   锅炉水压试验泄压速度

  什么是锅炉水压试验?

  锅炉水压试验是锅炉装配后以压力水所进行的强度和密封性的试验。

  什么时候进行锅炉水压试验?

  1、锅炉安装完毕后,承压部件要进行水压试验。

  2、锅炉大、小修后或局部受热面检修后,必须进行常规水压试验,其试验压力等于锅炉最高允许工作压力。水压试验应由检修人员主持,运行和检修人员共同参加。

  3、锅炉水压试验一般二次大、小修一次,根据设备具体技术状况经集团公司锅炉监察部门同意后,可适当延长或缩短间隔时间,超压试验应结合大、小修进行。

  什么时候应进行锅炉超压试验?

  1、新安装的锅炉投运时。

  2、停运一年以上的锅炉恢复运行时。

  3、锅炉改造、承压元件经重大修理或更换后,如水冷壁更换管数在50%以上,过热器、蒸发器、省煤器等部件成组更换,汽包进行了重大修理时。

  4、锅炉严重超压达1.25倍工作压力及以上时。

  5、锅炉严重缺水后受热面大面积变形时。

  6、根据运行情况,对设备运行安全可靠性有怀疑时。

  锅炉水压试验压力选择(以某电厂为例)

  锅炉常规水压试验和超压试验的压力如下: 过热器、水冷壁、省煤器作为一个整体以汽包工作压力做常规水压试验,超压试验以汽包工作压力的1.5倍做超压试验。

  锅炉水压试验的范围

  1、过热蒸汽系统:自给水操作台到主汽水压试验电动堵阀前。

  2、锅炉本体部分的管道部件。

  3、汽包水位计只参加常规水压试验,不参加超压试验。

  水压试验前的检查与准备

  1、检查与锅炉水压试验有关的汽水系统,其检修工作已结束,工作票收回,炉膛和烟道均无工作。

  2、汽包已安装经检验合格精度为0.5级的就地压力表,且控制室内汽包压力表指示校验正确,就地与集控室之间配备良好的通讯设备。

  3、检查锅炉汽水系统已与汽机可靠隔绝(按照具体的操作票进行隔绝)。

  4、水压试验时,环境温度应在5℃以上,否则应有可靠的防冻措施。水压试验的水温一般在40~60℃,上水温度与汽包壁温差不超28℃,受热面金属温度不低于21℃。

  5、水压试验用除盐水或凝结水,PH值为10.0左右。

  6、水压试验范围内管道的弹簧吊架在试验前应用插销或定位片固定好,暂当刚性吊架用,水压试验后应拆除。

  7、过热器减温水电动门解除联锁。

  8、联系检修将所有安全门加装临时压紧装置,电磁泄放阀出系,手动隔离门关闭,以防水压试验时动作。

  9、进水前由检修确认锅炉承压部件内的杂物清理干净。

  10、按给泵运行规程,做好电动给水泵的检查和准备工作。

  11、按照水压试验检查卡检查锅炉各阀门状态正确。

  水压试验操作方法

  1、水压试验应由检修负责人主持,运行人员负责操作,检修人员负责检查。

  2、水压试验的顺序:先做锅炉主蒸汽系统;锅炉各阀门的水压试验,先做二次门,后做一次门。

  3、上水速度夏季不少于2 小时,冬季不少于4小时,当水温与汽包壁温接近时,可适当加快上水速度。

  4、当锅炉各空气门有水连续溢出时,按水流方向关闭各放空气门后升压。

  5、上水过程中密切监视水位变化,并检查各部件是否发生泄漏,受热面的膨胀情况是否正常。若发现异常,应立即查明原因,并予以消除。

  6、锅炉主蒸汽系统水压试验:用过热器减温水调节门进行升压,升压时应缓慢,在9.8MPa 以下压力升压速度≤0.3MPa/min,压力升至2MPa时暂停升压进行检查,无异常,稳压15分钟后继续升压,升压至5.88MPa时暂停升压,观察压力变化,若无异常继续升压至9.8MPa,然后以≤0.2MPa/min的升压速度,升压至10MPa时暂停升压,检查有无异常。无异常后继续升压至汽包工作压力11.2MPa,稳压5分钟后关闭进水阀,记录进水阀关闭后5分钟内压力下降值,通知检修进行全面检查。

