   停炉时锅炉满水可以吗,锅炉满水事故原因及解决方法

  锅炉水位高于水位表最高安全水位刻度线的现象,称为锅炉满水.锅炉满水时,水位表内也往往看不到水位,但表内发暗,这是满水与缺水的重要区别.满水发生后,高水位报警器动作并发出警报,过热蒸汽温度降低,给水流量不常地大于蒸汽流量.严重满水时,锅水可进入蒸汽管道和过热器,造成水击及过热器结垢.因而满水的主要危害是降低蒸汽品质,损害以致破坏过热器.

  1根据满水的程度不同,可分为一般满水和严重满水.

  (1)一般满水:液位计水位在规定的最高水位以上,但还能看得见;或水位虽看不见,但用"叫满水法"后仍可看见水位时,称为一般满水.

  (2)严重满水:液位计水位通过"叫满水法"后仍看不见水位时,称为严重满水.

  2.现象.

  (1)水位计内充满炉水时其颜色发暗.

  (2)水位警报器发出高水位呜叫,高水位灯亮报警.

  (3)装有过热器的锅炉,过热蒸汽温度下降.

  (4)蒸汽带水量增大.

  (5)集汽包(分汽缸)中大量存水,疏水器振动,打开后全是水.

  (6)给水量不正常地大于蒸汽量.

  (7)蒸汽管振动,阀门,法兰均有水溢出.

  3造成满水的原因主要可见两种.

  (1)操作人员失职,违反操作规程,未能对液位计严密观察,致使上水过多.

  (2)仪表,设备缺陷所致:如液位计,汽水连管,阀门位置安装不合理,造成假液位(与安装位置过高有关);液位计冲洗不净时,满水误认为没有水而堆续上水;高水位报譬器失灵;液位计放水阀漏水,水位指示不正确;给水自动调节器失灵;给水阀严重渗漏等等.

  4.对满水(溢水)采取的措施.

  (1)认真冲洗液位计,对照液位与水位的实际位置观察其是否一致.

  (2)切换自动给水调节器,改为手动上水.

  (3)停止给水,必要时打开排污阀放水.

