编辑: sunny爹 话题热度:745 2019-07-15
关键词: 锅炉,漏风,过热器,完成,超温,结束,boiler 添加资源
资源与摘要 编辑
sunny爹
治理,全面整治燃煤小锅炉,加快推进集中供热、煤改气、煤改电工程建设。” 本项目生... 积尘原因主要包括:由于漏风或个别部件阻力增大,造成某些管段风速 减小;系统的水平... ---摘自《河北坤丰橡塑制品有限公司》
LinDa_学友
逾期未完成的,一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目,并依照有关规定撤... 锅炉补给水 工艺与产品用水 直流冷却水 敞开式循环冷却水系统补充水 1 pH值6.5-9.0 6.5-... ---摘自《1概述》
QQ215851406
过热器、再热器出口或锅炉出口处的饱和蒸汽压力。如果没有过热器和再热器,即指锅炉出口处的饱和蒸汽压力。单位为工程大气压(at)。 1MPa(兆帕)=10.2at(工程大气压) ... ---摘自《第一部分:教材公式汇总》
xiaoshou
锅炉以及蒸汽温度小于或者等于 300℃ 的过热器,其放水阀和排污阀的阀体可以用表 2-5 中的可锻铸铁或者球墨铸铁制造; (5)额定工作压力小于或者等于 2.5MPa 的锅炉的方... ---摘自《TSG》
捷安特680
锅炉密封工作结束后,对炉膛进行气密试验。参见教材P136。 25.氧气管道上仪表取源部... 还应对主、干风管进行漏风量检测。 3. (1)穿墙套管厚度错误,当风管穿过需要封闭的防... ---摘自《大立2016一级建造师真题》
star薰衣草
锅炉一级过热器、三级过热器吊挂完成;受热面焊口累计完成25000道;空冷风筒安装累计完成48个;除氧器吊装就位;1#、2#、3#高压加热器吊装就位。 #3机组:主厂房A列窗... ---摘自《内部资料 注意保密》
jingluoshutong
为减少内部漏风,对暂时不用或已废弃的天井、平巷等应及时封闭, 应灵活应用风门、风... k.《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014); l.《地质灾害防治条例》 (中华人民... ---摘自《甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司》
梦三石
新吴区完成全社会固定资产投 资898.87 亿元,比上年增长 1.1%,其中,工业投资 501.... 观察孔等处的漏风, 调节好系统的供液量、 风量和风压, 排除一切可能产生故障的隐患... ---摘自《一、建设项目基本情况》
梦三石
到2020 年 底前,应完成环保涂料的替代工作。 因此,本项目符合《“两减六治三提升”... 由于项目风险物质甲烷的毒性很小,在发生泄漏风险的情况下,企业应尽可能 的及时堵住... ---摘自《一、建设项目基本情况》
huangshuowei01
最终完成环境影响报 告书的编制。 环境影响评价工作流程详见下图1.2-1。 3 图1.2-1 建... ④冷却带 熟料由晶相转变带进入这里并由二次空气和窑头漏风冷却, 逐渐降温到 1000℃ ... ---摘自《青海中冠嘉颉环保科技有限公司》
飞鸟
锅炉 符合 对固体废物实施分类处理、处置,一般工 业固废综合利用,危险废物由有资质... 保质保量按时完成生态保护红 线划定和勘界工作。 山东省的生态保护红线区内生态系统... ---摘自《1、项目背景》
人间点评
锅炉间、辅助间和生活间的布置 12 第四节 工艺布置.12 第六章 锅炉通风、除尘和噪声防治.13 第一节 锅炉通风.13 第二节 除尘.14 第三节 噪声防治.14 第七章 锅炉给水设备和水处理... ---摘自《第一章 总则》
无理的喜欢
锅炉压火停运后,应密闭各炉门、烟风挡板,防止急剧冷却。 )关闭各疏水阀,用高温过热器出口集箱疏水阀来冷却过热器,防止锅炉超压。 )压火后经常观察床料温度上升情况... ---摘自《鳢缠跏?》
ddzhikoi
锅炉的主蒸汽管道从锅炉过热器出口集箱接出, 经流经流 量测量装置及电动主闸阀接到对应汽轮机主汽门。 2、给水系统 主给水系统采用单元制系统。系统配置 2 台变频电动给水... ---摘自《第1章 总则》
hyszqmzc
束、集箱、过热器、省煤器、外置式汽水分离器、导汽管、下降管、下脚圈、冲天管和锅炉范围内的管道 等部件;分汽(水)缸原则上应跟随一台锅炉进行同周期的检验。 中质协... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
摇摆白勺白芍
改造完成后动力站大气污染物有所减小。拟建锅炉位于咸阳长庆石化分公司现有厂区动力站内,厂区不扩大用地范围。本项目南侧1000m为渭河,西侧最近的居民点距离项目500m... ---摘自《陕中圣环评表》
ok2015
