编辑: star薰衣草 | 话题热度:1985 2015-02-20 |
关键词: 标准,水压试验,规定,试验压力,锅炉,要求,需要,压力,条件,锅炉水压试验压力,水压试验压力,锅炉水压试验,试验,水压,boiler,试验压,条例,pressure,需求,水压试,条款 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
号锅炉整体水压试验一次成功, 无一泄漏, 一次汽水 压试验压力 41.4Mpa, 为目前国内同等参数锅炉中水压试验压力最高, 标志着哈 锅在超临界锅炉的国产化研制上迈出了成功... ---摘自《兰州重离子加速器冷却储存环通过验收》
|
sunny爹
2024-07-02
|
|
水压为0.18-0.2Mpa。 2.1.1.2 用水量(不含中水回水部分) A、C、D 座生活用水量 最高... 城市热力检修期由自备燃气锅炉提供的0.4Mpa 的饱和蒸汽,经换热器换热后(要求换热... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2024-04-22
|
|
外观及几何尺寸、焊接质量、压力试验、其他等。 34、检验结论(处理):按有关检验规程规定的要求填写,如允许运行、整改后运行(修理)、限制条件运行(降压)、停止运... ---摘自《锅炉注册登记表》
|
鱼饵虫
2024-02-10
|
|
1:如发现腐蚀或损坏时应进行静水压力试验以确定其工作压力。 注意 2:并在工作状态下核定其安全阀:某些 0.7Mpa 及以上的压力容器 打开检查有困难时, 可采用 1.25 倍的工... ---摘自《指导性文件》
|
wtshxd
2023-12-01
|
|
管屏制作完成后,需要进行水压试验和通球试验。水压试验 压力为 24.4MPa;保持 30 分钟;水压试验后对用压缩空气管屏逐根 进行吹扫,确保管屏通畅洁净且无水压试验后残留... ---摘自《赤峰热电厂有限责任公司》
|
颜大大i2
2023-09-21
|
|
对亚临界压力蒸汽锅护也可使用. 引用标准 J B 1 6 1 2 锅炉水压试验技术条件 J B / T 1 6 1 3 锅护受压元件焊接技术条件 J B / T 1 6 1 5 锅炉油漆和包装技术条件 J B / T 1 6 2 2 锅炉胀... ---摘自《锅炉锅筒制造技术条件》
|
枪械砖家
2023-07-12
|
|
锅炉水压试验实施细则/方案 15 压力容器类 压力容器产品安全性能监督检验实施细则/方案 16 钢制球形储罐产品安全性能监督检验实施细则/方案 17 液化气体汽车罐车产品安全性能... ---摘自《特种设备综合检验机构》
|
JZS133
2023-05-01
|
|
系统水压试验及调试-54 12、建筑中水系统及游泳池水系统-55 12.1 一般规定-55 12.2 建筑中水系统管道及辅助设备安装-55 12.3 游泳池水系统安装-56 13、供热锅炉及辅助设备安装... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
|
Mckel0ve
2023-02-19
|
|
水压试验2.3.1 锅炉大、小修或局部受热面临修后,必须进行工作压力的水压试验。 锅炉的超压水压试验应按《电力工业锅炉监察规程》的有关规定执行,其试 验压力为... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
|
静看花开花落
2022-12-10
|
|
额定回水温度:70℃ 水压试验压力:1.4 Mpa 燃烧器品牌: 利雅路 2 2 燃气热水锅炉 锅炉品牌:潍坊生建 WNS1.4-0.7/95/70-Q 型 额定热功率:1.4MW;额定工作压力:0.7Mpa ... ---摘自《北京经济管理职业学院》
|
赵志强
2022-09-30
|
|
四、货物需求及主要参数 序号 产品名称 备注 数量 单位 1 燃气开水锅炉 1.额定出水量:3t/h 2.水压试验压力:0.2MPa 3. 出水温度:95/100℃ 4.工作压力:常压 5.辐射: 6.12㎡ 6.... ---摘自《文件编号:GSXC20181221-HSXLPZXGLXM》
|
梦三石
2022-07-20
|
|
且不低于其所对应的锅炉本体水压试验压力,保压时间至少为20min; 11.4.5.1 循环泵的选用中的第(1)项(1)液相传热系统以及液相强制循环节流减压蒸发气相系统至少应当安... ---摘自《《锅炉安全技术监察规程》(TSG G0001-2012)》
