编辑: LinDa_学友 话题热度:2139 2016-07-10
关键词: 锅炉,烟道,防爆,厚度,锅炉烟道,板厚度 添加资源
资源与摘要 编辑
cyhzg
必须在烟道上设置除尘或含有除 尘的末端治理装置,以保证熔窑换向时烟气排放达到《工... 防弹、防爆、中空、夹层、变形、超厚、超薄等某一种特殊功能或特殊工艺 的玻璃制造 ... ---摘自《附件3》
思念那么浓
并作保温处理,烟道砌筑灰缝小于3mm。 7、整体采用优质的硅酸铝纤维棉保温隔热材料。 8、设备整体采用合格的防雷措施,确保设备安全运行。 9、设备整体采用合格的防爆措... ---摘自《项目编号:5113232018000262》
颜大大i2
燃气锅炉特别排放限值(mg/m3 ) 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧化硫 50 氮氧化物 150 烟气黑度(林格曼黑度,级) ≤1 烟囱排放口 表2.4-10 恶臭污染物排放标... ---摘自《浙江嘉澳绿色新能源有限公司》
xwl西瓜xym
烟道测量断面的布点位置和数量符合 GB/T16157 的要求, 每个测点由面对烟气流向的全 ... 防爆和防火 8.4.1 现场端的安装应满足所处场所的防爆和防火级别要求。 8.4.2 易燃易爆... ---摘自《CAEPI GB》
XR30273052
"圆形梅花炉连座 防烫增加 14 倍厚度1.00 500.00 500.00 48 五色塑料砧板长方形 塑料 12.00 180.00 2,160.00 49 木砧板 50*10-1cm) 实木 6.00 150.00 900.00 50 防爆高压锅 天喜... ---摘自《投标报价一览表》
苹果的酸
295、(√)在易燃、易爆、潮湿气体的场所照明设施应采用防爆式、防潮式装置。 297、(√... 接地体不得靠近烟道等热源设施 B、接地体不应埋在有强烈腐蚀作用的土壤中或垃圾堆和... ---摘自《试题库与参考答案》
向日葵8AS
锅炉间和燃烧设备间的外墙、楼地面或屋面应有相应的防爆措施,并应有 相当于锅炉间或燃烧设备间占地面积 10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚 集的场所、房间和人行通... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
Mckel0ve
300mm,但必须大于最大积雪厚度。 2 在通气管出口 4m 以内有门、窗时,通气管应高出门、窗顶 600mm 或引向无门、 窗一侧。 3 在经常有一个烟囱时, 每一台锅炉烟道上均应... ---摘自《《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-...》
飞翔的荷兰人
锅炉大气污染物排放标准》(13271-2014)。 (2)食堂油烟 营运期食堂油烟执行《饮食... 计算厚度 16mm,计算密度 0.60g/cm3 ; 劳动定员:195 人,在厂内居住; 工作制度:... ---摘自《一、建设项目特点》
hyszqmzc
排风机采用防爆轴流风机,满足锅炉房通风要求,设备 利旧。 10、其他:材料表中不包括随设备自带的阀门及配件等。 七、安全技术措施 1、 锅炉间通过门窗进行泄爆,泄爆面积... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
hyszqmzc
惰性循环气体从干熄炉环形烟道排出后,进入干熄焦余热锅炉进行换热,锅炉产 生的蒸汽进入汽轮机带动发电机发电,从干熄焦余热锅炉冷却后的低温惰性气体 进入循环风机重新... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
摇摆白勺白芍
空调通风系统的防火、防爆措施。 10 节能设计。 节能设计采用的各项措施、技术指标,... 墙身厚度(包括承重墙和非承重墙),柱与壁柱截面尺寸(必要时)及其与轴线关系尺寸... ---摘自《建筑工程设计文件编制深度规定》
静看花开花落
烟道蝶阀 本标准规定了烟道蝶阀的结构形式、型号和基本参数、技术要求、试验方法、检... mm的线材和厚度不大于3 mm的金属板材与带材,按GB/T 238或HB/T 5178进行反复弯曲... ---摘自《附件:》
wtshxd
锅炉烟气自动在 线监测装置 2 套,水泥烟囱外排口、脱硝入口烟道各有 1 套CEMS。 脱盐水站 由厂区脱盐水站供给, 脱盐水站采用“双介质过滤器+反渗透装置+逆流再生阳离子 ... ---摘自《建设项目基本情况》
ddzhikoi
将对流烟道灰斗和布袋除尘 器灰斗收集的飞灰输送到灰库,灰库存灰通过干灰散装机或加... 蓄电池室按防火、防爆要求设计,高、低压厂用配电装置均设在单独的房间内,同时 按防... ---摘自《第1章 总则》
棉鞋
空调通风系统的防火、防爆措施。 10 节能设计。 节能设计采用的各项措施、技术指标,... 厚度及性能要求应一致。 3)施工图设计说明中应明确围护结构各部位如屋顶、外墙、架... ---摘自《装配式建筑工程设计文件编制深度标准》
