编辑: 捷安特680 话题热度:1183 2017-05-03
关键词: 锅炉,水位,报警,液位,水位报警,boiler,液位报警,极限 添加资源
资源与摘要 编辑
5天午托
燃气锅炉大气污染物特别排放限值标准,排气筒高度参照 执行不得低于 8m。项目表面处... 爆炸极限 1.4%~8.0%(体积)。有刺激性。高浓度时有麻醉性。 (3)丁醇 丁醇是无色液体... ---摘自《浙江嘉威门业有限公司》
kieth
下水水位及水质的变化;故本评价对地下水影响仅作简单预测评价。 1.4 评价原则 评价中... 锅炉废气执行《锅炉大气污染物排 放标准》 (DB50/658-2016) ,见表1-9。 CCDRI 重... ---摘自《CCDRI 重庆江北化肥有限公司潼南工业园区复合肥项目》
丑伊
水库最高水位线以下的滩地和洪泛区 选址未处于在江河、湖泊、水库最高水位线以下的滩... 本项目不设置锅炉,大气污染物主要为施工过程中矸石填埋区作业扬尘。按照《环境影响... ---摘自《灵石县丰凯源综合治理有限公司》
南门路口
运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地、岸坡堆放、存贮固体废弃物或者其他污染物的... "26.雾天行驶时未开启雾灯和危险报警闪光灯的处罚",,, ,,"27.道路养护施工作... ---摘自《表一新塘权责(目录)》
笨蛋爱傻瓜悦
采用计算机集中控制技术来实现电子幅度限制器逻辑控制和在极限位置报警减速直至停止动作的控制,并能动态显示整车作业工况(作业高度和作业幅度),确保整车在安全工作范... ---摘自《广州支队消防车及消防器材项目采购文件》
芳甲窍交
锅炉系统 锅炉类型 带有汽包的余热锅炉 数量 3 套 工作压力 4.0MPa (过热蒸汽出口) 锅筒工作压力 4.8 MPa 水容积 正常水位时约:166 m3 主蒸汽流量 126t/h 蒸汽温度 400 ℃ 给... ---摘自《第一章 投标邀请》
kr9梯
天然气加热炉产生的废气污染物参照执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014... 水量丰沛,洪枯水位变化明显。 项目纳污水体为武义江,属于钱塘江水系。武义江年平均... ---摘自《浙江优仕门业有限公司》
哎呦为公主坟
锅炉的三大安全附件是(A)。 A.安全阀 压力表 水位表 B.安全阀 温度计 水位表 C.阀门 管道 超温报警装置 65.火场中防止烟气危害最简单的方法是( C )。 A.跳楼或窗口逃生 B.... ---摘自《甬安监管应急〔2014〕1号》
人间点评
气液分离器设置双安全阀,并设高低液位报警、低低液位联锁装置。 生产主装置采用半敞开式框架,通风良好。 编制有《氨系统泄漏、爆炸现场处置方案》 、 《氧化炉泄漏、爆炸... ---摘自《第一章 总则》
山南水北
锅炉房设置可燃气体报警控制器和监 控摄像头,设置干粉灭火器等应急物 资。 锅炉水检定 试剂 检定用试剂量较少,配备灭火器、吸 附棉等物资。 危险废物暂存区 设置区域防渗漏... ---摘自《天士力控股集团有限公司》
hyszqmzc
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50151 泡沫灭火系统设计规范 GB 50222 建筑... ---摘自《国家卫生健康委员会》
GXB156399820
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在... 5.3.5 污水处理站宜位于厂区边缘、且地势及地下水位较低处;并应布置在厂区全年最大... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
贾雷坪皮
水位报警装置应运行正常。 通风和空调设备 19 空调系统设置的压力容器必须由国家认可资质的质量技术监督部门出具压力容器使用证,并必须由国家认可资质的特种设备监察检... ---摘自《ICS 45.020》
颜大大i2
5min,不许渗漏。 2.5 预热锅炉检修要求 2.5.1 清除烟垢及水垢。炉体、管组、燃烧室体... 油、水位指示器须清晰、良好。 3 辅助装置 3.1 各变速箱检修要求 3.1.1 箱体裂纹及轴承... ---摘自《中华人民共和国铁道部》
star薰衣草
应设置汽包水位自动调节; 8 应设置循环气化炉的缓冲气罐的高、低位限位器分别与自动控制机和煤气排送机连锁装置,并应设报警装置; 9 应设置循环气化炉的高压水罐压力与自... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
无理的喜欢
储罐应设置液位上、下限及压力上限报警,并远程监控; c)储罐的液相连接管道上应设... 且应有“锅炉压力容器产品安全性能监督检验证书”。 c) 气瓶应具有符合《气瓶安全监... ---摘自《NB》
cyhzg
高、低水位报警及联锁装置 D.锅炉熄火装置 24.压力容器安全阀与爆破片装置并联组合时,对爆破片标定爆破压力与安全阀开启压力的要求是( )。 A.爆破片的标定爆破压力不得... ---摘自《声明:本资料由 考试吧(Exam8.com) 收集整理,转载请注...》
