编辑: 梦里红妆 | 话题热度:400 2019-07-10 |
关键词: 锅炉房,泄爆,锅炉房泄爆,隔断,隔离 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
(2)60000吨液体硅酸钠项目新购置场地,新建一座生产车间(一条生产线)、锅炉房和配套设施,其中锅炉房场地依托江西益高化工实业发展有限公司年产3.3万吨水玻璃项目。 ... ---摘自《江西益化禄达实业发展有限公司年产60000吨液体硅酸钠和...》
|
sunny爹
2024-09-04
|
|
35 3 隔断装置安全要求 经常检修的部位是否设可靠的隔断装置。 36 寒冷地区的隔断装置,是否根据当地的气温条件采取防冻措施。 37 金属密封面的插板是否不小于8m,非金属... ---摘自《滨州市沾化区安全生产委员会办公室文件》
|
星野哀
2024-07-27
|
|
本项目设置锅炉房 1 间,为砖混结构,建筑面积约 20m2 ,鲜花椒 高温灭菌工序中所需热源由 1 台额定蒸发量为 0.3t/h 的立式燃气蒸 汽锅炉供热,能源采用天然气。 消防 厂区内设... ---摘自《0.053952 0.053952 (万t)》
|
LinDa_学友
2024-06-18
|
|
锅炉房 建筑面积 300m2 的锅炉房,新建 1 台4t/h 的生物质锅炉,产生的蒸 汽对各车间供热,主要用于钨粉、碳化钨粉生产线和职工生活。 压缩氧气站 占地面积 100m2 ,框架结构... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2024-05-09
|
|
空气噪声通过楼梯间、泄爆口等传递到各户室内。针对不同的噪声特性,工程中均采取相应的防治措施,噪声源及防治措施情况如表22。 表22 噪声产污情况一览表 序号 噪声源名称... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2024-03-31
|
|
锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距为 12.5m C.罐区周围的环形消防车道有 3%的坡度,且上空有架空管道,距车道净空高度为 5... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
|
颜大大i2
2024-02-21
|
|
拟建项目新建生产车间、锅炉房、循环水池、污水处理站、办公楼及配电室 等,施工期间对环境影响很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程所处的 地形、地貌等因素。施... ---摘自《环评资质等级:乙级》
|
lonven
2024-01-13
|
|
锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在所有使用电力车间的中心地区,或靠近用电设施最多的生产车间。 5.3.3 机修车间应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
|
GXB156399820
2023-12-04
|
|
对该公司的锅炉房没有发现有烧垃圾的情况,再对厂内其它地方进行巡查也未发现有烧垃圾的情况,我局要求该公司加强管理,确保环保设施正常运行,防止废气扰民,同时我局将... ---摘自《省级转办》
|
牛牛小龙人
2023-10-26
|
|
净化有爆炸危险粉尘和碎屑的除尘器应布置在系统的负压段上,且应设置泄爆装置。 在下列任一情况下,供暖、通风与空调设备均采用防爆型: (1)直接布置在爆炸危险性区域内... ---摘自《建筑类》
|
笔墨随风
2023-09-17
|
|
厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。 7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
|
于世美
2023-08-09
|
|
锅炉房的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.6 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,... ---摘自《UDC》
|
252276522
2023-06-30
|
|
当净化设备相联处无隔断装置时,可仅在较高的设备上装设放散管。 设备和煤气管道放散管的接管上,应设取样嘴。 4.3.21 放散管管口高度应符合下列要求: ... ---摘自《城镇燃气设计规范 GB50028-2006》
|
无理的喜欢
2023-05-22
|
|
套3锅炉房 35t/h 锅炉 20t/h 锅炉 5 台4台关停 4 汽动鼓风站 180t/h 燃气锅炉 凝汽式工业汽轮机 静叶可调轴流压缩机 15MW 背压发电机组 3 台2台2台1台180t/h 燃气锅)中表 1 直接... ---摘自《国环评证甲字》
|
阿拉蕾
2023-04-13
|
|
热风炉煤气总管应有可靠隔断装置。煤气支管应有煤气自动切断阀,当燃烧器风机停止运转, 或助燃空气切断阀关闭,或煤气压力过低时,该切断阀应能自动切断煤气,并发出警报... ---摘自《山东省安全生产监督管理局》
|
牛牛小龙人
2023-03-05
|
|
锅炉房采用燃气蒸汽锅炉,锅炉燃料为天然气,天然气来自工业园西面建成的铜梁天然气配气站 天然气输送管道。一期天然气耗量 2400Nm3 /h,设4t/h、4t/h、8t/h 燃气锅炉降低 水... ---摘自《重庆策勋科技有限公司》
|
静看花开花落
2023-01-24
|
|