漏风试验.28 9.2 烘炉.29 9.3 煮炉.30 9.4 严密性试验和试运行.31 10 工程验收.32 本规范用词用语说明.34 1 1 总则1.0.1 为了提高锅炉安装工程的施工水平,促进技术进步,确保工程... ---摘自锅炉安装工程施工及验收规范》
252276522
主要是用于完成介质的物理、化学反应的压力容器,如反应 器、反应釜、聚合釜、高压釜... 第195 条 当锅炉运行中发现受压元件泄漏、炉膛严重结焦、受热面金属超温又无法恢 复... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
旋风
有限公司编制完成项目环境影响报告表; 2015 年4月3日凤台县环境保护局对项目的 环评... 天然气燃烧废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)排放限值;... ---摘自《1 总论》
思念那么浓
完成绍兴市公共资源交易中心政府采购供应商注册登记。 4.不接受联合体投标。 四、资... m/s 小于2.5 10 整体漏风率 % 小于1 11 电耗 KW 投标人填写 12 水耗 t/h 投标人填写 2.2湿... ---摘自《绍兴市中环再生能源发展有限公司》
施信荣
湿法冶炼系统 公用工程 锅炉房 4吨燃生物质锅炉 料棚 970m2 危险品暂存仓库 16134m2 ... 出现漏风,烟气量由引 风机风量决定,烟气出炉后经长弯烟管冷却至 200℃以下,出炉烟... ---摘自《1. 概述》
ok2015
3.3.12余热锅炉热力系统、主给水系统及其设备(汽包、水冷壁、过热器、省煤器、集箱、主蒸汽管道及其疏水系统等) 3.3.13焚烧间工业用水系统(含液压系统冷却水系统、出渣... ---摘自《开封中节能再生能源有限公司》
xiaoshou
[包括已经完成审批的水(耐) 压试验方案]是否齐全(C 类); (2)检查水(耐)压试验条件,与锅炉整体水(耐)压试验有关的安装、改造和修理 工作是否完成,需要水(耐)... ---摘自《TSG》
紫甘兰
图l锅炉术体剖面图 1.汽包 2.高温过热器 3.一级过热器 7.埋倍蒸发受热面 8.一级过热器出口 ' lI.省煤器进口 12.高温过热器出口 Is.石灰石柑进口 16.布风板 ' ∞热烟气相通。 燃料…... ---摘自《5 0MW鼓泡循环床锅炉简介》
此身滑稽
对直流锅炉的蒸发段,分离器,过热器,再热器出口导汽管等应有完整的管壁温度测点,以便监视各导汽管间的温度偏差,防止超温瀑管。          3.2.4 锅炉超压水压试... ---摘自《《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》》
sunny爹
锅炉长期运行出力足、漏风少、热效率高、水阻力小、电耗低,运行费用省。锅炉及所配套的设备应是全新的、质量可靠的、技术先进的、成熟的。 4.1.4锅炉结构合理先进,能够... ---摘自《目录》
You—灰機
年5月,环评单位完成30 表3.1-6 本锅炉配套除尘器参数 序号 项目 单位 参数 1 除尘器出口烟气浓度 mg/Nm3 ≤30 2 设计入口烟气量 m3 /h 250000 3 本体总阻力 Pa ≤1200 4 本体漏风... ---摘自《1 前言》
戴静菡
防止超压超温。 3.5.2.1 参加电网调峰的锅炉,运行规程中应制定相应的技术措施。按调... 过热器、再热器、省煤器管发生爆漏时,应及早停运,防止冲刷扩大损坏其它管段。其他... ---摘自《目次》
252276522
锅炉 1.结构形式 2.蒸汽出率 (t/h) 3.供热量(MW/h) 台 按设计图示数量计 算1.钢炉架安装 2.汽包、水冷壁、过热器安装 3.省煤器、空气预热器安装 4.本体管路、吹灰器安装 5.... ---摘自《UDC》
gracecats
(直接漏风) 21.48 15.16 进入烟囱的净烟气 804.7 292.3 2.4.4泄漏流量 / 锅炉 原烟气泄漏至净烟气 kg/s 5.03 4.44 泄漏量占原烟气流量的百分比 % 0.64 1.55 2.4.5温度 (°C) 原... ---摘自《一、总则》
star薰衣草
11.2.2锅炉钢架安装的允许偏差应符合表11.2.2的规调试的装置,应在试运转中完成调试,其功能符合设计要求。 12.1.7 设备单体无负荷试运转合格后,进行无负荷联动试运转按设... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
梦三石
锅炉排渣温度 排渣开口位置 排渣开口数量 飞灰含碳量 % 大渣含碳量 % 点火系统结构(床上、床下) 床下点火烟道是否超温 冷态点火用油量 t 初始床料厚度 mm 床压(满负荷) ... ---摘自《中国电力科技网》
252276522
燃烧生成的高温烟气经锅炉内 SNCR 脱硝工艺脱硝后依次经过炉膛水冷壁、 一级过热器、二级过热器、三级过热器、省煤器、空气预热器进入锅炉尾部烟道, 经旋风+布袋除尘器... ---摘自《第一章 概述》
