编辑: Mckel0ve 话题热度:712 2019-07-07
关键词: 热源厂,锅炉,热水锅炉,功率,热水,热源,厂,热水锅,开水,锅炉功率 添加资源
资源与摘要 编辑
cyhzg
规模:采用2台8MW10KV高压电极热水锅炉(常压)作为采暖热源,通过蓄放热和安全可靠的自动化控制满足采暖需求。 1.3 建设地点:山东省济南市槐荫区槐村街73号1.4 依据设... ---摘自锅炉及配套设施公开招标邀请书》
yyy888555
热源工程、锅炉房工程、供热管网工程和修建热力站工 程(最终建设内容以施工图和竣工结算结果为准) 。 本项目建设内容主要包括:热源工程、锅炉房工程、供热管网工程... ---摘自《酒泉市肃州区北苑热源集中供热 PPP 项目》
f19970615123fa
供热热源 5 座,见表 2.8-1,区内原有燃煤小锅炉现已全部淘汰。 东曜药业有限公司生物药生产扩建项目 20 表2.8-1 园区现状集中供热和供电 编号 名称 位置 供热范围 规划规模 编... ---摘自《证书编号:国环评证乙字第 1971 号》
苹果的酸
串联电路的总功率等于串联电路中各电阻的功率之积。 10、(√)整流利用半导体二极管的... 与热水管、蒸汽管同侧敷设时,应敷设在热水管、蒸汽管上面。 105、(*)裸导体与需经常维... ---摘自《试题库与参考答案》
ok2015
“<三十一、电力、 热水生产和供应业>项中的<92、 热力生产和供应工程>类中的 ‘其他 (电热锅炉除外) ’ ” 确定该项目须编制环境影响报告表,我单位在现场踏勘、监测和资... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
烂衣小孩
如果锅炉功率在0.7兆瓦左右,1吨/小时的热水或蒸汽按相当于60万千卡的热力计算。 余热余压 :指企业生产过程中释放出来多余的副产热能、压差能,这些副产热能、压差能在... ---摘自《4401010000》
liubingb
放在热水中加热 B.换气 C.不断摇晃气罐 参考答案: B 解题分析: 73. [单选题] 下列不具... 是指涉及生命安全、危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、( )、客运索道、大型游乐... ---摘自《实验室安全管理知识测试》
烂衣小孩
如果锅炉功率在0.7兆瓦左右,1吨/小时的热水或蒸汽按相当于60万千卡的热力计算。 余热余压:指企业生产过程中释放出来多余的副产热能、压差能,这些副产热能、压差能在... ---摘自《4401010000》
lqwzrs
由现有热水锅炉供暖,设计功率为1.05WM,可以满足本项目的供暖需求。 根据建设单位提供,锅炉燃气耗量约为120Nm3/h,供暖期按150d/a,则天然气年使用量约为36万m3。由... ---摘自《榆林市映众汽贸有限公司》
颜大大i2
¾冷热源形式 ¾锅炉的设计效率 ¾户式燃气炉的要求 ¾冷水(热泵)机组制冷 性能系数 ¾单元式机组能效比 ¾循环水泵的耗电输热比 ¾分室(户)温度控制设 施、分户热量分摊... ---摘自《建筑能效标识》
lonven
沼气锅炉产生废气烟尘、SO2、NOX,经脱硫脱湿净化 后进锅炉燃烧,燃烧后废气通过... 每套表曝机的功率 5.5KW,溶解氧 效率为 18-30%, 后在蓄水池中散入水葫芦或水白菜... ---摘自《环评资质等级:乙级》
紫甘兰
以燃气或燃油作为热源时,宜采用燃气或燃油机组直接制备热水。当采用锅炉制备生活热水开水时,锅炉额定工况下热效率不应低于相应的标准值要求。当采用空气源热泵热水机... ---摘自《卫生和社会工作类》
山南水北
热水锅炉;有机热载体炉 Ⅲ 工作压力小于等于1.6Mpa的蒸汽锅炉;额定功率小于等于10MW的热水锅炉;有机热载体炉 Ⅳ 工作压力小于等于0.4Mpa且额定蒸发量小于等于1T/H的... ---摘自《特种作业范围》
会说话的鱼
(GB16297-1996)、《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2001)及所在地污染物... 功率共为100万大卡,天然气热值约为8600大卡/m3,燃烧效率约为90%,故燃气消耗量... ---摘自《江西艾芬达暖通科技股份有限公司》
252276522
本热电联产规划区域的热源都要求采用环保、高效的热电机组。辅机选用新型的节能设备,尽可能达到最佳功率匹配以节约能源。设备选型都将充分考虑资源的有效利用,杜绝使... ---摘自《第一章 概述》
雷昨昀
热源:2*29MW+3*58MW的一座链条炉燃煤热水锅炉房。锅炉房、脱硫脱硝除尘系统、输煤除碴系统、烟囱及引风风道系统、自控电控监控系统、水处理系统、办公楼、客... ---摘自《汇总》
捷安特680
