锅炉点火后熄火的原因有: 1、压力突然升高引起脱火; 2、电磁阀误动作使供应间断; 3、成分变化太大含湿量过高; 4、鼓风机、引风机发生故障,负荷过低炉膛负压过大漏风过多风量过大等,使得炉膛温度太低也可以造成锅炉熄火。 处理方法: 1、锅炉熄火后应注意防止炸膛,必需立刻堵截该炉的燃料供应,封锁供气的电磁阀门然后封锁各运行燃烧器的燃料供应阀门。操作时动作要快,以免燃料继承或者恢复供应时,引起炸膛。 2、同时查明锅炉熄火原因,排除发现的故障做好再启动的准备工作。 3、启动前应加强锅炉通风进行吹扫,吹扫时间大于5min,再按操作规程进行点火。 4、点火时严禁直接向高温炉膛送燃料而不采用点火设备进行点火,以防止造成炸膛。 5、若是因风机故障造成熄火时,应迅速封锁燃料供应管路上各阀门,要特别注意因为阀门封锁不严密造成燃料的泄漏。 6、按照紧急停炉的处理方法对炉膛和烟道进行通风和吹扫。 7、在风机恢复运行后再按步骤进行点火。 8、单只燃烧器熄火只须封锁该燃烧器的燃料供应阀门,关小燃烧器的风门,查明并排除故障后再按点火程序重新点火。 9、锅炉熄火的预防:锅炉运行中要严密监督供气压力的变化,及时处理供气压力泛起的异常情况,保证供气压力处于正常范围。 |
思念那么浓
2019-10-21
|
|
燃煤粉锅炉点火程序控制以及熄火 保护装置的装设,是否符合《锅规》要求;见证锅炉 操作人员进行熄火保护功能试验,验证其是否灵敏、 可靠。 5、 辅助设备 及系统 1、抽查燃... ---摘自《2019年佛山市特种设备监督抽》
|
没心没肺DR
2024-08-27
|
|
冷冻系统、锅炉系统、配电系统、空压机房、制氮机房、水处理系统等; 辅助设施风险点... 开机前检查点火系统和气压表根据产品瓶型更换相应机件 2、开机打开主开关启动主机、... ---摘自《ICS 67.160.10》
|
牛牛小龙人
2024-07-21
|
|
点火率高: 采用高燃力点火系统,开关结构精确,发电量大,点火率高。 熄火保护: 当强风、开水或菜汤将炉火熄灭时,安全熄火装置自动切断燃气, 防止意外事故发生,使用更... ---摘自《JZY-A21/JZR-A21/JZT-A21》
|
迷音桑
2024-06-14
|
|
锅炉点火前导热油在系统管路中循环不少于60分钟,同时对系统进行一次泄露检查,确认一切正常后方可点火; 培训教育 1、每班班前会进行培训教育,做好班前会记录;2、按照... ---摘自《ICS 85.010 》
|
赵志强
2024-05-08
|
|
台中温次高压余热锅炉(6.4MPa,450℃)。扩建工程建成后,全厂的 垃圾处理能力可达 ... 关闭(熄火)过程中废气排 放情况。 (1)烟气处理设施达不到正常处理效率 根据项目的工... ---摘自《益阳市城市生活垃圾焚烧发电厂》
|
liubingb
2024-04-01
|
|
点火基线:漂移±0.006Abs,噪声<0.006Abs *特征浓度:Cu<0.02µg/ml/1%,Ba<0.15µg/ml/1% *特征量:Cu<2.0*10-11g,Cd<3.0*10-13g 并提示报警(乙炔泄漏达到爆炸点时,开... ---摘自《点实验室建设项目》
|
霜天盈月祭
2024-02-24
|
|
联锁保护装置应灵敏可靠,燃油或燃气锅炉的点火程序和熄火保护装置应灵敏可靠。 (10)平台、扶梯、围栏须完好,照明及消防设施应完好齐备, 工作场地和设备周围通道应清洁、... ---摘自《南通市特种设备》
|
烂衣小孩
2024-01-18
|
|
当上述情况发生时, 加热锅炉不能启动或自动关闭供油使锅炉熄火。燃用轻柴油燃料。 加热温度设定后,自动控制加热,加热功率大、效率高,有故障诊断功能; 加热方式为即热... ---摘自《第1页共42 页》
|
yyy888555
2023-12-12
|
|
点火程序控制与熄火保护 室燃锅炉应当装设点火程序控制装置和熄火保护装置,并且满足以下要求: (1)在点火程序控制中,点火前的总通风量应当不小于3倍的从炉膛到烟囱进... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
|
匕趟臃39
2023-11-05
|
|
锅炉自动点火、燃烧器火力自动调节和熄火保护,保证锅炉的安 全运行。 2.2.2 燃烧系统 天然气经调压站计量调压后,再经过总关断阀、压力调节阀后经流量计控制天然 气的流量... ---摘自《建设项目基本情况.》
|
星野哀
2023-09-29
|
|
