贾雷坪皮
部分:制造、检验和验收 GB/T 1576 工业锅炉水质 GB 2894 安全标志及其使用导则 GB ... 的水压试验无渗漏现象,压力降不大于 3%,方可使用。 9.1.8 炉体冷却系统应按长寿、... ---摘自《ICS 13.100》
木头飞艇
锅炉钢架吊装、大件吊装、汽包吊装、电除尘安装、大型设备、管道吊装、主要设备、 中机对外工程项目 HSE 管理手册 状态:B/0 32 厂用电源母线及厂用设备带电、水压试验、起... ---摘自《中国机械进出口(集团)有限公司》
王子梦丶
锅炉运转层平台为现浇钢筋砼框架结构。汽机基础采用现浇钢筋砼框架结构,锅炉基础采... b.水压试验合格后,管网必须冲洗消毒,余氯量达0.3mg/1(24h ---摘自《嘉兴协鑫环保热电有限公司》
huangshuowei01
对在城市集中供热管网覆盖地区新建燃煤供热锅炉的处罚 行政处罚 779 27 对违法开展机... 414 对供水水压不符合国家规定标准,擅自停止供水或者未履行停水通知义务,或者供水... ---摘自《附件1》
QQ215851406
锅炉房设备安装及配管 郝彬 12 冷却塔配管 郝彬 4.对于特殊工序和大型设备运输,专业技... 要进行水压试验试验压力为设计工作压力加0.5MPa。 7.1.2根据工程实际,冷冻水、冷... ---摘自《一.编制依据》
静看花开花落
有色金属和建材等企业未按规定停止使用不符合国家规定的燃油发电机组或者燃油锅炉的... 供水水质、水压不符合国家规定标准的;擅自停止供水或者未履行停水通知义务的;未按... ---摘自《附件:》
hyszqmzc
用户末端的水压及流量满足使用要求;检查机房内有无异常运行声响,异常气味;机房温... 锅炉安全附件及仪表齐备,动作可靠; 在额定的流量范围内 ---摘自《Q/JGSW》
哎呦为公主坟
扶(楼)梯、安全阀、水压试验堵阀、调节阀、空气预热器、吹灰器、给煤机接口、蠕胀监视段等维护平台,锅炉本体范围内的灰斗及平台,风道点火器维护平台。 1.2.2汽包及内... ---摘自《洛阳市龙羽宜电有限公司260T/H循环流化床锅炉设备采购项目》
645135144
理人未按商定的时间派员到场参加检查或检验,除监理人另有指示外,承包人可自行检查... 安装、调试和试验的质量负责。 3.12.3.3 监测设备的保护和防盗 承包人应对已安装的监... ---摘自《第一卷 商务文件》
hgtbkwd
第一时间到场展开,第一时间实施救人,第一时间控制灾情发展,最大限度地减少损失和... C.蒸汽锅炉 D.气体钢瓶 153、按照爆炸的变化传播速度,( )不属于化学爆炸。 A.爆闪 ... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
于世美
或者到场后没有进行监督,或发现质量问题后没有及时处理,且没有向委托人报告,监理... 1#锅炉水压完成 10万元 6万元 1#锅炉水压完成,且通过甲方书面确认后30个工作日内 ... ---摘自《委托人合同编号:》
于世美
或者到场后没有进行监督,或发现质量问题后没有及时处理,且没有向委托人报告,监理... 1#锅炉水压完成 10万元 6万元 1#锅炉水压完成,且通过甲方书面确认后30个工作日内 ... ---摘自《委托人合同编号:》
hgtbkwd
水压试验 96 10.6 钢管运输.97 10.7 钢管的现场安装.97 10.8 涂装 98 10.9 质量检查和验... 盖。 (3) 通知监理人到场后,承包人应提交安装记录,并表明埋件的安装是合格的。承包... ---摘自《(北干渠改造标段)》
f19970615123fa
16.4 若投标人未响应澄清安排的通知到场进行答疑和澄清,将被视作自动放弃。 17. 评标... (开工、垃圾池开挖、锅炉及汽轮发电机组等设备安装、水压试验、烘炉、封顶)施工进... ---摘自《宁海县环保垃圾焚烧发电项目建设期监管咨询服务》
glay
水压强度试验压力为设计工作压力的 1.5 倍,且不低于 1.4MPa C.水压严密性试验压力为... 锅炉房 96.下列火灾隐患中,以有形的形式来表现的有( )。 A.消防安全布局不合理 B.... ---摘自《注册消防工程师《综合能力》模拟(二)》
无理的喜欢
(4)锅炉及供汽系统:燃料系统、锅炉冲洗、化学清洗、煮炉、烘炉、安全阀定压、各等级... 3、进行水压实验时,以洁净淡水作为试验介质,当系统中联接有奥氏不锈钢设备或管道... ---摘自《枣庄市人民政府安全生产委员会办公室文件》
思念那么浓
<0.6MPa(G) 3.#4锅炉主要设备配置及运行情况 3.1主要设备配置 序号 名称 数量 规格 1 循... 水压试验和性能试验等的证明。 5.2.3安装、运行、维护、检修所需的详细图纸和文件,... ---摘自《绍兴市中环再生能源发展有限公司》
静看花开花落
