编辑: 梦三石 | 话题热度:370 2019-07-11 |
关键词: 锅炉房,危险性类别,类型,类别,危险性,危险性分类,种类,危险 | 添加资源 |
资源与摘要 | 编辑 | |
---|---|---|
硝铵的装车,火灾危险性类别为甲类,定量:乳胶基质 15t,多 孔粒状硝酸铵 5t。设置主要工艺设备 2 台(套)。 辅助工程硝酸铵库 建筑面积 326.39m2 ,用于暂存硝酸铵和多孔... ---摘自《1、项目环境影响报告表技术评审会专家意见;》
|
匕趟臃39
2024-09-07
|
|
(1)物料的危险性分析 天然气的危险特性和理化性质详见下表。 表28 天然气的理化性质和危险特性 第一部分危险性概述 危险性类别: 第 ---摘自《建设项目环境影响评价表》
|
lqwzrs
2024-07-30
|
|
行业类别及代码:猪的饲养【A0313】; 建设规模:建设日常存栏量12800头的保育舍、... 锅炉房 1F,高5m,建筑面积48m2 1 砖混 3 LNG/CNG存放点 建筑面积30m2 1 地坪 2.3.2... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2024-06-20
|
|
项目类别属于《环境 影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中附录A敏感点... 锅炉房 常压热水锅炉 20 4 环保工程 循环水系统 冷却循环水池 400m3 废水处理设施 现有... ---摘自《一、项目基本情况》
|
夸张的诗人
2024-05-12
|
|
建设项目组成一览表 类别 工程名称 设计能力 备注 1#厂房 建筑面积 4000 m2 ,2F 目前为空置 2#厂房 建筑面积 4000 m2 ,2F (已建) 果肉脯及柚子茶车间 一期 建设 锅炉房 建筑面... ---摘自《1.总论》
|
静看花开花落
2024-04-03
|
|
工程类别 项目名称 建设内容 主体工程 锅炉房 40m2 锅炉间一座(新建) 软水间 5m2 软水间一座(建在锅炉间内) 控制室 5m2 控制室一座(建在锅炉间内) 醇基燃料储存 醇基临... ---摘自《批准文号》
|
紫甘兰
2024-02-24
|
|
工程由生产车间、原料车间、仓库、锅炉房、罐区、循环水池、办公楼、宿舍楼等组成。具体建设内容见表3-2。 表3-2 主要建筑指标 序号 名称 危险性类别 建筑面积(m2) 层数 结... ---摘自《1 前言》
|
You—灰機
2024-01-15
|
|
“燃油、燃气锅炉烟囱不低于 8 米,新建锅炉房的烟囱 周围半径 200m 距离内有建筑物... 种类 剧毒危险性 物质 一般毒性危险 物质 可燃、 易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危... ---摘自《陕西企科环境技术有限公司 评价证书类别:乙》
|
木头飞艇
2023-12-07
|
|
类别 建设名称 规模、能力(注:/后面数字为 2 层及以上建筑面积) 备注 扩建前 本项目 ... 建,为迈 柯唯新增 锅炉房供汽 - 占地面积 80m2 , 设计能力 3t/h 占地面积 80m2 , 设计 ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2023-10-29
|
|
工程楼、消防循环水池、锅炉房及机修车间、三废处理站;办公楼、 质检研发楼、员工倒... 类别《地表水环境质量标准》 (GB3838-2002)中Ⅲ类水域 注:上述标准中,pH 无量纲... ---摘自《四川弘达药业有限公司》
|
jingluoshutong
2023-09-19
|
|
(包括锅炉房、污水处理措施等); ②有毒有害废弃物堆场等。 危险有害设施重点防患... 其中甲类危险性最大,其它依次递减,如何划分请大家详见GB 50016-2006 《容应包括... ---摘自《安全评价师(三级)国家职业资格培训基础知识讲座之三风险...》
|
旋风
2023-08-11
|
|
和《锅炉房设计规范》GB50041 执行。 5 4 站址选择 4.0.1 储热站的站址选择,应根据城... 火灾危险类别 危险等级 控制室 A、E 严重 配电装置室 A、E 中 储热电锅炉间 A、E 中 水... ---摘自《UDC》
|