在氩气气压不足时自动熄火,禁止点火,并在软件上给出提示。 2.3 接口: 2.3.1 为保证最强离子束聚焦和耐各类复杂、高盐样品基体,接口部分锥的数量≥3 个,为保证 质谱系统长... ---摘自《项目编号:FSWY190CG90》
|
kieth
2023-08-23
|
|
点火。 6.4炉膛爆炸 6.4.1风险评估 锅炉报废、人身伤害 6.4.2原因 (1)点火前没有检查炉膛内有无渗漏,没有严格遵守操作规程; (2)运行中突然熄火,没有及时切断燃料供给... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2023-07-18
|
|
由于水的受热膨胀及汽化原理,点火前的锅炉进水常在低于汽包正常水位时即停止。 一般把汽包水位计指示数为-100mm时的水位称为锅炉点火水位。 、叙述单冲量水位与三冲量水... ---摘自《鳢缠跏?》
|
无理的喜欢
2023-06-11
|
|
点火故障.9 4.7.3 排烟系统故障 10 4.7.4 给燃气采暖热水炉/供暖系统注水 10 4.8 关闭燃气... / 生活热水两用锅炉,可安装在密闭的室内。生活 热水由燃气采暖热水炉内的次级板式换... ---摘自《TURBO》
|
贾雷坪皮
2023-05-05
|
|
循环散热技术、熄火保护技术、自动控制技术和速热式蒸汽锅炉技术,其取得 方式均为自... 秒后即可自动恢复正常。 循环散 热技术 采用全封闭式自循环散热技术。机器不会面临过... ---摘自《B.E.S.T.China Inc.》
|
我不是阿L
2023-03-29
|
|
锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 单位:mg/m3 锅炉类别 二行干馏碳化。干... 在初次点燃及中途熄火时,一定要打开侧面关火门,以防炉内可 燃气体太多,点燃时产生... ---摘自《一、项目基本情况》
|
夸张的诗人
2023-02-20
|
|
将锅炉单独接地是不够的 图例 BV... 燃料阀 M 风机 Z 点火变压器 4/4 Building Technologies CC1N7101en HVAC Products 19.10.2006 调试注意事项 当调试设备或在维护工作时... ---摘自《Produkt-Datenblatt》
|
xwl西瓜xym
2023-01-14
|
|
咖啡之类农作物安全装置:瞬间点火、瞬间熄火、火焰监视器(电眼)、风压开关、压力开关、燃烧机保险丝、热动电驿、熄火指示灯等。","4700","4700",, ,,"SKS-580CG... ---摘自《耕作机械》
|
kieth
2022-12-08
|
|
一旦炉内发生熄火或点火失败,立即自动切断燃料气管路进料供给,报警系统完善,安全可靠,为焚烧炉提欧共了稳定可靠的火焰品质信息,能够让操作人员提前预防和解决存在的... ---摘自《山东蓝星东大有限公司30万吨/年新型高性能聚醚多元醇》
|
王子梦丶
2022-11-01
|
|
点火时熄火应立即关闭烧嘴前天然气手阀,打开空气 手阀吹扫 15 分钟后再次进行点火。如果烧嘴一次点不着,应立即关闭 烧嘴前天然气手阀,并且要用空气吹扫炉膛至少 15 分钟... ---摘自《热处理知识问答 100 问(CONO)》
|
捷安特680
2022-09-25
|
|
B、可燃气体 C、蒸汽锅炉 D、气体钢瓶 49、按照爆炸的变化传播速度,( A )不属于化学爆炸。 A、爆闪 B、爆燃 C、爆炸 D、爆震 50、 凡在时间或空间上失去控制的燃烧... ---摘自《灭火救援》
|
You—灰機
2022-08-19
|
|
煤粉锅炉宜采用轻油或重油点火,有条件时可采用燃气点火。当采用油点火时, 点火油罐的设置应符合下列要求: 一、蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于 20t/h、热水锅炉额定出力小... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2022-07-13
|
|
点火针内环齿盖 小锅炉架 开关旋钮 底座炉架面板热电偶 炒锅炉架 1 1 对于附有小锅炉架、炒锅炉架的机型, 使用炒锅时,需要使用炒锅炉架; 使用较小直径平底锅时,需要使用... ---摘自《JZY-A34/JZT-A34/JZR-A34》
|
迷音桑
2022-06-06
|
|
