编辑: 匕趟臃39 | 话题热度:283 2019-07-16 |
关键词: 紧急停炉,锅炉缺水,锅炉,停炉步骤,步骤,缺水,停炉,紧急 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
停炉各 1 次。 第二步,通过斗式提升机将造粒后污泥颗粒源源不断送入装置直至装满整... 缺水 90 万m3 ,地下水位 每年以 1.07m 的速度递降,水位降落漏斗面积已达 16km2 。... ---摘自《第一章 概述》
|
252276522
2024-09-05
|
|
紧急放水装置 电站锅炉锅筒应当设置紧急放水装置,放水管口应当高于最低安全水位。 3.14 水汽取样器和反冲洗系统的设置 锅炉应当按照以下情况配置水汽取样器和反冲洗系统,... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2024-07-28
|
|
锅炉发生严重缺水事故时, 应 采取的措施是 () 。 A. 叫水 B . 紧急停炉 C . 立即上水 2 1 . 冲压作业事故伤害部位主要是 作业者的 () 。 A. 手部 B . 脚C.眼睛 2 2 . 使用砂轮机时... ---摘自《启东市“好收成”杯 安全生产领域“打非治违” 知识竞赛》
|
qksr
2024-06-19
|
|
锅炉房的给水宜采用 1 根进水管。 当中断给水造成停炉而引起生产 上的重大损失时, 应采用 2 根从室外环网的不同管段或不同分源分别接入的进水 管。 当采用 1 根进水管时,应... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2024-05-11
|
|
在停炉大修时对除尘脱硫设施故障进行维护检修,一旦 除尘脱硫设施运行中出现大的故障,对除尘脱硫效率影响较大时,应停炉检修, 待一切正常后再生产。 (2)锅炉爆炸事故风险... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2024-04-02
|
|
锅炉辅助系统…29 10.4 汽轮发电机组及其辅助设备…29 10.5 主蒸汽系统…30 10.6 热能... 1燃烧器的功率及其调节性能应满足焚烧炉启动和停炉期间独立控制主温控区温度的需要... ---摘自《UDC》
|
252276522
2024-02-23
|
|
炉前一个月将开停炉时间段上报环境保护主管部门; 设备故障等紧急停窑的, 应及时将开停 炉时间段上报环保部门。 若多台设施采用混合方式排放烟气, 且其中一台处于启停时段... ---摘自《HJ935—2017》
|
bingyan8
2024-01-14
|
|
用量,节约淡水资源和缓解缺水问题。 1.10.1.4 供热规划 牙克石工业园区规划采用热电厂和供热锅炉相结合供热方式。西区产业园采用集中锅炉房供热,规划供热锅炉房位于物流... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2023-12-06
|
|
紧急放水装置 电站锅炉锅筒应当设置紧急放水装置,放水管口应当高于最低安全水位。 3.14 水、汽取样器和反冲洗系统的设置 锅炉应当按照以下情况配置水、汽取样器和反冲洗系... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2023-10-28
|
|
(正 常停炉、 紧急停炉) 天然气 煤气 重油 煤 阳极铜 X 吨/小时NGL 炉 卡尔多炉 精炼窑炉 …… …… 注:a 运行状态填写正常运行与停炉两种状态,停炉包括正常生产过程中的正... ---摘自《排污许可证申请与核发技术规范 有色金属工业——再生金属》
|
star薰衣草
2023-09-19
|
|
锅炉烟尘测试方法 GB 5468-1991 2.30 金属 空气和废气 颗粒物中铅等金属元素的测定 电... 按同样操作步骤作空白试验。记录滴定空白 是硫酸亚铁铵标准硫酸亚铁铵标准的用量。 ... ---摘自《-1》
|
XR30273052
2023-08-11
|
|
缺水量达 475.3 万m3 ,现有引水供水能力严重不足。 在此背景下, 碌曲县水务水电局决... 本工程运营期采用电锅炉供热,不设燃 煤锅炉。运营期无废气产生;工程产生 的污水得... ---摘自《碌曲县县城引水工程》