紫甘兰
燃气锅炉须采用低氮燃烧技术, 确 保氮氧化物排放浓度不高于 30mg/m3 。 积极推进天... 厚度 6-12mm 用于建筑外 墙的保温与 装饰等 外售 平涂饰面 200 万平 方米/年, 2 金属饰... ---摘自《国环评证乙字》
LinDa_学友
烟道应安装 防爆门; 点火和熄火保护应灵敏可靠。 (5)液氨作为制备气氛的原料时, 其管路严禁用铜和铜合金材 料制造; 金属管道应设有防静电装置。 (6)现场应配备防毒面具。 ... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
棉鞋
烟道旁路采用电磁转动碟阀; 碳钢+玻璃鳞片内衬烟囱,高12.5m,内径 5.2m,无旁路设... (3)消防 本脱硫工程无易燃易爆危险性介质,脱硫装置区内为电气非防爆区,但存 在意外... ---摘自《表一、建设项目基本情况.》
hys520855
增加烟道 正确答案: B 359.易燃仓库内严禁使用( )照明灯具。 A.碘钨灯 B.25瓦白炽灯 C.日光灯 D.防爆灯 正确答案 A 360.冬期施工时氧气瓶瓶颈冻结,应采取( )措施解冻。 A... ---摘自《建设工程安全生产技术》
迷音桑
15 -- -- 表4-5 燃气锅炉大气污染物排放标准 污染物项目 限值(mg/m3) 污染物排放监控位置 颗粒物 20 烟囱或烟道 二氧化硫 50 氮氧化物 150 烟气黑度(林格曼黑度,级) ≤1 表4-... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
sunny爹
燃气锅炉烟气以及反应气吸收装置尾气;废水主要为循环冷却排污水以及生活废水;噪声... 反应室在燃烧室下方,烟道在反应室下方,燃烧室产生的热量辐射给反应室中物料,层为... ---摘自《目录》
匕趟臃39
镀层厚度的测量。 国产产品无法满足 需求 5 “502”手印薰显系统 用于显现非渗透性客... 锅炉环保检测 国产产品无法满足 需求 121 PTI 密闭容器完整性测试 仪 可对药品包装,食... ---摘自《物理类》
摇摆白勺白芍
工业锅炉以及烧结及球团、焦化、有色冶炼、电 解铝、碳素等窑炉。 4.3 新建项目脱硫工... 液氨罐区为Ⅱ类防爆区域,所有现场检测仪表防爆等级应不低于 ExdⅡBT4。 8.2.6 增压... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
霜天盈月祭
防爆为出发点,厂房有安全疏散口,厂房按规范进行设计; (3)在使用或产生氢气场... (11)积雪厚度 历年最大积雪厚度:21mm。 5.1.4 水文 湖南肯达新材料有限公司年生产 ... ---摘自《1 概述》
252276522
燃气、燃油锅炉房应设置防爆泄压设施和独立的通风系统。采用燃气作燃料时,通风换气能力不 小于 6 次/h,事故通风换气次数不小于 12 次/h;采用燃油作燃料时,通风换气能力... ---摘自《UDC》
huangshuowei01
燃气锅炉 监控位置 颗粒物 80 60 30 烟囱或烟道 二氧化硫 400;550(1) 300 100 氮氧化物 400 400 400 汞及其化合物 0.05 - - 烟气黑度(林格曼黑度,级) ≤1 烟囱排放口 注:1. 以上... ---摘自《附件1》
huangshuowei01
避开烟道弯头和断面急剧变化的部位,否则应选择安装多点测量、线测量或面测量的... 锅炉大气污染物排放标准 GB 13271 2.铁矿采选工业污染物排放标准 GB 28661 3.钢铁烧... ---摘自《附件1》
bingyan8
气经余热锅炉冷却后进入反应塔,与喷入石灰浆粉充分反应后,烟气中酸性气体被 去除,在反应塔与除尘器之间烟道内喷入熟石灰粉、活性炭进一步脱除酸性气体和 重金属、二噁... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
5天午托
单位:mg/m3 污染物项目 燃气锅炉 排放限值 污染物排放 监控位置 颗粒物 20 二氧化硫 50 氮氧化物 150 烟囱或烟道 烟气黑度(林格曼黑度,级) ≤1 烟囱排放口 2、废水污染物排... ---摘自《浙江嘉威门业有限公司》
865397499
检验人员进入炉膛、烟道、锅筒(壳)、水冷壁进口环形集箱、循环流化床锅炉的热旋风分离器等受限空间进行检验时,进行可靠通风并且设专人监护。 2.2 检验方法 内部检验应当... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG G7002—2015》
我不是阿L
余热锅炉由汽包、蒸发器、过热器、省煤器、锅炉构架、烟道和烟囱等部件组成。 5.2.2.1 螺旋翅片管 对螺旋翅片管应进行以下检验。 a) 管子材料按标准要求验收合格。 b) 管子... ---摘自《中国设备监理协会文件》
cyhzg
2、门板优质助滑门组合,门板厚度≥1.2mm;3、活动调节腿为优质静音不锈钢Ф50mm调节... 3、配优质防爆灯,推拉式调节风口;",,, "8","集烟箱","500x500","米... ---摘自《INVAb01》
