LinDa_学友
燃气锅炉废气 颗粒物 0.0018 255 0.40 / SO2 0.0053 255 1.06 / NOx 0.012 255 4.89 / 污水站 氨0.00084 150 0.42 / 硫化氢 3 25<LD50<200 50<LD50<400 0.5<LC50<2 易燃物质 1 ... ---摘自《1 概述·》
lonven
锅炉定期检验规则》TSGG7002-2015第3.5.3.4条。","2.3","293  ,,,,"B02010306、超温报警和联锁装置不符合规定","特种设备使用单位应当对其使用的特种设备的安... ---摘自《Sheet2》
笨蛋爱傻瓜悦
儿童活动场所,老年人照料场所,医院和疗养院,剧场、电影院、礼堂,建筑内会议厅、多功能厅,歌舞娱乐放映游艺场所,燃油或燃气锅炉、油浸变压器、充油可燃油的高压电容... ---摘自《附表》
贾雷坪皮
燃气压力高、压力低保护、燃气泄漏联锁保护、超高水位报警、超低水位燃烧联锁保护、变频器故障保护等。 (9)丰富的扩展功能:可编程逻辑控制器(PLC)充足的预留端口和积木式... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
贾雷坪皮
1台0.5t/h燃气锅炉,采用天然气为燃料,主要为EPS发泡成型提供蒸汽。锅炉房软水制备... 长江长寿水文站资料表明近年最高水位为174.23m,最低水位为142.01m,最大水位差为... ---摘自《重庆市建设项目》
没心没肺DR
油气储罐20台、燃气蒸汽锅炉及有机热载体炉16台,以及在用工业管道70千米进行监督抽查检验。佛 山市市场监督管理局根据抽查重点确定承压类特种设备监督抽查清单,中标人... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
XR30273052
《河北省大气污染防治工作领导小组办公室关于开展燃气锅炉氮氧化物治理工作的通知》(冀气领办[2018]177号); (22)《沧州市大气污染综合治理方案》,2017年5月4日。 ... ---摘自《吴桥昌兴再生资源回收厂》
star薰衣草
消防水池设置液位指示高、低液位报警等控制仪表。消防水泵房内设置电动消防水泵,水泵为一用一备。在消防水总出水管上设置消防水回流管道及超压排流阀,防止泵出水管道超... ---摘自《山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司》
丶蓶一
燃气蒸汽锅炉本体 WNS2-1.25-Q 套1一次仪表阀门 2T 配套 台1节能器 2T 配套 套1燃烧机 RS130 套1给水泵 2T 配套 套1控制柜 2T 配套 套1分汽缸 2T 配套 套1烟囱料泵送入缓存... ---摘自《西华牧原农业发展有限公司》
ZCYTheFirst
d)燃气的泄露故障与保护; e)锅炉出水温度超高故障与保护; f)锅炉水位保护; g)燃烧器风机运行保护; h)燃烧器故障保护; i)燃烧器熄火故障报警,自动停炉,人工复... ---摘自《旅顺党校取暖锅炉改造项目》
人间点评
四、煤、油或燃气的总耗量; 五、原水总耗量; 六、凝结水回收量; 七、热水系统补给水量; 八、总电耗量。 第9.1.7 条 锅炉房必须装设表明下列情况的报警信号: 一、锅筒水位... ---摘自《第一章 总则》
cyhzg
高、低水位报警及联锁装置 D.锅炉熄火装置 24.压力容器安全阀与爆破片装置并联组合时,对爆破片标定爆破压力与安全阀开启压力的要求是( )。 A.爆破片的标定爆破压力不得... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
星野哀
锅炉配备有完善的 全自动控制装置和安全保护装置,实现水位自动控制及最低水位报警、停炉;蒸汽压力 自动控制及超压报警锅炉自动点火、燃烧器火力自动调节和熄火保护,... ---摘自《建设项目基本情况.》
哎呦为公主坟
锅炉的三大安全附件是(A)。 A.安全阀 压力表 水位表 B.安全阀 温度计 水位表 C.阀门 管道 超温报警装置 65.火场中防止烟气危害最简单的方法是( C )。 A.跳楼或窗口逃生 B.... ---摘自《甬安监管应急〔2014〕1号》
yn灬不离不弃灬
燃气锅炉未设置泄漏紧急切断装置,未设置极限低水位保护装置,或未设置蒸汽超压保护装置; 特种设备作业人员未取得作业证件。 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产... ---摘自《ICS 67.100.01》
丑伊
水位报警信号以及正常水位均应送至消防控制室,应有就 地液位显示,且应满足苏公消【2016】41号文要求。 13、燃气管道和设备的防雷、防静电措施应符合GB50028-2006第... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
wtshxd
燃气锅炉 及配套设备 4 锅炉软化水设备 利用原有燃煤锅炉软化水制备设备 液化天然气储罐、配套天然气 释放站、防雷器、燃气输送管 道及贮存区围堰等相关配套 设施 由供气单位... ---摘自《建设项目基本情况》
颜大大i2
