没心没肺DR
   燃气锅炉房能放地下室吗

  燃气锅炉房能放地下室应符合下列规定:

  1、燃油和燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层。

  燃油锅炉应采用丙类液体作燃料。采用相对密度(与空气密度的比值)大于等于0.75 的可燃气体为燃料的锅炉,不得设置在地下或半地下建筑(室)内;

  2 、锅炉房的门均应直通室外或直通安全出口;外墙开口部位的上方应设置宽度不小于1.0m 的不燃烧体防火挑檐或高度不小于1.2m 的窗槛墙;

  3、 锅炉房与其它部位之间应采用耐火极限不低于2.00h 的不燃烧体隔墙和1.50h 的不燃烧体楼板隔开。在隔墙和楼板上不应开设洞口,当必须在隔墙上开设门窗时,应设置甲级防火门窗;

  4、 当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1m3,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门;

  5、锅炉的容量应符合现行国家标准《锅炉房设计规范》GB50041 的有关规定。

  6、 应设置火灾报警装置;

  7、应设置与锅炉和建筑规模相适应的灭火设施;

  8、 燃气锅炉房应设置防爆泄压设施,燃气、燃油锅炉房应设置独立的通风系统,并应符合规范的有关规定。

  GB 50041—2008《锅炉房设计规范》

  《锅炉房设计规范》中与通风有关的条文主要有两条:

  1、条文15.3.2条:

  锅炉间、凝结水箱间、水泵间和油泵间等房间的余热,宜采用有组织的自然通风排除。当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。

  2、条文15.3.7条:

  设在其它建筑物内的燃油、燃气锅炉房的锅炉间,应设置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列要求:

  (1)锅炉房设置在首层时,……对采用燃气作燃料的,其正常换气次数每小时不应少于六次,事故换气次数每小时不应少于十二次;

  (2)锅炉房设置在半地下或半地下室时,其正常换气次数每小时不应少于六次,事故换气次数每小时不应少于十二次;

  (3)锅炉房设置在地下或地下室时,其换气次数每小时不应少于十二次;

  (4)送入锅炉房的新风总量,必须大于锅炉房三次的换气量。

  注:换气量中不包括锅炉燃烧所需空气量。

  3、对上述两条规定的理解为:

