   热水锅炉负荷什么意思

  不管是燃气热水锅炉还是燃煤热水锅炉,都可以用下面的公式快速计算出采暖所需热水锅炉的负荷大小:

  W= TxS/215000

  W—— 锅炉负荷,单位:兆瓦

  T——采暖后室内温度与当地冬季历史最低温度之差,单位:℃

  S——室内采暖面积,单位:m2

  另外,215000为取暖当量,经验值。

  举例说明:

  东北一商场,采暖面积26000㎡,本地冬季历史最低温度-18℃,采暖要求室内温度20℃,用上述公式可快速计算出需要热水锅炉的负荷为4.35兆瓦。

  锅炉正常负荷变化范围是:燃煤炉一般为70%—100%额定蒸发量;燃油炉为60%—100%额定蒸发量。低于这个范围即为低负荷运行。低负荷运行时的主要问题是,燃烧稳定性差,要注意防止灭火及发生炉膛爆炸,自然循环锅炉还必须考虑水循环的安全性。为此,锅炉在低负荷运行时应注意以下各点:

  1、低负荷时应尽可能燃用挥发分较高的煤。当燃煤挥发分较低、燃烧不稳时,应投入点火油枪助燃,以防止可能出现灭火。

  2、低负荷时投入的燃烧器应较均匀,燃烧器数量也不宜太少,这对稳定燃烧及防止个别部位水循环不正常均有好处。

  3、增减负荷的速度应缓慢,并及时调整风量。注意维持一次风压的稳定,一次风量也这宜过大。燃烧器的投入与停用操作应缓慢。

  4、启、停制粉系统及冲大灰时,对燃烧的稳定性在较大影响,各岗位应密切配合,并谨慎缓慢地操作,防止大量冷空气漏入炉内。

  5、燃油炉在低负荷运行时,由于难以保证油的燃烧质量,应注意防止未燃尽油滴在烟道尾部造成复燃。

  6、低负荷运行时,要尽量少用减温水(对混合式减温器),但也不宜将减温水门关死。

  7、低负荷运行时,排烟温度低,低温腐蚀的可能性增大。为此,应投入暖风器或热风再循环。
kr9梯
一体化电热水锅炉是我公司根据国内市场需求,完全利用现有 暖气管网,结合欧洲先进的... PTC意思是正的温度系数,泛指正温度系数很大的半导体材料或 元器件。通常提到的... ---摘自《销售电话:13159562167 王先生 Tel:0431-81》
笔墨随风
配变电所应靠近负荷中心、大功率用电设备。变压器应选低损耗型,且三相配电变压器的... 可采用专用的蒸气或热水锅炉制备热源,也可采用燃油、燃气热水机组制备热源或直接供... ---摘自《建筑类》
sunny爹
64MW锅炉一台项目 8150万 热水 报告书 潍环审字[2010]130号 潍城环验字[2016]017号 ... (4)园区现在无工业集中供热,主要原因是当前园区热负荷量较小,园区用热企业主要依靠... ---摘自《目录》
sunny爹
根据负荷需要,适时新建松山热电厂等新热源,热负荷需求集中的工业园区内可建设集中... 同时建设3台116MW热水锅炉,供热能力达到628兆瓦。 关停并拆除赤峰热电老厂供热机... ---摘自《目录》
5天午托
降低建筑的供暖、空调和照明等负荷,提高室内环境性能。通常 包括天然采光、自然通风... 7.锅炉的额定热效率,应符合表9.2.2-7的规定。当设计采用 户式燃气采暖热水炉作为采暖... ---摘自《民用建筑绿色设计标准》
旋风
但是在负荷(蒸气流量)急剧增加时,表现却为"逆响应特性",即所谓的"虚假水位"... 锅炉中产生的热水或蒸汽可直接为工业生产和人民生活提供所需要的热能,也可通过蒸汽... ---摘自锅炉控制系统》
梦三石
锅炉 750kw 4 台0台采暖及热水供应 风冷式冷冻 机 热泵 / 1 套0套夏季制冷 地源热泵 水 ... 各储运工程、公辅工程仍有足够的负荷能力,可满足本项目的需求, 因此,本项目的公辅... ---摘自《一、建设项目基本情况》
丑伊
5、绿色设计专篇中应说明热水锅炉与太阳能之间的配置使用占比状况,锅炉的辅助热 水量,实际运行负荷效率不应过低。 设计人 任照峰,郭晓强 专业负责人 任照峰 审核人 李萍 ... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
252276522
