编辑: 飞鸟 话题热度:1438 2019-12-26
关键词: 锅炉,控制系统,流量,设计,系统,进水,design,boiler,system,控制,系统设计,流量控制,control,流量控制系统,管理,进水流量,控制系统设计,抑制,左右 添加资源
资源与摘要 编辑
飞鸟
   锅炉进水流量控制系统设计

  主蒸汽流量在理想状态下应该等于给水流量,但锅炉实际运行时是有损耗的,加之管路系统的泄露等因素影响,主蒸汽小于给水流量是正常的。但是,如果损耗量过大则需要做相应的检查处理。

  主蒸汽流量=给水流量+减温水流量

  主蒸汽流量=给水流量+减温水流量-锅炉排污-疏水

  尤其是汽包锅炉在变负荷的时候,给水无论是在自动还是手动上,给水流量和蒸汽流量肯定是不符的,只有在负荷稳定后才能按:给水流量=主汽流量+连续排污量+疏水+定期排污量+跑冒滴漏这个公式考虑。

  在调试中接触的给水流量计的安装位置全部在减温水的前面,从75T的锅炉到1024T的,还真没碰上过不包含减温器水量计量的安装方式,所以主蒸汽流量=给水流量+减温水流量这种类型的公式我认为不妥,当然,如果流量计的安装位置变化这个公式也是有可能的。

  应该用'给水流量=主汽流量+连续排污量+疏水+定期排污量+跑冒滴漏这个公式'来计算。不过,表面式减温器,而且给水流量的测点在减温器之前,也就是说包括减温水的流量。不过,我们的主汽流量是始终大于给水流量的。如果水量大于汽量,基本可以判断给水系统有泄漏了。这里的流量单位是:立方米/小时。