|
AA003
2023-07-03
|
|
蒸吨以下的燃煤锅炉; 其他地区原则上不再新 建每小时 10 蒸吨以下染、染料、炼焦、炼... 严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污 染行业发展。七大重点流域... ---摘自《新建丝博家居(重庆)有限公司项目》
|
施信荣
2023-05-25
|
|
湿法冶炼系统 公用工程 锅炉房 4吨燃生物质锅炉 料棚 970m2 危险品暂存仓库 16134m2 ... 一般从停炉、检修到重新开炉产出产品的检修期不超过 永兴鑫裕环保镍业有限公司环保技... ---摘自《1. 概述》
|
施信荣
2023-04-15
|
|
锅炉采用 高效率循环流化床锅炉,燃料以煤矸石为主。远期随着项目实施,根据远期项目... 严格操作步骤、指标,尽量将人的影响因素降到最低,确保环保设施的稳定运行。对于本... ---摘自《山西拜奥埃森纳新能源有限公司》
|
会说话的鱼
2023-03-07
|
|
锅炉运行中,出现运行故障或特殊情况,采取停炉措施; 做好锅炉运行记录并签名存放。 热水锅炉 热水锅炉管理要求如下: 定期对温控仪进行检测; 定期对附属设备进行维护保养... ---摘自《Q/JGSW》
|
hyszqmzc
2023-01-27
|
|
二次风从锅炉顶部进风口和调节风门经过二次风机, 通过分布在炉膛前后墙 上的二次风... 就地有紧急停机保护按钮。 3、设备技术参数及要求 3.1 设备主要技术参数 3.1.1 一次风... ---摘自《第一章 投标邀请》
|
芳甲窍交
2022-12-19
|
|
燃气锅炉未设置泄漏紧急切断装置,未设置极限低水位保护装置,或未设置蒸汽超压保护装置; 特种设备作业人员未取得作业证件。 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产... ---摘自《ICS 67.100.01》
|
yn灬不离不弃灬
2022-11-10
|
|
汽气体活化法,炭化、活化尾气焚烧后产生的高温烟气经余热锅炉回收余热,生 产高温蒸... 更换原料及调整工艺过程快,开炉及停炉 时间短 设备投资大,主轴等部件对材料 的耐热... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2022-10-02
|
|
大多数锅炉房只能给本单位供暖。园区内热源数目多,占地面积大,且多数热源所带采暖... 缺水地区单机60万千瓦及以上大型空冷机组电站建设 5、重要用电负荷中心且天然气充足... ---摘自《新疆生产建设兵团第七师》
|
252276522
2022-08-24
|
|
②确认锅炉严重缺水后,应立即紧急停炉、熄火,降低炉膛温度,并采取措 施防止炉内压力上升,待设备自然冷却后查明原因。严禁盲目向锅炉进水,以免 扩大事故,造成锅炉爆... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2022-07-15
|
|
设计明显标识是为了紧急情况下能够快速切换; 9 冲天炉底门、放铁装置是用于冲天炉停炉、放铁或应急停炉时排渣、排铁的装置,为了生产安全冲天炉底门、放铁装置的设计应可... ---摘自《UDC》
|
252276522
2022-06-06
|
|
第4部分:锅炉给水处理 DL/T 889 电力基本建设热力设备化学监督导则 DL/T 912 超临界... 停炉保护的方法及原则 停炉保护的方法分干法保护和湿法保护,干法保护有热炉放水余热... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2022-04-28
|
|
设置紧急停炉按钮 同(一)1 2 电炉运行平台和电极压放视频监控、输送系统视频监控和启停现场声音报警 同(一)1 3 原料称重和输送系统控制 同(一)1 4 电石炉炉压调节、控... ---摘自《附件3》
|
cyhzg
2022-03-20
|
|
当发生紧急停电时,打开锅炉放油阀门,将高温 油缓慢放入储油槽,并让膨胀油槽中冷油慢慢流入锅炉。及时带抽走热量,防 止停电后的时间内油温超高造成事故。但值得注意的... ---摘自《天津市兴源化工有限公司燃煤有机热载》