252276522
2023-07-03
|
|
类别代号 类别名称 用地面积(ha) 用水量指标(m³/ha.d) 用水量(m³/d) 1 A 公共... 巴图塔片区新建一座供热锅炉房,位于片区中部;海勒斯壕片区新建一座供热锅炉房,位... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2023-05-25
|
|
单位:dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 3类(东、西、南侧) 65 55 4a(北侧) 70 55 ... 一一一一本项目为仓储类,涉及可燃、易燃危险性物质,根据重大危险源识别,本项 目不... ---摘自《1 总论》
|
旋风
2023-04-15
|
|
类别 工程名称 工程内容 主体 工程 医疗废物消毒 系统 医疗废物处置中心包括进料单元、... (4)软水制备系统 本项目锅炉房内设软水设备 1 套,处理能力 0.5m3 /h,供应锅炉用水。 ... ---摘自《第1章概述.》
|
star薰衣草
2023-03-07
|
|
锅炉房、制水间、原 料及成品仓库、硫酸盐酸液碱储罐、生活区等辅助设施;锅炉烟气除... 1 物质危险性标准划 分,硫酸、盐酸物质划为一般毒性危险物质,天然气为爆炸危险性物... ---摘自《环境影响报告书》
|
f19970615123fa
2023-01-27
|
|
类别昼间夜间3类区 65 55 ⑷ 地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ... 危险物质 可燃、易燃 危险性物质 爆炸危险 性物质 重大危险源 一二一一非重大危险源 二... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2022-12-18
|
|
本项目原料存量很小,泄露、火灾危险性较低,根据《危险化学品重大危险源辨识》 (... 供热锅炉房位于科技一路与创业三路东北侧,拟新建 5 台116MW 量水冲洗,经稀释的 洗... ---摘自《1 总则》
|
会说话的鱼
2022-11-09
|
|
60-90℃,反应釜使用蒸汽由燃气锅炉房蒸汽管网送至车间,保温 2 小时后冷却至 30-40... 剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可燃、 易燃危险性物质 爆炸危险性物质 重大危险源 ... ---摘自《环境影响报告表》
|
赵志强
2022-10-01
|
|
行业类别 及代码 D4411 占地面积(m2 ) 现有厂区内扩建,不新增占地 绿化面积 (m2... 架,输送到锅炉房锅炉内进行燃烧。发电车间生产单元主要包括锅炉-汽轮机-发电机, 以... ---摘自《环境影响报告表》
|
赵志强
2022-08-23
|
|
3.1.2物质危险性识别 在生产中使用的危险性物质由于使用不当将对环境和人身安全造成... (应急指挥中心可根据事件级别的大小和类别委托具有相应指挥能力的人员任现场总指挥... ---摘自《应急预案编号:》
|
贾雷坪皮
2022-07-14
|
|
生活垃圾堆肥厂各工段分选出的残渣应按物质类别分别存放。 4.6.2 生活垃圾堆肥厂残渣... 净化间、沼气增压机房、泵房 ≥10 ≥12 锅炉房 ≥15 ≥20 发电机房、监控室、配电间、化验 ... ---摘自《生活垃圾处理处置工程项目规范》
|
ok2015
2022-06-05
|
|
4.危险性分类、危规号、包装类别、登记号; 5.安全技术说明书与安全标签。 《危险化学品从业 单位安全生产标准 化通用规范》(AQ3013-2008) 1 次/ 半年 2 企业应按照国家有... ---摘自《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》
|
kieth
2022-04-27
|
|
综合管沟火灾危险性类别应为丙类,结构的耐火极限不应低于 1.5h。 17 综合管沟的投料口、通风口宜兼顾人员出入功能,间距不宜超过 200m, 宜设置在道路绿化分隔带内,并应... ---摘自《DBJ》
|
yn灬不离不弃灬
2022-03-19
|
|