报警阀前端的水源控制阀未完全打开 D.连接水流指示器的电路线脱落 网校答案:C 网校... D.公共建筑的疏散楼梯间不得敷设可燃气体管道 网校答案:C 网校解析:疏散楼梯间应... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
ACcyL
启动蒸汽发生器的电源开关,此时发出缺水报警,水泵 运转对蒸汽发生器补水,直至炉内水位高于低水位时停止,达到高水位时水泵停止补水。 5、蒸汽发生器进入正常工作状态时... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
匕趟臃39
(1)蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警和低水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最低安全水位时动作; (2)额定蒸发量大于或者等于2t/h的锅炉,应当装设蒸汽超压报警和联... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
苹果的酸
个7水位监测报警装置 1 个8板手、管 银、电工刀等电工工具 1 个9电流表、电压表 若干 10 矿井主泉房排水系统图 1 套11 井下报警联络电话 1 个12 防水门 13 逃生通道 14 其他应配... ---摘自《^1、魏局文》
棉鞋
下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要求B.采用负压燃烧,密封问题较易解决C.烟气通道的承压能力比水管式强,抗爆性能比水管式... ---摘自燃气基础知识》
252276522
消防水池(罐)应设置就地和远程水位显示装置及最高、最低液位报警 装置,并应在控制室或值班室进行监控。 【条文说明】8.2.3 本条规定的目的是提高消防水池(罐)蓄水和供... ---摘自《UDC》
向日葵8AS
锅炉间建筑不应小于三级耐火等级。 2 油的闪点大于 60℃的油箱间、 油泵间和重油加热器间应属于丙类生产厂房, 其建筑均不应小于二级耐火等级。 3 燃气调压间及气瓶专用房间... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
笨蛋爱傻瓜悦
锅炉在运行时,当水位表指示的水位低于最低水位线时,叫锅炉缺水。 锅炉事故中,发生最多的是缺水事故,缺水事故分为两种情况: ①轻微缺水,锅炉轻微缺水是指当锅炉水位... ---摘自《桂林市七星区人民政府》
匕趟臃39
燃气锅炉的 天然气燃烧废气执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/658-2016)中“其他区域”标准;VOCs 排放标准参照执行《天津市 工业企业挥发性有机物... ---摘自《PORON、绝缘材料、胶带、导电材料、保护膜、喷涂、注塑...》
迷音桑
水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装,并设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
紫甘兰
e)蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警,额定蒸发量大于或等于2t/h的锅炉还应装设低水位联锁保护装置; f)额定蒸发量大于或等于6t/h的锅炉,应装设蒸汽超压报警器和联锁保护装... ---摘自《XX-XX》
鱼饵虫
锅炉工艺图 75 附图4 可燃气报警仪分布图 76 附图5 消防器材布置图 77 附图6 中宏小区燃气锅炉天然气管道图 78 附图7 中宏小区燃气锅炉供热管道图 79 1总则 1.1编制目的 为提... ---摘自《预案编号:HDGY-HJYA-201801》
霜天盈月祭
锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,... 最不利点处水雾喷头与消防水池的最低水位之间的静压差为 0.02Mpa,则该系统 消防水... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
棉鞋
锅炉未设置锅炉筒低水位与燃料供应、风机等联锁或失效; 煤粉、燃气、燃油锅炉未设置引风机与鼓风机、燃料供应联锁或联锁失效; 煤粉、燃气、燃油锅炉未设鼓风机与燃料供... ---摘自《云南省危险化学品生产(储存)企业》
qksr
自动切断二次回路)、防干烧缺水保护(炉水低于极低水位时,锅炉停止工作并发出蜂鸣报警)、锅炉漏电保护(控制系统检测到电器漏电、短路后,将自动切断电源)。 8、锅炉... ---摘自《濮阳县政府采购》
GXB156399820
石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 GB 50575 1kV及以下配线工程施工与验收规范 GB 50617 建筑电气照明装置施工与验收规范 GB 50974 消防给水及消火栓系统技术... ---摘自《DB12》
xiaoshou