静看花开花落
低压锅炉、废水处理等. 全天候防护、防爆,电 子组件容易替换,不会 影响工艺过程,液位灵 敏度小于 12mm. 用于通过泵或电磁阀来 控制液位的槽罐中, 采用 AN14 系列警报器... ---摘自《差压表/压力表》
yn灬不离不弃灬
厚度60mm 接头 70*3.75 个16.20 159 18150133 镀锌钢管接头 80*4 个22.70 160 18150135 镀锌钢管接头 100*4 个39.50 161 18150141 镀锌钢管防爆活接头 DN15 个6.16 162 ... ---摘自《1、黑色金属及有色金属》
牛牛小龙人
熔化炉主烟道为密闭烟道,对烟尘100%收集。每台熔化炉扒渣口、出铝口均设置集气罩... “提升防爆叉车研发制造能力及自动化装备应用能力技改项目环境影响报告书”中的监测... ---摘自《湖南稀土新材料有限责任公司》
252276522
线周长乘以厚度乘以高度以 体积计算。扣除各种孔洞、钢 筋混凝土圈梁、 过梁等的体积 010303002 砖烟道 1.烟道截面形状、长度2.砖品种、规格、强 度等级 3.耐火砖品种规格 4.... ---摘自《UDC》
星野哀
蒸发器、冷凝器和吸收器中的传 热管结垢厚度不应超过 1 mm;采用燃气加热器的空调系统,烟道应安装防爆门。 3.5.5.3 距操作者站立面 2 m 以下设备外露的运动部件和传动装置... ---摘自《DB11》
摇摆白勺白芍
倍钢板厚度,且≥25mm。 6.4.15 管壁厚度大于 6mm 时,管道焊接应采坡口形式。焊缝的... 6.6.1 除尘器在系统中的布置以及所采取的防爆、防冻、降温等措施应符合GB 50016、... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
xiong447385
煤粉系统和锅炉烟道的人孔及检查孔和防爆门、安全门附近;除氧器、热交换器、汽包的水位计以及捞渣机等处。如因工作需要,必须在这些处所长时间停留时,应做好安全措施。 ... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
star薰衣草
筑物的耐火等级和具有爆炸危险生产厂房的防爆要求应符合国家现行标准的规定。 【条文... 管道至河床的覆土厚度应根据水流冲刷条件及规划河床确定。对于不通航河流,不应小于... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
元素吧里的召唤
燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配单盘后线路接头数量不限 C.超市的厂房外采用封闭型灯具或有防水型灯座的... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
麒麟兔爷
(1)燃油、燃气、煤粉锅炉烟道上应装设防爆门,防爆门的位置应不危及相关人员的安全; (2)燃气管道上应装设放散管、取样口和吹扫口,其设置部位应能满足将管道内燃... ---摘自《河北省粮食仓储企业安全风险》
棉鞋
叙述不正确的是(B)","A.砖灶应有排烟道防爆泄压口B.用燃气的烟道应尽量与用煤的烟道合用C.灶膛尺寸及形状应与所用锅相适应D.灶膛底部应有二次进风口" "第四章燃气... ---摘自《燃气基础知识》
过于眷恋
烟道式余热锅炉名称和型号应符合JB/T9560的规定。 4.1.2.3锅炉技术性能参数应包括产品铭牌中规定的参数以及水压试验压力值、燃料类别、受热面积、设计热效率、排烟温度。... ---摘自《ICS》
xiaoshou
级及以下燃气锅炉和冷凝式锅炉尾部烟道应当设置可靠的疏水装置。 3.22 防爆门 额定蒸发量小于或者等于 75t/h 的燃用煤粉、油或者气体的水管锅炉,未设置炉 膛安全自动保护系... ---摘自《TSG》
摇摆白勺白芍
采用燃气加热器的空调系统,烟道应安装防爆门;输送管线上的阀门应灵活可靠、密封良好;管道应无破裂、泄漏、堵塞;蒸发器、冷凝器、吸收器中的传热管结垢厚度不应超过1... ---摘自《(新版-2015)》
LinDa_学友
烟气进出口法兰在上部连接锅炉出口烟道、高处的出口法兰连接引风机,下部为集尘箱落灰斗装置(含放灰装置)。 陶瓷多管除尘器的工作原理如下:当含尘气体由总进气管进入陶... ---摘自《新疆天宝混装炸药制造有限公司托克逊县分公司》
王子梦丶
锅炉受热面防磨防爆检查及处理 肖谦(大唐湘潭发电有限责任公司 湖南 湘潭 411100) 摘要:在电厂事故中,大约有60%-70%出自锅炉,而锅炉本体的“四管”泄漏是引起事故的... ---摘自锅炉受热面防磨防爆检查及处理》
没心没肺DR
燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门 的位置应有利于泄压,当爆炸气体有可能危及操作人员的安全时,防爆门上应装 设泄压导向管。 第2.0.15 条 地震设... ---摘自锅炉房设计规范》