  因蒸汽的密度小于水的密度,故同样质量的水比同样质量的蒸汽体积小,反映在流量表上就是主蒸汽的流量比进水的流量大。
glay
氟化物流量、氟化反应器夹套冷却水进水阀形成联锁控制,在氟化反应釜处预紧急停车系统,当氟化反应器内温度或压力超标或搅拌系统发生故障时自动停止加料并紧急停车。 氯化... ---摘自《江西巍华化学有限公司》
645135144
除臭系统设计 47 3.3 工程分析 50 3.3.1 污水处理工艺流程与产污环节分析 50 3.3.2 污泥... 3.5 总量控制 64 3.5.1 原则和目的 64 3.5.2 总量控制因子 65 3.5.3 总量控制指标 65 第4章 ... ---摘自《第1章 概述 1》
GXB156399820
设计压力: 0.3Mpa 最高工作温度: 138℃ 灭菌器主体寿命及材质: 15年≥30000次 内壳及夹套均为SUS304不锈钢 主控制系统: PLC控制并配有彩色触摸屏人机操作界面,灭菌... ---摘自《第六章 采购清单》
qksr
应根据设计要求、污泥泥质、场地条件、方法适用性等因素综合确定监测方法、监测频率... 宜建立自动化控制系统和运行管理信息系统。 5.8 污泥处理厂生产运行中应加强用能、用... ---摘自《SZDB/Z》
烂衣小孩
进水管 出水管 分流管 管径 D0(mm) 流量 (m3 /s) 管径 D1(mm) 流量 (m3 /s) 管径 D2(... 瓦企业,加快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格执行“施工控... ---摘自《丰都县水利工程管理站》
摇摆白勺白芍
鼓风曝气系统设计规程 CECS111 寒冷地区污水活性污泥法处理设计规程 CECS162 给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程 CJJ60 城市污水处理厂运行、维护及其安全技术... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
棉鞋
"城市燃气管网系统中,能直接向各类用户配气的是(A)。","A.低压管网B.中压管网... 控制各输出口压力,计总流量和和配气输出流量,接收清管球。" "第一章燃气基础知识... ---摘自《燃气基础知识》
哎呦为公主坟
垂直型直流接地极设计探讨 [J]. 南方能源建设, 2016, 3(4): 60-63. TAN Wei, KONG ... 面向园区型微电网的一体化控制系统 [J]. 南方能源建设, 2014, 1(1): 25-29. LIU Zhiwen,... ---摘自《请作者根据投稿论文的关键词搜索《南方能源建设》2014—...》
ok2015
锅炉 种类 - 超超临界参数变压直流炉,一次再热、平衡通风、运转层以上露天布置、固态... 卧式、管壳式,进水流量:1800t/h, 进水温度60℃,出水温度100℃ 台22热网加热器疏... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
旋风
装置构成水流量精确控制系统,同时采用流量反馈的方式 实现恒流量控制,尤其在水压变化、车速变化、品种更换 或停车时,流量能自动跟随变化,以保证洗净度的稳定 性,有效... ---摘自《国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录(第二批)》
戴静菡
引进德国先进的工业锅炉安全控制系统, 采用 PLC 和独立连锁保护系统设计以及全中文触摸屏和智能化、便 捷化的锅炉人机操作界面,保证高安全性、高可靠性、全自动智能化的... ---摘自《最大限度地提供安全、节能、环保的智能锅炉系统
星野哀
危险废物贮存污染控制标准 GB 21900 电镀污染物排放标准 GB 50009 建筑结构荷载规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50054 低压配电设计规范 ... ---摘自《附件2:》
没心没肺DR
锅炉房的设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图,并计入管道 热损失、锅炉房自用热量和可供利用的余热进行计算确定。 当缺少热负荷曲线或热平衡系统图时,热负荷可根据... ---摘自锅炉设计规范》
麒麟兔爷
设计寿命≥60年1.2 高温气冷堆 1.2.1 核岛装备:反应堆压力容器、蒸汽发生器、热气导管、金属堆内构件、石墨堆内构件、碳堆内构件、主氦风机、控制系统装备、吸收球停堆系... ---摘自《附件》
AA003
新疆化工设计研究院有限责任公司 水管道在进各主要装置之前分别装设流量计、压力表和温度计。 本期项目拟新建循环水系统,向工艺装置的换热器提供循环冷却给水,并 将热交... ---摘自《20 万吨新型保温防火材料项目》
XR30273052