  (4)打开集汽包下的疏水器,放掉存水.
施信荣
协议中约定甲方可以采取哪些强行进入措施,如拆锁等,确保检查工作顺利进行。",... "1.5月26日#4锅炉因燃烧不稳停炉锅炉起机过程中造成氮氧化物浓度超标,企业于当... ---摘自《突出问题》
wtshxd
可以大量减少SO2排放,秸秆中硫的含 量低, 相当于燃煤含量的1/10左右。 利用秸秆发... 能储备两台锅炉满负荷运行 9.5 天燃料。 2 灰库 本次利用原有 φ4m 的钢制灰库,有效容... ---摘自《建设项目基本情况》
笔墨随风
而且可以取代大量环境污染严重、能源利用率低的小锅炉,对实施对节约能源和控制环境... 在停炉大修时对除尘脱硫脱硝设施故障进行维护检修,—旦除尘脱硫脱硝设施运行中出现... ---摘自《概述》
sunny爹
专门可以吸附中的悬浮颗粒,在颗粒之间起链接架桥 作用,使细颗粒形成比较大的絮团... 燃气锅炉停炉时,气化炉停炉时产生的气体和管道内的残余燃 气也需放空。 每2台下吸式... ---摘自《建设项目环境保护审批登记表 附图》
hyszqmzc
锅炉检修期间可以停止脱硝工艺,当锅炉低负荷运行时,通过调 整臭氧发生量减少臭氧产量降低运行成本。如在xx公司有3*150t/h循环流化床锅炉锅炉满负荷运行时只采用SNCR ... ---摘自《生物质锅炉臭氧脱硝技术的应用》
bingyan8
余热锅炉, 配套 1 台30MW 的抽凝式汽轮发电机组, 实现年焚烧垃圾 43.8 万吨,年可发... 抽风作为焚烧炉一次风燃烧,垃圾焚烧炉全部停炉检修时,切换至活性炭除臭设备处理后 ... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
旋风
锅炉处理作业人员考核大纲 Examination Requirements for Water Treatment Operator ... 锅炉停炉保护的常用方法及其选择。 A2.2 Ⅱ级锅炉处理作业人员专业知识 Ⅱ级锅炉... ---摘自《TSG 特种设备安全技术规范 TSG G6003-2008》
霜天盈月祭
对外环境影响可以接受。根据建设单位 提供的公众参与调查报告可知,项目公众认同性较... 应停炉检修, 待一切正常后再生产。 (2)锅炉爆炸事故风险防范措施 为了杜绝锅炉发生爆... ---摘自《1 概述》
捷安特680
必要时停炉检修。故障排 出后重新启炉。 点火后,随着炉温升高,温也逐步升高,锅炉位因受热而升高,为了维持正 常位,可利用放阀放。 为了使锅炉冷壁受热均... ---摘自《苏州巨联环保有限公司》
星野哀
锅炉停炉的有 利时机袁对锅炉所属电气设备进行消缺检修袁特 别是对日常停不下来的电... 而不停机清理滤风室袁可以有效改 善这种状况遥 针对已运行了 1810 小时的 3# 高压机袁... ---摘自《在中州》
jingluoshutong
锅炉结焦等很多负面影响遥 为 此袁 厂纪委将原煤质量管理作为效能监察的 重中之重遥首... 系统非计划停炉 6 次袁同比减少 12 次袁避免 经济损失 48 万元遥 公元 1911 年袁 紫禁城... ---摘自《中国铝业报》
被控制998
对行政机关所给予行政处罚不服的,可以依法提起行政诉讼。 4.1.7 上诉 根据《行政诉盖... (6)燃煤火电厂锅炉停炉检修时需提前三日内上报所属环境保护主 管部门,因突发事件停... ---摘自《燃煤火电企业环境守法导则》
xiaoshou
应商可以拒绝采购代理机构的这一要求而放弃磋商响应,磋商保证金将尽快退回,同 意延... 复位; k)燃气压力故障报警,自动停炉,人工复位; l)锅炉位极高报警,自动停补... ---摘自《河南省农业厅河南农业职业学院食品专业》
摇摆白勺白芍
开发区限制进区企业采用煤炭、重油等非清洁能源建设锅炉供热,采用区域集中供热,开... 设计简单、运行过程开炉停炉较为灵活、投资费用少。但绝大多数的流化床装置通常仅接... ---摘自《镇江利德尔复合材料有限公司是南京利德尔复合材料有限公》
hyszqmzc
提前停炉,放净锅炉内的不,打开锅炉上的人孔、头孔、手孔、检查孔和灰门等一切门孔... 试验压力也可以按实际经确定的最高 工作压力计算;当使用单位若提高锅炉使用压力(但... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
huangshuowei01
锅炉停炉保护和化学清洗废(含有机清洗剂)处理 49 6.2.2 空气预热器、省煤器和锅炉... 空冷又可以分 为直接空冷和间接空冷。 图1燃煤电厂生产工艺及主要产污环节 2.1.2 产污... ---摘自《附件 4》
lqwzrs
3#高炉停炉后安排3#或4#机组和高参数机组生产。 负责高转煤气日常平衡。高炉煤气优... 球团白灰窑、电厂锅炉。 考核办法:按照《能源介质管理办法》执行。 负责人:武永强 ... ---摘自《3#高炉停炉期间》
