  根据GB50041-2008《锅炉房设计规范》和GB50016—2006《建筑设计防火规范》要求:室外变、配电站变压器距厂房距离,耐火等级为1、2级的,为12.0米,3级的为15米,4级的为20米。燃气锅炉房的设计其它方面也应符合以上2个标准的规定。

   锅炉房设计规范

  一  锅炉房的布置 

  1  位置的选择 

  1.1锅炉房位置的选择,应根据下列因素分析后确定:(略) 

  1.2锅炉房宜为独立的建筑物。 

  1.3当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。 

  1.4住宅建筑物内,不宜设置锅炉房。 

  1.5采用煤粉锅炉的锅炉房,不应设置在居民区、风景名胜区和其他主要环境保护区内。 

  1.6采用循环流化床锅炉的锅炉房,不宜设置在居民区。 

  2  建筑物、构筑物和场地的布置 

  2.1锅炉房建筑物室内底层标高和构筑物基础顶面标高,应高出室外地坪或周围地坪0.15m及以上。 

  2.2锅炉间和同层的辅助间地面标高应一致。

  二  锅炉间、辅助间和生活间的布置 

  1 锅炉房出入口的设置,必须符合下列规定:  

  (1)出入口不应少于2个。但对独立锅炉房,当炉前走道总长度小于12m,且总建筑面积小于2002m时,其出入口可设1个。 

  (2)非独立锅炉房,其人员出入口必须有1个直通室外; 

  (3)锅炉房为多层布置时,其各层的人员出入口不应少于2个。楼层上的人员出入口,应有直接通向地面的安全楼梯。 

  2 锅炉房通向室外的门应向室外开启,锅炉房内的工作间或生活间直通锅炉间的门应向锅炉间内开启。 

  3 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m。 

  三 土建要求

  1 锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求: 

  (1)锅炉间应属于丁类生产厂房,单台蒸汽锅炉额定蒸发量大于4t/h或单台热水锅炉额定热功率大于2.8Mw时。锅炉间建筑不应低于二级耐火等级;单台蒸汽锅炉额定蒸发量小于等4t/h或单台热水锅炉额定热功率小于等于2.8Mw时,锅炉间建筑不应低于三级耐火等级。

  设在其他建筑物内的锅炉房。锅炉间的耐火等级,均不应低于二级耐火等级: 

  (2)重油油箱间、油泵间和油加热器及轻柴油的油箱间和油泵间应属于丙类生产厂房,其建筑均不应低于二级耐火等级,上述房间布置在锅炉房辅助间内时,应设置防火墙与其他房间隔开; 

  (3)燃气调压间应属于甲类生产厂房,其建筑不应低于二级耐火等级,与锅炉房贴邻的调压间应设置防火墙与锅炉房隔开,其门窗应向外开启并不应直接通向锅炉房,地面应采用不产生火花地坪。 

  (4)锅炉房的外墙、楼地面或屋面,应有相应的防爆措施。并应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积,泄压方向不得朝向人员聚集的场所、房间和人行通道,泄压处也不得与这些地方相邻。地下锅炉房采用竖井泄爆方式时,竖井的净横断面积,应满足泄压面积的要求。 


  当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压板作补充。   

  注:泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量小于等于120kg/m2的轻质屋顶和薄弱墙等面积包括在内。 