|
王子梦丶
2022-05-10
|
|
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检验。 第5条锅炉的外部检验一般每年进行一次,内部检验一般每二年进行一次,水压试验一... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2022-02-28
|
|
中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会发布 实施 压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验 Pressure piping code——Industrial piping Part 4:... ---摘自《压力管道规范 工业管道 第5部分:检验与试验》
|
棉鞋
2021-12-19
|
|
过热器出口蒸汽压力和温度; 5 省煤器、出口水温和水压; 3.4.18 锅炉受压部件安装前应进行检查,影响锅炉安全使用的受压部件,不得安 装。 3.4.19 锅炉水压试验时,试压系统... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2021-10-08
|
|
新投入运行的锅炉宜进行热力化学试验或调整试验,以确定合理的运行方式和水质监控指... 冷却水源的流量、温度、压力满足要求。 取样分一次或两次冷却,保持冷却后样品在30(... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2021-07-29
|
|
4.1.2.3锅炉技术性能参数应包括产品铭牌中规定的参数以及水压试验压力值、燃料类别、受热面积、设计热效率、排烟温度。参数名称及单位应符合TSG G0001-2012的规定。 4.1.2... ---摘自《ICS》
|
过于眷恋
2021-05-19
|
|
宣城市百纳压力容器制造有限公司。任命的检验与试验、设计、工艺质控责任人为同一人,未任命批量管理质控责任人;与焊接气瓶制造相关的技术人员比例不满足要求;气密性试... ---摘自《附件》
|
麒麟兔爷
2021-03-09
|
|
的要求。对室内消 火栓进行施工现场检验时,下列检验项目中,不属于进场检验项目的是( ) A.油漆等外观质量检查 B.水压强度试验 C.机械损伤检查 D. 密封性能试验 14.某建筑... ---摘自《《综合能力》 真题解析 2016 年注册消防工程师考试》
|
无理的喜欢
2020-12-27
|
|
蒸汽锅炉运行操作记录 日期: 年月日班次: 炉号: 操作记录时间蒸汽压力(MPa ) 过热 蒸汽 给水压力(MPa ) 水位表指示及冲洗安全阀手动试验排污情况压力表指示及冲洗水... ---摘自《DB46》
|
xwl西瓜xym
2020-10-17
|
|
许可程序和要求 (4) 4 附则(9) 附件A 特种设备生产单位许可证样式 (10) 附件B 锅炉生产单位许可条件 (12) 附件C 压力容器生产单位和移动式压力容器充装单位许可条件 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 07-201X》
|
黎文定
2020-08-07
|
|
动试验的要求 1 2 4 供暖与锅炉系统 8 2 4 1 锅炉 1 227 2 4 1 1 锅炉钢架的安装 1 228 2 4 1 2 锅炉汽水系统管道常见故障的原因 1 229 2 4 1 3 锅炉水压试验的操作要点 1 230 2 4 1 ... ---摘自《《管道工》(三级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
kr9梯
2020-05-28
|
|
试验,其水压试验是强制性的要求,已被修改为按 A1016/A1016M 标准, 除非由采购方规定做水压试验外,做无损电测试验是强制性的要求。 165 SA-213 /SA-213M 5.2.1 第三行... ---摘自《ASME 锅炉及压力容器规范》
|
达达恰西瓜
2020-03-17
|
|
锅炉水压试验可参照下表。如设计要求试验压力可按设计执行。 锅炉试验压力表 锅炉部位 锅炉工作压力P(Mpa) 试验压力(Mpa) 锅炉本体 <0.6 1.5P 锅炉本体 0.6~1.2 P+0.3 锅炉... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2020-01-06
