编辑: 星野哀 | 话题热度:261 2015-02-13 |
关键词: 锅炉,硬度,锅炉水,water,水进水,进水,水,进水硬度,boiler | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
进水水质要求 声环境 金桥小区居民点 北面 80-200m / 约2000户、7000人GB3096-2008... 燃气工业锅炉排污系数,天然气燃烧大气污染物排放系数见表3.7-3。根据《煤、天然气燃... ---摘自《湖南稀土新材料有限责任公司》
|
牛牛小龙人
2024-07-02
|
|
浑浊度、pH、总硬度、溶解性总固体等。 pH、COD、BOD、SS、氨氮、TP 噪声运营噪... 锅炉补给水 工艺与生产用水 直流冷却水 敞开式循环冷却水系统补充水 1 pH值6.5-9.0 6.5-... ---摘自《1.概述》
|
山南水北
2024-04-21
|
|
年5月原辅材料(包括名称、用量)及主要设施规格、数量(包括锅炉、发电机等) 原辅... 总硬度(以CaCO3)/ (mg/L) ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 >650 溶解性总固体 ≤300 ≤500 ≤... ---摘自《德克迅(苏州)自动化有限公司》
|
山南水北
2024-02-10
|
|
总硬度 ≤450 (5)土壤 土壤执行《土壤环境质量标准》(GB15618-1995)中的二级标准,... 《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2中标准,污水处理站恶臭排放执行... ---摘自《江西天宇化工有限公司》
|
LinDa_学友
2023-12-01
|
|
进水水质要求:TEA(含CO2)≤25ppm;酸碱度pH:6~9; 硬度≤2ppm;可溶硅≤0.5ppm;TOC≤0.5ppm;余氯≤ 0.05ppm;Fe,Mn,H2S≤0.01ppm;CO2≤5ppm;油或油脂未 检出。 基本... ---摘自《(2007 修订)》
|
f19970615123fa
2023-09-20
|
|
生产废水进水浓度(除pH 外,mg/L) 序号 废水种类 pH COD 六价铬 总铬 Cu2+ Sn2+ ... 小时以上燃煤锅炉。 拟建项目使用园区燃气锅炉产蒸汽 符合内容及生产任务 备注 一期设... ---摘自《重庆策勋科技有限公司》
|
静看花开花落
2023-07-11
|
|
总硬度(以CaCO3 计mg/L)≤450 总碱度(以CaCO3 计mg/L)≤350 硫酸盐(mg/L)... 锅炉补给水 工艺与产品用水 微滤-超滤-消毒 杂用水 冲厕 pH 值6.0~9.0 15 超滤-纳滤-消毒 ... ---摘自《ICS 71.100.40;19.020》
|
笔墨随风
2023-04-30
|
|
锅炉技改子项目:2017 年3月中水回用子项目(第一阶段、第二阶段):2017 年3月调试... 砂湾工业园污水处理厂进水水质要求,即《污水综合排放标准》 (GB8978-1996)表4一... ---摘自《九江天赐高新材料有限公司蒸汽锅炉技改项》
|
hys520855
2023-02-18
|
|
因此,锅炉进水必须经过一定的预处理,使水中钙、镁离子浓度降低,以减少锅炉结垢现象;通过减少水中溶解性气体,以减轻对锅炉受热面的腐蚀。锅炉水质标准见表2.2-2。 表2... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2022-12-09
|
|
总硬度(以CaCO3 计) ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 >650 -8- 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 >1.5 ... 锅炉大气污染物排放标准 标准限值 锅炉 SO2 设施,并保证操作期间按要求运行。油烟无... ---摘自《绍兴大地百乐印染有限公司》
|
hgtbkwd
2022-09-28
|
|
(L)的燃气锅炉和1台YY(Q)W6000-Y(Q)燃气导热油炉 锅炉房、导热油炉房均依托原有。 ... 污水处理站设计进水水质:pH 6~9、COD 2000mg/L、SS 400mg/L,设计进水量为1000t... ---摘自《新乡市瑞丰新材料股份有限公司》