雷昨昀
独立液位报警表、喷嘴和仪表系统(例如压力、温度和应力表)。 6.4.8 绝热 6.4.8.1 须按要求设置绝热层以防止船体温度降至许用值以下(见6.4.13.1.1)并将进入液舱 的热流限制... ---摘自《附件 1 第MSC.391(95)号决议》
star薰衣草
消防水池设置液位指示高、低液位报警等控制仪表。消防水泵房内设置电动消防水泵,水泵为一用一备。在消防水总出水管上设置消防水回流管道及超压排流阀,防止泵出水管道超... ---摘自《山西汾西矿业集团南关煤业有限责任公司》
jingluoshutong
《火灾自动报警系统设计规范》等多部国家标准相继修订、发布并执行了一段时间,2015... 71、地下锅炉房、消防水泵房不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于15m... ---摘自《浙江省公安消防总队》
向日葵8AS
蒸汽锅炉锅筒液位过高和过 低报警、锅筒出口蒸汽压力过高报警、省煤器出口水温过高报警、热水出口压力 过低和过高报警、出口水温过高报警、燃气锅炉房燃气浓度过高报警。 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
匕趟臃39
50L(为设计正常水位水容积,下同); (2)热水锅炉,<3.8MPa,且<120℃; (3)气相有机热载体锅炉,0.1MW≤≤0.7MW;液相有机热载体锅炉,0.1MW≤≤4.2MW。 1.4.4 D级锅... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
yn灬不离不弃灬
燃气锅炉未设置泄漏紧急切断装置,未设置极限水位保护装置,或未设置蒸汽超压保护装置; 特种设备作业人员未取得作业证件。 包装间、分割间、产品整理间等人员较多生产... ---摘自《ICS 67.100.01》
棉鞋
","A.熄火保护装置B.安全报警装置C.缺氧保护装置D.防空烧保护装置" "第二章燃气... 水位继电器失灵" "第四章燃气燃烧器具的种类","单选52","烤箱在额定燃气... ---摘自《燃气基础知识》
You—灰機
设置有高液位报警系统;全容罐外罐采用双层结构,内层为 9Ni 钢,外层 Q235 钢,2 层间填充有耐低温保温材料;储罐外罐到内罐大约 1~2m,可允许内罐里 的LNG 和气体向外罐... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
颜大大i2
锅炉房、变压器室等与其他部位之间采用耐火极限≥2.00h 的防火隔墙和≥1.50h 的不燃性楼板分隔。在隔墙和楼板上不应开设洞口,必须在隔墙上开设门、窗时,应设 置甲级防火门... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
XR30273052
天然气属于清洁能源,燃气锅炉废气经8m高排气筒可直排,均可达标排放。 ②废水污染... 氨氮、粪大肠菌群、总磷、动植物油、地下水水位 高锰酸盐指数 - 土壤环境 pH、镉、砷... ---摘自《徐州市铜山区动物无害化处理中心家禽、家畜无害化处理项目》
人间点评
蒸汽锅炉应设置极限水位保护装置,当额定蒸发量等于或大于 6t/h 时,尚应设置蒸 汽超压保护装置。 第9.2.3 条 热水锅炉应设置当锅炉的压力降低到热水可能发生汽化、水温升高... ---摘自《第一章 总则》
252276522
紧急停机锁存报警器、加油机泄漏低限报警 器、储罐超压报警器、储罐液位低限报警器、... 0.2t/h LHS 系列小型燃气环保锅炉,并建 设燃气锅炉房 1 座,砖混结构,占地面积 29.7m... ---摘自《建设项目基本 情况》
没心没肺DR
蒸汽锅炉应设置极限水位保护装置,当额定蒸发量等于或大于 6t/h 时,尚应设置蒸汽超压保护装置。 第9.2.3 条 热水锅炉应设置当锅炉的压力降低到热水可能发生汽化、水温升高 ... ---摘自锅炉房设计规范》
木头飞艇
水位同时受锅炉侧和轮机侧的影响,因此当锅炉负荷变化或用汽量变化时,给水控制系统都应能限制汽包水位只在给 定的范围内变化。 以上控制系统一般由PLC或其它硬件系统完... ---摘自《浅谈蒸汽锅炉汽包液位自动控制》
向日葵8AS
警等自动报警、信号装置应完好齐全。 5、操作人员能够正确操作和维护车辆。 锅炉事故发生原因 1、超压运行。 2、超温运行。 3、锅炉水位过低会引起严重缺水事故;锅炉水位... ---摘自《无标题》
5天午托
滑阀差压超驰控制、主风流量控制、外取热器控制、机组控制、锅炉控制等。 安全控制的基本要求 裂解炉进料压力、流量控制报警与联锁;紧急裂解炉温度报警和联锁;紧急冷却... ---摘自《国家安全监管总局关于公布》
霜天盈月祭