  (1)独立建造或贴邻民用建筑布置的地上锅炉房,可以采用自然通风,但应该是有组织的自然通风,当自然通风不能满足要求时,应设置机械通风。

  (2)设在其它建筑物内,或虽然是独立建造或贴邻民用建筑布置的地下和半地下燃油、燃气锅炉房,都不能采用自然通风,应设置独立的送排风系统。
star薰衣草
地下 basement 房间地平面低于室外地平面的高度超过该房间净高的1/2者为地下。 ... 燃气锅炉房(或其他有燃烧过程的设备用房)不宜设置在主体建筑中。需要设置在主体建... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
qksr
给水泵房设在门急诊综合楼地下设备间。 用水量: (1)生活及医疗用水量 该项目建... 燃气锅炉房主要污染物排放浓度列表2-7。 表2-7 燃气锅炉房主要污染物类比监测浓度 污... ---摘自《前言》
star薰衣草
应设置通风和燃气泄漏报警系统等安全设施。 【条文说明】地下和半地下一般通风较... 锅炉房以及大中型用气设备的燃气管道上应 设放散管,放散管管口应高出屋脊(或平屋顶... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
思念那么浓
2)热力:应说明项目所在地周围区域热源类型(如热电厂、区域燃气或燃煤锅炉房等)... 半地下等给地下空间提供 天然采光。 11)房间布局是否有利于引导穿堂风、避免单侧... ---摘自《广州市固定资产投资项目节能报告》
阿拉蕾
锅炉房设置在产科住院楼地下,采用 2 台2.1MW 燃气热水锅炉(一用一备) 最终由 1 根高 32m 烟囱排放, 锅炉全部采用低氮燃烧装置。热水供应采用电热水炉。 本项目在地下... ---摘自《证书编号:国环评证甲字第 1043 号》
qksr
机房、发电机房、消防水池、锅炉房、水泵等,-1F 与办公及交易大厅楼合建。 废水、废... /d,根据供水需求,在楼顶和地下分设生活水泵。项 目内部设置给排水管网系统,排水... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
被控制998
居住区内的垃圾站、锅炉房、变电站、变电箱等欠美观地区可用灌木或乔木加以隐蔽。 ... 地下地坪排水应设集水坑和提升装置。 4.8.4 化粪池距离地下水取水构筑物不得小于30... ---摘自《道路及竖向》
苹果的酸
3.3.20 锅炉房和换热机房应设置供热量自动控制装置。当区域供热锅炉房设计 采用自动监... 地下顶 板和架空楼板底面的保温隔热材料应对照图纸进行核查,并应粘贴牢固。 6.2.14... ---摘自《建筑节能与可再生能源利用通用规范》
hgtbkwd
如果系统紧邻泄露点,请勿使用报警系统报告燃气泄露事件。 定期维护和排除故障 请遵... 其它应保护的区域包括:地下、卧室,尤其是吸烟者的卧室、餐厅、锅炉房和 公共设施... ---摘自《PC1404》
yn灬不离不弃灬
2.医疗垃圾废弃物堆放于锅炉房内。","立即对锅炉进行了拆除。","已完成" "9... (因锅炉间在地下,光线黑,光线不能保证照片质量)","1.2018年9月17日,柳林... ---摘自《终稿》
qksr
公用管道:中压和高压燃气管道,且公称直径≥200 mm; —— 工业管道:输送 GB 5044 ... 锅炉房设置在地下的,无强制通风措施的,扣5分; 4、 锅炉房通向室外的门没有设计... ---摘自《SZDB/Z》
旋风
人员掩蔽工程主要结合高层建筑的深基础和居住小区防空地下、商业服务业用地地下工... 例如有低压配电室、燃油锅炉房的厂房需按中危险级配置灭火器。 ③轻危险级:火灾危险... ---摘自《江西瑞昌经济开发区码头工业城》
于世美
厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 答案:【A】 ... 燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由可燃气 体报警控制器接入。B 错误;... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
252276522
地下、半地下建筑(包括建筑附属的地下、半地下); 5 厂房; 6 仓库; 7 甲、乙、丙类液体储罐(区); 8 可燃、助燃气体储罐(区); 9 可燃材料堆场; 10 城市交通隧道... ---摘自《UDC》
lqwzrs
锅炉房夜间进行了钢架结构焊接施工,我局监察人员责令华天大酒店工程部负责人夜间22... 10月3日 朱先生反映,南岭大道京皇大厦(相思宾馆对面)开发商欲在酒店地下安装燃... ---摘自《一、12345市长公电办:》
865397499
锅炉供暖设备、煤气设备、燃气设备完好,运行 正常 1 符合 1.0,不符合 0 1 2.管道、阀... 如 原客房改为厨房、锅炉房、开水房、发电机房时就应将感烟式探测器改为感温式探测器... ---摘自《省纪委监委机关 2019 年-2021 年》
