编辑: 怪只怪这光太美 话题热度:1600 2019-10-23
关键词: 锅炉,安全阀,漏水,修缮,维修,锅炉安全阀,修理,修整,repair,boiler,如何,渗水 添加资源
资源与摘要 编辑
怪只怪这光太美


  2.3、阀门密封面泄漏

  安全阀密封面一般由金属材料制成,即使经过精密的加工,阀门很难做到绝对的密封。引起阀门密封面泄漏的情况很复杂。

  (1) 密封面进入异物。杂质和脏物等落到密封面上,造成阀瓣与阀座间存在间隙,导致泄漏。处理方法是清除密封面上的异物,重新研磨密封面。

  (2) 密封面损伤。造成密封面损伤的主要原因一是密封面材质不良,在长期恶劣环境中发生锈蚀。二是在多次起跳或长时间工作后,密封面出现磨损。三是密封面在堆焊工序存在缺陷,在使用过程中暴露。处理方法是根据损伤程度和原因,直接研磨、车削后研磨或者重新加工密封面。

  (3) 密封面宽度大。弹簧压力一定的情况下,密封面宽度大,则密封压强小,若该压强低于锅炉系统工作压强,将造成泄漏。处理办法是重新加工密封面至合理尺寸,并研磨后使用。

  (4) 零件卡阻。阀杆、衬套或阀瓣等零件存在卡阻,致使阀瓣回坐后不能完全密封。处理方法是拆解阀门,消除卡阻。

  (5) 装配不当。由于阀门密封面采用金属材质,阀瓣和阀座的平面度以及同轴度对密封性能有根本影响。阀杆、弹簧、衬套、阀瓣等零件装配精度,尤其是同轴度直接影响阀门密封性能。阀瓣和阀座未完全对正、弹簧与阀杆间隙太大及阀杆中心线不正等均可能造成阀门泄漏。处理方法是重新拆装,装配时保证阀瓣周围配合间隙的大小及均匀性,保证阀杆、弹簧和阀瓣的同轴度等配合尺寸精度。

  (6) 弹簧失效或者压紧力不足。在弹簧直接载荷式安全阀中,弹簧质量对阀门的性能影响很大。长时间使用后弹簧可能出现永久性变形失效、刚度减小或接触面不平行等问题,造成阀门泄漏。处理方法是更换弹簧或对弹簧进行修磨,并调整压紧力。

  3、启闭故障处理

  锅炉系统压力超过安全压力,而安全阀不能开启或者起跳高度不够,可能引发严重事故,而回座延迟时间过长或回座压力太低,会造成蒸汽大量损失,降低运行经济性。

  3.1、起跳压力下不开启

  安全阀在起跳压力下不能正常开启与阀门零件卡阻、密封面磨损等情况有关。

  (1) 零件卡阻。导向套、衬套、阀杆等零件因间隙太小或表面不光滑,导致阀瓣不能起跳。处理方法是拆解阀门,消除卡阻后重新装配。

  (2) 密封面受损。阀门密封面因长期泄漏腐蚀,受压面积减小,致使系统压强达到后,作用在阀瓣上的压力不足,安全阀不能在预定的压力下开启。处理方法是更换或维修阀门密封面。