湖北省枝江市某企业一台卧式内燃锅炉在调试点火时发生炉膛燃爆事故,造成重大伤亡事故。经初步分析,该事故是由于使用单位在燃烧器程序控制器正常运行过程中,违规将燃气... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2022-05-01
|
|
借你用可以,但是你要熄火下车 C.不借不借,我又不认识你 D.前面有派出所,你去那里... 锅炉因超压发生的爆炸属于( ) A、物理性爆炸 B、化学性爆炸 C、非爆炸 D、燃烧 答... ---摘自《安全知识认证考试(1774题)》
|
sunny爹
2022-03-25
|
|
站时产生的尾气,加油、卸油过程中车辆均为熄火状态,不产生尾气。 汽车行驶过程中排... 整治烧结砖瓦企业, 加 快燃煤锅炉清洁能源改造。 ③扬尘污染控制:督促施工单位严格... ---摘自《填报说明》
|
人间点评
2022-02-16
|
|
锅炉不熄火、汽轮发电机组 不停机、连续正常处理垃圾且排放指标符合本合同 约定的标准。 工作日 指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各 机构普遍工作的任何日子。 ... ---摘自《济南市(长清马山)生活垃圾暨污水》
|
学冬欧巴么么哒
2022-01-10
|
|
用煤粉、油或气体作燃料的锅炉,必须装设可靠的点火程序控制和熄火保护装置。 在点火程序控制中,点火前的总通风量应不小于三倍的从炉膛到烟囱入口烟道总容积,且通风时间... ---摘自《中质协质量保证中心福州审核中心 www.fqac.org》
|
被控制998
2021-12-04
|
|
-43- 6.6.6 点火程序控制与熄火保护 室燃锅炉应当装设点火程序控制装置和熄火保护装置,并且满足以下要求: (1)在点火程序控制中,点火前的总通风量应当不小于三倍的从炉... ---摘自《TSG》
|
xiaoshou
2021-10-28
|
|
点火过程故障 20 5.3 进气/排烟通道障碍 20 6 保养和售后服务 21 6.1 关于如何按规定使用... 供热冷凝锅炉,具有热效率高(标准利用率达 109%)和有 害物排放量低的卓越特点。 ... ---摘自《操作手册》
|
棉鞋
2021-09-21
|
|
燃煤粉锅炉点火程序控制以及熄火保护应制定经主管矿长批准的防火措施。在井筒内进行焊接时,应派专人监护,焊接完毕应严格检查清理。在木结构井筒内焊接时,应在作业部位... ---摘自《Sheet2》
|
lonven
2021-08-15
|
|
高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中的研究与应用 王猛(莱芜钢铁集团有限公司 自动化部,山东 莱芜271104) 摘要:本文主要介绍了莱钢集团大H型钢生... ---摘自《高能点火控制与智能火焰检测技术在锅炉炉膛安全监控系统中...》
|
颜大大i2
2021-07-09
|
|
i、燃气锅炉的风机故障停运,自动点火、熄火,点火程序控制和熄火保护装置; j、燃气和燃烧风的自动控制,达到最佳燃烧效果,并控制蒸汽压力; k、给水流量、压力和温度测... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
|
hyszqmzc
2021-06-02
|
|
图7将燃气控制器置于“ON”位置,允许主燃烧机进行点火。火种不能熄火。15 分钟后,循环运行 锅炉确保火种燃烧机火焰保持稳定。 14 16. . . .运行和服务 运行和服务 运行和服... ---摘自《安装、使用、 使用、维护说明书》
|
yyy888555
2021-04-26
|
|
中的一号机组已点火启动, 开始向市内热网供热, 正在逐步成为城区供 暖的 “主力兵” 。 近年来, 节能、 高效、 环保的天然气锅炉成为很多商用燃气用户的新 选择。 记者从长... ---摘自《中国新闻》
|
怪只怪这光太美
2021-03-20
|
|
锅炉自 动点火、 燃烧器火力自动调节和熄火保护, 保证锅炉的安全运行。 CO、SO2、NOx 供应热水、蒸汽 18 2.2 燃烧系统 天然气经燃气管道送至炉前, 经燃烧器送入炉膛燃烧... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2021-02-11
|
|