星野哀
锅炉房燃气 热水炉(4.35) 使用液化气或残液的锅炉房, 其附属贮罐 设计总容积不大... 3)瓶组间不得设置在地下和半地下 室内。 5 瓶组间设置不符合要 求的,不得分且评价... ---摘自《DB11》
NaluLee
城镇燃气设计规范 GB 50029 压缩空气站设计规范 GB/T 50033 建筑采光设计标准 GB 50041 锅炉房设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50365 空调通风系统运行管理规范 ... ---摘自《ICS 13.100》
252276522
满堂基础(包括地下基础)及设备基础、人工挖孔桩 等的挖方。 带形基础应按不同底... 锅炉房、水泵房应以墙皮为界。 3 工业管道压力等级划分:低压:0<P≤1.6MPa;中压:... ---摘自《UDC》
南门路口
定修建防空地下。 (3) 人防工程平时可作为地下过街道、停车场、仓库、加工厂、商业... 平方米,锅炉房 420 平方米,学生浴室 813 平 方米;改造面积 58864 平 方米。 2017 教... ---摘自《主管院总工:卢庆强 副总规划师,高级工程师,国家注册规划...》
王子梦丶
地下和其它应安装感烟火灾探测器的部位,安装感 烟火灾探测器。 5.1.4.2 应按 GB ... 的要求在燃气厨房、燃气锅炉房燃气茶炉房、燃气表房、液化气瓶室等可 燃气体闸伐范... ---摘自《DB34》
元素吧里的召唤
地下、半地下等其他非居住空间,或分隔搭建的;每个居室人均居住不足4㎡或居住... 燃油、燃气锅炉房是否设置在主体建筑内。 5.除棋牌室、音乐茶座外,建筑内是否设置其... ---摘自《关于余杭区消防安全委员会办公室》
霜天盈月祭
室外地下消火栓应设置直径为 100mm 和65mm 的栓口各一个 【参考答案】D 13.关于... 1 主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
AA003
办公楼 1000 平方米,门卫、锅炉房等附属用房 200 平方米,新上 自动糊盒生产线 6 条。... 米,地下车库 5882 平方米,地下 1086 平方米. 6000 辽阳市福全房地产开发 有限公司 ... ---摘自《工作动态》
学冬欧巴么么哒
厨房等不应设置在地下或半地下。零售区宜设置在首层或其它设有直接对外出口的楼... 燃油、燃气锅炉房不得设置在主体建筑内。使用电加热设备后,应及时切断电源。停电后... ---摘自《ICS 点击此处添加ICS号》
颜大大i2
网校解析:甲、乙类厂房设置在建筑的地下、半地下为直接判定条件。ACD 均属于重... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
sunny爹
《新疆维吾尔自治区中医医院燃气锅炉房项目环境影响报告表》 , 2017.11; (10)乌鲁木... 本项目主要噪声源为地下设备间的设备噪声、社会噪声、车辆噪声等。源 强见表 3.1-5... ---摘自《1 概述.》
hgtbkwd
(GB13271-2014)表3中燃气锅炉的标准要求;食堂油烟执行《饮14 食业油烟排放标准... 锅炉房 天然气锅炉,规模为 4t/a,每天使用时间约 6h 水泵房 位于地下 储运工程 电缆... ---摘自《1.总则-》
252276522
防空地下。 1.0.5 当高层建筑的建筑高度超过 250m 时,建筑设计采取的特殊的防火措... 燃油和燃气锅炉房、 变压器室应布置在建筑物的首层或地下一层靠外墙部位, 但常 (负... ---摘自《UDC》
hyszqmzc
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计... 燃气体检测报警器检定规程 JGJ 16 民用建筑电气设计规范 《国务院办公厅关于印发消防... ---摘自《国家卫生健康委员会》
向日葵8AS
锅炉间应设置在首层或地下一层,燃烧设备间应设置在首层或地下, 并应设置在靠建... 多层布置的锅炉房 各层≥2 3.3.6 设在其他建筑物内的燃油或燃气锅炉间、冷热电联供的燃... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
迷音桑
现场检查发现该单位北侧锅炉房有3台4吨燃气锅炉,均处于运行状态,电机未采取隔音降... 地下有烧烤间从电梯送烤串。","该单位主要从事餐饮服务,建有烧烤架,使用木炭... ---摘自《上报版》
GXB156399820
城镇燃气技术规范 GB 50523 电子工业职业安全卫生设计规范 GB 50646 特种气体系统工... 当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,应设置在首层或 地下一层靠建筑物外墙... ---摘自《DB12》