|
迷音桑
2022-07-19
|
|
总硬度 450 25 镍0.02 13 硫酸盐 250 26 硒0.01 2.3.1.5 土壤 农用地土壤执行《土壤环境... 锅炉房 4吨燃生物质锅炉 料棚 970m2 危险品暂存仓库 16134m2 储运工程 辅料仓库 970... ---摘自《1. 概述》
|
施信荣
2022-05-08
|
|
生物质锅炉产生的 SO2、NOx 和烟尘以及食堂 油烟废气等。本项目设计采用严格的污染... 污水处理厂 设计污水进水水质见下表 5-2: 表5-2 污水处理厂设计进水水质 (单位 mg/L... ---摘自《1 概述》
|
霜天盈月祭
2022-02-26
|
|
锅炉房已经建成,厂房建设项目已经取得该厂房竣工验收批复,批复文号为:巴环评价验[... 地下水监测各项因子中,硫酸盐、氯化物、溶解性总固体、总硬度有超标现象,超标原因... ---摘自《概述》
|
笔墨随风
2021-12-17
|
|
焦化、玻璃 炉窑、生物 质锅炉除尘 脱硝 2 相变凝聚除 尘装备 关键技术:研发适用于低... 进水调压技术。实现沼液低成本高值化梯级循环利用的工程技 术集成。 技术指标:膜处... ---摘自《(征求意见稿)》
|
贾雷坪皮
2021-10-06
|
|
纤维吸附罐以脱除凝结水中的机械杂质以及大部分油污和金属离子,处理后的净化水符合中压锅炉进水要求,进入净水箱作为中压锅炉补水。","适用于炼油企业 ---摘自《封面1》
|
LinDa_学友
2021-07-27
|
|
流量:G=5m 3 /h,N=100W(220V), 进水硬度≤8mmol/L,出水硬度 ≤0.03mmol/L 台1220V 2 方形软化水 箱V=5m 3 ,LxWxH=2000x1600x2000 个103R401-2 3 立式容积式 除污器 DN... ---摘自《甘肃民族师范学院锅炉改造项目政府采购》
|
喜太狼911
2021-05-16
|
|
降低水的硬度后进入锅炉加热产生 0.8MPa 饱和蒸汽, 然后通过管道输送至生产线加热。蒸汽凝结水经管道回收返回动力车间循环使用,汽 水损失率 20%,则一期工程补充水量为 ... ---摘自《建设项目基本情况.》
|
星野哀
2021-03-06
|
|
总硬度(以CaCO3 计) ≤150 ≤300 ≤450 ≤650 >650 3 氨氮 ≤0.02 ≤0.1 ≤0.5 ≤1.5 >1.5 4 ... NOX 等排放参照执行《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271-2014)中的表 3 规定的... ---摘自《绍兴超超染整有限公司》
|
鱼饵虫
2020-12-25
|
|
进水硬度:<4mol/L,电源:220-1-50(V-Φ-Hz),功率:40W。","台","1",,"北京禹涛环保、杭州吉水、北京鑫圣海伦" "2","定压补水装置","适用水温:6℃~... ---摘自《情况说明》
|
xwl西瓜xym
2020-10-14
|
|
本项目场区锅炉房安装一台1.4MW的生物质锅炉供应场区建筑物采暖,符合山西省人民政... pH、总硬度、挥发酚、氰化物、硫酸盐、氟化物、氯化物、氨氮、NO3-N、NO2-N、Hg... ---摘自《五寨县新大象养殖有限公司生猪产业化》
|
阿拉蕾
2020-08-04
|
|
检测结果为该轴承箱力学性能较差,其抗拉性能、抗压性能、硬度均低于国家标准。事故 ... 质量 该供应商为茂名分公司3#催化裂化装置烟气脱硝脱硫余热回收装置供应1台余热锅炉... ---摘自《SursenReader》
|
夸张的诗人
2020-05-24
|
|
特别是锅筒底部、管孔区、水位线附近、进水管或排污 管与锅筒集箱连接处、炉胆的内外表面、立式锅炉的下脚圈等部位,必要时应进行厚度测定;从锅筒内部 检查水位表、压力... ---摘自《关于印发《锅炉定期检验规则》的通知》
|
hyszqmzc
2020-03-14
|
|
工业锅炉能效(石油化工机械) 室主任/中级(工程 师) 120 谢珺 金属与合金、钢筋、机... 硬度、密度等 6 食品安全国家标准 食品接触材 料及制品 高锰酸钾消耗量的测 定GB ... ---摘自《180900110152》