350.临时宿舍与厨房、锅炉房、变电所之间的防火距离应不小于( )m。 A.5 B.10 C.15 D.20 正确答案: C 351.临时宿舍距离火灾危险性较大的生产场所不得小于( )m。 A.10 B.... ---摘自《建设工程安全生产技术》
|
hys520855
2022-02-07
|
|
属于其鼓励类别中第七项石油、天然气中第 3 条“原油、天然气、液化石油气、 成品油... 危险性物质 一般毒性 危险物质 可燃、易燃 危险性物质 爆炸 危险性物质 重大危险源 一二... ---摘自《第一章 概述》
|
252276522
2021-12-30
|
|
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸... 和爆炸危险性大的动力站房应设置围墙和专用出入口; d) 露天堆放的粉粒状原(材)料... ---摘自《DB11》
|
星野哀
2021-11-21
|
|
车间生产火灾危险性类别为戊类, 局部贴建生活间通过防火墙和防火门与车间分隔为不同的防火分区, 局部二层的车间办公楼或生活间疏散距离根据建筑设计防火规范要 求疏散距... ---摘自《天润曲轴股份有限公司》
|
kieth
2021-10-12
|
|
区域声环境功能标准类别、区域噪声级增加和影响 益阳市环境保护科学研究所 9 人口的变化情况。项目的噪声源主要来自生产车间、锅炉房等设备,噪声值在 70~90dB(A)之间。本... ---摘自《第1章总论》
|
喜太狼911
2021-09-03
|
|
罐区、装卸作业区、油泵房、消防泵房、锅炉房、配发电间等重点部位应设置安全标志和... 实施危险性作业活动未按照本规定执行作业许可管理的; 未按照本规定要求实施装卸作业... ---摘自《石油库安全管理规定(送审稿)》
|
cyhzg
2021-07-26
|
|
建筑高度4.8米,生产火灾危险性为乙类;消防水池、泵房、水箱及锅炉房:建筑面积646.36平方米,地下1层,地上3层,建筑高度14.4米,生产火灾危险性为丁类。属于生产储存... ---摘自《审核》
|
没心没肺DR
2021-06-17
|
|
根据生产的火灾危险性分类标准,该面粉碾磨插件的火灾危险性类别应确定为( )。 A.甲类 B.乙类 C.丙类 D.丁类 5.某百货、陶瓷器具、玻璃制品、塑料玩具、自行车。该仓库的火... ---摘自《2016~2015年一级消防工程师考试真题》
|
没心没肺DR
2021-05-08
|
|
行业类别——按国标填写。 4.总投资——指项目投资总额。 5.主要环境保护目标——指项... 锅炉房 锅炉房建筑尺寸 17m*20m*7.5m,设有 20t 锅炉 1 台,燃烧热解气化炉产生的生... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
|
ok2015
2021-03-30
|
|
使用性质或功能用途及其类别或火灾危险 性相适应的消防安全水平。 2.1.2 建筑的防火应... 8 建筑中的主动防火设施与器材应与其火灾危险性、火灾特性相适应。 2.2 规划与设计 2.... ---摘自《建筑防火通用规范》
|
hgtbkwd
2021-02-19
|
|
制氧车间的火灾危险性类别为乙 类,且为单层,面积小于 300m 2 ,故可以采用三级耐火等级的建筑,选项 D 正确。根据第 3.2.5 条,锅炉房 的耐火等级不应低于二级, 当为燃煤... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
|
f19970615123fa
2021-01-10
|
|
生产类别使用或产生下列物质生产的火灾危险性特征 甲1.闪点小于 28℃的液体; 2.爆炸下限小于 10%的气体; 3.常温下能自行分解或在空气中氧化能导致迅速自燃或爆炸的物质; ... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-12-02
|
|
锅炉房的火灾危险性分类和耐火等级应符合下列要求: 一、锅炉间属于丁类生产厂房、蒸汽锅炉额定蒸发量大于 4t/h、热水锅炉超定 出力大于 2.8MW 时、锅炉间建筑不应低于二级... ---摘自《锅炉房设计规范》
|
没心没肺DR
2020-10-24
|
|
号7647-01-0 危险性概述 危险性类别 第8.1 类酸性腐蚀品 侵入途径 吸入、食入 环境危害 对环境有危害,对水体和土壤可造成污染 燃爆危险 本品不燃,具强腐蚀性、强刺激性,可... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2020-09-15