《石油化工储运系统罐区设计规范》 ; DB12/524 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 ; Q/SH 0546 《石化装置挥发性有机化合物泄漏检测规范》 ; 《关于印发〈设备泄漏... ---摘自《附件 2》
麒麟兔爷
流量 控制 阀变 为关键 节点41996年 :一次 泵变速 系统设计 一 次泵变速系统设计 示意 图见 图3。一次泵变速设计是大 势所趋。原本的定速设计, 是为了提供恒定流量 以保 证制... ---摘自《中央 空调冷冻 水 系统 设计的演变》
AA003
泵站设计 5.0.1 泵站位置应根据供水系统布局,以及地形、地质、防洪、电力、交通、施工和管理等条件综 合确定。 5.0.2 取水泵站和供水泵站的设计扬程和设计流量,应根据以下... ---摘自《村镇供水工程设计规范》
笨蛋爱傻瓜悦
检测与控制.19  9 主要辅助工程.19  10 劳动安全与职业卫生.21  11 工程施工与验收.... 供配电系统设计规范 GB 50053 10kV 及以下变电所设计规范 GB 50054 低压配电设计规... ---摘自《附件 1》
丑伊
3、消防水箱进水管宜设计量水表。参DGJ32/J 173-2014,9.2.3第4条。 4、SS-T-001,“室内给排水设计施工说明(一)”,给水系统供水设施(给水管道、 水表等)应按“苏建城... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
LinDa_学友
于沼气锅炉或发电,可以补充污水处理系统的能量消耗,集中体现了循环经济的 理念。 工艺流程图 关键技术或设计特征  合理的预处理技术是该项技术的先决条件,根据废水性质... ---摘自《国家环境保护工程技术中心》
贾雷坪皮
两个柱流量控制系统均采用流量控制单载冷剂挥发。 3.3.5 循环系统安装有过滤装置,清洁载冷剂,防止堵塞仪器管路。 3.3.6 内置储液槽液位显示,可直观槽内液位。 3.3.7 循环系... ---摘自《实训平台项目(二次)》
枪械砖家
2、若是传统的双管系统,上供下回,是设计错误。 3、回水管温度高于供水管温度,很明显是倒流了。同程系统的典型问题,做水力计算吧! 贴个图上来。 把前端楼宇的进水阀门... ---摘自《www.bjht.com.cn 红塔地暖》
笨蛋爱傻瓜悦
系统设计可参考图“机组水压降”曲线。 水流量 流经机组的冷水流量必须介于表所列的上限和下限之间。进入蒸发器的冷水流量若低于下限,则会造成水流的不连续,降低传 ... ---摘自《Split-Koolman》
王子梦丶
集中式供暖空调系统的自动控制与能量计量.40 7 给水排水节能设计.43 7.1 一般规定 43 7.2 给水排水系统设计.43 7.3 热水系统设计 44 8 电气节能设计.46 8.1 一般规定.46 8.2 供配电... ---摘自《DB34》
笔墨随风
1 Water meter Solenoid valves Mounting plate for Soft-Control screwed down here 产品说明 (请参阅 Fig.1) 流量控制双罐式软化净水系统包含: 1 左软化树脂罐体 2 右软化树脂罐... ---摘自《Water meter》
麒麟兔爷
系统流量控制.11 8.5 系统内水、汽品质的控制.11 9 余热利用.13 10 系统优化.14 附录 A 条件表.15 附录 B 典型蒸汽平衡图.20 附录 C 热耗数据表及供热系统煤耗 21 本规范用词说... ---摘自《化工厂蒸汽系统设计规范》
f19970615123fa
站撬装污水处理系统设计进水水质:含油量≤1000mg/L、悬浮物 ≤500mg/L。经本项目撬装污水处理系统处理后的净化水,净化水中的含油量、悬浮固 体含量、悬浮物颗粒直径中值... ---摘自《环境影响报告书》
sunny爹
表2.3-4 锅炉设计蒸发量及全公司蒸汽平衡 序号名称流量(t/h) 1 锅炉蒸发量 1750 2 10MPa蒸汽负荷 15.54 3 机组用汽量 1432.25 4 4.02MPa蒸汽负荷 547.05 机组4.0MPa供汽量 ... ---摘自《目录》
麒麟兔爷
该技术采用高精度传感器和流量计、线性调节及智能控制装置构成水流量精确控制系统,同时采用流量反馈的方式实现恒流量控制,尤其在水压变化、车速变化、品种更换或停车时... ---摘自《附件》
人间点评
管道的设计流量.36 b z x z w . c o m GB 50041-2008 - 2 - 第三节 管道系统.36 第四节 管道布置和敷设.38 第五节 管道和附件.40 b z x z w . c o m GB 50041-2008 - 3 - GB 50041-2008 ... ---摘自《第一章 总则》
You—灰機
空调水系统控制 本空调水系统空调侧和地源侧均设计为变流量系统,空调侧水泵、地源侧水 泵均为三用一备, 除备用泵外均采用变频系统控制,变频系统可根据室内负荷的 变化而... ---摘自《第1章 总则.》