(四)水位表显示清晰,有防护装置和最高、最低及正常液位标记; (五)排污阀门灵敏可靠,没有泄漏形象; (六)燃油、燃气锅炉的点火程序控制、炉膛熄火报警和联锁保护... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG Gxxx-2xxx》
梦里红妆
锅炉控制系统 可切换手动 熄火保护装置 低水位报警,极低水位停炉,满水报警并停泵,压力超高报警并停炉,温度超高报警并停炉,配有各种故障显示器。 12 运行排烟温度 <170... ---摘自《新昌县城西小学等学校锅炉设备采购项目采购要素》
LinDa_学友
(如高 低水位报警装置,点火程序控制与熄火保护,超压报警及联锁装置等),降低锅炉的安全性。此外该类锅炉结构紧凑 ,在生物质燃烧机高负荷运行时,容易发生炉膛爆燃,... ---摘自锅炉改燃成型生物质燃料现状与建议》
GXB156399820
1台蒸汽锅炉安全阀、压力表超期未校,高低水位报警失效,且司炉工无证作业。 王强(长江西路777号鸿祥记) 虞山林场 杂物电梯 1台杂物电梯已过安全检验合格有效期 常熟市... ---摘自《总第3期》
飞翔的荷兰人
锅炉报警方式 高、低水位自动报警燃气泄漏报警、超温报警 13 安全保护装置 详细注明机组具有的安全保护装置 14 要求到货时间 具体根据工程进度 15 其他 第五章 谈判响应文件... ---摘自《竞争性谈判文件》
ok2015
厂家提供 24 锅炉报警方式 高、低水位自动报警,超压报警 燃气泄漏报警报警。 25 排烟黑度(格林曼黑度) <1mbar 26 锅炉表面温度 低于室内环境温度为+15℃ 27 安全监方式... ---摘自《宁波市鄞州区公共资源交易中心》
f19970615123fa
实现水位自动控制及最低水位报警、 停炉; 蒸汽压力自动控制及超压报警锅炉自动点火、 燃烧器火力自动调节和熄火保护, 保证锅炉的安全运行。 2.2 燃烧系统 天然气经燃气... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
喜太狼911
第八届工业仪表与自动化学术会议 1 锅炉汽包水位保护技术研究进展 The Research Progress of the Drum Water-level Protection Technology 李平杨平(上海电力学院电力与自动化... ---摘自锅炉汽包水位保护技术研究进展》
NaluLee
城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 ... ---摘自《ICS 13.100》
丑伊
厨房间和燃气锅炉间未设置可燃气报警装置。燃气锅炉间建议采用防爆照明设 备。 3)一、三层照明平面图中,部分走道转角区不大于1米处未设置疏散指示灯具。一层 照明平面... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
wtshxd
实现水位自动控制及最低水位报警、 停炉;锅炉自 动点火、 燃烧器火力自动调节和熄火保护, 保证锅炉的安全运行。 CO、SO2、NOx 供应热水、蒸汽 18 2.2 燃烧系统 天然气经... ---摘自《建设项目基本情况》
hyszqmzc
紫金矿业集团股份有限公司 招标文件项目名称:新疆紫金有色低压燃气锅炉及辅机成套设备采购项目 招标编号:ZJWLBS20180052 招标人:紫金集团采购中心-紫金矿业物流有限... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
紫甘兰
4.3.2.5 锅炉水位保护; 4.3.2.6 燃烧机风机过载保护; 4.3.2.7 燃烧机故障保护; 4.3.2.8 燃烧机熄火故障报警; 4.3.2.9 燃烧机风机运行异常报警; 4.3.2.10 燃气压力故障报警; ... ---摘自《此项目为预采购,可能因意外情况终止。》
学冬欧巴么么哒
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应采用无缝钢管,用气体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 2 每发现一处不符合要求的,扣2分。 3.4 4.2.5 水位表应符合下... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
星野哀
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应采用无缝钢管,用 气体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 2 一处不符合,不得分。 4.4.1 4.2.5 水位表应符合下列要求: a)... ---摘自《DB11》
烂衣小孩
极低安全水位报警并停炉。5.燃烧自动控制及安全保护。 燃油(气)蒸汽锅炉LHS产品说明书前言锅炉作为一种特殊产品,国家对锅炉的设计、制造、安装、使用、检验、修理、... ---摘自《纪鉴调?》
lonven
锅炉配备有水位计、水位控制报警器,还配备有压力表及压力控制器。 五、自动控制系统说明 该燃气锅炉,采用技术性能良好的全自动燃烧器作为主要燃烧设备,该燃烧器的燃... ---摘自《概述:》