编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 话题热度:341 2019-10-08
关键词: 汽机跳闸后,锅炉,汽机跳闸,跳闸后,汽机,跳闸,后锅炉 添加资源
资源与摘要 编辑
笨蛋爱傻瓜悦
   汽机跳闸后锅炉怎么办

  看好压力,立即打开对空排气防止超压,同时降低一二次风,较少给煤,控制燃烧,控制水位不能满水,在降风时要保证不能低于最低流化风量,如短时汽轮机不能恢复,司炉工要请示上级是否压火。

  MFT,全称是Main Fuel Trip,中文名为主燃烧跳闸,是锅炉安全保护的核心内容。它的作用是连续监视预先确定的各种安全运行条件是否满足,一旦出现可能危及锅炉安全运行的工况,就快速切断进入炉膛的燃料,避免事故发生。

  一、锅炉MFT后的现象

  火焰电视变黑。

  全部火检信号消失,MFT报警信号来。

  所有制粉系统跳闸,状态闪黄

  所有一次风机跳闸,状态闪黄.

  所有油角阀关闭。

  主再热器减温水门全部联锁关闭。

  炉膛负荷突变,先负后正。

  主再热蒸汽压力迅速下降。

  汽包水位先低后高

  二、锅炉MFT后汽机侧的现象

  机组负荷快速下降。

  主汽压力快速下降。

  主再热汽温下降。

  主汽流量下降。

  若机炉大联锁投入,则汽机跳闸。

  三、锅炉MFT后汽机未跳闸的处理

  若锅炉MFT,汽机未跳闸则:

  迅速汇报值长,解除CCS方式,请求人员协助调整处理。

  装DEH切换为阀控方式,快速降低机组负荷,目标值30MW。

  根据主汽压力下降情况与锅炉配合确定减负荷速率。

  切换轴封供汽汽源至辅汽,保证轴封压力正常。

  打开VV阀 ,防止高排温度过高造成机组跳闸。

  检查疏水系统,关闭联锁打开的除主再热管道的所有疏水。

  监视好除氧器,排汽装置水位正常

  立即停止一台真空泵,并迅速降低空冷岛频率至最低,必要时停运部分风机运行。尤其是冬季,防止空冷岛上冻。

  降氧器汽加热汽源切至辅助蒸汽。

  停止所有加热器,最大限度保证锅炉蓄热。

  若锅炉侧长时间无法立即恢复,主汽参数或者其他条件达到紧急停机条件时,则打闸停机。

  四、锅炉MFTR后汽机跳闸后的处理

  检查汽机转速下降,所有抽汽止回关闭正常。

  检查交流润滑联启正常,润滑油压正常,否则手动启动交流润滑油泵。

  若厂用电消失则启动直流事故油泵,直流密封事故油泵。

  迅速将轴封汽源切换至辅汽接带,保证轴封压力。

  监视除氧器,排汽装置水位正常,加热器水位正常。

  转速到1200r/min时确认轴顶油泵联启正常,否则手动启动。
哎呦为公主坟
"张新生","","汽机本体2019年1月备件计划","","ZYJH002363" "... "锅炉辅机专业19年01月备件计划","","ZYJH002339" "14859","2018-12-... ---摘自《热工电气》
我不是阿L
再 次进入热电分厂锅炉, 大幅降低了产 汽煤耗。逐年增大的高温、 高质量蒸 发回水也为... 热继电器误发 信号容易导致开关跳闸等问题亟待解决。 找准问题, 为的是更好的解决问... ---摘自《石灰石矿超额完成11 月份生产任务》
ACcyL
联产机组锅炉钢结 构工程。 《钢结构工程施工质量验收规 范》(GB50205-2001) 中冶... 压进行监测并实现过压或欠压自动跳闸保护, 以及电压恢复 后的自动重合,确保负载在... ---摘自《天津市城乡建设委员会》
山南水北
禁止新入区企业自建燃煤锅炉,禁止使用煤、重油等高污染燃料。入区企业生产废气须经... 例如,意外超负荷跳闸、仪表失灵导致操作失误、操作人员人为或技术原因引起误操作等... ---摘自《江苏正丹化学工业股份有限公司》
向日葵8AS
运行部当值汽机班长任组长。 锅炉专业应急队伍:由机械检修、运行部锅炉班长、锅炉运行人 员组成。运行部当值锅炉班长任组长。 电气专业应急 ---摘自《汕头经济特区万丰热电有限公司》
霜天盈月祭
汽气体活化法,炭化、活化尾气焚烧后产生的高温烟气经余热锅炉回收余热,生 产高温蒸... 仪表失灵、操作失 误中≤2 4~6 意外超负荷跳闸 中≤2 4~6 外部 停电事故 大≤3 5~10 危险... ---摘自《1 概述》
QQ215851406
例如,锅炉水冷壁和省煤器使用的无缝钢管一般采用优质碳素钢管或低合金钢管。 知识点... 5.装设自动重合闸预防雷击造成的外绝缘闪络使断路器跳闸的停电现象。 (1)500kV及以... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
达达恰西瓜
道电缆重大火灾等可能导致全厂停电。 无论什么原因引起的全厂停电都会导 致:全厂 3 台机全甩负荷,汽机跳闸, 主汽门关闭,锅炉 ---摘自《Public Disclosure Authorized》
飞鸟
参与锅炉专业技术规范书、施工图纸的设计审查及设计联络工作,组织施工图会审工作。参与汽机专业相关的单机试转、分步试运、分系统调整试验及整机试运工作,检查、监督调... ---摘自《附件1:》
GXB156399820
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在... 消防专用设备的过载保护只报警不跳闸。 e) 在控制室对各机械设备集中控制时,应在各... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
无理的喜欢
主燃料跳闸(所有送风机或引风机丧失,炉膛压力高,床温高或炉膛出口温度高,床温低... 同时通知汽机值班员。 )在炉水质量未改善前,不允许增加锅炉负荷。 )若MFT发生时... ---摘自《鳢缠跏?》
枪械砖家
热水锅炉: ⑴安设有温度计、安全阀、压力表、排污阀; ⑵按规定安设可靠的超温报警... 择性的动作于跳闸的单相接地保护; ⑶真空高压隔爆开关装设有过电压保护; ⑷推广设... ---摘自《第1部分 总则》
ddzhikoi
构成二类障碍(锅炉) [此处图片未下载成功] 异常: 年1、“1.3”1号机组启动时,A侧主汽门前疏水管道弯头泄漏(汽机) 2、“1.12”3号炉B引风机变频器跳闸,机组RB动作(... ---摘自《続Q02胯杠砜2012耆搏戈称》
元素吧里的召唤
锅炉主燃料跳闸系统(MFT) 锅炉自动控制系统 顺控系统(SCS) 汽机数字电液调节系统(DEH) 汽机危急遮断系统(ETS) 电气控制系统(ECS) 热工信号显示及报警 兰州石... ---摘自《兰州石化职业技术学院热能动力实训基地建设》
南门路口