(2)根据建筑负荷特点有效采取部分负荷调控措施,有条件时对空调的水系统和风系统... (5)生活热水热源积极采用余热、冷凝热或太阳能等热源,减少电热水器及锅炉使用; ... ---摘自《公共机构能源管理体系》
迷音桑
热水供应情况、气价等有关。 居民生活用气量的大小与许多因素有关, 其中有些因素... 炉、干燥炉、烧制、烧烤、熔制及锅炉等用气。对于工业用气,应优 先供应天然气后可明... ---摘自《第1章总论.》
XR30273052
锅炉额定热效率:热水锅炉≥96% 3)锅炉本体有良好的膨胀系统设计。本体及其与燃料、烟、风、水等 系统的连接处,均满足锅炉运行工况(起动、停止、及负荷变化)的膨胀要... ---摘自《酒泉市敦煌中学燃气取暖锅炉及配套设备采购项目》
sunny爹
热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式引用水水源(包括已建... 夏天锅炉运行负荷在17-38t之间。采暖期最大负荷为62t/h,最小负荷为30t/h,非采暖期2*... ---摘自《目录》
烂衣小孩
燃气真空热水锅炉 真空锅炉要求热效率高、且环保、安全可靠为主要 技术要求 台11主要技术参数锅炉负荷≥2300KW, 天然气耗量≤247.4Nm3/h,耗电功率≤9.0KW,冷冻水供回... ---摘自《招标单位评标代表授权委托书》
bingyan8
科学预测校园未来3年建筑的能源负荷,应充分考虑地域气候因素与校园寒暑假运营管理... 校园内的主要用能设备包括锅炉、空调、热水器等,这些设备的用能效率必须符合国家和... ---摘自《广东省标准》
雨林姑娘
原有旧锅炉拆除及清运、土建拆除及恢复、供热水联络改造、建 筑垃圾清运施工工程量清... 2、燃烧器负荷比例调节运行。 3、氮氧化合物排放量≤30mg。 4、配消声罩,噪声低于 ... ---摘自《河南省政府采购公开招标》
赵志强
招标人对投标人由此而做出的推论、解释和结论概不负责。 不论投标结果如何,投标人应... 95 5 锅炉热水回水温度(℃) 70 6 额定出水压力(MPa) 常压 7 负荷调节范围(%) ... ---摘自《甘肃机电职业技术学院》
liubingb
负荷达设计能力的 80%,第五年生产负荷达设计能力的 100%,总共建设期 5 年。 (3)... 往复炉排热水锅炉及其配套的烟、风、煤、渣系统及除尘 脱硫脱硝系统设计。本续建工程... ---摘自《区域能源升级改造热网工程项目、清洁能源工程项目  新项...》
You—灰機
加重了城镇道路的交通负荷及对 环境的污染, 和盛镇是宁县的重要城镇之一,实施集中... (2 用1备)燃煤热水 锅炉。 设10 座热 力站,敷设供热 管网 10.37km。 主要承担和盛镇 街... ---摘自《1 前言》
枪械砖家
热水锅炉3.按锅炉燃用的燃料不同分为: 燃气锅炉 燃油锅炉 汽油两用锅炉 燃煤锅炉 1.1... 运行时锅炉负荷增加,相应地穿过燃料层和炉膛的气流速度迅速增加,以致飞灰损失也加... ---摘自《热源及热源设备》
glay
生活热水及空调热水模块锅炉工程供应商应具备的资格以下条件 1、《中华人民共和国政... 具有断电、自动反向、超载、超负荷报警功能,报警符合国家标准;制氧系统控制操作面... ---摘自《项目编号:5113232018000148》
过于眷恋
本项目废气主要有组织废气锅炉废气和污水处理系统废气经处理后 排放的可行性分析, ... 负荷等级为民用建筑供电等级三级,项目年用电量80.26万kw·h。 2.1.5.2 供热 本项目鸭... ---摘自《肉鸭养殖项目》
qksr
运营期的主要污染源为锅炉烟气、汽车尾气和厨房油烟废 气,其主要污染物为烟尘、CO... 作为消防负荷备用电源,柴油 发电机组为自启动型,当市电停电或变压器故障时,柴油发... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
ok2015
④水容积较大,对负荷变化的适应性强。 ⑤因价格低廉,20吨蒸汽锅炉或14MW热水锅炉及以下吨位的锅炉用户较多。 ⑥由于体积较小,耗钢材较少,售价较为便宜。 ⑵装机方案 ... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