丑伊
1、地下(2-10)-(2-F)轴处燃气锅炉房燃气表间应按《爆炸危险环境电力装置 设计规范》GB50058-2014第3.2.1条确定爆炸性气体环境分区,选用防爆灯具应按《爆 炸危险... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
5天午托
燃气锅炉房 1*130t/h 高温高压燃气锅炉 汽轮机房 1*30MW 直接空冷、凝气式汽轮发电机... 换热站位于四平台宿舍楼地下,噪声排 放值小,且距离居民点远,几乎对外不产生噪声... ---摘自《证书等级:乙级》
hgtbkwd
燃气锅炉房和燃油锅炉房应位于首层或地下一层的 靠外墙部位, 常 (负) 压燃油 的住... 3 半地下 semi-basement 房间地面低于室外设计地面的平均高度大于该房间平均净高 ... ---摘自《建筑防火通用规范》
wtshxd
间布置于地下二层内,避免对来院就诊病人的负面心理影响。 地下车库尾气污染方面,... 直燃机组设置在现有门诊楼地下层现有锅炉房内,对医院内部的影 响较小,布置较为合理... ---摘自《1 总则.》
252276522
气蒸汽锅炉房燃气热水炉间和控制室、值班室等。 2.0.28 明火设备 fired equipment 燃... 3 有地下的建筑物以地下出入口出地面处为起算点; 4 与丙、丁、戊类液休储罐的防... ---摘自《UDC》
没心没肺DR
燃油、燃气和煤粉锅炉后的烟道上,均应装设防门爆门。防爆门 的位置应有利于泄压,当... 填方量最小,排水良好,防止水流入地下和管沟。 第5.2.2 条 锅炉房、煤场、灰渣场、... ---摘自锅炉房设计规范》
被控制998
检查锅炉房内外燃气的密封性。 b) 将燃料的流量设置为能够保证锅炉所需热量的合适值... 装在地下或地窖里。 - - 液化汽的进口必须是一个通风的空间而且没有任 何的关闭设备... ---摘自《BTG 15 BTG 20》
鱼饵虫
设置在地下或半地下, 且不应布置在四层及以上; 托儿所部分应布置在 一层。托儿... 站、变电站、核心局房、热电厂、集中锅炉房、天然气厂站、消防站、环卫、抢修基地、... ---摘自《(2018 修订版)》
于世美
幼儿园中的幼儿生活用房 不应设置在地下或半地下,且不应布置在四层及以上;托儿... 泵站、变电站、核心局房、热电厂、集中锅炉房、天然气厂站、消防站、 环卫、抢修基地... ---摘自《郑州市自然资源和规划局》
ok2015
3、供热:冬季由地下一层设置集中燃气锅炉房,站房内安装三台 4T/h 燃气锅炉, 锅炉额... 减震基础,密闭泵房,地下内 45 通风口 65 静音箱,消声百叶 45 2 生活供水泵 75 减... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
星野哀
存放和使用柴油、燃气、乙炔和氧气瓶等易燃易爆物品的场所; c) 变配电室、锅炉房、... 地下、地窖等通风不良场所及建筑物内,并应符合下列要求: 1)建筑物耐火等级不应... ---摘自《DB11》
牛牛小龙人
燃气公司告知公众8层住户将总闸门关了,请街道协调处理。","公众举报的问题现已... 民安小区18号楼地下现掉坏掉的。诉求:希望能够处理游商问题。","公众举报的问... ---摘自《问题列表》
捷安特680
下室内 50 燃气锅炉 1 80 设置单独锅炉房房并布置在地下内 50 中心供氧 站180 选用低噪声设备,基座减振、管道消声,机房隔 声等。建议将中心供氧站设于项目地下 60 就诊... ---摘自《隆昌通康医院新建项目》
人间点评
燃气的设施.8 第四章 供热热水制备.9 第一节 热水锅炉及附属设施.9 第二节 热水制备设施.... 良好,防止水流入地下和管沟。 第5.2.2 条 锅炉房、煤场、灰渣场、贮油罐、燃汽调压... ---摘自《第一章 总则》
star薰衣草
燃气管道和燃气用具在地下、半地下和地上密闭房间内的敷设,室内燃气管道的暗设... 指主要有一个专用用气点的用气单位,如一个锅炉房、一个食堂或一个车间等。 2.O.28 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
wtshxd
锅炉房 安装2台2t燃气热水锅炉,一用一备,设于门诊医技楼地下锅炉房。 医疗器械消毒采用电加热高压锅;饮用开水采用电开水炉。 ②制冷:在建项目夏季制冷采用中央空调系... ---摘自《建设项目基本情况》
烂衣小孩
设备用房布置 (一)锅炉房、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、... 地下、半地下厂房或厂房的地下、半地下,其建筑面积不大于 50m 2 ,经常停留人数... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
发帖评论
发布一个新话题