|
|
高、低水位报警及联锁装置 D.锅炉熄火装置 24.压力容器安全阀与爆破片装置并联组合时,对爆破片标定爆破压力与安全阀开启压力的要求是( )。 A.爆破片的标定爆破压力不得... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
|
cyhzg
2019-10-27
|
|
对合金钢元件做好光谱分析工作,对单片管排进行调校、通球和规定压力下水压试验。 按图纸要求搭设组合架,并检查找正固定,进行整体组对。组合时,在中间装基准管排,然后... ---摘自《第一章:工程概况》
|
JZS133
2019-08-16
|
|
除氧器的设计要求. . . . . . . . . . . . . … … 。 . . … 。 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … … , 1 4 8 . 6 水压试验. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ---摘自《锅炉除氧器技术条件》
|
梦里红妆
2019-06-06
|
|
但最大试验压力应符合所选用钢管标准的规定,在不少于10s的保压时间内,不得有漏水和渗水现象,并按照GB9948-2013的要求作相应的检验,满足图纸中的其它要求。 5、管板... ---摘自《编号:》
|
huangshuowei01
2019-03-27
|
|
储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验 D.储罐外表面已按要求进行铝箔隔离才能进行绝热层施工 E.储罐绝热施工完成后才能进行储罐上仪表的接管工作 27.关于建筑供热管道支、... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
|
颜大大i2
2019-01-15
|
|
水压试验的温度要求 1 5 217 3 5 2 4 水压试验的压力选用 1 5 218 3 5 2 5 水压试验的保压时间 1 5 219 3 5 2 6 水压试验的合格标准 1 5 3 6 锅炉事故与常见事故原因处理 22 9 3 6 1 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
喜太狼911
2018-11-04
|
|
的埋地铸铁管道,其水压试验的压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2MPa 【正确答案】 :C 【试题解析】 : 参见教材 p104。 承受内压的埋地铸铁管道的试验压... ---摘自《安装计量》
|
f19970615123fa
2018-08-25
|
|
A.重要材料 B.管道的压力试验 C.卫生器具给水配件安装 D.风管系统的测定 【答案】:C 【解析】2017教材P479,考查建筑机电质量验收统一要求 二、多选题 21.吊装工程选用卷扬... ---摘自《一、单选题》
|
思念那么浓
2018-06-15
|
|
(1)设计正常水位水容积小于30L或者额定蒸汽压力小于0.1MPa的蒸汽锅炉; (2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; (3)额定热功率小于0.1... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2018-04-05
|
|
(四)锅炉设计资料中是否注明相应的技术要求,包括无损检测方法和比例、热处理、水压试验、水(介)质、产品铭牌等,其内容是否符合安全技术规范的规定; (五)受压元件... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G1001-2015》
|
5天午托
2018-01-23
|
|
区域供热额定工作压力小于或等于 3.82MPa的固 定式蒸汽锅炉,额定出水压力大于0.1MPa的固定式热水锅炉和有机热载体炉安装工 程的施工及验收。 本规范不适用于铸铁锅炉、... ---摘自《锅炉安装工程施工及验收规范》
|
ok2015
2017-11-13
|
|
锅炉压力试验 1 台2立式循环泵 1.规格型号:TD40-36/2 G=36m3/h,H=16m;P=5.5kW,效率80% 2 台3全自动软水器 正常产水量1m3/h,规格尺寸:800*500*1500mm 1 个17 闸阀 1.... ---摘自《贵州省龙里县政府采购》