  (5)燃油、燃气锅炉房锅炉间与相邻的辅助间之间的隔墙,应为防火墙;隔墙上开设的门应为甲级防火门;朝锅炉操作面方向开设的玻璃大观察窗,应采用具有抗爆能力的固定窗。 

  2  锅炉房为多层布置时,锅炉基础与楼地面接缝处应采取适应沉降的措施。 

  3 锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞可结合门窗洞或非承重墙处设置。

  4  锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》GB50006的规定。

  5  锅炉房内装有磨煤机、鼓风机、水泵等振动较大的设备时,应采取隔振措施。

  3  锅炉房应预留能通过设备最大搬运件的安装洞,安装洞可结合门窗洞或非承重墙处设置。 

  4  锅炉房的柱距、跨度和室内地坪至柱顶的高度,在满足工艺要求的前提下,宜符合现行国家标准《厂房建筑模数协调标准》GB50006的规定。 

  5  锅炉房内装有磨煤机、鼓风机、水泵等振动较大的设备时,应采取隔振措施。
夸张的诗人
配电 40 锅炉房 常压热水锅炉 20 4 环保工程 循环水系统 冷却循环水池 400m3 废水处理设施 现有化粪池 1 座 废气处理 袋收尘器 硫酸钾生产工艺主要设备情况详见表 2.3-2。 表2.... ---摘自《一、项目基本情况》
yn灬不离不弃灬
操作人员现场巡检间隔根据各企业实际情况确定,针对制冷车间、中心配电锅炉房,巡检间隔一般不得大于2小时,记录关键指标备查; 班组应结合岗位责任制检查,至少每班... ---摘自《ICS 67.100.01》
ok2015
配电、 仓库、办公室试验室等公用设施的距离必须符合防火;防爆、防尘、防毒、防振、 防辐射、防触电和防噪声规定; d.电离辐射装置宜布置在厂区内人流少、位置僻静的... ---摘自《生产过程安全卫生要求总则(GB 12801-91)》
鱼饵虫
校周边敷设时,安全防护距离及防护措施应符合相关规定。 3.3.3 【教育设施服务范围】... 站、变电站、核心局房、热电厂、集中锅炉房、天然气厂站、消防站、环卫、抢修基地、... ---摘自《(2018 修订版)》
梦三石
距离甘泉县铁路货运站5km,地理位置优越,交通较为便利。 项目地理位置见附图1,项... 锅炉房 新建锅炉房一座,内设水处理间、控制室、锅炉间、卫生间。1F,总建筑面积为... ---摘自《一、建设项目基本情况》
xiaoshou
设置有锅炉房配电、水泵房以及消防 控制室等 建筑面积 543.84 m2 6 门卫室 位于厂区东南侧 建筑面积 15m2 三 公用工程 1 供水 由园区市政给水管接入 依托园区 2 供电 市政供... ---摘自《基本情况》
迷音桑
休息室、配电锅炉房及水箱间等。 于桩号 K32+315.5 两侧设置服务区 1 处,总占地面积 42666m2 ,总建筑面积 4156.6m2 ,包括 2 栋2层综合楼和 2 栋1层附属用房,1 栋1层... ---摘自《国环评证甲字第 2702 号》
山南水北
生产车间、原料仓库、成品仓库、锅炉房、天然气储罐区、变 配电、柴油发电机房、空压机区、消防水泵房、柴油库、油料库。 2)行政部:办公楼(一二期)、宿舍楼、食堂、... ---摘自《We should remain true to our》
黑豆奇酷
消防控制室、消防水泵房、锅炉房、变配电、自备发电机房等。 一、学校检查要点 (一)消防安全管理检查 1.学校的相关场所实施出租、外包经营时,是否在合同中明确各方的... ---摘自《附件2》
捷安特680
区域或场所:厂房、仓库、配电等; 公辅设施:锅炉、天然气管道等。 操作及作业活... (如厂区的平面布局、建筑物、构筑物布置、安全距离、施工现场、设备调试、试生产等... ---摘自《ICS 59.080.01》
苹果的酸
三、 锅炉房宜设专门出入口。 第七十九条 配电应符合下列要求: 一、 配电位置应邻近外接电源的输入处, 规模较小的乡镇卫生院可在适宜位置设配电箱( 柜) 。 二、 配电... ---摘自《中华人民共和国住房和城乡建设部》
glay
充分考虑了生产区与储罐区之间的安全距离。 公用工程区包括:循环水池、污水处理站、锅炉房。 办公区位于厂区东南面,与生产区间隔距离120m。 厂内各建、构筑物与相邻单位... ---摘自《江西巍华化学有限公司》
252276522
食堂制作间、锅炉房等应采用单层建筑,应与宿舍保持安全距离。 3.1.3 生活区内应提供晾晒衣物的场地。 3.1.4 生活区应设置开水炉、电热水器或饮用水保温筒。 3.1.5 生活区应设... ---摘自《UDC》
迷音桑
锅炉房 一间,位于 1 号车间西侧,内设一台 10t/h 天然气锅炉,为制胶提供热 源 新建 储... 距离衰减 新建 固废处置 生产过程中产生的废纸、废包装袋集中收集、外售综合利用; ... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
夸张的诗人
各养殖小区距居民点的距离在1000米以上,中间以种植业形成自然隔离,确保居民生活的... 在此期间,进行锅炉房的设备基础施工。 ⒉已取得的批复手续 关于榆林华龙盐化科技有... ---摘自《一、项目基本情况》