|
雷昨昀
2020-01-03
|
|
锅炉水位 压力表冲洗时间 供暖循环泵电流 水位表冲洗时间 供暖循环泵变频 赫兹 排污时间 排污量(吨) 供暖温度 上水时间 上水量(吨) 供暖回水温度 取样时间 总硬度 PH 值 供... ---摘自《of air-conditioning system in》
|
会说话的鱼
2019-10-23
|
|
锅炉排水、洗瓶废水、车间地面清洁废水、软水制备系统 排水、杀菌废水、检验室废水】... pH、高锰酸盐指数、氨氮、总硬度、总大肠菌群 声环境 污染因子 等效声级 LeqdB(A) 现... ---摘自《湖南尚源生物科技有限公司》
|
芳甲窍交
2019-08-13
|
|
并检查锅炉给水的品质(包括炉水的PH值、酚酞碱度、硬度、含盐量、磷酸根值等),根据需要加入适量的水处理药剂,然后手动向锅炉供水直至正常水位(要求水位保持10-30... ---摘自《武汉理工大学》
|
AA003
2019-06-02
|
|
时,原水总硬度(以碳酸钙计)大于 357mg/L 时,洗衣房用水应进行水质处理,其他建... 条 热水锅炉或水加热器出口的最高水温和配水点的最低水温,可按表 4.1.6 采用。 热水锅... ---摘自《建筑给水排水设计规范》
|
丶蓶一
2019-03-23
|
|
应使锅炉给水泵有足够的灌 注头。灌注头不应小于下列各项析代数和: 一、给水泵进水口处水的汽化压力和给水箱的工作压力之差; 二、给水泵的汽蚀余量; 三、给水泵进水管的... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2019-01-11
|
|
测水质的硬度,应符合GB/T1576《工业锅炉水质》要求; 锅炉安全附件及仪表齐备,动作可靠; 在额定的流量范围内,输出蒸汽压力在允许范围之内; 蒸汽减压站输出压力波动在... ---摘自《Q/JGSW》
|
hyszqmzc
2018-10-31
|
|
锅炉软化水设备、硅磷晶阻垢剂 ,硅磷晶罐,软水硬度指示,定压补水装置、旁流水处理器、全程综合水处理器、分集水器等产品。 ---摘自《产品简介》
|
烂衣小孩
2018-08-21
|
|
Cl-、SO42-、pH、总硬度、溶解性总固体、高锰酸盐指数(或耗氧量)、硝酸盐氮、亚... 序号 控制项目 冷却用水 洗涤用水 锅炉补给水 工艺与产品用水 直流冷却水 敞开式循环冷... ---摘自《1概述》
|
LinDa_学友
2018-06-10
|
|
灰水的污染物指标主要为pH、悬浮物、硬度、碱度和氟化物等。 冲渣水主要来自锅炉的水力输渣系统的脱水仓,渣水的污染物主要为无机性悬浮物或沉淀物,较为清洁。 2酸碱污... ---摘自《火电厂污水处理》
|
棉鞋
2018-03-31
|
|
锅炉启动时给水质量标准 项目 氢电导率(25(C) (s/cm 二氧化硅 (g/L 铁(g/L 溶解氧 (g/L 硬度 (mol/L 标准值 ≤0.50 ≤30 ≤50 ≤30 ≈0 加氧处理给水pH值、氢电导率、溶解氧的... ---摘自《目次》
|
戴静菡
2018-01-19
|
|
A } 3 0 ^ - 5 0 总硬度 ( mm o l / L) : 当进水<1 0时 ,出水< 0 . 0 3 , 当进 水<6 . 5时 ,出 水<0 . 0 0 5 第级钠树脂 笋60磺化煤 笋404阳离子交换器顺流 再生20-30含盐 i' ( mg / L) ,... ---摘自《2-86卷首内 容单独 列为 第1章“》
|
glay
2017-11-08
|
|
⒉内层采用35硬度高弹性EVA发泡棉,采用冷压模具成形技术,其密度均匀,强度高,防... 应用:市政污水、自来水、饮用水、锅炉水、冷却水、水处理、 环境监测、工业过程监测... ---摘自《HG180601》
|
夸张的诗人
2017-08-29
|
|
水质硬度和水质中氯的含量也存在线性关系。 Michael R.Perkin et al., 2016 文献研究数据... 多被用于工业水、冷却水和锅炉用水等磷酸根离子浓度高的场景评价。 根据用户水垢取样... ---摘自《中国标准化协会标准《基于水处理技术》
|
yn灬不离不弃灬
2017-06-18
|
|