项目燃气热水锅炉天然气燃烧废气执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)表3燃气锅炉限值。 根据《大气污染物综合排放标准》 (GB16297-1996) ,项目排气筒 ... ---摘自《江苏华功半导体有限公司》
sunny爹
C、不准将气瓶靠近火源、热源,严禁用火、蒸汽、热水对气瓶加温 D、以上都对 答案:D 7.1.11 危险作业场所必须设置安全通道,通道和入口保持畅通,出入口不少于____个A、... ---摘自《安全知识认证考试(1774题)》
枪械砖家
热源热源设备 第一节 锅炉的基本知识 1.1概述1.2 锅炉的基本构造和工作过程1.3锅炉基本特性的表示1.4锅炉房设备的组成 1.1概述 一、什么是锅炉生产蒸汽或热水的换热设备任... ---摘自热源热源设备》
静看花开花落
1 扬州中瑞锅炉有限公司 电热水锅炉 型号CLDR0.06~CWDR1.4 使用说明书中国·扬州 企业宗旨: 不断为人类提供低碳、高效节能设备! 2 一、 电热水锅炉的外形 卧式电热水锅... ---摘自《扬州中瑞锅炉有限公司》
JZS133
无否否热水锅炉。额定出水温度≥120℃,且额定功率≥14MW。 无否否压力 容器 介质毒性为极度、高度或中度危害的三类压力容器。 无否否易燃介质,最高工作压力≥0.1MPa,且... ---摘自《江西瑞合精细化工有限公司》
star薰衣草
集中热水采暖系统热水循环泵在设计工况点的轴功率(kW)跟建筑物的供热负荷(kW)与水泵在设计工况点的效率乘积的比值。 2.0.14室外管网热输送效率 供热系统在正常运行条... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
赵志强
热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区 / 较敏感 集中式饮用水水源地(包括已建... 锅炉除尘、脱硫、脱销已建锅炉无脱硫、脱销设施,不满足《锅炉大气污染物排放标准》 ... ---摘自《福海县明进矿业开发有限责任公司》
会说话的鱼
0千克标煤/ 平方米。 3 . 取暖热源。全省城镇取暖形成了以燃煤热电联产机组和 区域锅炉为主,天然气、电能及地热能等可再生能源分散取暖作 为补充的发展格局。截至 2 0 1 7 年... ---摘自《山东省人民政府》
旋风
锅炉排水和生活污水 一起通过市政污水管网排入园区污水进行统一处理, 处理达标后... 第一热源位于园区苏桐路 55 号, 设计供热能力 100 吨/小时, 现有二台 2流域管理条... ---摘自《建设单位基本情况》
贾雷坪皮
脱硫等生产用汽,建设35t/h锅炉二座(一用一备),采用净化脱硫后净煤气作为热源,年耗气量0.952*108m3净煤气,燃烧后烟气经20m高烟囱排放。 供电 用电负荷:兰炭生产线... ---摘自《新疆圣雄焦化有限公司》
星野哀
e)B 级承压热水锅炉及额定热功率大于或者等于 7 MW 的C级承压热水 锅炉,应装设超温报警装置和联锁保护装置。层燃锅炉应装设当锅炉的 压力降低到会发生汽化或者水温超过了... ---摘自《DB11》
hyszqmzc
高效煤粉工业热水锅炉 SZS14-1.6/130/70-AIII 锅炉出力:14MW 额定压力:1.6MPa 设计热效率 89.4% 实测热效率:90.76% 建筑物供暖、热力建设等领域 GB 24500-200-8 循环流... ---摘自《工业和信息化部节能机电设备(产品)》
sunny爹
咸阳市北区集中供热有限公司考虑新建地热水供热系统,对区域实施集中供热。根据西片热源站现状情况,原“咸阳市北区集中供热有限公司西片集中供热工程Ⅱ期”项目暂未建设... ---摘自《目录》
gracecats
锅炉燃烧激光控制CO/02 系统、高压大功率变频调速装置 北京市海淀区八里庄北里18号楼一 层010-82065216 5 序号 公司名称 主要节能业务及技术产品 地址 联系电话 57 中化节能... ---摘自《节能服务公司备案名单(第四批)》
王子梦丶
停用现有2t/h的燃煤热水锅炉 新增 中控 新增电石渣烘干破系统DCS控制 利旧,部分新增 4 储存设施 原料、中间产品、成品储存设施,详见表3.5-2 利旧,部分新增 5 环保设施 废气... ---摘自《托克逊能化绿色建材
霜天盈月祭
","68400", "12","58MW循环流化床热水锅炉",,"台","1","2010年","9702891.08","9702891.08","3600000","0.300000152587891","1080000",... ---摘自《机器第一热源
sunny爹
1 建设项目竣工环境保护验收监测报告表 项目名称:裕民县热力公司热源锅炉脱硫脱硝除尘技改项目 建设单位:裕民县热力公司 新疆太泽安生态环境科技发展有限公司 2018 年... ---摘自《建设项目竣工环境保护》
wtshxd