  8、如进行超压试验,应出系汽包水位计,待检查正常后,以同样的速度继续升压至超压试验压力,保持30分钟,用疏水阀以0.3MPa/min的速度泄压,至汽包工作压力时,关闭疏水阀,维持常规试验压力,进行全面检查。

  9、水压试验结束后,用连排或疏水阀泄压,降压速度0.3MPa/min。

  10、当压力降到0.2MPa时,开启各空气门和疏水阀进行放水,如锅炉准备投运且水质合格,可放至点火水位,否则应将水全部放掉,重新进水。过热器、主汽管道应将集水放尽。通知检修解除安全门压紧装置。

  11、如锅炉短期内不投入运行,关闭泄压门,按照停炉保养规定进行保养。

  水压试验合格标准

  1、工作压力水压试验合格的标准:水压试验升压至规定压力时,关闭进水阀5分钟,记录压力下降值,过热蒸汽系统压力下降值不大于0.5MPa,且承压部件外壁和焊缝处应无水珠和水雾的泄漏痕迹。受压元件没有明显的残余变形。

  2、超压试验的合格标准:受压元件金属壁和焊缝没有任何水珠和水雾的泄漏痕迹。受压元件没有明显的残余变形。

  水压试验的注意事项

  1、水压试验时,环境温度不低于5℃,若环境温度低于5℃时,必须做好防冻措施。

  2、水压试验进水前,各承压部件上的空气门必须全部开启,待空气放尽有水连续冒出后逐只关闭空气门。

  3、水压试验过程中,调节进水量或泄压时应缓慢,以防压力突变。

  4、升压过程必须有专人监视调整,压力接近试验压力时,应放缓升压速度,以防超压。

  5、做超压试验时,压力未降至工作压力前不得进行检查工作,待压力降至工作压力时,方可进行检查。

  6、锅炉水压试验前汽机盘车必须投入连续运行。

  7、水压试验前锅炉试验系统与汽机应可靠隔绝,并且应做好防止隔离阀门误开的安全措施。试验过程中应严密监视缸温是否变化。 8、超压试验时,汽包水位计应出系,所有安全阀必须装上堵头隔离。水压试验完毕,拆掉安全门堵头和弹簧吊架的销子。