|
阿拉蕾
2017-09-03
|
|
部分单位产品水压试验压力不符合规范要求; 5.个别单位原材料存放分区不明显,材料库被占用,焊材一级库中焊材的存放不符合规定要求,有些单位压力容器、压力管道元件制造... ---摘自《皖质函〔2009〕308号》
|
戴静菡
2017-06-24
|
|
但需经全国锅炉 压力容器标准化技术委员会评定认可: a) 分析设计(已取得分析设计资格的单位除外) ; b) 验证性液压试验; c) 用可比的已投入使用的结构进行对比经验设... ---摘自《ICS 71.120.30》
|
kr9梯
2017-04-13
|
|
附件5 锅炉、压力容器检验检测收费标准及有关规定 一、锅炉、压力容器定期检验收费标准: 项目收费标准 备注 在用锅炉 蒸发量(吨/时) 产品价格% ≤2 0.64 按不高于本体价... ---摘自《附件5》
|
sunny爹
2017-02-01
|
|
设备的设计、制造、 检验, 性能试验方法以及标志、 包装、 运箱、贮存等要求. 1 . 1 本标准适用于下列设备: a ) 设计压力不大于5 MP a 的水处理设备, 对于成套工程范围内的... ---摘自《2-86卷首内 容单独 列为 第1章“》
|
glay
2016-11-22
|
|
1 范围 本标准规定了电站用安全阀的技术条件、制造和性能要求及其试验、检验方法。 本标准适用于火力发电站以水蒸汽为介质,喉径为20~250mm,工作压力为0.35~22MPa,工... ---摘自《1 范围》
|
飞鸟
2016-09-12
|
|
是专供各类压力容器、管道、阀门、蒸气锅炉等作水压试验和试验室中获得高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊设计, 在试压的初始阶段能迅速充液和升压, 以缩短试... ---摘自《http://www.xjbeng.com》
|
liubingb
2016-07-02
|
|
GB18442的规定进行检验与验收。 e) 储气井应由当地锅炉压力容器(特种设备)检验单位对储气井的建造、组装、试验、固井进行综合评价后,出具储气井的“压力容器(储气... ---摘自《NB》
|
无理的喜欢
2016-04-22
|
|
在锅炉水压试验中,当发现承压部件外壁有渗漏现象时,若压力正上升,检查人员应远离泄 漏地点,在停止升压进行检查前,应先分析泄漏有无发展的可能,如果没有方可进行细致... ---摘自《ICS 13.100》
|
贾雷坪皮
2016-02-11
|
|
锅炉效率 % 93.8 水压试验压力 MPa 1.65 水容积 m 3.6 适应燃料 / 天然气 燃料低位发热值 MJ/Kg MJ/Nm 35.6 燃料消耗量 Kg/h Nm/h 60-120 燃烧方式 / 微正压室燃 排烟温度 ℃ 142 ... ---摘自《概述:》
|
lonven
2015-12-02
|
|
锅炉水压试验压力:3.44MPa;折算烟尘排放浓度:41.463mg/m3;","医药、化工、食品等" "8","燃水煤浆蒸汽锅炉","SZS10-1.25-J","额定蒸发量:10000kg/h... ---摘自《内燃机》
|
山南水北
2015-09-21
|
|
水压试验:压力52.5MPa,保压1分钟,再卸压到0Mpa,气瓶容积残余变形率不得大于5%;4.疲劳试验次数不低于11250次,使用寿命:15年;5.使用温度:-40℃~85℃。","该... ---摘自《1》
|
向日葵8AS
2015-07-12
|
|
附件1: 锅炉压力容器制造许可条件 第一章 总则第一条 根据《锅炉压力容器制造监督管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关规定的要求,制订本条件。 第二条 本条件适用于... ---摘自《附件1:》
|
飞鸟
2015-05-02
|
|
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2015-02-20
|
|
水压试验应符合设计的规定,设计未规定时,试验压力应为工作压力的1.5倍。在试验压力下稳压10min,再将试验压力降至工作压力,停压30min,检查压力无下降,无渗漏为合格... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2014-12-10
|