编辑: NaluLee 话题热度:1053 2019-07-01
关键词: 燃气,防火间距,防火,锅炉房,防火间,燃气锅炉房,间距,间隔,间隔距离,防火灾 添加资源
资源与摘要 编辑
丶蓶一
与其他构建筑物10m,与燃煤锅炉房、燃煤厨房25m,与燃气(油)热水炉间、燃气厨房14m;与变配电间6m,与道路4m,与站区围墙3m。 ②放散管管口与加气机6m,与站房5m... ---摘自《四川省加油(气)站安全生产标准化评审标准(试行)》
麒麟兔爷
间距不应大于500mm,伸入两端墙内的长度不应小于1000mm。 3.1.5 围挡临街面应采用... 燃气罐应单独设置存放间,存放应通风良好并严禁存放其他物品。 4.4.4 食堂地面应贴防... ---摘自《附件》
252276522
燃气锅炉房 正己烷(溶剂 汽油) 甲类液体 蒸气与空气能形成爆炸性混合物,遇热源和明火有爆炸危险 遇点火源极易燃烧 胶浆房 含一级易燃溶剂的胶粘剂(胶浆) 甲类液体 - 易燃 ... ---摘自《UDC》
You—灰機
高 中排放 连续燃气轮机 -余热锅炉房 G3 燃气轮机烟气 197431 *2 烟尘 1.6 12.8 12.8 4 1.6 20 (单筒) 2 120 经2 根20m 高的排气 筒排放 连续NO2 19 152 152 48 19工厂附近地区... ---摘自《重庆骐福能源有限公司》
哎呦为公主坟
气化站、燃气锅炉房、空压站等配套设施”,考虑到厂区目前面积太小,规划 的LNG 气化站在建设时可能无法满足相关安全要求的规定,经综合考虑,建设单位 拟将原本采用的天... ---摘自《1 项目背景.》
旋风
规定和要求确定各功能区之间的防火间距, 是多功能车间人流物流进 出口拟分开设置,厂区设有环形通达,主要运输道路宽 7~9 米,次要道路宽 4~6 米,道 路转弯半径为 9~12 米... ---摘自《1 总论》
865397499
学生宿舍、食堂、礼堂、实验室、图书馆、锅炉房、供电设施、燃气设施等重点部位是否符合消防技术标准;消防设施、器材是否完好有效;每学期是否开展消防安全疏散逃生演练... ---摘自《十政办发〔2015〕69号》
雨林姑娘
防火间距 3.2.1 易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于 15m,可燃材料堆场及其加 工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于 lOm,其他临时用房、临时设... ---摘自《本规范中以黑体字标志的条文为强制性条文,必须严格执行。》
元素吧里的召唤
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.10 第五章 锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第... ---摘自《GB 50041-2008》
颜大大i2
应设 置甲级防火门、窗。故B错误。 锅炉房内设置的储油间,其总储存量≤1m³,且储油间采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔;必须在防火隔墙上开门时,应设置... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
摇摆白勺白芍
建筑设计防火规范 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50051 烟囱设计规范 GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50204 混凝土... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
wtshxd
设计站内建筑物防火间距均满足《标准建筑设计防火规范》、《汽车加油加气站设计与施工规范》修订条文及说明(GB50156-2012)(2014年局部修订版)、《爆炸危险场所安全... ---摘自《建设项目基本情况》
sunny爹
中央空调热源选用燃气真空热水锅炉,锅炉房位于家具建材城北侧。 5 景观工程 绿地 绿地率14.2% 表3.2-2 项目主要经济技术指标一览表 项目 数值 单位 备注 用地面积 51347.20 ... ---摘自《目录》
hys520855
临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于( )m。 A.5 B.10 C.15 D.20 正确答案: C 351.临时宿舍距离火灾危险性较大的生产场所不得小于( )m。 A.10 B.20 ... ---摘自《建设工程安全生产技术》
sunny爹
采用集中锅炉房供热的中心村,尽量采用燃气锅炉供暖。 其余偏远农村地区,可根据村庄聚集的形态及经济状况,采用小锅炉房供热或节能吊炕采暖、蓄电式电采暖。尽量减少户用... ---摘自《目录》
252276522
可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距 19 4.4 液化石油气储罐(区)的防火间距 26 5 民用建筑 27 5.1 民用建筑的耐火等级、层数和建筑面积 27 5.2 民用建筑的防火间距 31 5.3 民... ---摘自《UDC》