  (3) 弹簧预紧力太大。处理方法是重新整定试验,调整弹簧预紧力。

  (4) 手动机构对阀门动作造成阻碍。处理方法是调整手动机构,消除阻碍。
黑豆奇酷
安全阀 安全阀…10 9. 防冻 防冻 防冻 防冻保护 保护 保护 保护…10 10. 冷冷冷冷冻 冻冻... 若锅炉或连接口 漏水,则不会导致相邻地方或底层结构受损。 若有必要,在锅炉下方安... ---摘自《魔焰系列 魔焰系列 2》
252276522
燃油或燃气锅炉、 油浸电力变压器、 充有可燃油的高压电容器和多油开关等宜设置在高... 休息厅以及办公、修理服务用房等。这些附属建筑和高层主体建筑不区别对待,一律要求 ... ---摘自《UDC》
鱼饵虫
沧州市锅炉压力容器技术配套服务站 34 河北省 齐拓 男 河北华北石油特种设备检验检测有限公司 附件:参加2019年第二期安全阀校验与维修人员相应专业培训活动的人员名单 序号... ---摘自《附件:参加2019年第二期安全阀校验与维修人员相应专业培训...》
过于眷恋
由全国锅炉压力容器标准化技术委员会(SAC/TC262)归口。 本标准负责起草单位:中... 安全阀的一般要求 GB/T12242 压力释放装置 性能试验规范 GB/T 12243 弹簧直接载荷式... ---摘自《ICS》
865397499
安全阀、压力表是否在有效期内,是否灵敏可靠,水位表液位是否有波动,清晰可靠,... 锅炉设备的维修保养是在不停炉的状况下,进行经常性的维护修理。涉及锅炉本体检修、... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
QQ215851406
水位计两端角阀关闭不严或漏水时应更换角阀; d) 吸水口、溢流口、泄水口、水力控制... 安全阀、过滤器、压力表及附件、砌筑井 维修方法: a) 压力表表弯、表控制阀缺失应... ---摘自《ICS 13.220.20》
颜大大i2
行一次外观和漏水检查,发现存在问题的消火栓应及时修复或更换。 A.每季度 B.每月 C.... 安全阀应经国家消防产品质量监督检验中心检测合格 网校答案:C 网校解析: 《消防给... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
贾雷坪皮
采暖系统的安全阀 • 在设备周围的、会影响燃气采暖热水炉运行安全的任何结 构。 在您... 警示! 板换侧漏水的危险。 如果自来水进出水阀门同时安装有阀门,请至少 确保一个阀... ---摘自《TURBO》
AA003
管身无破损及漏水现象 时,管道强度试验为合格。 ⑫压力管道的严密性试验 ①管道严密... 安全阀、计 量泵、压力表、管线等必须选用合格产品,并按设计要求进行安装,严格控制... ---摘自《碌曲县县城引水工程》
戴静菡
高压盘架内漏汽、漏水 阀门、管道泄漏 关取样一次门,确定盘架内无泄漏,允许检修人... 检查泵安全阀是否误动作 c:检查浓酸浓碱泵冲程是否在正确位置 a:检查酸碱截流阀是... ---摘自《目次》
星野哀
对管道漏水进行简单修理等。 (三)配送中心有关情况 通源配送中心未工商注册,挂“... 锅炉、压力容器、等作业人员及其相关管理人员(以下统称特 种设备作业人员) ,应当... ---摘自《亳州市谯城经开区五得利集团亳州面粉有限公司“2016•》
贾雷坪皮
消防水泵的操作、巡查以及维修养护工作。水泵外表无污积、无生锈、无漏水。运行噪音... 完成全院计量表、安全阀管理工作;公司所有人员安全需由公司负责,持证需符合国家规... ---摘自《中山市陈星海医院》
ok2015
安全阀应单独进行试验。 5.0.3 锅炉水压试验前应进作检查,且应符合下列要求: 1 锅筒... 4 经初步检查无漏水后,再缓慢升压。当升压到 0.3~0.4MPa时应检查有 无渗漏,有渗漏... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
NaluLee
待故障排出后方可作业:漏水、 漏气、漏电或冷却水突然中断;压力表、温度表、电流表的指示值超过规定;排 气压力突然升高, 排气阀、安全阀失效;机械有异响或电动机电刷... ---摘自《环球数码创意文化科技研发基地工程》
hyszqmzc
点火前,应测试锅炉安全阀,发现问题应及时检修。 4.5.8.4 锅炉周围应保持整洁,不应... 面的检查维修。 a) 检查消火栓和消防卷盘供水闸阀是否漏水,若渗漏及时更换密封圈;... ---摘自《国家卫生健康委员会》
人间点评
上层滞水及排水沟漏水补给, 补给 来源简单。 项目区域地下水自东北向西南径流, 最终... 气液分离器设置双安全阀,并设高低液位报警、低低液位联锁装置。 生产主装置采用半敞... ---摘自《第一章 总则》
棉鞋
安全阀和采暖水排泄阀应由专业人员来安装和调节。勿 自行操作; – 不允许违规安装壁挂炉; – 必须记录执行的所有保养和修理工作,必须书面记载其 结果; – 壁挂炉不允许安装... ---摘自《操作手册》
星野哀