增加了用煤粉、油或气体作燃料的锅炉安全点火、熄火安全时间规定。 6. 对热水锅炉的安全阀整定压力进行了修订。 本规范由住房和城乡建设部负责管理,由中国机械工业建设集... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-01-06
|
|
点火枪再一次熄火。金贵公司提供的侧吹炉视频影像资料显示,19 点35 分至 19 点38 分,史顺友共用废纸点了三次火,均未成功点燃 炉内天然气,第一阶段点火宣告失败。 第一阶... ---摘自《郴州市金贵银业股份有限公司 “4·15” 天然气爆炸事故调查...》
|
捷安特680
2020-11-30
|
|
锅炉本体由锅筒、(螺纹烟管)对流管束和波纹炉胆组成。燃料在燃烧器内与空气混合后被电子点火棒点燃,喷入波纹炉胆中燃烧,高温烟气由波纹炉胆经第一批烟管进入第二批烟... ---摘自《概述:》
|
lonven
2020-10-24
|
|
余热锅炉, 配套 1 台30MW 的抽凝式汽轮发电机组, 实现年焚烧垃圾 43.8 万吨,年可发... 辅助及点火燃料 尿素储罐 1*30m3 ,304 不锈钢材质。 石灰仓(制浆) 1*300m3 ,碳钢... ---摘自《洛阳润电环保有限公司》
|
bingyan8
2020-09-17
|
|
锅炉应装设点火程序控制装置和熄火保护装置;其他类型的锅炉应按照TSGG0001-2012第6.6条的规定装设安全保护装置。 (2)未配置防爆门或放散管,可燃气体积聚而产生爆炸。... ---摘自《河北省粮食仓储企业安全风险》
|
麒麟兔爷
2020-08-11
|
|
锅炉点火后,主蒸汽流量>232kg/s以上时,应及时开足#5炉冷再/辅汽总门、#5炉冷再/除氧器总门。 (3) 汽轮机升速过程中为避免汽轮机较大的热应力产生,考虑高压汽轮机叶片的... ---摘自《值班员岗位试题》
|
紫甘兰
2020-07-05
|
|
①锅炉点火及助燃使用轻柴油,轻柴油易燃,其爆炸特性如下:燃点 90~ 140℃, 自燃点 350~380℃,爆炸极限为 1.5~6.5% (油品蒸汽在空气中的浓度) 。 在卸油、输油、储油... ---摘自《东方希望包头稀土铝业有限责任公司(铝厂、电厂) 突发环境...》
|
南门路口
2020-05-29
|
|
熄火保护装置试验 18 7.7 点火器性能试验 19 7.8 常明火点燃能力 19 7.9 预清扫试验 19 7.10 燃气稳压器试验 20 7.11 压力/流量安全装置试验 20 7.12 倾倒保护装置试验 20 7.13 水温... ---摘自《ICS 91.140》
|
向日葵8AS
2020-04-22
|
|
使X射线机预热2分钟(电源接通15秒后,高压延时灯应亮启)。 2、按曝光曲线,根据试... 7、熄火后应使锅炉自然冷却,当汽压降到0.1MPa左右时,方可进行底部排污。 8、待锅... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2020-03-16
|
|
应_后方可从第二次点火. 答案:用蒸汽吹扫炉膛; 序号: 41 题型:填空 题目:火嘴未燃烧正常前,操作人员不得远离加热炉,以防_使炉膛内聚集燃料. 答案:熄火; 序号: 42 题... ---摘自《逾Æ忖》
|
lqwzrs
2020-02-08
|
|
锅炉给水温度 215℃ 排烟温度 ~135℃ 排污率 0.3% 空气预热器进风温度 25℃ 点火方式 轻柴油床下点火 燃烧方式 流化床室燃 瑞金中圣清洁能源有限公司江西瑞金经济技术开发区... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2020-01-02
|
|
(点火程序控制、熄火保护、低压保护、风压保护、低水位连锁、超压 连锁、检漏器连锁保护等); B5.1.8 锅炉排污; B5.1.9 制粉系统的启动、停止与调整(注B-2); B5.1.9 烟气... ---摘自《山东省质量技术监督局》
|
鱼饵虫
2019-11-26
|
|
锅炉点火采用0#或-10#轻柴油,油通过供油泵输送至锅炉间,供锅炉点火或助燃用,多余的油经过调节阀回到油泵前。锅炉采用床下点火,每台锅炉配油2只管道燃烧器,均配有调... ---摘自《附件一》
|
ACcyL
2019-10-21
|
|
可燃物、助燃物、点火源" "第一章燃气基础知识","单选28","液化石油气的... 热膨胀式燃气熄火保装置的缺点描述不正确的是(D)。","A.双金属片长期受火焰高温... ---摘自《燃气基础知识》
|
棉鞋
2019-09-14
|