此身滑稽
环境风险可以接受, 污染物排放能满足总量控制要求, 项目建设具有一定的环境、 社会... ②确认锅炉严重缺后,应立即紧急停炉、熄火,降低炉膛温度,并采取措 施防止炉内压... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
QQ215851406
可以有效的统一、 规范火电厂袋式除尘器用滤袋寿命管理和评价方 法,在一定程度上避... 行,严重时甚至会出现风机烧毁、锅炉停炉等不良 后果。若滤袋还未达到规定使用年限,... ---摘自《厦门三维丝环保股份有限公司》
xwl西瓜xym
单元 例9:锅炉预先危险性分析 锅炉预先危险性分析表 1.轻微缺可以到正常位... 则可判断是严重事故2. 发生一般事故,须立即停止给,减弱燃烧,开启排污门... ---摘自《安全评价师(三级)国家职业资格培训基础知识讲座之二危险...》
ok2015
的单层锅炉房,可以只开一个出口; 锅炉房通向室外 的门应向外开,在锅炉运行期间,... ⑤锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: 因循环不良造成锅汽化,或锅炉... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
鱼饵虫
锅炉承受高温、高压介质侵蚀,又经常在启动、停炉及负荷频繁波动的情况下工作,是具... 锅炉 锅炉 锅炉超压 汽共腾 锅炉冷壁爆管 锅炉过热器爆管 烟道爆炸和尾部... ---摘自《青岛市城阳区人民政府办公室》
哎呦为公主坟
联锁保护自动停炉等多 功能,是避免锅炉因缺而引起的烧干、烧裂爆炸的理想产品。... 克服了普通位计,缺、汽共 腾不易辨别而导至事故发生弊病。 3、高位报警... ---摘自锅炉自动显控仪/电子位计 DN-4》
yyy888555
现场电线连接可以使用最小 18 号电线。不建议使用拼接电线。 若将锅炉安装在室外时,... 锅炉停炉后, 打开补阀, 给系统补。 调节压力控制器, 保证系统最高点的压力最... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
AA003
8)在装配中,除完好的金属垫片可以继续使用外,对纸质、软木、石棉垫片原则上应换... 2、对于用重油或渣油作为燃料的锅炉停炉之前应改烧轻油,以利于下次点火。 3、手... ---摘自《武汉理工大学》
JZS133
可以点击以下网址继续阅读或下载: http://doc.guandang.net/bf3a1a0b24eaeb66cf158... 在锅炉蒸汽压力的双位式控制系统中,若停炉或起炉压差过大,则原因是____C____。 . ... ---摘自《助辕扳》
鱼饵虫
可以选择专业培训机构进行培训。 作业人员培训的内容按照国家质检总局制定的相关作业... 锅炉运行前的检查准备、点火、升温升压、运行调节、停炉等操作; B2.7.2 锅炉辅机的... ---摘自《山东省质量技术监督局》
wtshxd
锅炉排出的底渣、炉排漏灰、锅炉尾部烟 道飞灰、 反应塔排灰和除尘器收集飞灰等几个... 1 套垃圾焚烧炉停炉运行时除臭气处理装置。 2.9.10.3 沼气处置系统 主要功能对 UASB ... ---摘自《ECEPDI》
匕趟臃39
符合下列情形之一的材料可以不进行理化和相应的无损检测复验: (1)材料使用单位验... 不应当向已经熄火停炉锅炉炉膛内供应燃料; (2)锅炉运行中联锁保护装置不应当随... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
hyszqmzc
人员数量应满足日常业务开展的需要并能够应对突发情况。 服务人员应具备物业服务岗位... 锅炉运行中,出现运行故障或特殊情况,采取停炉措施; 做好锅炉运行记录并签名存放。... ---摘自《Q/JGSW》
静看花开花落
锅炉运行 6 个月左右拆 卸加热管一次作去除垢处理。重新装上加热管时应注意连线的... 10℃ 停炉温度固定为 20℃。如不希望升温,用“+” “-”键可以停止升温。 ⑻、超温保... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
黑豆奇酷
24V 现场电线连接可以使用最小 18 号电线。不建议使用拼接电线。 若将锅炉安装在室外... 锅炉停炉后, 打开补阀, 给系统补。 调节压力控制器, 保证系统最高点的压力最... ---摘自《魔焰系列 魔焰系列 2》
戴静菡
锅炉化学清洗选择清洗泵的技术参数(扬程、功率)相应增大。 汽质量监督原则 应根... 停炉保护的方法及原则 停炉保护的方法分干法保护和湿法保护,干法保护有热炉放余热... ---摘自《目次》
252276522