lqwzrs
锅炉工作的影响,燃煤的分类方法; (3)掌握不同基准下各成分和发热量之间的换算方法。 - 98 - (4)理解理论空气量和过量空气系数及漏风系数、烟气分 析方法等概念及关系式; ... ---摘自《会计学基础课程考试大纲(试行)》
南门路口
风管安装完成后,除了对主、干风管进行漏光试验,还应对主、干风管进行漏风量检测。 (1)穿墙套管厚度错误,当风管穿过需要封闭的防火防爆楼板或墙体时,应设钢板厚度不小... ---摘自《233网校2016年一级建造师《机电工程》考试真题及答案》
迷音桑
锅炉本体包括炉膛、燃烧器、锅 筒或汽水分离器、水冷壁、过热器、再热器、省煤器、空气预热器、烟道、构架和炉墙等主要部件构成; 锅炉辅助设备包括送引风设备、给煤制粉... ---摘自《大立 2016 一级建造师通关蓝宝书》
静看花开花落
锅炉受热面在安装前应根据供货清单、装箱单和施工图纸进行全面清理,并检查表面有无... 过热器、再热器和省煤器的联箱安装允许偏差应符合表1.4.4.1的规定要求。 过热器、再热... ---摘自锅炉受热面安装工艺》
飞翔的荷兰人
锅炉受热面在安装前应根据供货清单、装箱单和施工图纸进行全面清理,并检查表面有无... 过热器、再热器和省煤器安装。 3.4.1过热器、再热器和省煤器应采用立式组合方式直接... ---摘自锅炉受热面安装工艺标准》
旋风
负压太大,炉膛漏风量增加,排烟损失增加,引风机电耗增加。根据多年的人工手动调节... 而在上位计算机中要完成以下功能 系统功能:     实时准确检测锅炉的运行参数:... ---摘自锅炉控制系统》
wtshxd
因此一定要按图纸 及《循环流化床锅炉炉墙砌筑规范》的要求执行。 ⑤为保证过热器蛇形管工作的安全性,防止过热器蛇形管的超温变形,特别强调:锅60 炉在正常或紧急停炉后... ---摘自《建设项目基本情况》
梦里红妆
低温过热器 省煤器 管式空气预热器 进口α´ 1.15 1.18 1.21 1.23 漏风Δα 0.1 0.03 0.03 0.02 0.2 出口α´´ 1.15 1.18 1.21 1.23 1.26 表4•2 烟气特性表 项目名称 符号 单位 炉膛 高温... ---摘自《200t/h高压煤粉锅炉热力计算》
雷昨昀
一号锅炉炉墙,过热器、省煤器、预热器;正在拆除水冷壁、汽包、钢架;二号发电机尚未开拆(9月1日开始)。省定17年计划拆除1.2万千瓦汽轮发电机组,现场该汽轮发电机组... ---摘自《1-21批》
思念那么浓
风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测测 【答案】:ACE 【解析】2017教材P198,考查通风与空调施工技术 26.自动喷水灭火系统的总出水管上应安装()。... ---摘自《一、单选题》
过于眷恋
燃煤粉或者水煤浆锅炉在炉膛和布置有过热器、再热器的对流烟道,应当装设吹灰装置。 10)锅壳式蒸汽锅炉应明确最高火界及最低、最高水位线。 4.1.3.3 尺寸限制 1) 受压元件... ---摘自《ICS》
252276522
漏风试验… 9.2 烘炉… 9.3 煮炉… 9.4 严密性试验和试运行… 10 工程验收 本规范用词说明 附:条文说明 1 总则1.0.1 为了提高锅炉安装工程的施工水平,促进技术进步,确保工程... ---摘自《UDC》
赵志强
锅炉附属设备有( ①蒸气过热器 ②省煤器 ③燃料系统 ④通风系统 ⑤除尘系统。 9、汽水共腾的现象有( 锅筒内蒸汽和锅水共同升腾,产生泡沫; 汽水界线不清; 蒸汽大量带水; ... ---摘自《司炉工考试复习题(含答案)》
颜大大i2
锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... E.风道漏风量过大 网校答案:BE 网校解析:题干中已明确是排烟风速过低,如果是风机... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
没心没肺DR
2011-11-6 1 锅炉原理 II 上海理工大学 动力工程学院 第14章 过热器与再热器 1. 概述 2. 过热器与再热器结构型式 3. 过热器水动力学 4. 过热器与再热器系统的设计与布置 5. 汽温变化... ---摘自锅炉原理 II》
笔墨随风
甲侧低温过热器、低温再热器、省煤器人孔门关不严,漏风。 ⑸ #3制粉系统粗粉分离器出口管处磨烂,漏风严重。 ⑹ #1~4给煤机入口处,漏风严重。 1.2 锅炉燃烧状况不良,燃烧... ---摘自锅炉排烟温度高的原因分析及治理》
笔墨随风
空气预热器的腐蚀、积灰和堵灰,回转空气预热器的漏风等。 第八章省煤器和空气预热器锅炉尾部受热面或低温受热面 第一节 概述第二节 省煤器第三节 空气预热器第四节 低温受... ---摘自《...空气预热器第四节 低温受热面的布置第五节 锅炉尾部受热面...》
发帖评论