f19970615123fa
站内锅炉房 站内转输设备 拟扩建撬装污水处理设施区域现状 原油储罐区 现场勘察图 胜北... 保护区,如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水水源(... ---摘自《环境影响报告书》
AA003
记录锅炉热工仪表输入及输出量, 通过热水量及热水升高温度计算热耗量, 测算实际生 产负荷。与测试要求负荷比较,若存在较大差异(超过±25%) ,不能达到测试工况要求时... ---摘自《本电子版为发布稿。请以中国环境科学出版社出版的正式标准...》
xiong447385
其中热水工业锅炉占 46.1%,蒸汽工业锅炉占 43.5%,有机热 载体锅炉占 10.4%,总容... 锅炉选型裕度过大,运行负荷波动大,调节能 力有限,实际运行效率低。风机、水泵等辅... ---摘自《GB 24500《工业锅炉能效限定值及能效等级》》
施信荣
变频电磁采暖热水锅炉(可直供、可储能蓄热)85 D003-2018 免办锅炉使用手续冷凝燃... 156 F007-2018 电力系统负荷匹配节电装置.158 F008-2018 高性能节电器.160 七、餐厨... ---摘自《新疆维吾尔自治区公共机构》
摇摆白勺白芍
在《排污许可证申请与核发技术规范 锅炉工业》发布前,热水锅炉和 65t/h 及以下蒸汽锅... 监测时生产负荷应不低于本次监测与上一次监测周期内的平均生产负荷。 7.3.2 监测内容 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
star薰衣草
采用不同燃料的分散锅炉供热也迅速增加。而空调在我国居住建筑中的迅速发展更是近十... 冬季太阳辐射得热降低采暖负荷。由于太阳高度角和方位角的变化规律,南北朝向的建筑... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
贾雷坪皮
负荷控制器、水位开关、电流表等全套。 2.4锅炉安装要求 2.4.1设备及管道安装 2.4.1.1... 烟囱与热水锅炉连接处,在烟囱底部应安装一集水(燃料燃烧所产生的凝结水)装置,... ---摘自锅炉更换及供暖管网改造(一期)--锅炉采购技术参数》
棉鞋
在容积式热水器中,如果没有(B),热水筒无水则可能因干烧而损坏。","A.水气联锁... (热和供冷功能,与传统的锅炉供热相比,机械设备的占地面积会增加1/3~1/2。(*)", ... ---摘自《燃气基础知识》
QQ215851406
热水锅炉用额定热功率来表明其容量的大小,单位是MW。 2)压力和温度。压力:蒸汽... 高压断路器、高压接触器、高压隔离开关、高压负荷开关、高压熔断器、高压互感器、高... ---摘自《培训目的是:统一思想、统一认识、解释大纲,以考试大纲...》
yn灬不离不弃灬
(无土栽培 热水采暖系统 4。 白天 集中管理 闭环控制系统) 19. 保护地生产在集中经营... 最后根据最大采暖负荷及 采暖方式进行散热设备、管道及锅炉容量计算等。 (4 分) 1246 ... ---摘自《i:iiH;v》
865397499
负责向新增负荷供电。 道路 24km 按油田四级道路建设,采用砂石路面,路面宽8m。 供暖 1台 转油站内建175kW常压热水锅炉,用于转油站供暖。 供水 / 由罐车从乌尔禾区城区... ---摘自《艾湖油田艾湖2井区三叠系百口泉组油藏2018年水平井开发建...》
过于眷恋
JB/T8659《热水锅炉水阻力计算方法》 JB/T9560《烟道式余热锅炉 产品型号编制方法》 ... 1)油燃气、煤粉、流化床锅炉的最低负荷应能保证稳定燃烧; 2)最低负荷时排烟温度... ---摘自《ICS》
会说话的鱼
现自动、平稳变负荷,优化过量空气系数,提高燃烧效率,节约能 源。辅助采用点火即开... (热水锅炉)煤粉锅炉的节能率分别为 18.7%和19.8%。 应用领域。该技术对煤种要求低... ---摘自《中国“双十佳”最佳节能技术和实践说明》