漏水,控制系统及开关应齐全、有效。 3.3.5.3 模具及其紧固螺栓应齐全,无松动、无裂... a) 限位器、紧急制动器、溢流阀、安全阀等安全装置应齐全、有效; b) 在设备维修或... ---摘自《DB11》
山南水北
8.安全阀 Safety valve 74.喷油凸轮 Fuel injection cam (Delivery expressions for other items... 废气燃油交替式锅炉 after repair. 11.海水蒸发器提交 Alternatively-fired exhaust gas boiler.... ---摘自《船舶轮机英语集成》
AA003
跑、冒、漏水现象在灌区中十分普遍,漫灌现 象也很突出。“上游淹、下游旱”的事情经... 为保护水泵和管路,设置安全阀、逆止阀、放气阀。 ① 适宜流速的选定 根据《农田低压... ---摘自《室工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经...》
ACcyL
发生锅炉热水回流的主要原因是止回阀 失灵,应及时更换止回阀,否则沸腾的水把水泵密封圈冲坏,造成水泵漏水。 5、压力控制器:是一种压力信号,转换为电气开关信号机电转... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
鱼饵虫
N5 安全阀校验 F1 安全阀维修 安全阀维修 F2 金属焊接操作 代号按照《特种设 备焊接操... A2.2.12.4 凝汽器漏水率的测定方法; A2.2.12.5 锅炉割管检查结垢、腐蚀状况的方法。 ... ---摘自《山东省质量技术监督局》
yyy888555
安全阀( ( ( (随机附件 随机附件 随机附件 随机附件) ) ) 7 8. 防冻 防冻 防冻 防冻... 若锅炉或连接口 漏水,则不会导致相邻地方或底层结构受损。 若有必要,在锅炉下方安... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
qksr
指更换修理锅炉、压力容器、压力管道的受压元件;更换或修理电梯、起重机械、场(厂... 接缝处沿滑梯边沿圆角顺向应≤3mm,接缝隙处不允许漏水; (2)水滑梯在乘人按规定... ---摘自《SZDB/Z》
学冬欧巴么么哒
安全阀泄水为喷射状或带有响声时,应立即切断电源, 并通知维修人员进行检修。 * ... 万一出现热水器或接头漏水不 会对相邻区域物品或建筑物的下层造成破坏。 当插头的“... ---摘自《法罗力》
学冬欧巴么么哒
锅炉房设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合收割... 底盘各部无漏油、漏水、漏气现象;车外后视镜和前下视镜应完好,位置正确;灯光系统... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
hys520855
漏水量统计; 4 .穿墙管线用途。 3.2.6 地下防水性能的评定应按《地下工程防水技术规... 安全阀、水位表及温度计不应与锅炉一起进行水压试验,其阀座、管座应用盲板或丝堵封... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
被控制998
作与维修安全阀排汽管底部应装有接到安全地点的疏水管。在排汽管和疏水管上都不允... 有无漏水或异常现象,然后再升压到试验压力。锅炉应在试验压力下保持 20 分钟,然后... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
qksr
锅炉安全阀放散管等主要噪声源及空气动力噪声主要采取消声、降噪、减振等措施 对粉碎... 环外用粘土填实,并确保四周不漏水。在环底铺2-3cm厚,粒径为5-10mm的砾石或碎石... ---摘自《前言》
梦里红妆
能够寻找压浆堵漏漏水点及细部构造处理 √ 6 防水 检查 能够检验常用防水涂料、防水卷... √ 能够进行常用阀门的一般检修、能够进行安全阀的安装调试、能够进行埋地给水系统... ---摘自《吉林省房屋建筑与市政基础设施工程》
sunny爹
油泵出口应配有安全阀组、逆止阀、滤网等功能组成的组合阀和连接阀门、管件与其它附... 漏水量的测量应在液控蝶阀开启和关闭一次后进行。试验持续时间不超过30min,重复进... ---摘自《绍兴汤浦水库绍兴方向原水第二通道建设工程》
牛牛小龙人
挤压机模具应定期进行维护修理,修模以人工修整+氮气强化为主。 盛锭筒(挤压筒)预... 燃气工业锅炉排污系数,天然气燃烧大气污染物排放系数见表3.7-3。根据《煤、天然气燃... ---摘自《湖南稀土新材料有限责任公司》
匕趟臃39
检查有无漏水或者异常现象,然后再升压到试验压力,达到保压时间后,降到工作压力进... 防护罩的安装不应当妨碍安全阀的正常动作和维修。 5.1.14 热水锅炉安全阀排水管 热水... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
lqwzrs