|
颜大大i2
2022-02-09
|
|
严重缺水时,必须紧急停炉; (8)关闭给水阀停止向锅炉上水,启用省煤器再循环管路,减弱燃烧,开启排污 阀及过热器、蒸汽管道上的疏水阀;待水位恢复正常后,关闭排污阀... ---摘自《编号:ZX-GXGL 1804002X》
|
阿拉蕾
2022-01-01
|
|
指锅炉启动、 停炉、 压火或污染防治 (控制) 设施故障等非正常状况, 此时污染防治 (控制)设施不能同步投运或达不到应有治理效率。 4 源强核算程序 4.1 一般原则 污染源源... ---摘自《HJ - 201》
|
f19970615123fa
2021-11-23
|
|
判断是严重缺水,则应立即紧急停炉,并降负荷,关闭给水阀门。4.处理缺水事故最重要的问题是,在未断定是轻微缺水以前和已确认是严重缺水以后,严禁向锅内进水 Ⅳ 影响生... ---摘自《安全评价师(三级)国家职业资格培训基础知识讲座之二危险...》
|
xwl西瓜xym
2021-10-14
|
|
2、紧急停炉并报火警 3、根据指令组织装置停车。 4、关闭烟道挡板PIC-2011。 5、关闭燃料调节阀门PV-2006、2010、2014、2018。 内操 1、立即向车间领导(车间值班人员)... ---摘自《天津石化公司》
|
lonven
2021-09-05
|
|
它能在锅炉缺水或无水时自动补水,在水泵的后面 有两只止回阀,主要是控制锅炉水回流,发生锅炉热水回流的主要原因是止回阀 失灵,应及时更换止回阀,否则沸腾的水把水泵... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
|
ACcyL
2021-07-28
|
|
事故处置要点 1.发现锅炉严重缺水时应紧急停炉,锅炉应立即停止燃料供应,停止燃烧,严禁向锅 炉内进水。 2.炉管严重爆破后应紧急停炉 3.炉膛爆炸、二次燃烧时应立即切断燃... ---摘自《报告表编号》
|
f19970615123fa
2021-06-19
|
|
3.10防止锅炉汽包满水和缺水事故 14 3.11防止汽轮机超速和轴系断裂事故 15 3.12防止汽轮机大轴弯曲、轴瓦烧损事故 17 3.13防止发电机损坏事故 19 3.14防止分散控制系统失灵、... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2021-05-11
|
|
锅炉发生严重缺水事故时,应采取的措施是( B )。 A.叫水 B.紧急停炉 C.立即上水 35.冲压作业事故伤害部位主要是作业者的( A )。 A.手部 B.脚C.眼睛 36.使用砂轮机时禁... ---摘自《甬安监管应急〔2014〕1号》
|
哎呦为公主坟
2021-04-02
|
|
B5.1.5 锅炉停炉(正常停炉、压火停炉和紧急停炉); B5.1.6 安全附件操作(水位表冲洗,压力表三通旋塞操作,安全阀的手动排放、自动排放); B5.1.7 连锁保护装置检查(点... ---摘自《山东省质量技术监督局》
|
鱼饵虫
2021-02-22
|
|
锅炉起动前的检查、准备、点火、升压、运行、调整、压火、停炉等操作。 (2) 安全附件的检查及调整。 (3) 各种辅机及附属设备的操作。 (4) 反事故演习。 第三章 司炉操作证的类... ---摘自《锅炉司炉工安全技术考核管理办法》
|
bingyan8
2021-01-13
|
|
①首先确认锅炉是严重缺水还是轻微缺水,当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉,立即停止燃料供应,严禁向锅炉内进水。 ②对可以进行“叫水”的锅炉立即... ---摘自《版本号/修订状态:E/1》
|
GXB156399820
2020-12-05
|
|
紧急停车开关颜色为 红色。 机械设备安全防护罩的技术要求 1、只要操作人员可能触及... 典型锅炉事故 1、锅炉爆炸事故 2、缺水事故 3、满水事故 4、汽水共腾 5、锅炉爆管 6、... ---摘自《无标题》
|
向日葵8AS
2020-10-27
|
|
防止事故情况下锅炉缺水。 3.6.6 正常运行时,不得随意用事故放水调整水位。 3.7 ... 5.15.3.2 当检查确认发生再燃烧时,应立即紧急停炉,将吸送风机停止,严密关 闭各风... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2020-09-18