不燃材料,且耐火极限应符合本规范有关规定。 7、某建筑高度为 110m 的35 层住宅建筑... 3 个联网用户的火灾报警信息 B.城市消防远程监控系统向城市消防通信指挥中心或其他接... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
笔墨随风
锅炉水位过高会引起满水事故,长时间高水位运行使压力管口垢而堵塞,使压力表失灵而导致锅炉超压事故。 4)水质管理不善:锅炉水垢太厚,以未定期排污,会使受热面水侧积... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
huangshuowei01
十四、将6.6.1(1)修改为:“蒸汽锅炉应当装设高、低水位报警(高、低水位报警信号应当能够区分)和低水位联锁保护装置,保护装置最迟应当在最低安全水位时动作;” 十五、... ---摘自《附件1》
252276522
消防水池(罐)应设置就地和远程水位显示装置及最高、最低液位报警 装置,并应在控制室或值班室进行监控。 【条文说明】8.2.3 本条规定的目的是提高消防水池(罐)蓄水和供... ---摘自《UDC》
迷音桑
水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装,并设有报警装置和应急防护设施。 f.危险废物必... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
旋风
历年最高水位23.89米(98年),1954年次高水位为23.14米,每年1-2月份水位最低,约... 如锅炉、压力容器(含气瓶)、压力管道、电梯、起重机械等,就压力容器来说,它一般... ---摘自《江西瑞昌经济开发区码头工业城》
静看花开花落
应将锅炉附件如水位计等隔绝。 2.3.2.6 在水压试验时必须具备快速泄压的措施,以防超压。 2.3.3 水压试验上水的要求应符合本规程2.5.2之规定。水温应按制造厂规定的数 值... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
f19970615123fa
所有储罐设有液位监控报警系统;黑白料储罐区下设围堰 雨水截流措施依托现有,其他措... 5 开展燃煤锅炉综合整治。县级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
liubingb
对使用不符合国家规定的燃油发电机组或燃油锅炉的行政处罚 区发改委 11 对以欺骗、贿... 区城管委 398 对未按规定检查、维修燃气报警(切断)装置的行政处罚 区城管委 399 对... ---摘自《     》
哎呦为公主坟
锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4 本仪器适用于中、小型蒸汽锅炉和水箱、水塔,具有红绿水位双色显示、高低水位报警水位自动控 制和低水位联锁停炉安全保护等多种功能,... ---摘自锅炉自动显控仪/电子水位计 DN-4》
星野哀
安置在多层或者高层建筑物内的锅炉,燃料供应管路应采用无缝钢管,用 气体作燃料时,应有燃气检漏报警装置。 2 一处不符合,不得分。 4.4.1 4.2.5 水位表应符合下列要求: a)... ---摘自《DB11》
人间点评
有毒有害气体泄漏报警系统;或者涉及重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品的生... 擅自从事锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施、场(厂)内专用... ---摘自《ZHCX》
静看花开花落
报警,必须手动补水至高水位,控制 器方能进入待机状态! ⑵、基本操作 ⑵.1 参照线路图检查接线是否正确后,接通电源。 ⑵.2 按“电源”键,控制器打开,蜂鸣器一叫,显示屏... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
865397499
水位液位是否有波动,清晰可靠,是否定时清洗。 ⑶锅炉引、鼓风机,进水设备,炉排是否正常。 ⑷锅炉本体是否正常。 ⑸锅炉运行操作人员和锅炉水处理作业人员是否履行职... ---摘自《要求:锅炉房使用管理制度每张不小于A2纸大小,并张贴在...》
喜太狼911
第八届工业仪表与自动化学术会议 1 锅炉汽包水位保护技术研究进展 The Research Progress of the Drum Water-level Protection Technology 李平杨平(上海电力学院电力与自动化... ---摘自锅炉汽包水位保护技术研究进展》
丑伊
摘要 本系统是基于单片机的水暖锅炉控制,在设计中主要有水位检测、温度检测、压力检测、按键控制、水温控制、水位控制、循环控制、压力控制、显示部分、故障报警等几部分... ---摘自《摘要》
雷昨昀
并为锅炉的安全运行起着重要 的作用。该系统原理明确、 简单适用且安全可靠。 关键词 :水位测量 ;水位监控报警水位监测 ;传感器 ;水位装置 中图分类号 :TK22316 文献... ---摘自锅炉锅筒水位监控系统的应用原理》
发帖评论
发布一个新话题