wtshxd
利于病人身心健康以及危及病人安全的场所相距一定距离,环境优美,是建设医院 的理想... 安排功能为地下车库、食堂、空调机房、水泵房、配电、发 电机房、锅炉房、办公区、... ---摘自《1 总则.》
star薰衣草
锅炉房、 变电所、 水池、高位水塔、办公室等等。对这些不同危险等级和不同用途的公 用建、构筑物,都规定有各自不同的内部距离要求。在确定各建筑物 之间的距离时,要全... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
鱼饵虫
制浆系统布置在风井10kV变配电西北侧;锅炉房布置在斜风井东侧;供水系统布置在锅炉房南侧;瓦斯抽放系1 2 0 0 7 环境管理要求 7 9 0 0 8 合计 22 21 0 0 综上所述,该矿的... ---摘自《1.前言》
wtshxd
主要建设内容包括羊乳粉生产线,同时配套建设锅炉房配电、水泵房等其他公用设施。项目组成及主要建设内容见表1。 表1 现有项目组成表 项目 主要建设内容 主体 工程 生产... ---摘自《建设项目基本情况》
star薰衣草
15 20 25 控制室、变配电、汽车库等辅助建筑 12 15 20 25 30 机修间、燃气锅炉房 15 20 25 30 35 办公、生活建筑 18 20 25 30 35 消防泵房、消防水池取水口 20 站内道路(路边... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
252276522
可燃材料堆场及其加工场的距离,不宜小于 5m,且不宜大于 40m;施工现场周边 道路满足消防车通行及灭火救援要求时,施工现场内可不设置临时消防车道。 3.3.2 临时消防车道... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
锅炉房.10 4.5.9 消防控制室.10 4.5.10 厨房.10 4.5.11 变配电.10 4.5.12 施工现场消防安全管理.11 4.5.13 危险品储存场所消防安全管理.11 5 消防系统运行管理要求.11 5.1 室内消火... ---摘自《国家卫生健康委员会》
笔墨随风
主体工程 锅炉房 新建2台116MW热水锅炉及1台130t/h蒸汽锅炉;占地面积40800m2,由... 设高、低压配电、变压器室。高压配电柜选用KYN28型,低压配电柜选用GGD(改)... ---摘自《概述》
夸张的诗人
锅炉房、变配电。车库、食堂操作间等用房未与档案库毗邻,得1分; 3 除更衣室外,档案库区内无其他用房,且其它用房之间交通未穿越档案库区,得1分; 4 各类用房之间传送... ---摘自《绿色档案馆建筑评价标准》
hgtbkwd
与灶具之间的距离不 8    应小于 0.5m; 3 瓶装液化石油气不应与其他化学危险物品混放... 变压器室与配电之间, 应设置耐火极限不低于 2.00h 的防火 隔墙; 6 油浸变压器、多... ---摘自《建筑防火通用规范》
丶蓶一
一、图书馆 二、变、配电 三、计算机房及计算机工作站 四、电化教研室 五、汽车队 六、档案、财务、资料室 七、锅炉房、食堂 八、通讯机房 九、留学生公寓 十、学术报告厅 ... ---摘自《GRADUATE SCHOOL》
hys520855
配电内的裸母线与地面通道的垂直距离不应小于( )。 A. 1.8m B.2.0m C.2.5m D.3.0m 正确答案: C 230.移动式配电箱、开关箱中心点与地面的相对高度可为( )。 A.0. B.3.5 ... ---摘自《建设工程安全生产技术》
wtshxd
一座3层,建筑面积:599m2 锅炉房 配备1台2t/h生物质锅炉,用于原料烘干及油脂精炼 一座1层,建筑面积:114m2 配电 主要用于厂区电力分配及控制 一座1层,建筑面积:48... ---摘自《建设项目基本情况》
252276522
有毒有害场所等污染源的距离应符合规范要求; 3)食堂必须有卫生许可证,炊事人员必... 办公用房、宿舍、厨房操作间、食堂、锅炉房、库房、 变 配电、围挡、大门、材料堆... ---摘自《UDC》
阿拉蕾
配电,一路工作,一路 备用,两路进线满足热源厂全部电力负荷。 热源厂投产分为一... e. 主厂房内明敷电缆与热体管路应保持足够的距离,电缆桥架设接地。 f.穿越楼板、墙壁... ---摘自《第一章 总论》
xiong447385
项目距离镇区规划区约 11.0km,不影响锣圩镇总体规划 的实施。项目与锣圩镇镇区建设... 锅炉房配电、 传达室及其他配套用房; 贮存工程包括运输、应急冷库(用于存放未... ---摘自《国环评证乙字第 3239 号》
yn灬不离不弃灬
兽医室、化验室、饲料加工间、贮藏间、仓库、水泵房、锅炉房、变配电及发电机房、地磅房、车库、机修车间等。 4.3.4废物处理设施 粪污贮存及无害化处理设施、病死鸡无害... ---摘自《ICS      》
glay
五、某煤炭开采企业地面辅助生产系统有维修车间、锅炉房配电、油库、办公大楼和车 库等。在维修车间,除机械加工设备外,还有 1 台额定起重量 1.5t、提升高度 2m 的起重... ---摘自《2008 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷》
