编辑: 丑伊 话题热度:480 2019-07-09
关键词: 燃气锅炉房,换气次数,锅炉房,燃气,换气,换气次,次数 添加资源
资源与摘要 编辑
xiaoshou
楼5锅炉房 1 个 西南角地下 1 楼6冷冻机房 1 个 西南角地下 1 楼7员工食堂 1 个 住院楼地... 按停车库体积及单位时间换气次数,计算单位时间车库废气换气量,再按照污染排 放速率... ---摘自《良渚新城树兰国际医学中心项目》
glay
液化石油气锅炉房严禁设于地下室 , 与建筑相邻时应设防火隔墙 , 不宜露天布置 ( 6 ... 自然换气次数 n >3 次/ h ( 不含燃烧用气量 ) , 烧油泵问应有每小时换气 l { 】 次的机械... ---摘自《9 卷第5期》
ok2015
本项目供暖由全鑫园小区已建成的燃气锅炉房提供,运营期废气主要为地下车库 废气。 ... 表8-4 地下车库设计指标 地下停车位 面积(m2) 层高(m) 换气次数(次 ---摘自《建设项目环境影响报告表》
wtshxd
燃气锅炉进行生产。根据建设单位提供的资料,扩建工程年使用蒸汽量为 2200t/a,取暖... D 级洁净度换气次数不低于 25 次的要求,结合制浆、制粒干燥车间尺寸进行计 算,小时... ---摘自《建设项目基本情况》
王子梦丶
换气次数 air exchange rate (air change per hour) 11 建筑物内整体或局部空间在单位时间... 锅炉房、换热机房和制冷机房应进行能量计量,能量计量应包括下列内容: 1 燃料的消耗... ---摘自《DB34》
ok2015
燃气锅炉 1 台1t/h 地下车库游泳池锅炉房 分体式空调 若干 / 宿舍楼空调位 空调 VRV 中央... 水泵房通风换气次数按 4 次/h 计算通风量, 地下车库每小时换气次数 6 次计算 通风量,... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
捷安特680
锅炉房和热力站应设热量计量装置,以计量并监测其供热量; 2 居住建筑采用直接计量方... 1 新风量的选取应满足人员卫生需求,宜按最小换气次数确定。最小换气次 数应符合《民... ---摘自《天津市居住建筑节能设计标准》
木头飞艇
(如变配电所、水泵房、锅炉房、污水和中水处理设施,地上、地下共用管廊和管沟槽等... 例如:某车间要求8级洁净度换气次数是25次,通过计算和设计采用20次即可满足工艺要... ---摘自《绿色工业建筑评价技术细则》
jingluoshutong
71、地下锅炉房、消防水泵房不能直通室外地面或疏散楼梯间时,应采用长度不大于15m... 事故排风量按换气次数不小于8次/时确定。 169、冷库的冷藏间、冻结间等冷间可按《冷... ---摘自《浙江省公安消防总队》
棉鞋
4)锅炉房及场区面积、区域供热时的换热站的面积; 5)热力管道的布置及敷设方式; ... 2)通风量或换气次数; 3)通风系统设备选择和风量平衡。 8 防排烟。 1)简述设置防排... ---摘自《装配式建筑工程设计文件编制深度标准》
hyszqmzc
锅炉房边 20 废油或废油桶 20 桶5第一炼铁厂 2#高炉电梯口一层 25 废油、废油桶 35 桶... 通风量和厂房换气次数应根据有害物质的散发 量和允许的极限浓度经计算确定。 (5)定期... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
人间点评
设在其他建筑物内的燃气锅炉间,应有每小时不少于 3 次的换气量。换气量中不包 括锅炉燃烧用风量。安装在有爆炸危险房间内的通风装置应防爆。 第13.3.7 条 燃调压间等有爆炸... ---摘自《第一章 总则》
夸张的诗人
锅炉房、变配电室。车库、食堂操作间等用房未与档案库毗邻,得1分; 3 除更衣室外,... 90%及以上的房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h。 评价分值:8分。 8.2.17 室内... ---摘自《绿色档案馆建筑评价标准》
没心没肺DR
设在其他建筑物内的燃气锅炉间, 应有每小时不少于 3 次的换气量。 换气量中不包括锅炉燃烧用风量。安装在有爆炸危险房间内的通风装置应防爆。 第13.3.7 条 燃调压间等有爆炸... ---摘自锅炉房设计规范》
xwl西瓜xym
事故通风换气次数不应小于 12 次/h; 4 事故通风应采用防爆型通风装置。 7.2.13 建筑物内的燃油、 燃气锅炉房的锅炉间、 直燃机房以及与之配套的油库、 日用油箱间、 油泵间、 ... ---摘自《北京市地方标准》
丑伊
冷冻机房及锅炉房的排风及事故通风的补风均靠内走廊自然进风形式不妥。难以保证换气次数。宜采用机械补风形式。 2、暖施13-002,PAU-B1-02新风管穿越员工餐厅隔墙以及排风... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
阿拉蕾
/ 锅炉房 一层彩钢200m2,设1台4t/h燃天然气锅炉 SO2、烟尘 澡堂、厕所 一层彩钢150 ... 其中库房采用较低的换气次数,进行定期或不定期通风,以保证库房的基本通风要求。... ---摘自《第一章 总论》