  8、不应使用固形化学物处理过的水作水压试验用水,以免固形物沉淀于过热器或再热器中。

  9、锅炉充水前应确保所有锅筒和集箱中的外来物质消除干净。

  10、在进行高于正常运行压力的水压试验之前,所有安全阀均应装上堵头或压紧装置。
wtshxd
已建企业金岳矿业建有余热锅炉。 (3)现状入园企业 1)若羌天山水泥有限公司日产 3000 ... 最不利点的消火栓栓口水压不低于 0.36Mpa。沿道路布置两处 室外消火栓,消火栓间距... ---摘自《1 总则.》
黑豆奇酷
1 1 7 7 E 低风险每年进行一次水压试验和壁厚检测。 表B.5 安全检查分析(SCL)评价表 (续) (记录受控号)单位:**车间**产品 岗位:粗品组 风险点(区域/装置/设备/设施)... ---摘自《ICS 11》
南门路口
项目生产废水中,水压试验废水经循环水池收集后回用,生活污水、车间地 坪清洁废水与经隔油池处理后的食堂废水一并汇合进入预处理池处理,再经园区污 水管道进入板仓污水... ---摘自《电站锅炉蛇形管自动生产线》
霜天盈月祭
增加了布袋除尘器总布袋过滤面积的设计计算公式和对滤袋过滤速度的要求; 12 对于二... 锅炉辅助系统…29  10.4 汽轮发电机组及其辅助设备…29  10.5 主蒸汽系统…30  10.... ---摘自《《生活垃圾焚烧处理与能源利用工程技术 规范》(征求意见稿...》
xiaoshou
石墨块件水压试验或者气压试验 块孔式验,检验项目包括:外观质量、几 何尺寸(厚度、直径、锥度、高度等)、固化度、树脂含量、总质量、力学性能。 热塑性塑料衬里与结构... ---摘自《TSG》
ok2015
水压试验 利旧 7 静电发生器 JX-1K 杭州 1 喷涂 利旧 8 烘厢 DH-6 杭州 1 内部干燥、固化 利旧 9 气密试验机 YQ-4/15 杭州 1 气压试验 利旧 10 焚烧炉 GHL-B 杭州 1 钢瓶焚烧 利旧 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
f19970615123fa
施工期:拟建项目氯气管道采用水压试验,将产生试压废水,可能含有微量杂质。 试压水用量约30m3 ,产生的试压废水由软管接入映天辉或就近的园区雨水管网。 另外, 拟建项... ---摘自《环境影响报告书》
f19970615123fa
利用城镇供水管网水压直接供水且小区引入管无防回流设施 时,向商用热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压 容器或密闭容器注水的进水管上; 4 从小区或建筑物内的... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
星野哀
水压试验(使用中的乙炔气瓶只做气压试验);必要时应测量气瓶的最小厚度。 3 气瓶瓶阀及管接头处不得漏气。应经常检查丝堵和角阀丝扣的磨损及锈蚀情况,发现损坏应立即更... ---摘自《ICS27.100》
星野哀
水压实验 气压实验 甲氧、氢、氮、甲烷、压缩空气、 惰性气体等 150 225 150 乙 纯净水、煤气、二氧化碳等 125 190 125 丙 液氮、液氨、光气、异丁烯等 30 60 30 丁 二氧化学品... ---摘自实验室安全手册》
sunny爹
水压为0.18-0.2Mpa。 2.1.1.2 用水量(不含中水回水部分) A、C、D 座生活用水量 最高... 城市热力检修期由自备燃气锅炉提供的0.4Mpa 的饱和蒸汽,经换热器换热后(要求换热... ---摘自《目录》
cyhzg
更换汽包人孔门、集箱手孔门及受压锅炉管时应进行锅炉水压试验锅炉水位应保持在上汽包水位计中心线上10 mm之间,并做到严密监护。 碱炉运行中不准对承压部件进行敲打... ---摘自《附件3》
GXB156399820
②控制好升降温、升降压速率;③控制好政党操作温度、压力、液位、成份、投料量、投... 验收时,必须根据压力计的读数用水压试验检查其密闭性,测定其是否漏气并分析空气。... ---摘自《佛山市危险化学品行业企业》
贾雷坪皮
热水锅炉和热水管路、排污管路应进行水压试验,采暖管道系统试压为应按设计要求进行试压。 ③ 安全阀泄压管接入软水箱。 6)、热力管道的除锈、刷油、保温 ① 保温管试压合格... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
ok2015
泄压阀、截止阀和电动截止阀、抗冲刷截止阀、安全阀、水压试验堵阀。阀门 产品主要由哈电集团哈尔滨电站阀门有限公司生产。 5、交直流电机及其他产品 交直流电机指的是... ---摘自《海外监管公告》
xiong447385
水压试验用表的数量及安放位置经过确认, 表的量程、 精度符合规定,并经过检定检人 员应当督促并经常抽查这三个方面热过程的控制情况。 3) 电流种类和极性,对于常用的焊... ---摘自《T/CASEI ****—2017》
怪只怪这光太美