芳甲窍交
设计、制造、供货、指导安装调试、性能测试、培训、 售后服务、备品配件等所有工作,... 系统中应能提供加药设备计量泵 4-20mA 控制信号。 工业冷却水水源: 电厂工业水系统... ---摘自《第一章 投标邀请》
252276522
舞阳县城小锅炉已基本实现了煤改气。 集聚区现状有一段DN600长约4km的蒸汽管道,目... (1)计算依据 热水网设计流量按下式计算: 式中:Gn——采暖热负荷热力网设计流量 t/... ---摘自《第一章 概述 3》
hyszqmzc
要求控制系统对整个燃气锅炉系统进行控制锅炉系统所有设备的主要运行参数、安全监测系统(如汽包压力、温度、液位、流量控制等)等所有运行参数均能够在操作控制台上... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
阿拉蕾
其排污得不到控制,仍会对饮用水安全造成一定隐患。团洲污水处理厂作为益阳 市资江以南片区最大的污水处理厂,目前排水管网建设滞后,排水系统建设混乱, 部分管道存在堵... ---摘自《环境影响报告书 环境影响报告书》
笔墨随风
锅炉辅机控制系统(包括补水定压控制、上煤、出渣控制),一、二次水循环调节控制系统(包括一次水定、变流量调节、二次水变流量调节),热网平衡系统等部分构成,系统集... ---摘自《概述》
ddzhikoi
设计独特 同心套管式冷凝盘管,热交换效率高, 同时可有效减少污垢和压力损失。 应用灵活 两管制系统实现四管制系统功能,可同 时满足各区域单独制冷/制热需求。 精确控制 ... ---摘自《GESA》
梦三石
锅炉控制特性,b.CFB 锅炉控 制系统应用实例,c.CFB 锅炉先进控制。上海石化热电事业部,教授 级高级工程师/副总工程师赵伟杰。 15、NACT 滚筒冷渣器技术细节:a.提高传... ---摘自《中国电力科技网》
lonven
锅炉燃烧采用全自动燃烧系统。其结构简单、制造方便、容易操作,其独特的设计使锅炉结构紧凑,抗流性强,传热效果好。燃烧室检查门可以很方便的打开检修清理炉膛,前烟箱... ---摘自《概述:》
JZS133
反渗透系统设计.27  5.1 反渗透系统原水水质分析 27  5.2 反渗透预处理系统设计 32  ... 产品标识和产品防护控制等各个过程。 这些严格的控制程序保证了 E-MEM® 膜产品高耐... ---摘自《第一章 易膜环保科技有限公司简介.》
笨蛋爱傻瓜悦
Q 出口,j—污染控制措施 j 出口气体流量,立方米/小时; C 出口,j—污染控制措施 j 出... 锅炉形式 产污系数(千克/吨-煤) 烟煤和亚烟煤 a 煤粉炉,固态排渣 0.030 煤粉炉,液态... ---摘自《附件 1》
霜天盈月祭
该雨淋系统消防水泵的下 列控制方案中,错误的是() A.由报警阀组压力开关信号直接连锁启动消防喷淋泵 B.由高位水箱出水管上设置的流量开关直接自动启动消防喷淋泵 C.由火... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
戴静菡
主要由控制锅炉给水水质来保证蒸汽质量。 杂质沉积在炉管内导致炉管的腐蚀及超温爆管,并可能引起因直流炉水汽系统流动总阻力增加导致给水泵电耗增加,当流动阻力超过给水... ---摘自《目次》
huangshuowei01
Q入口,j—污染控制措施j入口气体流量,立方米/小时; C人口,j—污染控制措施j入口实... 锅炉形式 产污系数(千克/吨-煤) 烟煤和亚烟煤a 煤粉炉,固态排渣 0.030 煤粉炉,液态... ---摘自《附件1》
252276522
总平面设计应优先选择管路短的方案。 4.1.13 当用水点多、分散且输水管线较长时,应采取有效的流量分配控制措施。 4.1.14 水泵工作台数的选择应根据用户数量、用水量变化的... ---摘自《UDC》
过于眷恋
B(资料性附录) 锅炉集中控制系统 18 附录 C(规范性附录) 气候补偿技术 21 附录 D(规范性附录) 分时分区控制技术.24 附录 E(规范性附录) 烟气冷凝热回收技术.25 附录 ... ---摘自《ICS》
QQ215851406
锅炉监控系统设计和实现 The design and realization of boiler monitor system 林燕凌 居滋培 (上海理工大学电气工程学院,上海 200093) 摘要:以某轮胎公司的锅炉为例,介绍... ---摘自锅炉监控系统设计和实现》
摇摆白勺白芍
设计系统时,应符合进水要求,选择合适的膜元件。 4.1.2 内压式中空纤维微滤、超滤系统进水,水质要求可参考表 1。 表1内压式中空纤维微滤、超滤系统进水参考值 膜材质 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
旋风
锅炉微机控制系统,一般由以下几部分组成,即由锅炉本体、一次仪表、微机、手自动切换操作、执行机构及阀、滑差电机等部分组成,一次仪表将锅炉的温度、压力、流量、氧量... ---摘自锅炉控制系统