同时要满足紧急情况下的泄爆与疏散要求。 四、古建筑装饰工程复查要求: 1、各地方所... 《锅炉房设计规范》GB 50041-08 18.《宿舍建筑设计规范》JGJ36-2005 19.《电子计算... ---摘自《中装协〔2017〕30号 签发人:刘晓一》
|
达达恰西瓜
2022-12-16
|
|
地面除尘站、烟气脱硫脱硝装置区、余热锅炉房 3 筛运焦 焦场、筛焦楼、运焦皮带走廊 4 化产 冷鼓装置区、鼓风机房、冷凝泵房、脱硫装置区、硫铵装置区、硫铵工房、粗苯装置... ---摘自《长治市焦化企业安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防机...》
|
qksr
2022-11-07
|
|
锅炉房 15 320 1 钢结构 高9m 6 员工休息室 405 15 1 砖混结构 高5m 7 道路及空地 -- 1782.82 -- -- -- 合计 7175 8957.82 -- -- -- 28 灰,密炼除尘灰返回配料工序回用于生产。 (3)开炼... ---摘自《景县华北橡胶制品有限公司》
|
赵志强
2022-09-29
|
|
泄爆(标准和无焰泄爆)Venting (standard and flameless) - 化学抑爆 Chemical suppression - 抗爆 – 对于除尘器来说,一般不可行Containment – typically not feasible in dust ... ---摘自《除尘系统防爆设计》
|
此身滑稽
2022-08-20
|
|
(一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。 不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
|
烂衣小孩
2022-07-12
|
|
(表压)的新建、扩建和改建的城镇居民 住宅、商业用户、燃气锅炉房(不含锅炉本体) 、实验室、工业企业(不含用气设备)等用 户室内燃气管道和用气设备安装的施工与质量... ---摘自《验收规范》
|
XR30273052
2022-06-03
|
|
锅炉置于项目北侧的锅炉房内,锅炉房设泄爆口,其面积不小于锅炉房面积的10%。冷却塔置于七层楼顶通风良好处。 空调风系统:中庭环廊等大空间采用低速定风量全空气空调系... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2022-04-25
|
|
泄爆井、防爆轴流风机、防暴墙、报器、安全阀、通排风系统等。本项目不在厂区内 储存天燃气,用的时候打开管道阀门即可。锅炉房的锅炉一旦发生爆炸,人在身心甚 至生命都... ---摘自《建设项目基本情况》
|
wtshxd
2022-03-17
|
|
(2)泄爆口应确保释放压力的速度能保证炉体结构不受损, 设 置部位不会对操作者造成伤... 作业区域可靠地隔断(隔离); 盛装可燃或有毒有害物品的容 器和管道必须采取清洗和... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
|
LinDa_学友
2022-02-05
|
|
县域中间被南昌市(昌北)经济技术开发区所隔断,使全县按赣江河流走向分为上新建和下新建。县城长堎镇与南昌市区隔赣江相望,随着南昌市“一江两岸”发展格局的推进和南... ---摘自《江西新建长堎工业园区化工集中区》
|
笔墨随风
2021-12-28
|
|
锅炉房边 20 废油或废油桶 20 桶5第一炼铁厂 2#高炉电梯口一层 25 废油、废油桶 35 桶61#高炉油库 40 废油 80 桶73#高炉喷淋塔旁 20 废油、脂、桶60 桶8第二炼铁厂 原料规范的 ... ---摘自《南京钢铁股份有限公司》
|
hyszqmzc
2021-11-19
|
|
锅炉房 2009 年审批 35 6t/h 燃气锅炉 6t/h 1 锅炉房 2011 年审批 36 冷冻机 LTH100W-5RG 4 动力车间 37 1150KW 发电机 1 发电机房 38 12501 栋生产 LCD 和LED 两种显示屏, ... ---摘自《东莞三星视界有限公司扩建 AMOLED 平》
|
棉鞋
2021-10-11
|
|
(2)公用设施区:布置在厂区西南及西北部,分别为事故池、循环水池、锅炉房污水处理站、空压冷冻。 (3)生产装置区:布置在厂区中部、南部,分别为置氨解、氨化、氟氯化、硝... ---摘自《江西巍华化学有限公司》
|
glay
2021-09-01
|
|
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定, 节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2021-07-24
|
|
隔断(编码:020209) 项目编码 项目名称 项目特征 计量单位 工程量计算规则 工程内容 02020900漆 030113015 中间冷却器 030113016 玻璃钢冷却 塔1.名称 2.型号 3.质量 4.冷却... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-06-15
|
|
锅炉房的布置.11 第一节 位置的选择.11 第二节 建筑物、构筑物和场地布置 12 第三节 锅炉间、辅助间和生活间的布置 12 第四节 工艺布置.12 第六章 锅炉通风、除尘和噪声防治.13 ... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2021-05-07
|
|
锅炉房 露天布置,锅炉运转层为栅格板平台,长42m,跨度 22.4m,高38m。设2* 90t/h 高温高压循环流化床锅炉, 两用一备。 预留二期 扩建场地 除氧煤仓间 除氧间跨距 9.00m,... ---摘自《瑞金中圣清洁能源有限公司》
|