在一定水压下,利用离心或撞击原理将水分解成细小水滴的喷头。 2.1.6 水雾喷头的有效... 3.2.11 当保护对象为室内燃油、燃气锅炉;电液装置、氢密封油装置;发电机、充油开关... ---摘自《水喷雾灭火系统技术规范》
sunny爹
液化石油气储罐水压试验 (四) 液化石油气储罐气密试验 (五) 钢瓶充装作业 (六) ... 管线泄压阀每年检验一次。 第十条 进行相关管线阀门操作时,要避免死油段胀管或凝管... ---摘自《目录》
山南水北
水压试验条件确认 a ) 水压 试验前的制造及检验工序全部完成且合格 ; b ) 水压试验压力经过核实 ; c ) 水压 试验用表的数量及安放位置经过确认 , 表的量程 、 ---摘自《现场制造压力容器监督检验规范》
飞鸟
(九)具有满足锅炉产品制造需要的焊接设备。 (十)具有满足制造要求所必需的检测平台、检测工具和水压试验设备。 (十一)具有满足制造需要的机械性能和理化检验设备或... ---摘自《附件1:》
鱼饵虫
且额定蒸汽压力大于或者等于0.1MPa(表压)的承压蒸汽锅炉;出口水压大于或者等于0.... 其范围规定为设计最大运行线速度大于或者等于2m/s,或者运行高度距地面高于或者等于... ---摘自《青岛市城阳区人民政府办公室》
liubingb
是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、( )、客运索道、大型游乐... 以防止因水压过高而造成管子脱落。 参考答案: 正确 解题分析: 380. [判断题] 单位消防... ---摘自实验室安全管理知识测试》
于世美
试验序号是( )。 (A)序号 2 (B)序号 1 (C)序号 3 (D)序号 4 解析: 《建筑设计防火规... 由于持续喷水泄压造成湿式报警阀的上部水压低于下部水压,在压力差的作用 下, 原来... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
没心没肺DR
二甲替酰胺与丙酮比较,虽然具有沸点高、蒸汽压低、蒸发速度慢等优点,但在溶解乙炔... 水压试验压力 5 3 2 1 30 20 15 12.5 8 公称工作压力 低压 高压 压力类别 常用气体气瓶的... ---摘自《气瓶的基础知识》
达达恰西瓜
水压试验应在试 验压力下稳压 10min,再将试验压力降至工作压力并稳压 30min 后压力应无对于没有回收价值的低温冷却气体应通过除尘系统去除粉尘后达标排放。 6.1.4 冷却机产... ---摘自《附件 5》
f19970615123fa
的埋地铸铁管道,其水压试验的压力应为( ) 。 A.0.6MPa B.0.9 MPa C.1.1 MPa D.1.2MPa 【正确答案】 :C 【试题解析】 : 参见教材 p104。 承受内压的埋地铸铁管道的试验压... ---摘自《安装计量》
棉鞋
"低压燃气热水器的供水压力应(C)。","A.低于0.2MPaB.低于0.3MPaC.低于0.4... "下列哪一项不是卧式火管燃气锅炉的特点(B)","A.高宽尺寸较小,适合组装化的要... ---摘自《燃气基础知识》
丑伊
采用轻质屋面板作为泄压面积,轻质屋面板每平方米的质量50kg 25.某油罐设置了中倍数... C.测试报警阀密封性,试验压力为额定工作压力的2倍的静水压力,保压时间5min后,阀... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
hys520855
供热设备及系统水压试验; 3.管道防腐; 4.管道壁厚。 6.2.6 供暖系统使用功能、系统安全性两类检查项目的检查方法、检查要求及其检查结果的评定应按附录E进行。 6.2.7 供暖系... ---摘自《中央国家机关办公用房维修标准》
颜大大i2
水压试验,保持 10min 无泄漏。 1.1.10 油底壳不许有裂纹,焊修后须进行渗水试验,保持 20min 不许泄漏。 1.1.11 油底壳与机体须配对组装,自由端须平齐,输出端须低于机体端... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
木头飞艇
蒸气锅炉等作试压试验实验室中获得高压液体的设备。 本泵系按水压试验要求而特殊设计。在试压的初始阶段具有较大的 流量,能迅速充液和升压以缩短试压试验时间,当压力... ---摘自《阳光系列产品》
GXB156399820
工业阀门压力试验 GB 13955 剩余电流动作保护装置安装和运行 GB 15630 消防安全标志... 锅炉房设计规范 GB 50052 供配电系统设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB ... ---摘自《DB12》
向日葵8AS
1)锅炉。容积大于或者等于30L的承压蒸汽锅炉;出口 水压大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或 者等于0.1MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。 2)压力容器。... ---摘自《无标题》
颜大大i2