的有机物 海水及苦咸水淡化,锅炉给水、工业 纯水制备,废水处理及特种分离等 5 预处理 5.1 一般规定 5.1.1 为防止膜降解和膜堵塞,须对进水中的悬浮固体、尖锐颗粒、微溶盐、... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
|
摇摆白勺白芍
2017-04-08
|
|
反渗透膜在锅炉补给水和冷却水处理中应用有哪些? -陶氏反渗透膜,东丽反渗透RO... 海水从进水口泵入水箱。为了改善过滤效果,将凝聚剂和聚合电解质加在第一级过滤器的... ---摘自《反渗透膜在锅炉补给水和冷却水处理中应用有哪些? 》
|
ok2015
2017-01-27
|
|
锅炉排污冷却池降温水应优先使用回用水。 4.1.6 物料破碎、转运、工艺烟气的收尘宜选... 在生产水水质差、硬度高的地区,设备冷却 水需采用软化水,并建议循环水浓缩倍数≥2.0... ---摘自《UDC》
|
252276522
2016-11-16
|
|
向商用热水锅炉、热水机组、水加热器、气压水罐等有压 容器或密闭容器注水的进水管上; 4 从小区或建筑物内的生活饮用水管道系统上单独接出消防用 水管道时,在消防用水管... ---摘自《建筑给水排水与节水通用规范》
|
f19970615123fa
2016-09-06
|
|
总硬度、铅、氟、镉、铁、锰、溶解性总固体、硫酸盐、氯 化物、总大肠菌群;特征因子... 燃气锅炉的 天然气燃烧废气执行重庆市地方标准《锅炉大气污染物排放标准》(DB50/... ---摘自《PORON、绝缘材料、胶带、导电材料、保护膜、喷涂、注塑...》
|
匕趟臃39
2016-06-26
|
|
三、给水泵进水管的压力损失; 四、采用 3-5kPa 的富裕量。 第7.1.10 条 当锅炉额定蒸发量大于或等于 35t/h、 额于或等于 95℃的热水锅炉、燃煤立 式水管和卧式内燃锅炉的给水... ---摘自《GB 50041-2008》
|
元素吧里的召唤
2016-04-16
|
|
锅炉在 断电 15 分钟之后进行排污,否则容易损坏电热管,排污时应注意安全,防止烫伤。 7、电控箱、水泵电机等部位应避免受潮进水,以防烧毁,发生器应注意保持清洁。 8、... ---摘自《全自动电加热蒸汽锅炉使用说明书》
|
ACcyL
2016-02-05
|
|
硬度、有机物等。有关膜分离装置和离子交换器对进水水质的指标的要求如表1.4。 表1.4 膜分离、离子交换装置对进水水质指标的要求 项目 电渗析 离子交换 反渗透 卷式膜 中空纤... ---摘自《南京林业大学》
|
人间点评
2015-11-25
|
|
原水进水处 13 软化净水出口处 14 混水阀(黄色) 15 混水阀(红色) 16 盐水连接处 17 ... 及制程用水、锅炉用水、冷却水塔用水与空调系统用水进行软化净水或部分 软化处理,并... ---摘自《Water meter》
|
笔墨随风
2015-09-15
|
|
出水硬度<0.03mmol/L (达到《国家低压锅炉水质标准》GB1576-2001 要求) 3.工作水压 0.20-0.5 MPa 4.工作电压 220V,50Hz 5.工作温度 0~50℃ 6.原水浊度<5 度 (原水含砂量偏... ---摘自《锅炉软化水设备技术指标及设备设计选型指南?》
|
lonven
2015-07-05
|
|
硬度仪整机基本误差/ % ±10 6 水质日常监测 日常锅炉水质监测由锅炉使用单位持证上岗人员化验和记录,监测项目及频次应符合按表8、表9的规 定;分析方法按GB/T 1576相关规... ---摘自《工业锅炉水处理设施运行效果与监测》
|
星野哀
2015-04-25
|
|
碱,另一部分水不经过钠离子交换器,直接进入锅炉,这部分水中的碳酸盐硬度在第一部分水中 碱度作用下进行锅内软化处理,采用此方法时需要注意,必须控制好软水量与原水量... ---摘自《锅炉给水技术中的离子交换法工作原理》
|
于世美
2015-02-13
|
|
锅炉用水-硬度指标与单位 1 1 47 1 3 2 9 锅炉用水-碱度 1 1 48 1 3 2 10 锅炉用水-碱度指标与单位 1 1 49 1 3 2 11 锅炉用水-含盐量 1 1 50 1 3 2 12 锅炉用水-含盐量指标与单位 1 1 ... ---摘自《《热力司炉工》(四级) 理论知识鉴定要素细目表》
|
喜太狼911
2014-12-03
|