经调查,该处排放浓烟排放地点属骨科医院锅炉排放导致,因该医院使用生物质燃料颗粒... 该单位主要从事液化气钢瓶、无缝钢瓶、安全阀的监测工作。 经现场调查了解,石油液化... ---摘自《一、12345市长公电办:》
飞鸟
安全阀排汽管底部有接到安全地点的疏水管,在排汽管上和疏水管上不允许装设阀门。 ... 应立即进行修理,并细听各处有无特殊声响,这些声响可能是锅炉内有漏水、漏汽情况,... ---摘自《LHH型生物质》
棉鞋
补水阀、水位感应器、水压开关和安全阀等部件。(1)循环泵的作用是负责维持内、外系统... 燃气热水器的水箱法兰盘与水管联结处是容易出现漏水的部位。(√)", "第五章燃气燃... ---摘自《燃气基础知识》
摇摆白勺白芍
福建省锅炉压力容器检验研究院南平分院 甘肃省 姜生茂 男 白银市特种设备检验所 甘肃省... 贵阳 2019年第一期安全阀校验与维修人员 省份 姓名 性别 单位名称 贵州省 李高艳 男 贵... ---摘自《2019年第一期安全阀校验与维修人员》
star薰衣草
2 密封状况应无明显漏油、漏水、漏气现象; 3 管道敷设应合理,排列应整齐美观; 4 隔... 锅炉安全阀应按GB 50273-2009《锅炉安装工程施工及验收规范》有关安全阀的规定进... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
赵志强
锅炉点火前导热油在系统管路中循环不少于60分钟,同时对系统进行一次泄露检查,确认... 安全阀、压力表、温度表等安全附件齐全、灵敏、可靠,导热油炉及其安全附件、导热油... ---摘自《ICS 85.010 》
颜大大i2
清洗油底壳安全阀, 进行调压试验: 当柴油机机油温度为70~80℃、 压力为0.8 MPa 时... 水泵在警告孔处漏水不超过 15 滴/min。 1.19 示功阀、盘车机构、曲轴箱防爆门检修要求 ... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
645135144
如防护罩、安全门、安全阀、限位器、联锁装置和报警器等。 交叉作业 在施工现场的上... 小型锅炉及空压机 各种小型锅炉(含电锅炉)应符合安全要求。 10 全数查评 任一台设备... ---摘自《四川省水力发电企业》
252276522
对热水锅炉安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国... 且应在无漏水或变形等异常现象时关闭就来担任。为了避免执行本规范中发生分工不清、... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
每年一次对锅炉及附属设备进行全面二级保养;按规定更换油(气)喷嘴、保养和润滑电机、校验安全阀、检查交换器并添加树脂、设备管道补漆;对除氧器、冷凝水箱检进行修清... ---摘自《Q/JGSW》
过于眷恋
减少漏水导致地面潮湿, 改善鸭舍环境; 采用干清粪工艺, 且采用的层叠式商品鸭笼养... 106 2、凡带压设备均需设有安全阀或防爆设施,安全阀起跳,采取自动喷淋洗涤,防 止... ---摘自《肉鸭养殖项目》
lqwzrs
跑、冒、漏水现象在灌区中十分普遍,漫灌现 象也很突出。“上游淹、下游旱”的事情经... DN80、进排气阀φ50、安全阀DN50、压力表、射频卡控制系统等设施各一件(套)。 ... ---摘自《桥梁工程(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展...》
烂衣小孩
锅炉安全阀开启压力按《蒸汽锅炉安全技术监察规程》进行调整和校验。 ﹙六﹚排污管道... 如果发现玻璃垫圈漏水或漏汽时,应及时紧固或更换垫料。 .压力表 应定期检验压力表是... ---摘自《纪鉴调?》
向日葵8AS
安全阀应有接到安全地点的排水管,并应有足够的截面积和防冻措施确保排放通 畅。在排汽管和排水管上不得装设阀门。 3.4.17 蒸汽锅炉应装设指示仪表监测下列安全运行参数: ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
赵志强
8、热水锅炉如果安全阀排出蒸气,则是产生锅水汽化现象,这时出水温度会升高。 9、... 例如,给水管、炉管、省煤器管是否漏水或阀门是否开错等。待水位逐渐恢复到最低安全... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
紫甘兰
锅炉维修","次","1",,,"锅炉漏水", "各种接头材料","套","1",,,"专用", "室外暖气管子","米","250",,,"直埋保温管DN70、小配... ---摘自修缮3标段》
捷安特680
锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施及其安全附件、安全保护... “特种设备的检验、检测和安全阀校验工作,应当由依法核准的检验、检测机构承担。”... ---摘自《双告知》
发帖评论
发布一个新话题