进行水压强度试验时,以不大于 0.5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力,保压 5min,检查 管道各处无渗漏,无变形为合格。 E.1.3 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
芳甲窍交
还应考虑水压试验时的充水重量。 8.1.4 管道支吊架的位置和设计通常可采用简单计算或工程经验来确定。当需要精确分析时,应 采用计算得到的应力、力矩和作用力 ---摘自《压力管道规范 工业管道 第3部分:设计和计算》
过于眷恋
b)静水压试验应对每根钢管进行,试验过程中整个焊缝或管体无泄漏,试验后无形状的变化 和管壁凸起。 c)夏比 V 型冲击试验 CVN、落锤撕裂试验 DWTT 应从钢管上截取样品... ---摘自《ICS》
sunny爹
如有渗漏处要做标记以便放水后修补。泄压速度<0.3MPa/分。 (3)办水压试验签证:水压试验签证必须经质量技术监督局锅检所、甲方、乙方代表签字方可认为合格。 6、 ---摘自《目录》
思念那么浓
开式水箱的水压试验 E.风管系统安装完成后,对主干风管进行漏光试验或漏风量检测测 ... 泄压阀 E压力表 【答案】:BDE 【解析】2017教材P232,考查消防工程施工技术 27.根据... ---摘自《一、单选题》
牛牛小龙人
分为高压蒸汽调节阀,高压喷水压力调 节阀,低压旁路调节阀,低压喷水调节 阀。 www.... 高压锅炉安全阀的结构特性 安全阀的起跳压力主要是通过调整螺栓 改变弹簧压力。阀门... ---摘自《阀门培训交流》
向日葵8AS
锅炉水压试验时,试压系统的压和核实,以便对 热源厂规模进行总体规划、分期实施;热负荷的统计和核实应体现工业热负荷、 采暖热负荷、生活热水热负荷,以便科学合理确定... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
qksr
L的承压蒸汽锅炉; 出口水压大于或者等于0.1 MPa(表压), 且额定功率大于或者等于0.1 MW的承压热水锅炉;有机热载体锅炉。 3.3 压力容器 指盛装气体或者液体,承载一定... ---摘自《SZDB/Z》
252276522
出口水压 大于或者等于0.1MPa(表压),且额定功率大于或者等于0.1MW的承压热水锅炉; 有机热载体锅炉。 压力容器,是指盛装气体或者液体,承载一定压力的密闭设备,其... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
被控制998
锅炉质量证明书(包括出厂合格证、金属材料证明、焊接质量证明核水压试验证明); 5. 锅炉安装说明书核使用说明书; 6. 受压元件重大设计更改资料。 对于额定蒸汽压力大于或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
静看花开花落
水压试验时,应将锅炉附件如水位计等隔绝。 2.3.2.6 在水压试验时必须具备快速泄压的措施,以防超压。 2.3.3 水压试验上水的要求应符合本规程2.5.2之规定。水温应按制... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
匕趟臃39
(2)额定出水压力小于0.1MPa或者额定热功率小于0.1MW的热水锅炉; (3)额定热功率小于0.1MW的有机热载体锅炉; (4)为满足设备和工艺流程冷却需要的换热装置。 1.4 ... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
645135144
水压试验 34 8.8 安全门的校验 34 9 环保设备运行与检修 34 9.1 基本规定 34 9.2 电除尘器运行与检修 35 9.3 气力输灰系统运行与检修 36 9.4 袋式除尘器运行与检修 37 9.5 锅炉烟气... ---摘自《电业安全工作规程》
xiaoshou
现场监督水(耐)压试验,检查升(降)速度试验压力及保压时间,检查承压部 件表面、焊缝、胀口、人孔、手孔等处的状况以及泄压后的状况是否符合《锅规》的 要求(A ... ---摘自《TSG》
贾雷坪皮
锅炉水压试验后的泄压和放水时,应确认放水总管处无人后方可操作。 7.1.4.12 进行锅炉水压试验要不相符的物品。 7.1.9 运载给料设备 7.1.9.1 斗式提升机 7.1.9.1.1 机械运输系统... ---摘自《ICS 13.100》
xiong447385
7 水压试验 .7.1 在锅炉水压试验的升压过程中,应停止锅炉本体内外一切检修工作。工作负责人在升压前应检查炉内各部不应有其他工作人员,如有,应通知他们暂时离开,然后才... ---摘自《绲搏嫣(圈旺悼?)GB 26164.1?2010》
252276522
修订了水压试验时在试验压力保压期间的允许压力下降值。 5. 增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 ... ---摘自《UDC》
发帖评论
发布一个新话题