飞翔的荷兰人
本项目为神朔铁路神木北站锅炉房2台6t/h燃煤蒸汽锅炉更换燃气锅炉工程,神木北站锅炉房于陕西省神木县境内,地处采暖区。 锅炉房内现有4台锅炉,2台29MW燃煤热水锅炉和2... ---摘自《6t/h燃气蒸汽锅炉技术要求》
kieth
甲醇储罐,储罐与厂房之间的防火间距均为 25m。甲酵储罐 四周设置防火提,防火提外侧基脚线水平距离厂房北侧外墙 7m。厂房和防火提四周设置宽度不小于 4m 的环 形消防车道... ---摘自《2016 年消防安全案例分析真题》
阿拉蕾
常压燃气锅炉房布置在主楼层面上,使用管道天然气做燃料,距离通向屋面的安全出口10m D.裙楼五层在歌舞厅,各厅室的建筑面积均小于200m2,与其他区域公用安全出口 正确... ---摘自《2017年一级注册消防工程师《综合能力》真题及答案》
人间点评
(5)天然气调压站采用地上独立建筑物,与其他建筑的防火间距应符合规范要求。燃气管 道穿越下水道、联合管沟、隧道、铁路及其它各种用途沟槽时,应敷设于套管内;穿过河流... ---摘自《第一章 总则》
施信荣
可燃、助燃气体储罐或罐区与建筑物、堆场的防火区内; e.民用建筑中燃油、燃气锅炉房,油浸变压器室,存放、使用化学易燃、易爆物品的商 店、作坊、储藏间内及其附近; f.... ---摘自《消防安全标志设置要求》
hgtbkwd
430、建筑物内燃气锅炉房的门应采用( )。 A.甲级防火门 B.乙级防火门 C.丙级防火门 D.普通门 431、正压式空气呼吸器报警压力为 ( )Mpa。 A.3—5 B.4—6 C.5 D.6—8 432、... ---摘自《山东省消防行业技能竞赛消防员理论题库》
迷音桑
②项目与相邻工厂之间防火间距、项目与储罐之间的防火间距、总平面布置的防火间 距,要严格按照《建筑设计规范》(GB50016-2014)设计。 ③厂区道路应根据交通、消防的... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
hyszqmzc
建筑设计防火规范 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50151 泡沫灭火... ---摘自《国家卫生健康委员会》
没心没肺DR
锅炉房的锅炉总台数,新建时不宜超过 5 台;扩建和改建时,不宜超过 7 台。 第2.0.14 条 燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门 的位置应有利于泄压,当... ---摘自锅炉房设计规范》
丑伊
不同防火分区通向防火隔间的门最小间距4m D.防火隔间顶棚和墙面装修材料的燃烧性能均采用石膏板,地面采用水泥刨花板 11.某谷物加工厂房,耐火等级为三级,地上2层,每层... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
bingyan8
燃油、燃气锅炉房不得设置在建筑内。 1.7.4 特色民宿建筑内的用火、用电、用气、用油(可燃液体)还应符合《农村防火规范》GB50039-2010的相关规定。 2. 浦东特色民宿治安... ---摘自《浦府综改〔20186〕6923号》
252276522
生活区用房的防火间距应满足下表要求;生活区用房的防火设计应为:建筑构件的燃烧性能等级为A级,当采用金属夹芯板材时,其芯材的燃烧性能等级为A级;会议室、文化娱乐... ---摘自《UDC》
252276522
建(构)筑物之间的防火间距应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。 5.1.3 厂区通道宽度应满足交通运输、管线敷设、土建施工和设备安装的使用需求,... ---摘自《UDC》
怪只怪这光太美
局(防火 间距) 要点 1 民用建筑之间的防火间距不应小于表 5.2.2 的规定,与其他建筑的防火间距,除应符合本节规 定外,尚应符合本规范其他章的有关规定。 2 建筑高度大于 ... ---摘自《天津市住房和城乡建设委员会文件》
jingluoshutong
防火间距 28、相邻两座建筑之间通过设置防火墙并满足防火间距不限的条件时,当两座相邻建筑形成夹角小于90度时,最近的门窗洞口间距应不小于相应的防火间距要求;当两座... ---摘自《浙江省公安消防总队》
f19970615123fa
2.5 工程建设规模 新建燃气锅炉房 1 座(4 台锅炉) 。 2.6 工程建设内容 据现场勘查可知,项目新建锅炉房位于新疆蓝希络食品有限公司冷链物流中心 地下室内, 此次新建燃气蒸... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
学冬欧巴么么哒
车间南面外部防火间距不够; 7.废料仓库的耐火等级不够; 8.车间的墙体和顶棚的耐火等级不够; 9.车间内没设置自动报警系统; 10.车间内安全标志不醒目; 11.厂区缺少安全标... ---摘自《第二季度安全生产执法检查发现的隐患和》
无理的喜欢
