体检测报警器,“食堂203装置”设置2个固定... ---摘自《中华人民共和国》
迷音桑
生产及生活用热由集中供给,燃气锅炉仅作为集中供热设施出现故障情况下的备用热源。启用备用燃气锅炉时,应报满城区环保分局备案。 五、本技改项目污染物排放总量控制指标... ---摘自《审批意见:》
yyy888555
加工区锅炉房已投运 1 台4t/h 燃气锅炉,加工区已 入驻企业预计用气量约 2.6t/h,有较大... 一 旦出现故障则立即将废水导入事故废水收集槽和事 故应急池,进行有效处理,杜绝事... ---摘自《重庆名于创金属表面处理有限公司》
棉鞋
燃气调压站计量, 工业和民用锅炉燃气计量,也可用作丙烷、氮气、工业惰性气体等各... F4 浮点数 第4点量程 011 E4 浮点数 第4点误差系数 012 F5 浮点数 第5点量程 013 E5 浮... ---摘自《技术资料》
252276522
对电器产品、燃气用具的安装、使用不符合规定,或者电器线路、燃气管 路的设计、敷设... 对道路运输经营者使用卫星定位装置出现故障不能保持在线的运输车辆从 事经营活动的处... ---摘自《池州市人民政府文件》
鱼饵虫
送风和引风量调节、燃油锅炉点火 等)进行显示; 21 ②能够实现正常操作、故障设置、... E4 充装和卸载作业要求 E5 充装和卸载作业后检査 E6 超装处理 E7 移动式压力容器日常... ---摘自《山东省质量技术监督局》
霜天盈月祭
热电厂,规模为 3*75t/h 次高压锅炉 +1*C12 抽凝式汽轮机+1*B6 备压式汽 轮机(2 用1... 代码 产生量 (t/a) 利用处 保服有表罩废物 表 江苏博迁新材料股份有限公司年产 1200 ... ---摘自《1 概述》
阿拉蕾
生产可供工矿企业锅炉做燃料的油 品。 项目建设符合 《产业结构调整指导目录(2011 年...  燃气 工业区天然气规划总用量为 183 万Nm3 /a, 采用呼图壁气田呼-2 井区紫泥泉 子... ---摘自《国环评证甲字》
南门路口
燃气经营许可证审批事项及 在办理燃气经营许可中应注意 的重点事项。2 . 依法依规 做好... 扩建分 散燃煤供热锅炉, 或者未 按照 规定拆除已建成的不能 达标排放的燃煤供热锅炉的... ---摘自《河南省人民政府文件》
贾雷坪皮
0.35km,E4 监测点距离本项目约 2.5km,且引用数据时效有效,监测至今项目所在8.4 0 ... 代码 产生量 (吨/年) 产生工序 及装置 形态主要 成分 产废 周期 危险 特性 污染防治措施 ... ---摘自《重庆市建设项目》
hyszqmzc
b、显示功能及非正常情况下的预警,故障报警,显示锁定功能; c、自动停机保护功能; d、负荷自动调节功能; e、锅炉出口温度显示功能; f、燃气系统燃气泄漏检测和泄漏报... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
贾雷坪皮
燃气采暖热水炉正常运行期间,显示屏 (1) 显示供暖系统的当前注水压力(在示例中为 0.12MPa) 。 如 果出现故障,会代之显示一个错误代码。 您还可以从所显示的符号中... ---摘自《TURBO》
飞翔的荷兰人
(六)特种设备出现故障或者发生异常情况,未对其进行全面检查、消除事故隐患,继续投入使用的; (七)未制定特种设备事故应急专项预案的; (八)未依照本条例第三十一... ---摘自《皖质办发〔2018〕41号》
飞鸟
新建改扩建☑技改 行业类别 及代码 火力发电 D4411 占地面积 (平方米) 15774 绿化面... 冷凝气式发电机组,配2*130t/a 燃气锅炉。后因资金等问题,江泰煤化工公司 决定将 2*... ---摘自《证书等 级:乙级》
865397499
行业代码为C1320饲料加工,因此 本项目应编制环境影响评价报告书。 为此福建汇盛生... 废气: 项目生产过程主要大气污染源为锅炉燃生物质成型颗粒燃料废气产生的污 染物烟... ---摘自《第一章 概述.》
glay
公用单元 供热 燃煤锅炉*、燃油锅炉*、燃气锅炉*、 蒸汽量(t/h) 9 主要生产单元 主要工... 基本信息台账主要包括企业名称、法人代表、社会统一信用代码、地址、生产规模、 许可... ---摘自《HJ 860.2—2018》
飞鸟
集中供热供给,燃气锅炉仅作为集中供热设施出现故障情况下的备用热源。启用备用燃气 锅炉时应报满城区环保分局备案。 (3)给排水 技改项目利用现有废水处理站(处理能力为 ... ---摘自《河北金博士卫生用品有限公司技改项目环境影响报告书》
hyszqmzc
锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014) 电池工业污染物排放标准(GB 30484-... 泄漏造、污染处理设施发生故障 ,以及一些火灾爆炸 事故所伴生的二次环境污染事故 ①... ---摘自《第1章 前言》
sunny爹
2N01 锅炉事故 2N02 压力容器事故 2N03 压力管道事故 2N04 电梯事故 2N05 起重机械事... 备注:影响指标包括供水、电力、燃气、道路交通、通信。出现2个以上指标,确定影响... ---摘自《重庆市突发事件风险管理》
sunny爹