(3)公司制定严格的锅炉运行安全操作规程,建立动态监控系统,进行不 间断监控。升火前应通知电气、热工仪表、除氧、化验、煤场、汽机等有关人员 做好准备工作;各烟道测压... ---摘自《东方希望包头稀土铝业有限责任公司(铝厂、电厂) 突发环境...》
王子梦丶
火药爆炸、瓦斯爆炸、锅炉爆炸、容器爆炸、其他爆炸、中毒和窒息、其他伤害。 风险评... 1、每月组织一次轮换高低压变压器跳闸、液氯泄露、触电急救等事故演练 2、每月定期... ---摘自《ICS 71.010》
鱼饵虫
B5.2.8 热水锅炉超温、汽化,有机热载体炉超温、进出口压差过小等; B5.2.9 主燃料跳闸(MFT)动作、故障减负荷(RB)动作(注B-2); B5.2.10 给煤机断煤(注B-2); B5.2... ---摘自《山东省质量技术监督局》
lqwzrs
汽机正常运行中,凝结器真空是靠抽气器建立的。 (*) 应为:汽机正常运行中,凝结器真... 答:给水泵;锅炉省煤器。 5.蒸汽在汽轮机______中的焓降与级的______之比称为级的... ---摘自《第二节 中级工》
yyy888555
锅炉专业· 7.3 汽机专业· 7.4 电气专业· 7.5 热控专业· 7.6 化学专业· 附录 A 建设工... 5) 电气装置跳闸, 应查明原因, 排除故障后方可合闸, 不得强行合闸。 6) 漏电失... ---摘自《ICS 27.010》
没心没肺DR
75t/h锅炉 3 15 225 CB6MW汽机 1 CB9MW汽机 1 2 睢宁宝源新能源发电有限公司(在建) 燃煤部分 75t/h锅炉 3 21 225 B9MW汽机 1 B12MW汽机 1 垃圾发电 350t/d机械炉排炉焚... ---摘自《睢宁县热电联产规划(2017-2020)》
芳甲窍交
给煤机跳闸,机组触发燃料 RB,机组 技术出力受限。2018 年11 月28 日,乐清厂#1 机... #2 锅炉技术出力试验 2018-11-1 深度调峰及扩容改造 月报信息 4 北仑厂 #2 汽机技术出... ---摘自《浙江省电力系统网源协调监管信息月报》
梦里红妆
辑回路的危急保护跳闸装置(ETS)。 主要技术规范及参数: 名称 单位 技术参数 备注 ... 可用于锅炉辅机联锁保护试验 2) 可用于汽机系统联锁保护试验 3) 可用于 330MW 亚临... ---摘自《酒泉职业技术学院 330MW 亚临界火电机组》
霜天盈月祭
并网机组的故障跳闸对 电网频率的冲击也越来越大。因此,大容量发电机组一次调频性 ... 弥补锅炉调节的滞后性;汽机主控中,一方面负荷修正量作为汽 机主控的前馈量,另一方... ---摘自《600MW超临界直流机组一次调频性能优化》
匕趟臃39
48","宾县火焰山常玉锅炉制造厂","黑龙江省哈尔滨市宾县宾安镇","150422... "20130831","矿用防越级跳闸微机电动机保护测控装置","实用新型", "760... ---摘自《哈尔滨》
星野哀
吹扫功能的主要任务是:在锅炉跳闸以后和 重新启动锅炉时,燃料被送入炉膛之前,保证用 风彻底吹扫炉膛,消除任何可能引起爆燃的混合 物,并且监视影响这一清扫过程的设备... ---摘自《PLC在锅炉联锁保护系统中的应用》
夸张的诗人
锅炉给水 泵 该供应商为中天合创煤化工项目供应8台锅炉给水泵。2016年4月20日,试车... 27101B、P-270102B电机先后发生短路,开关跳闸。由于没有备机,造成氨肟化单元停... ---摘自《SursenReader》
AA003
船用辅锅炉操作规程…29) 24、分油机操作规程…31) 25、交流电站的操作规程…33) 26... 五、操作过程中出现空气开关过载跳闸,应检查分析原因,排除故障后方可通电重试。 ... ---摘自《武汉理工大学》
紫甘兰
火电机组的统计范围包括锅炉、汽轮机、发电机和主变压器(包括高压出线套管)及 其相... 组保护动作跳闸停运,若系保护误动,则填写该误动保护装置的编码;若保护正确动作,... ---摘自《中华人民共和国电力行业标准》
于世美
( 在锅炉燕汽吹管阶段中,配合吹扫高、低压旁路管道)。 c )高压旁路减温水管道水冲... 汽机负荷大于2 5 % 额定负荷后, 轴封汽用汽轮机自 身蒸汽密封, 此时轴封汽系统应处... ---摘自《汽轮机启动调试导则》
阿拉蕾
c)由于锅炉汽机油系统漏油造成水体污染或土壤污染; d)由于电除尘器异常或停运导致烟尘排放超标; e)由于污水处理设备停运造成的污染事故等; f)由于其他原因造成的... ---摘自《鄱阳县凯迪绿色能源开发有限公司》
霜天盈月祭
是因意外超负荷跳闸停电或检修,将造成较为严重的环境污染事故。 ②事故危害分析 裕民县集中供热锅炉房扩建项目环境影响报告书 59 烟气除尘脱硫设施一旦发生事故,将造成除... ---摘自《1 概述》
我不是阿L
《电站锅炉制造监理技术要求》 、 《大型发电机制造监理技术要 求》起草单位联系人:... 针对主油泵与汽机转子同轴的机组,应对主油泵短轴与转子安装后的泵轴的跳动情况进行... ---摘自《中国设备监理协会文件》
qksr
汽机工程师 动力机械及工程 汽轮机振动预控技术研究及应用 锅炉工程师 热能工程 锅炉技术应用研究 清洁燃煤技术工程师 热能动力或环境工程 燃煤清洁发电技术研究 金属材料工程... ---摘自《神华国华(北京)电力研究院有限公司》