yn灬不离不弃灬
燃油、燃气、 燃煤锅炉的选择和锅炉房内锅炉的配置,应符合以下节能要求: 1、应选择... 季和夏季的换气次数不小于 10 次/h。 3、不设新风系统的供暖空调空间应设置卫生通风口... ---摘自《DBJ》
枪械砖家
3. 空调通风计算折算房间通风换气次数应合理。 5.3.2 应对建设项目的空调冷热源设备进... 燃气种类 燃气设计总耗量(Nm 3 ) 燃油种类 燃油设计总耗量(t) 燃煤种类 燃煤设计总... ---摘自《备案号:JXXXXX-2017》
向日葵8AS
研发中心及锅炉房、办公楼、仓库等,主要生产焊条、实心焊丝、药芯焊丝。目前该厂 ... /h,经计算,粉尘密闭集气罩换气次数 约为 88 次/h,可形成负压环境,杜绝粉尘废气无... ---摘自《无标题》
ok2015
锅炉房泄爆口大于机房面积 的10%;锅炉烟气通过烟囱分别在东西区最高屋顶排放。 (3)通风系统 ①地下机动车库设置机械排风系统,按6h-1 换气量核算排风量,有自然进 风条件... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
烂衣小孩
锅炉房正常换气次数每小时不应少于 6 次, 事故换气次数每小时不应少于 12 次(换气量中不包括锅炉燃烧所需空气量) 。 3 通风设备应采用防爆型。 7.4.3 区域综合能源站室内通... ---摘自《天津市区域综合能源站技术规程》
元素吧里的召唤
设在其他建筑物内的燃气锅炉间,应有每小时不少于 3 次的换气量。换气量中不包 括锅炉燃烧用风量。安装在有爆炸危险房间内的通风装置应防爆。 第13.3.7 条 燃调压间等有爆炸... ---摘自《GB 50041-2008》
捷安特680
公共建筑中宜有不少于60%的功能房间的平均自然通风换气次数不小于2次/h。 4 卫生间... 燃气锅炉房(包括换热站)规模不宜超过1.4MW,调峰燃气锅炉房除外。 10.3.5 大型集... ---摘自《绿色建筑设计标准》
ok2015
3、供热:冬季由地下一层设置集中燃气锅炉房,站房内安装三台 4T/h 燃气锅炉, 锅炉额... 换气次数(次/h) 排气量(m3 /h) 地下车库 3.9 30720 768 6 718848 机动车尾气中所含... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
无理的喜欢
锅炉房内设系统定压、补水、热计量设备。采暖系统分高、低两个区。本项目公建建筑面... (m3) 污染物 换气次数 标准 1次 2次 3次 4次 5次 6次 2920 273139.2 CO 67.54 32.76 ... ---摘自《西咸国际文化教育园棚户区改造》
摇摆白勺白芍
4)锅炉房及场区面积、区域供热时的换热站的面积; 5)热力管道的布置及敷设方式; ... 2)通风量或换气次数; 3)通风系统设备选择和风量平衡。 8 防排烟。 1)简述设置防排... ---摘自《建筑工程设计文件编制深度规定》
颜大大i2
燃气报警系统的相关内容根据《城镇燃气报警控制系统技术规程》(CJJ/T146)进行了调整; 增加了机房安全出口的具体要求; 补充完善了通风换气次数的要求; 增加了管道沿... ---摘自《上海市工程建设规范》
QQ215851406
燃气 组装型系列。据生产工艺、空调及生活等热负荷,确定锅炉房热工工艺设备及附 属... 级洁净区各房间的换气次数取不小于 12 次/h,C 级 洁净区各房间的换气次数取不小于 20 ... ---摘自《烟台东诚生化股份有限公司》
捷安特680
指主要有一个专用用气点,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等的用气单位。 2.0.27 ... 4) 室内通风换气次数每小时不应小于 2 次。 5) 室内电气、照明装置应符合现行的国家... ---摘自《城镇燃气设计规范》
hyszqmzc
锅炉间及计量间有机械排风装置,换气次数为事故状态12次/小时,正常状态6次/小时; 4、 在锅炉间及燃气计量间有报警装置,当可燃气体浓度达到爆炸下限25%时,立即报警,并... ---摘自《2018年采暖燃气锅炉低氮改造》
hys520855
是指建筑或建筑群的车库、锅炉房或空调机房、监控室、食堂、医疗点、休息处、会议室... 公共建筑:根据在过渡季典型工况下主要功能房间平均自然通风换气次数不小于2次/h的... ---摘自《绿色建筑施工图设计文件技术审查要点》
紫甘兰
合理设置通风系统的形式、换气次数和风量大小,选择高效节能的机械通风装置。 6.1.3... 有条件的地区可采用城市热网或区域性锅炉房的热水或蒸气作热源。可采用专用的蒸气或... ---摘自《卫生和社会工作类》
南门路口
常压燃气热水锅炉 2t/h 3 套 锅炉房 注:本次评价不涉及放射性和伴有电磁辐射的医疗设... 按地下停车场体积及小时换气次数 6 次,计算单位时间废气排放量,再按照污 染排放速... ---摘自《所在地区: 高淳区 环评编号:》