管道试压与通水试验 对生活给水、消防给水、热水给水管路进行水压试验,排水管路进行... 1 只12 电加热器锅炉 容量7L,功率2KW 1 台13 卫浴台面盆 50 cm*45 cm*20 cm 1 个14 ... ---摘自《附件:》
达达恰西瓜
并点名确认投标人是否 派人到场; 16 (3) 宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关... 7 锅炉清洗及试验 [工作内容] 1.锅炉水压试验 2.锅炉的碱煮炉 3.锅炉水循环系统清理 [项目... ---摘自《酒泉市北苑学校景观工程采购项目》
sunny爹
(3)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称,并确认投标人是否派人到场; ... 4.4.8 水压试验 (1)岔管水压试验试验压力值应按施工图纸要求执行;试验用闷头当口... ---摘自《绍兴汤浦水库绍兴方向原水第二通道建设工程》
摇摆白勺白芍
检查井施工→打压试验→沟槽土方回填压实→道路恢复→水压试验→竣工清理及做好验收... 锅炉或金属容器内工作的照明电源电压不得大于12V; ④ 持照明灯具应使用36V及以下独... ---摘自《**工程》
鱼饵虫
省煤气送风、引风机安装 电器仪表安装 水压实验 锅炉内砌筑、保温 工艺管道安装 烘煮炉... 3.3自采物资到场后,应进行实物与资料核对,如业主方有要求可共同进行。对有特殊要... ---摘自《青岛XXXX 热力公司》
元素吧里的召唤
环保设施部分大件已到场并安装完成 50%,干化设备土 建基础开始施工;沂源县生活垃... 号锅炉钢结构安装 到顶,烟气净化主设备安装和锅炉水压试验全部完成;威海 市生活垃... ---摘自《督察反馈意见整改情况》
元素吧里的召唤
施工人员到场情况,以便于总包单位及时调整相关人员、材料的供应。 分包单位的施工质... 要求锅炉己进行水压试验且合格;炉排试运转合格;锅筒、集箱、钢架等的临时支撑己拆... ---摘自《胜南社区纯梁集中供热工程》
苹果的酸
2、企业领导到场后应迅速组织力量查明事故发生的源点、部位和原因,开展抢险自救工... 锅炉及其辅助设备全部组装和冷态试运完毕,经水压试验合格;各种电器、热工仪表和自... ---摘自《特种设备安全管理制度汇编》
lonven
汽机房大件吊装就位完成,环保设施部分大件已到场并安装完成50%,干化设备土建基础... 1号、2号锅炉钢结构安装到顶,烟气净化主设备安装和锅炉水压试验全部完成;威海市生... ---摘自《山东省贯彻落实中央环境保护督察组》
山南水北
河南省锅炉压力容 器安全检测研究院、上海市特种设备监督检验技术研究院、宁波市特种... 水压试验条件确认 a ) 水压 试验前的制造及检验工序全部完成且合格 ; b ) 水压试验压... ---摘自《现场制造压力容器监督检验规范》
huangshuowei01
锅炉、热交换器用管订货技术条件》 NB/T47016-2011 《承压设备产品焊接试件的力学... 2、换热管(基管)应100%逐根水压试验合格。 3、管板、丝堵板、盖板、侧板之间的焊... ---摘自《编号:》
阿拉蕾
项目建设团队不断优化施工方案, 确保了锅炉水压试验、 倒送厂用电、汽机扣缸、锅炉... 同时环保主管部门领导以及 相关行业专家悉数到场参观和了解参展企业情况,鼓励环保先... ---摘自《环保行业月度监测报告(2008 年9月)》
芳甲窍交
水压:0.2-0.5MPa,水温:5-35℃ 本工程配一套自动取样设备,设置的取样点及配置仪... 《高压锅炉用水无缝钢管》 GB1048—70 《管子和管路附件的公称压力和试验压力》 GB... ---摘自《第一章 投标邀请》
贾雷坪皮
判中途更换:(1)因不可抗拒的客观原因,不能到场或需 在谈判中途退出谈判活动;(... 对锅炉进行本体进行水压试验, 具体作法按照 《热水锅炉 安 全技术监察规程》有关规定... ---摘自《滨州市政府采购》
丑伊
测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间5min后,阀瓣... 锅炉房的疏散门至最近安全出口的直线距离5m C.与其他部位之间采用耐火极限2.,如发... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
sunny爹
(含锅炉房安装)上、下水、卫、水消防工程。 航站楼内、外弱电管道和线槽及地坪信息... 1.3.2.4.1室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水... ---摘自《目录》
夸张的诗人
该供应商为茂名分公司3#催化裂化装置烟气脱硝脱硫余热回收装置供应1台余热锅炉,... 更换漏水接管并水压试验合格。 集团公司内 部通报 2015年3月第5页,共16 页 序号 供应... ---摘自《SursenReader》
You—灰機