AA003
范围,且项目仅有燃气锅炉和三聚氰胺包装过程排放少量烟尘和颗粒物,项目 符合《自治... 突然停电、超负荷跳闸,设备故 障等因素引起的工艺气放散。 (1)项目拟采用的主要防范... ---摘自《20 万吨新型保温防火材料项目》
252276522
入口东侧自北向南依次为汽机间、冷却塔、换热站,蒸汽锅炉房、循环 兴隆县兴隆热力有... DEH、汽轮机紧急跳闸系统 ETS。汽轮机紧急跳闸 系统 ETS 采用可编程序控制器 PLC... ---摘自《第一章 概述》
向日葵8AS
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热... 工况包括循环泵或中继泵跳闸、输送干线主阀门非正常关闭、热源换热器停止加 热等非正... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
You—灰機
年6月分别在济南、昆明、北戴河、贵阳、三亚和昆明针对锅炉汽机、 电机生产过程和设备改造中的技术难题召开研讨会, 通过新技术讲座、 疑难问题 解答、典型案例分析等方... ---摘自《中国能源学会》
静看花开花落
2.6.5 锅炉冷态启动应与汽机密切配合,其升温、升压速度应按机组滑参数启动曲 线进... 5.14.2.1 辅机故障跳闸。 5.14.2.2 全烧油时,油中带水,燃油系统故障。 5.14.2.3 ... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
颜大大i2
"4528",,,"锅炉" "24","无缝钢管","89*5","公斤","518",,,"汽机" "25","钢板","6mm材质:Q235,1.51米*6米","公斤","14130"... ---摘自《一包-钢材》
ACcyL
锅炉加进入除氧器。因热负荷变化范围大,系统中配置了2台凝结水泵,其中1台使用,1... 以防蒸汽倒流进入汽机。低加疏水经调节阀进入冷凝器。轴封蒸汽系统由气动调节阀、电... ---摘自《附件一》
我不是阿L
"改后锅炉、汽轮机",,,"改造方式","改造投资(万元)","其中银行贷款(... 汽机按纯凝/抽凝/背压/抽背4类,选其中之一填写;4.参数栏,按中温中压/中温次高压/高... ---摘自《表111》
865397499
的高温高压大锅炉接带,具有一定的节能优势。 除此之外,通过蒸汽机组的等容量替换和原有漏点较多的 A1、A2、A4 机 组的淘汰,也可进一步提高现有热电装置区节能降耗的水... ---摘自《中国石化集团重庆川维化工有限公司》
戴静菡
改变锅炉热力循环系统或改变燃烧方式。 发生不明原因的蒸汽质量恶化或汽轮机通流部分... 脱机旁路:用于处理因汽机跳闸而导致凝结水流量过大的情况(达正常运行最大流量的1.... ---摘自《目次》
学冬欧巴么么哒
垃圾焚烧锅炉 municipal solid waste incinerator 垃圾焚烧炉和利用垃圾焚烧释放的热能进... 汽机超速毁坏,造成人员伤亡和财产损失: 1设立2套独立的转速测量系统并能正确显示... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
AA003
(9)设备主管1人(10)锅炉汽机设备工程师2人(11)脱硫和化学水设备工程师1人(12)电气设备主管1人(13)电气设备工程师1人(14)安全主管1人(15)安全工程师2人 ... ---摘自《中煤陕西榆林能源化工有限公司》
yyy888555
以及保证MFT跳闸回路的可靠 性,采用DCS软逻辑和硬继电器两套回路并行的设计原则... 备包括锅炉FSSS系统设备和部分锅炉汽机、电气系统的DAS信号),因该柜模件离线... ---摘自《FSSS系统MFT硬保护逻辑优化和改进》
紫甘兰
热态2:汽轮机停机8小时内 汽机冲转前蒸汽参数 启动状态 锅炉负荷 (%BMCR) 高压缸... 凝泵跳闸条件有哪些? 凝泵启动条件? 1.系统允许启动凝泵 2.凝泵A(B)进水门开足 3.凝泵A... ---摘自《值班员岗位试题》
霜天盈月祭
其目的是在机组跳闸锅炉上水以防汽包 干锅; 但其水源为常温的除盐水, 且无法加热, 所以机组带负荷运行时跳闸, 由于给水温度与 (下转第 81 页) 81 10% 仅保证此层... ---摘自《东方135 MW 流化床锅炉在印度现场的调试》
Mckel0ve
-电跳闸动作逻辑,锅炉MFT 动作后启动汽机跳闸汽机跳闸动作后,电气逆功率保护动作全停。2.2 功率变送器该电厂采用传统的模拟式有功功率变送器,采集发电机电压、电流量... ---摘自《区外故障引起的发电机功率突降保护误切机动作分析》
旋风
汽机跳闸联跳锅炉; 08:43:36:106 MFT; 08:43:36:131 低频保护动作; 08:43:37:086 主开关 805 跳闸。 500 kV 升压站全站失压后,5 号机 OPC 动作 4 次,转速在动作过程中出... ---摘自《500 kV 变电站全站失压机组保护分析及对策》
发帖评论
发布一个新话题