黑豆奇酷
临时用电不规范(锅炉房配电)。 必斐艾食品有限公司 11.配电电缆沟未盖实,绝... 气瓶和焊接点距离不足,乙炔瓶和氧气瓶库距离不足; 7.消防器材未及时配备到位。 金... ---摘自《附件2》
252276522
油浸变压器室和高、低压配电 5.中药材库房 6.工业用燃油、燃气锅炉房 6.橡胶、塑料及其制品的库房 7.各种电缆廊道 7.粮食、食品库房、堆场 8.油淬火处理车间 8.电脑、电视机... ---摘自《UDC》
麒麟兔爷
食堂与厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的距离不应小于15m。无法达到此要求的,应采取措施对污染源进行密封处理。 4.4.3 食堂应设置独立的制作间、储藏间。燃气罐应单... ---摘自《附件》
元素吧里的召唤
A.消防水泵电源由建筑一层低压分配电出线 B.消防电梯配电线路采用树干式供电 C.消... A.燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
于世美
厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 答案:【A】 ... 近的排烟窗的水平距离不应大于 30m,当公共建筑室内高度超过 6.00 m 且具有自然对流... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
星野哀
锅炉房设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 ... 527 变配电安全管理规范 DB11/T 596 公共停车场运营服务规范 DB11/T 1322.1 安全生... ---摘自《DB11》
ZCYTheFirst
五、某煤炭开采企业地面辅助生产系统有维修车间、锅炉房配电、油库、办公大楼和车库等。在维修车间,除 机械加工设备外,还有1台额定起重量1.5t、提升高度2m的起重机... ---摘自《0B2008年安全工程师案例分析试题及答案》
颜大大i2
8.答案:A. 解析: 通风空气调节机房和变配电开向建筑内的门应采用甲级防火门, 消防控制室和其 他设备房开向建筑内的门应采用乙级防火门。故A.正确。 锅炉房、变压器室等... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
sunny爹
建有办公楼、宿舍楼、生产车间、库房和锅炉房配电等辅助工程等。 工作制度:全年生产天数300天。实行三班制,每班八小时工作制度。生产时段进度见表2.1-1。 表2.1-1 生... ---摘自《目录》
牛牛小龙人
栋办公楼、锅炉房配电及门卫室等。 项目已于 2004 年5月建成投产,项目建设期间未进行环评手续,本次环评为补做。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》 、 《建设项... ---摘自《审批编号:》
喜太狼911
锅炉房设置在距井口不小于50m季节风上风位置。 4.油罐距井口不小于30m,距发电房不小于20m,距放喷管线大于3m。 5.水罐距放喷管线不小于2m。 6.配电距井口距离不小于... ---摘自《附表1:》
人间点评
锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第三节 锅炉间、辅助间和生活间的布置 12 第四节 工艺布置.12 第六章 锅炉通风、除尘和噪声防治.13 ... ---摘自《第一章 总则》
645135144
附属性构筑物(锅炉房配电)建于地上,整体与周围主体环境相匹配。设置主干道与外围主干道相连。 由于现状附属用房办公楼、维修车间、食堂、宿舍楼、消防水池、厂区下... ---摘自《第1章 概述 1》
f19970615123fa
甲、乙类厂房及甲类和多层乙类仓库,锅炉房,高压配电等耐火等级不低于 二级;单、多层重要公共建筑和二类高层建筑的耐火等级不低于二级。因此,本题的正确答案为 CDE... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
麒麟兔爷
消防水池、燃油锅炉房、变配电(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求 划分了防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为 3310 ㎡,设置了歌厅、洗浴桑拿房、... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
霜天盈月祭
室内楼梯的距离可按其水平投影长度的 1.50 倍计算。 8、下列汽车、修车库中设置 2 个... 1 主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
252276522
4 与变配电锅炉房的安全距离不应小于15m; 5 临时用房距在建建(构)筑物的安全距离不应小于20m; 6 不得设置在吊装机械回转半径区域内及作业设备倾覆影响区域内。 13.1.... ---摘自《UDC》
发帖评论