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于... 水压 B.水量 C.效率 D. 用途 E.强度 28.固移结合,可以利用举高消防车救人灭火,以减轻... ---摘自《灭火救援》
865397499
面式减温器还应当对不少于50%的芯管进行不低于1.25倍工作压力的水压试验,检查是否... 试验时,使用单位安全管理人员应当到场; (13)对于电站锅炉水(耐)压试验,使用... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
ok2015
临时性搁架应在锅炉水压试验灌水前拆除。 4.1.3 锅筒、集箱就位找正时,应根据纵向和横向安装基准线以及标高基准线 按图 4.1.3所示对锅筒、 集箱中心线进行检测,其安装的允... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
阿拉蕾
设备到场后,订货方应在规定的索赔期内开箱检验,并按供方提供的技术说明书和质量保... ·锅炉水压试验及试运行; ·风管和设备的防腐与绝热; ·通风与空调系统调试。 3... ---摘自《技术标目录》
ddzhikoi
组扩建项目1#锅炉整体水压试验一次成功。 该 工程系印尼 3500 万千瓦电站项目之一, ... 本次第二届博览会为到场 的国际买家和参展商组织了多场专业的B2B 会议, 会议展示的... ---摘自《落实法定领导责任工作责任监管责任执法责任》
颜大大i2
对该防护区灭火剂输送管道采用气压强度试验代替水压强 度试验时,最小试验压力应为(... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
贾雷坪皮
锅炉水压试验进水时,负责管理空气阀和进水阀的操作人员不得擅自离开。 7.1.4.9 在... 必要时可请专职消防队到场监护。 10.5.14 氧气瓶、乙炔瓶与明火间的距离应在 10 米以... ---摘自《ICS 13.100》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作... 深水作业进应由医生到场监护,并准备实施医疗保障应急预案。 .2.4 潜水员在水下工作时... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
645135144
水压试验 34 8.8 安全门的校验 34 9 环保设备运行与检修 34 9.1 基本规定 34 9.2 电除尘器运行与检修 35 9.3 气力输灰系统运行与检修 36 9.4 袋式除尘器运行与检修 37 9.5 锅炉烟气... ---摘自《电业安全工作规程》
xiaoshou
检单位的现场准备工作,及时到场检验; (5)监检人员应当按照本规则的规定对锅炉逐... (6)需要进行水压试验的,现场监督水压试验是否符合《锅规》的要求(A 类)。 2.1.5.... ---摘自《TSG》
黑豆奇酷
锅炉已注册登记、检验、人员有证;反应釜未登记注册",,,,"2009.10.16","... 试验时通知我院检查人员到场监督。","40225" "119",,"二科","成都市鹰马... ---摘自《基本信息和巡查记录》
hyszqmzc
水压试验是指锅炉以水为介质,以规定的试验压力对锅炉受压部件强度和严密性进行的检... 检验时,锅炉使用单位的锅炉管理人员和司炉班长应到场配合,协助检验工作,并提供检... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
飞鸟
(十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满... 锅炉压力容器产品监检项目分A类和B类。对A类项目,监检员必须到场进行监检,并在受... ---摘自《附件1:》
颜大大i2
储罐气密性试验合格后,进行绝热施工 C.储罐绝热施工完成后,整罐进行水压试验 D.储... 地下三层,主要设备有:高、低压配电柜,锅炉,冷水机组,空调机组,消防水泵,消防... ---摘自《一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有...》
思念那么浓
开式水箱的水压试验 E.风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测测 ... 在锅炉设备搬运过程中,由于叉车故障在搬运途中失控,所运设备受损,返回制造厂维修... ---摘自《一、单选题》
颜大大i2
锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火... 水压强度试验的测试点选在管网最低点,故A.正确 合。 选项 B,当系统设计工作压力大... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》