|
|
下列物品中,储存于生产火灾危险性类别不同的有()。 A.铝粉 B.竹藤家具 C.漆布 D.桐油织布 E.谷物面粉 正确答案: DE【解析】 参《建规》3.1.3条文说明:“有些生产的原料... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
|
元素吧里的召唤
2020-08-06
|
|
建(构)筑物楼面均布活荷载 类别标准值 (kN/m2) 组合值系数 Ψc 频遇值系数 Ψf 准永... 锅炉房的设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得当地的气象、地质、水文、电力... ---摘自《UDC》
|
252276522
2020-06-28
|
|
剧毒危险性物质 一般毒性危险物质 可180.5mm 年最大蒸发量 2165.8mm 相对湿度 65% ... ②明德热力(区域锅炉房,燃气或燃煤),担负西侧工业组团及部分中部综合组团的生活... ---摘自《目录》
|
sunny爹
2020-05-20
|
|
3.2.1.6 厂房的火灾危险性分类、耐火等级、与其他建筑物的防火间距应符合 GB 50016 ... 包装车间应远离锅炉房和原材料粉碎、制曲、贮曲等粉尘较多的场所,并满足防尘、防火... ---摘自《DB12》
|
GXB156399820
2020-04-10
|
|
应用温度选择适当类别的感温火灾探测器: 1 相对湿度经常大于 95%。 2 可能发生无烟火灾。 3 有大量粉尘。 4 吸烟室等在正常情况下有烟或蒸气滞留的场所。 5 厨房、锅炉房、... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
|
于世美
2020-03-02
|
|
本单位的火灾危险性和防火措施;灭火器材的使用方法;报火警和扑救初起火灾的知识 ... 消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
|
麒麟兔爷
2020-01-23
|
|
应对山坡的稳定性等作出地质灾害的危险性评估报告。 4.10 下列地段和地区不宜选为厂... 锅炉房尽可能设置在使用蒸汽的地方,以缩短蒸汽管道的长度。 5.3.2 总变电所应布置在... ---摘自《中华人民共和国住房与城乡建设部》
|
GXB156399820
2019-12-15
|
|
表7-2 物质危险性标准表 类别 危险性分类及说明 临界量(T) 液体 CH3OH 500 CH3CH2OH 500 表7-3 物质危险性识别结果 物质识别 LD50 沸点 闪点 爆炸 识别结果 氢水醇基燃料 ... ---摘自《一、建设项目基本情况》
|
梦三石
2019-11-05
|
|
类别出入口个数(个) 独立或非独立锅炉房(燃烧设备间) ≥2 独立锅炉房(燃烧设备间),但炉前走道总长度小于 12m,且总建筑面积小于 200m2 ≥1 多层布置的锅炉房 各层≥2 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
|
向日葵8AS
2019-09-27
|
|
本规范不适用于余热锅炉、特殊类型锅炉的锅炉房和区域热力管道设计。 第1.0.4 条 锅炉房设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。 第二章 基本规定 第2... ---摘自《第一章 总则》
|
人间点评
2019-08-19
|
|
锅炉房生产的火灾危险性类别为丁类。主厂房为钢筋混凝土框排架结构,屋 面系统采用轻钢屋架结构,金属夹芯板,达到二级耐火等级要求。主厂房占地面 积1728.90m 2 , 屋架下... ---摘自《第一章 总论》
|
阿拉蕾
2019-07-11
|
|
多层燃煤锅炉房(生产的火灾危险性类别为丁类厂房)之间的防火间距不应小于 12m。 根据《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)第3.4.1 条规定,一、二级耐火等级多层甲类... ---摘自《2016 年消防安全案例分析真题》
|
kieth
2019-06-01
|