此身滑稽
2021-03-28
|
|
变配电室、锅炉房、煤气柜、氧气罐、苯槽、空压机房、危险品库等; 原材料、产品的运输和使用过程; 管理工作设施、事故应急救援设施和辅助生产、生活卫生设施、安全防护... ---摘自《ICS 13.100》
|
NaluLee
2021-02-17
|
|
2.0.10 煤⽓气隔断装置中的盲板阀应在蝶阀、 闸阀或球阀关闭后进⾏行行开启或关闭。 采取电动或液压驱动的隔断装置,盲板阀开闭应与蝶阀、闸阀或球阀的开闭进⾏行行 联锁。 ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2021-01-09
|
|
未设置隔断装置、泄爆装置、监测装置、报警装置等 《冶金企业安全生产标准化评定标准(煤气)》第6.1.29条 现场 检查 二级 2.3.1.14在易发生爆炸的煤气、天燃气、设备部位未... ---摘自《江西省工贸行业安全生产事故隐患排查分级实施指南》
|
被控制998
2020-12-01
|
|
的燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油属库房,住宅内的汽车库或锅炉房; 5 位于其他建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2020-10-22
|
|
工程楼、消防循环水池、锅炉房及机修车间、三废处理站;办公楼、 质检研发楼、员工倒班宿舍、总控室、厂区人物流及门卫等设施。项 目已由南充市发展和改革局以川投资备【... ---摘自《四川弘达药业有限公司》
|
jingluoshutong
2020-09-13
|
|
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50074 石油库设计规范 GBJ 22 厂矿道路设计规范 AQ 3009 ... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2020-08-05
|
|
地下室焦炉煤气管道末端应设泄爆装置; 2 地下室煤气管道末端应设放散装置; 3 地下室... 燃油锅炉房日用油箱间 燃油锅炉房油泵间 柴油发电站日用油箱间 燃煤锅炉房柴油点火间 ... ---摘自《《焦化工程项目规范》》
|
You—灰機
2020-06-27
|
|
包装车间应远离锅炉房和原材料粉碎、制曲、贮曲等粉尘较多的场所,并满足防尘、防火、 防爆要求。 3.2.2.8 有粉尘爆炸危险的场所应符合 GB 15577 的规定。 3.2.3 仓库环境 3.2... ---摘自《DB12》
|
GXB156399820
2020-05-18
|
|
设备用房消防控制室、消防水泵房、固定灭火系统的设备室、锅炉房、变配电房、柴油发电机房、通风机房、空调机房等在建筑中设置的楼层、部位、出口设置、防火分隔措施、储... ---摘自《一、建设工程领域的消防行政审批改革》
|
迷音桑
2020-04-09
|
|
当净化设备相联处无隔断装置时,可仅在较高的设备上装设放散管。 设备和煤气管道放散管的接管上,应设取样嘴。 4.3.21 放散管管口高度应符合下列要求: ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
|
star薰衣草
2020-03-01
|
|
锅炉泄爆口喷出的燃烧油气气浪冲击导致企业在此次调试过程中擅自在锅炉房内违规临时设置的中间储油箱倾倒泄漏,并引燃泄漏燃料油,致使事故伤害程度加重和事故扩大,也是... ---摘自《潍坊市复源工贸有限公司》
|
怪只怪这光太美
2020-01-22
|
|
地下锅炉房采用竖井泄爆方式,竖井的净横断面积应满足泄压面积的 要求, 当泄压面积不能满足上述要求时, 可采用在锅炉房的炉规模比较大,对安 全性要求高。 当汽包液位报警... ---摘自《有色金属工业余热利用设计标准 (征求意见稿)》
|
liubingb
2019-12-13
|
|
可以作为泄爆面积计算。 门窗应采用向外开启式。 门、窗、通风口及其它穿墙管线应采... 筒仓输送系统检修时,应采取措施隔断与明火作业相连的管道、孔洞;筒仓清仓作业时,... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2019-11-04
|
|
化验间、燃气计量间,锅炉房泄爆口,位于1号楼南侧,可能对邻近 的住宅产生影响;烟囱位于2号楼东侧至屋面,可能对2号楼有一定影 响; (3)10#楼北侧设燃气调压箱。 5.给... ---摘自《朝阳区锦安家园共有产权住房项目 有关情况特别提示》
|
ddzhikoi
2019-09-26
|
|
1,锅炉房事故泄爆口不应临近建筑的补风口。应符合GB50736-2012第6.3.9.6条。 三、设计深度和其它问题: 1,设计说明及设计内容有多处错误。 2,空调冷热源的会议大楼的计... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
|
丑伊
2019-08-18
|
|
地面设有锅炉房泄爆口(泄爆口为地下锅炉房的防爆泄压设施,占地面积约55平米,高度约3.9米的地上构筑物,其设计满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014要求。)(见示... ---摘自《项目有关情况特别提示》
|
南门路口
2019-07-10
|
|
锅炉房及 热力站应设置自动控制装置和供热量计量装置。 2.0.12 热源厂、中继泵站和热... 当采用竖井泄爆方式时,竖 井的净横断面积应满足泄压面积的要求。 3.3.2 燃油、 燃气锅... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2019-05-31
|