此身滑稽
锅炉房天然气燃烧废气经专用烟道从酒店裙房楼顶(3F)排放。酒店配套餐饮油烟经油烟... H ——单位时间换气次数(次/h); V ——地下车库容积(m3)。 c.估算参数 参考西安市... ---摘自《西咸新区丝路文化旅游发展有限公司》
sunny爹
《新疆维吾尔自治区中医医院燃气锅炉房项目环境影响报告表》 , 2017.11; (10)乌鲁木... 换气排风扇 / 新疆维吾尔自治区中医医院急救中心、外科楼项目 26 食堂废水 隔油池处理... ---摘自《1 概述.》
木头飞艇
厌氧消化池、贮气罐、锅炉房及相关管道等都是易燃易爆构筑物,故粪便处理 厂消防设计... 条文规定每小时换气次数一般不应小于 6 次,但脱水机上设有抽气罩的脱水机房可适当减... ---摘自《中华人民共和国行业标准》
sunny爹
中央空调热源选用燃气真空热水锅炉,锅炉房位于家具建材城北侧。 5 景观工程 绿地 绿... 送风换气次数(次/h) 排风换气次数(次/h) 备注 制冷机房 6/事故补6 6/事故12 排风机... ---摘自《目录》
sunny爹
③噪声:主要噪声设备为冷却塔、锅炉房、水泵、风机及外部交通噪声等,评价因子为L ... 库容和换气次数等,均直接影响停车场内空气中汽车尾气污染物的浓度。对车库汽车尾气... ---摘自《目录》
星野哀
锅炉房燃气 热水炉(4.35) 使用液化气或残液的锅炉房, 其附属贮罐 设计总容积不大... 房间,应采取自然通风措施,换气次数每 小时不应小于 2 次。 地上调压站调压室与毗连... ---摘自《DB11》
hgtbkwd
锅炉房 天然气锅炉,规模为 4t/a,每天使用时间约 6h 水泵房 位于地下室 储运工程 电缆... 次/小时换气次数计算; 电梯机房设置机械通风系统, 排风量按 15 次/小时换气次 数计算... ---摘自《1.总则-》
学冬欧巴么么哒
锅炉房设计规范 GBT 17824.3 规模猪场环境参数及环境管理 JB/T 5117 全喂入联合收割... 应采取科学的通风换气方法,保证气流均匀,及时排出舍内的有害气体。 应在粪便、垫料... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
f19970615123fa
新建燃气锅炉房 1 座(4 台锅炉) 。 2.6 工程建设内容 据现场勘查可知,项目新建锅炉房... 可以保证其正常换气次数每小时不应少于 6 次,事故换气次数每 小时不应少于 12 次。在... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
252276522
其它锅炉房均应采用一、二级耐火等级的建筑。 3.3.13 油浸变压器室、高压配电装置室的... 单位排烟量(m3/h·m2) 换气次数 (次/h) 备注担负1个防烟分区 60 - 单台风机排烟量... ---摘自《UDC》
向日葵8AS
对采用燃气作燃料的,其正常换气次数不应小于 6 次/h,事故换气次数不应小于 12 次/h。 2 当设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数不应小于 6 次/h,事故换 气次数不应小... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
烂衣小孩
(1)燃油锅炉房的正常通风量按换气次数不少于 3 次/h 确定。 (2) 燃气锅炉房的正常通风量按换气次数不少于 6 次/h 确定,事故通风量为正常通风量的 2 倍。 第三节 燃油、燃气设... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
hgtbkwd
燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油器表... 9.3.6 有爆炸危险房间的自然通风换气次数不得少于 3 次/h;事故排风装置的换气次 数不... ---摘自《建筑防火通用规范》
星野哀
事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定; 2)燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。 一项不符合扣2分5.1.1 ---摘自《DB11》
star薰衣草
换气次数是室内热环境的另外一个重要的设计指标,冬季室外的新鲜空气进入室内一方面... 3 集中锅炉房的供热规模应根据燃料确定,采用燃气时,供热规模不宜过大,采用燃煤时... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
星野哀
燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于 6 次/h 确定, 事故排风量应按换气次数不少于 12 次/h 确定。 d)燃气调压间等有爆炸危险的房间,应有不少于 3 次/h 的换 气量。当自... ---摘自《DB11》
发帖评论
发布一个新话题