燃气管道阀门的选用应符合国家现行有关标准,并应选择适用于燃气介质的阀门。 4 在防火区内关键部位使用的阀门,应具有耐火性能。需要通过清管器或电子检管器的阀门,应选... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
NaluLee
建筑设计防火规范 GB 50028 城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB ... ---摘自《ICS 13.100》
元素吧里的召唤
防火间距不应小于( )m。 A.9 B.4 C.6 D.13 正确答案: A【解析】 参《防火知识详解》P130: 建筑高度大于100m的民用建筑与相邻建筑的防火间距。当符合以上四个表格(... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
yn灬不离不弃灬
补充了地下仓库、物流建筑、大型可燃气体储罐(区)、液氨储罐、液化天然气储罐的防火要求,调整了 液 氧储罐等的防火间距; 8.完善了防止建筑火灾竖向或水平蔓延的相关要... ---摘自《2015 年消防工程师《案例分析》考点讲解汇总》
喜太狼911
可燃液体或可燃气体的生产装置区和贮存区内。 4 . 1 . 2 汽车库不应与甲、 乙类生产厂房、 库房以及托儿所、 幼儿园、 养老院组合建造; 当病房楼 与汽车库有完全的防火分隔时,... ---摘自《汽车库、 修车库、》
向日葵8AS
燃气锅炉间及燃烧设备间与相邻的辅助间之间的隔墙, 应为防火墙, 隔墙上开设的门应为甲级防火门。 3.3.3 当锅炉间和燃烧设备间与其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
黑豆奇酷
办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( ) 九源教育 专注消防工程师考前培训 客服电话:0371-55599003 公司官网: www.jiuyuanjiaoyu.cn 官方微信公众号:九源教育 119 A.10.0... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
飞鸟
燃气或燃煤锅炉房防火间距应符合第3.4.1条有关丁类厂房的规定”,由此可知燃气锅炉房火灾危险性分类为丁类。根据《锅炉房设计规范》第15.1.2条规定“泄压面积为锅炉房占... ---摘自《2017年建筑专业研讨会成果》
没心没肺DR
该办公楼与该古建筑的防火间距应认定为( )m。 A.10.0 B.11.0 C.12 D.14 8.对于石油化工企业,下列可燃气体、可燃液体设备的安全阀出口连接方式中,不符合规范要求的是( ... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
星野哀
建筑设计防火规范 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50156 汽车加油加气站设计与施工规范 AQ 3009 ... ---摘自《DB11》
霜天盈月祭
采用防火墙和甲级防火门将隧道内设置的可燃气体管道与其他区域分隔 【参考答案】C。二类隧道 12.5.1 一、 二类隧道的消防用电应按一级负荷要求供电; 三类隧道的消防用电应... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
于世美
防火间距不应小于( )。 (A)9 (B)4 (C)6 (D)13 解析: 根据《建筑设计防火规范》GB50016-2014,5.2.2 条,高层与耐火等级为二级的多层建筑之间的防火间距 不应小于 9m,LPG ... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
紫甘兰
燃气或燃煤锅炉房防火间距应符合本规范第3.4.1条有关丁类厂房的规定,但与单台蒸汽锅炉的蒸发量不大于4t/h或单台热水锅炉的额定热功率不大于2.8MW的燃煤锅炉房防火间... ---摘自《福建省房屋建筑工程》
烂衣小孩
储存爆炸下限≥10% 的可燃气体的工业场所,可选用任一防爆型电气设备。 3) 根据爆炸极限可以确定建筑物耐火等级、层数、面积、防火墙占地面积、安全疏散距离和灭火 设施。... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
hgtbkwd
燃气体和可燃液体的充装站、供 应站、调压站,汽车加油加气站等之间及与其他建筑之间应有足够的防火间距; 4 现状中影响消防安全的工厂、仓库、堆场和储罐等应迁移或改... ---摘自《建筑防火通用规范》
star薰衣草
合理确定高层建筑的位置、防火间距、消防车道和消防水源等。 高层建筑不宜布置在火灾危险性为甲、乙类厂(库)房,甲、乙、丙类液体和可燃气体储罐以及可燃材料堆场附近。... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
252276522
可燃、助燃气体储罐(区)的防火间距 27 4.4 液化石油气储罐(区)的防火间距 31 4.5 可燃材料堆场的防火间距 33 5 民用建筑 35 5.1 建筑分类和耐火等级 35 5.2 总平面布局 37 ... ---摘自《UDC》
发帖评论