由经开区热源蒸汽制取热水供 热。 新增两台一体冷凝式低氮燃气热水锅炉 及热交换系统, 为涂装前处理热水洗、 预 脱脂、 脱脂、 磷化等槽液加热和纯水制备 加热提供热源。 ... ---摘自《建设项目基本情况》
lqwzrs
该方式供热介质通常为蒸汽,可满足各类用热需求。当考虑以燃气—蒸汽联合循环作为城市集中供热热源时,应充分考虑当地燃气成本并与人们热电联产、人们区域锅炉房等 ---摘自《蚌埠铜陵现代产业园》
飞鸟
二号矿井供热热源由淖毛湖电预 热供给,其余各矿在工业场地新建供热锅炉供给。 (4)规划审批情况介绍 《新疆伊吾淖毛湖矿区总体规划》于2012 年7月17 日国家发改委以发改... ---摘自《新疆疆纳矿业有限公司伊 吾县》
XR30273052
北京华源热力管网有限公司门头沟城子热源 58MW 热水锅炉节能改造项目,项目投资 186.6 万元,建设期 6 个月,技术提供单位为上海华之邦科技股份有限公司,通过更 换超低... ---摘自《附件 2》
ok2015
兆瓦燃气 热水锅炉。新建港南热源规划位于航空港实验区四港联动大道 与新港九路交叉口东北角,占地约 5 公顷。规划燃气锅炉房总容 量290 兆瓦,拟安装 5*58 兆瓦燃气热水... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
笔墨随风
因此,急需兴建热源承担社会供暖任务。 在此背景下,牙克石市炜烨热力有限公司提出新建两台116MW热水锅炉及一台130t/h蒸汽锅炉,同时建设高温水管网约4.2km,蒸汽管网... ---摘自《概述》
QQ215851406
29MW高温燃煤热水锅炉(型号QXL29-1.25/130/70-AII )。在热源用地范围内主要建设锅炉房、水处理间、引风机房、控制室、煤场、渣仓、办公用房等建构筑物。工程配套敷设... ---摘自《Administrator》
sunny爹
电机功率约为26MW,置换出3#、4#风机可减少风机用汽120t/h,超高压锅炉系统汽耗率按2.9kg/kWh计算,可发电4.14万kW,小时净增发电量1.54万kWh(即15.4MW),75MW机... ---摘自《2017年合同能源管理优秀案例》
xiong447385
沈阳明昀港热力供暖有限公司热源项目 环保拟现状评估审批情况公示 经研究,我局拟... 分别为35MW和29MW燃煤热水锅炉,本项目现状供热面积约45.4万m2,目前供暖小区丁... ---摘自《沈阳明昀港热力供暖有限公司热源项目》
霜天盈月祭
裕民县集中供热锅炉房扩建项目环境影响报告书 1 1 概述 1.1 评价任务由来 裕民县热力公司位于新疆塔城地区裕民县巴什拜东路的现有热源院内, 项 目区中心地理坐标为:E82°... ---摘自《1 概述》
252276522
工程建热源一座,安装 2 台40t 热水锅炉,已于 2014 年4月拆除。公司现有 2 台75t/h 蒸汽锅炉及其配套系统、 2 台75t/h 中温中压循环流化床锅炉及其配套系 统,在建 1*30MW ... ---摘自《第一章 概述》
向日葵8AS
423人,管理5个热源、6个区域锅炉房及32个热力站,共有蒸汽锅炉27台,高温热水锅炉36 台,总供暖面积1254万平方米,总管网长度360.2千米。主要产品为蒸汽和热水,年蒸... ---摘自《北京市发展和改革委员会》
鱼饵虫
号ZSHTY(XY)-2018-017-01 咸阳沣河集中供热有限公司Ⅱ区 热源锅炉煤改气项目 环境影响报告表 (报批稿) 委托单位: 咸阳沣河集中供热有限公司 编制单位: 中圣环境科技发... ---摘自《国环评证甲字第 3607 号》
向日葵8AS
城乡供热工程项目规范 (征求意见稿) I 目次1总则.1 2 基本规定.2 3 热源.4 3.1 一般规定.4 3.2 区.4 3.3 锅炉房和燃烧设备间.5 3.4 设备和管道.6 4 管网、热力站和中继泵站.8 4.... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
喜太狼911
7.0.7热源监控系统应对下列工艺参数进行采集和监测: 1锅炉房供水和回水总管的温度、压力、流量; 2锅炉房外供瞬时热功率和累计供热量; 3锅炉房热力系统瞬时和累计补水... ---摘自《吉林省工程建设地方标准 DB22》
sunny爹
项目 单位 热源 锅炉 种类 链条炉排高温热水锅炉功率 MW 2*92 烟气治理设施 除尘 装置 措施 布袋除尘器 效率 % 99.9 脱硫 装置 措施 氧化镁法脱硫 效率 % 95 脱硝 措施 SNCR... ---摘自《目录》
阿拉蕾
热源主设备选型.16 3.3.1 锅炉炉型的确定.16 3.3.2 热源装机方案.18 4 热源 18 4.1 建条件.18 ii 4.1.1 址选择.18 4.1.2 燃料供应.18 4.1.3 交通运输.19 4.1.4 电力供应.19 4.1.... ---摘自《第一章 总论》
发帖评论