|
|
(压火)、紧急停炉等过程。整个过程中锅炉各部位的压力、温度、流量、液位等热力参数及其变化趋势与真实锅炉过程一致。运行人员可以通过DCS的控制,实现对锅炉运行状况... ---摘自《附件一》
|
ACcyL
2020-08-10
|
|
首先确认锅炉是严重缺水还是轻微缺水,当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉,立即停止燃料供应,严禁向锅炉内进水。 对可以进水“叫水”的锅炉立即进行“... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
|
笔墨随风
2020-07-02
|
|
或是锅炉在严 重缺水运行后, 突然大量上水引发锅炉压力急剧增大, 在局部瞬间超 压所... 奖励审 批步骤:员工推荐、本人自荐或部门提名;人事部和行政部审核;总 经理批审。 ... ---摘自《预案编号:CT 编制-01》
|
麒麟兔爷
2020-05-24
|
|
根据压力控制器设定压力范围,自动启、停锅炉。2.超压停炉并报警的安全保护。3.给水自动控制。4.极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉... ---摘自《纪鉴调?》
|
烂衣小孩
2020-04-14
|
|
锅炉发生严重缺水事故时,应采取的措施是( )。 A叫水 B紧急停炉 C立即上水 52.冲压作业事故伤害部位主要是作业者的( )。 A手部 B脚 C眼睛 53.使用砂轮机时禁止( )。 ... ---摘自《台州市路桥区安全生产监督管理局》
|
无理的喜欢
2020-03-06
|
|
锅炉运行前的检查准备、点火、升温升压、运行调节、停炉等操作; A2.7.2 锅炉辅机的操作; A2.7.3 锅炉与辅机的维护保养; A2.7.4 锅炉常见缺陷与危害; A2.7.5 锅炉巡检要求... ---摘自《附件2》
|
黑豆奇酷
2020-01-27
|
|
同时按两个“紧急停炉“按钮,立即停用燃油和燃煤燃烧器,停止向炉膛供给燃料。 9.2.3.3 检查下列设备动作正常,如不动作应立即手动停用该设备: (1)所有燃油枪快关阀关... ---摘自《值班员岗位试题》
|
紫甘兰
2019-12-19
|
|
首先进行锅炉水位的吸水法检查水位后,以确定是严重缺水还是轻微缺水。当锅炉的所有直观水位表均看不见水位时,必须立即停炉,并按照下述方法进行处理: ①对可以进行“叫... ---摘自《桂林市七星区》
|
ZCYTheFirst
2019-11-10
|
|
‘一117.2紧急停炉一 ‘ … 价.........-..-..........一,......-.... . . . .. . . . . · · . · . · . . · · · ... 1 3 9 . 2 蒸汽锅炉缺水事故. . - . . . …… ‘ . . . . . . . 一, . - - . … … ‘ . . . . . . . .. 一‘.....…... ---摘自《工业锅炉运行规程》
|
hyszqmzc
2019-10-02
|
|
保护系统应该能在锅炉缺水时及时动作,避免干锅和烧坏水冷壁,满水时能自动打开放水阀,水 位系统达到极限时能停炉、停机、关闭主汽门,防止设备损坏。在锅炉的实际运行中... ---摘自《锅炉汽包水位保护技术研究进展》
|
喜太狼911
2019-08-24
|
|
锅炉紧急停炉操作步骤 1 9 3 4 3 锅炉停炉保养 4 9 205 3 4 3 1 锅炉停炉保养的目的 1 9 206 3 4 3 2 锅炉停炉保养事故的原因 1 9 228 3 6 2 3 锅炉变形事故的现象 1 9 229 3 6 2 4 锅... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
喜太狼911
2019-07-16
|
|
(3)紧急停炉 警示:一旦发生锅炉缺水事故,严禁向锅炉给水,否则,会导致锅炉爆炸!!! 锅炉运行中遇到下列情况之一时,应采取紧急停炉,并通知有关部门。 ① 锅炉水位低... ---摘自《LHH型生物质》
|
飞鸟
2019-06-06
|