阿拉蕾
锅炉的最低设计效率 锅炉类型、燃料种类及发热值 在下列锅炉容量(MW)下的设计效... 燃气热水供暖炉的额定热效率不低于89%,部分负荷下的热效率不低于85%; 具有同时自... ---摘自《民用建筑能效测评标识技术导则》
黑豆奇酷
锅炉及被驱动机械最佳匹配,在各种工况条件下均保持较高效率,相应地减少了煤炭等... 电热水器可实现年均节电量1.9 万kWh,节电率33.9%;机房设备可实现年均节电22.1 万... ---摘自《附件2》
人间点评
《说明书》是对《文本》规 定条文的具体解释及规划图纸的具体描述。 《文本》 中有关... 热水锅炉,工业区如有蒸汽负荷可在热源内增设蒸汽锅炉。 近期以锅炉房为主,待工业用... ---摘自《第一章 总则》
我不是阿L
里的热要少很多,但凝结水还是有较高利用价值的热水,应该把它送回锅炉。 定义: ... 无法满负荷工作。 图CG-6 注意:蒸汽供应系统中的热辐射会引起凝结水的形成,所以要... ---摘自《l 蒸汽基本知识》
252276522
----热水锅炉安全技术监察规程 ----有机热载体炉安全技术监察规程 ----固定压力容器安全技... (4)裂纹。在长期运行中,锅炉因启停频繁或压力、负荷波动频繁,产生疲劳开裂;因 结... ---摘自锅炉压力容器压力管道安全管理培训》
霜天盈月祭
热水锅炉(91MW)及配套设备,另配备 1 套除尘、脱 硫装置。本次扩建内容现已建设... 各热力站用电负荷为三级负荷,设计就近引入 度:环境管理人员自身环保知识、环境 意... ---摘自《1 概述》
黑豆奇酷
( ) 1343 16. 最大采暖负荷 17. 经济截面积 18. 氟素膜 三、名词解释(每小题 6 分,共18 ... 热水采暖系统是由热水锅炉、供热管道和散热设备三个基本部分组成。 (4 分)特点是强 室... ---摘自《座位号OJ》
匕趟臃39
意见:换热站涉及留洞、电气专业预留负荷等问题,不应按照二次设计考虑。 一栋联排别... 应执行《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》JB/T 7985-2002。 对于消防方面,依据《... ---摘自《2017年技术交流问题解答汇总》
笔墨随风
有利于实现污染源的集中治理,减少污染治理投资,减轻区域污染负荷。同时,作为城市... 主体工程 锅炉房 新建2台116MW热水锅炉及1台130t/h蒸汽锅炉;占地面积40800m2,由... ---摘自《概述》
向日葵8AS
4t/h 或热水锅炉总额定热功率小于等于 2.8MW 时, 锅炉间建筑不应小于三级耐火等级。 ... 负荷; 3 提升吊桶所用钩头连接装置应设防脱装置,并应有缓转器; 4 钢丝绳和各种悬挂... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
xiaoshou
热水锅炉及系统…54) 11 有机热载体锅炉及系统…55) 12 铸铁锅炉…61) 13 D级锅炉…64... (3)锅炉水循环系统应当能够保证锅炉在设计负荷变化范围内水循环的可靠性, 保证所... ---摘自《TSG》
252276522
热水锅炉额定出水压力大于0.1Mpa修改为水锅炉额定出水压力小于或等于2.5Mpa。 2. 修... 1 空负荷运转时间不应小于2h,运转应正常,且无异常的振动和噪音; 2 冷却水路应畅通... ---摘自《UDC》
lqwzrs
热水锅炉在结构上也分立式和卧式两种。随着锅炉 功率的增加,电热热水锅炉有双头 ... 房间位置,其热负荷是不同的。我们建议,节能建筑可以取 13 - 15m2 /KW ; 普通楼房... ---摘自《电热锅炉技术参数与选择有哪些?》
枪械砖家
锅炉热水锅炉负荷的突发情况, 启动应急保障 预案。分为锅炉可能超负荷预警、 使... 有意思的是, 去年底跳槽去了一家上海互 联网金融平台的朋友, 最近又准备回到原来的 ... ---摘自《看上去很美的港险真的 “保险”吗?》
发帖评论