工业企业锅炉/燃气轮机废气治理与排放情况 21 工业企业炉窑废气治理与排放情况 24 钢... 170 (二)统计用区划代码 170 (三)河流名称与代码 170 (四)工业行业污染核算用... ---摘自《目录》
ok2015
代码 D4500 燃气生产和供应业 总投资 450 万元 环保投资 9.2 万元 投资比例 2.04% 占... 安全阀放散废气 突发事故如设备出现故障,液化石油气管道压力超过其设定压力时,因保... ---摘自《及代码
摇摆白勺白芍
锅炉大气污染物排放标准 GB 14554 恶臭污染物排放标准 GB 16297 大气污染物综合排放... 燃油和燃气填写硫分及热值。可参考设计值或上 一年的实际使用情况填报。 4.4.6 其他 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
hgtbkwd
故障显示:警示标志亮,传感器问题显示E1,漏电保护显示LD,超温保护显示H1,水位检测E4 时间显示:待机状态显示实时时间;设置时显示设定的时间. 操作说明: 按键共4个... ---摘自《电采暖炉操作说明》
865397499
可通过在线监测,一旦发 现设施出现故障,及时进行检修。同时通过蒸汽平衡分析,在正常工况下,现有 锅炉蒸汽产出能力有所富裕, 可以通过调度各14 公里。走向北 30°西(当... ---摘自《中国石化集团重庆川维化工有限公司》
Cerise银子
"航次结束港代码","航次结束港(中文)","航次结束港(英文)Endportofroute... 锅炉(吨)","冰区重油消耗(吨)","冰区轻油消耗(吨)","冰区柴油/汽油消... ---摘自《Informationofvoyage》
我不是阿L
故障排除 10 5.1 锅炉无法正常启动.10 5.2 落地炉运行期间的故障.10 5.2.1 显示故障代码F.28或F.29.10 5.2.2 显示故障代码F.20.11 5.2.3 显示故障代码F.36.11 6 保养和维护 12 6.1 ... ---摘自《供用户使用》
喜太狼911
序号鉴定点代码 鉴定点名称 分数 系数 重要 系数 备注 章节目点1相关知识 66 5 1 1 法规与管理 15 5 1 1 1 锅炉法规 8 5 1 1 1 1 1 特种设备安全监察条例――范围 1 5 2 1 1 1 2 特种设... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
丶蓶一
代码 大气污染治理[N7722] 占地面积 (平方米) 本项目在现有厂区内 进行改造,不新... 造 将锅炉原配备燃气燃烧器拆除,更换为低氮燃 气燃烧器;该燃烧器上设有观火孔,在... ---摘自《中国石油天然气股份有限公司宁夏石化分公司》
丶蓶一
(项目代码:2018-330784-34-03-017145-000)。 根据《中华人民共和国环境影响评价... 燃气锅炉 污染物排放 监控位置 颗粒物 30 30 20 烟囱或烟道 围水环境产生明显的不 良影... ---摘自《项目代码:2018-330784-34-03-017145-000》
star薰衣草
后,进行手动解除抱死的操作,这不是产品质量故障的表现,制造商和销售商不对此现象承担责任。 Â 切勿阻塞安装有燃气设备(锅炉、炉灶等)的室内的通风口。 1 使用说明 如... ---摘自《意大利》
棉鞋
由于故障,可能会出现燃气味,导致中毒及爆炸危险。 在建筑物中闻到燃气味时请采取以下措施: > 大开门窗,确保通风。 > 勿进入有燃气味的房间。 > 避免明火(例如:打火机... ---摘自《操作手册》
黎文定
代码为:2019-410927-03-03-000109(附件2) ,备案内容为:占地64.9345亩,总建 ... 产生的废气污染物主要为燃气锅炉废气(颗粒物、NOX、 SO2)、硫化氢、氨气为主,... ---摘自《1、项目由来》
xwl西瓜xym
燃气锅炉(过渡期使用):自建2套5t/h 过渡期燃气锅炉,最大蒸汽需用量 20511t/a(0.8... (4)在废气治理设施出现故障时应及时维修,确保治理设施正常运行;如 短时间内无法修... ---摘自《爱森(如东)化工有限公司》
迷音桑
行业类别及代码 其他纸制品制造 (C2239) 总投资(万元) 20000 环保投资 (万元) ... 锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
liubingb
对使用不符合国家规定的燃油发电机组或燃油锅炉的行政处罚 区发改委 11 对以欺骗、贿... 246 对特种设备使用单位在特种设备出现故障或者发生异常情况时,未对其进行全面检查... ---摘自《     》
hyszqmzc
的委托,对“ 2018年采暖燃气锅炉低氮改造 ”项目进行竞争性磋商招标,欢迎符合竞争... 在接到用户维修要求后应立即做出回应,当系统的软硬件设备出现故障时,投标人应承诺... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
旋风
故障代码 E1 湿度传感器故障 1.湿度传感器线或感应器脱落 2.调换湿度传感器 2.接通电源显示屏无显示状态 电源线是否接通 检查电源线连接 主板接显示屏连接线是否脱落 调整连接... ---摘自故障自查表》