事故.54  5 汽共腾事故.54  6 省煤器损坏和空气预热器泄露事故.54  7 ... 锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: 1. 锅炉位低于位表最低可见边缘... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
没心没肺DR
电站锅炉对流过热器 • 垂直过热器结构简单,吊 挂方便,结灰渣较少,被 广泛应用。缺点是停炉后 管内积难以排除,启动 时可能因管内积而形成 气塞而烧坏管子。 • 平过... ---摘自锅炉原理 II》
笔墨随风
必须立即停炉,立即停止燃料供应,严禁向锅炉内进。 对可以“叫”的锅炉立即进行“叫”操作,叫操作后,位表出现位时,可以缓慢的开启动锅炉的燃烧设备,... ---摘自《江西正邦生物化工有限责任公司》
252276522
时,可以采用超声检测方法,超声检测仪宜采用数字式可记录仪器,若采用模拟式超声检... 锅炉应充,并应在空气排尽后关闭放空阀; 4 经初步检查应无漏后,再缓慢升压。... ---摘自《UDC》
被控制998
锅炉运行中,遇有下列情况之一时,应立即停炉: 1. 锅炉位低于位表最低可见边缘... 3. 锅炉位超过最高可见位(),经放仍不能见到位; 4. 给泵全部失效或... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
GXB156399820
可以是司炉数量特别集中的 锅炉使用单位。这些单位必须提出组织司炉培训考试的书面... (9)锅炉停炉维护保养的注意事项; (10)锅炉安全法规规章中有关锅炉使用登记、安... ---摘自《蒸汽锅炉;热锅炉;有机热载体炉》
雷昨昀
两台违规建设锅炉已拆除到位。","完成","整改措施落实到位。", "5","2-T... 已对3#炉立即停炉,并将其列入了检修计划。","完成","整改措施落实到位。", ... ---摘自《1-21批》
无理的喜欢
可以减缓汽压变化的速度,对运行调节有利,从而可以提高锅炉运行的安全性。 )汽包中... 易发生回座时关不严,造成漏汽损失,亦需停炉检修,如果汽压低于额定值,会降低电厂... ---摘自《鳢缠跏?》
hgtbkwd
运行一段时间后经停炉检查,达到了令人满意的效果。 此外,我们依据 TSG G5001-2010 锅炉(介)质处理监督管理规则,TSG G5002-2010 锅炉(介)质处理检验规则,GB... ---摘自《地下用于锅炉补给的加药处理》
梦三石
大型循环流化床锅炉风帽的常见问题和防范措施。 华能济 宁运河电厂,高级工程师/主管李俊刚。 5、调整优化:a.启动过程应注意的关键细节,b.正常停炉与事 故处理,c.负荷调整... ---摘自《中国电力科技网》
hyszqmzc
停炉. . . . . .. . . . . .. . . . . … …‘ .. .. . 一,..............……‘二“.‘.. . .. - . . . . … … , …, . . . - . .... 蒸汽锅炉事故 . . . . . . . . - . . … …, . - . . - . … ‘ . . . . .. . . . … … , 一,....-..... . ... . - . . ... ---摘自《工业锅炉运行规程》
ZCYTheFirst
  ②锅炉运行人员运行技术平低,误判断,甚至把缺当成。  ③位指示仪表... 当锅炉的所有直观位表均看不见位时,必须立即停炉,并按照下述方法进行处理: ①... ---摘自《桂林市七星区》
静看花开花落
可以降压、降负荷短时间运行并 请示停炉。 5.10.3.2 省煤器管爆破不能维持正常位时,应立即停炉。 5.10.3.3 停炉后应继续向锅炉并关闭所有排污门、放门,位维... ---摘自《200MW机组锅炉运行规程》
喜太狼911
时能自动打开放阀, 位系统达到极限时能停炉、停机、关闭主汽门,防止设备损... 锅炉运行期间,汽包位 计取样管泄漏的现象是正负压侧内介质的温度上升, 可以采用... ---摘自锅炉汽包位保护技术研究进展》
山南水北
以上证书可以通过如下网址和路径进行查询:www.upm.com >Responsibilities >... 燃煤锅炉停炉大修时生产蒸汽。 燃煤锅炉的烟气经过脱硝、脱硫和 除尘净化处理达标后... ---摘自《芬欧汇川常熟纸厂》
黑豆奇酷
A2.8.2 锅炉; A2.8.3 锅炉超压; A2.8.4 锅炉爆管; A2.8.5 锅炉共腾; A2.8.6 ... A5.1.5 锅炉停炉(正常停炉、压火停炉和紧急停炉); A5.1.6 安全附件操作(位表冲... ---摘自《附件2》
lonven
可以打开烟箱检修烟管,炉膛后设置防爆门,大大提高了锅炉运行的安全性和可靠性。 ... 并实现保护停炉切断控制器电源。 当位上升到+35mm时泵停止运行,当位降到-35... ---摘自《概述:》