编辑: ok2015 话题热度:1826 2015-12-26
关键词: 锅炉房设计,锅炉房,设计,防爆,design 添加资源
资源与摘要 编辑
迷音桑
建设二号车间、三号车间和锅炉房等设施。经现场勘查,原 金寨天吉脲醛树脂粘合剂制造... 本项目设计生产各种规格的建筑模板纸和家具装饰纸,计划加工各种产品 1500 万套/ 年,... ---摘自《金寨金运装饰新材料有限公司》
黑豆奇酷
下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( ) A.设置防爆墙 B.设置... 29. 根据《地铁设计规范》GB50157-2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说 ... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
紫甘兰
一栋锅炉房,位于厂区东南侧设有 一个12 t/h 的蒸汽锅炉 总建设面积为 2746.03 m2 新建 ... 防爆规定,保证各建、构筑物间的足够距离和消防通道,实现生产运行、防火安全与 工业... ---摘自《国环评证乙字》
ok2015
锅炉房设计应严格遵守《锅炉房设计规范》 (GB50041-92)的有关规定, 并设置一定的安全防护距离。 (2)锅炉操作人员应严格执行“岗位责任制;交接班制度;巡回检查制度... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
GXB156399820
下列关于建筑防爆的基本措施中,不属于减轻性技术措施的是( ) A.设置防爆墙 B.设置... 答案:B 29. 根据《地铁设计规范》GB50157-2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
252276522
2 锅炉房设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得当地的气象、地质、水文、电力和供水等有关基础资料; 3 锅炉房燃料的选用应合理利用能源和节约能源,并与安全 ---摘自《UDC》
阿拉蕾
(3)车间风机、照明设备均已采用防爆防火设计,同时设置禁止火源警告牌。 经以上措施处理,泄漏事故发生后,油品不会外流或下渗进入周围环境,从 而不会对周围水体、土壤产... ---摘自《第一章 总论》
ddzhikoi
蓄电池室按防火、防爆要求设计,高、低压厂用配电装置均设在单独的房间内,同时 按防火要求分段,房间均设置乙级防火门。 2.3.7 主要生产设备 根据项目供热、供电需求,项目... ---摘自《第1章 总则》
hyszqmzc
锅炉本体及辅助设备的设计选型满足防爆、防火、防水、防腐、防尘、防干扰的有关要求。锅炉的制造按国家颁发的现行相关技术标准及规范进行选型、设计和制造,并经过国家相... ---摘自《紫金矿业集团股份有限公司》
sunny爹
设计生产能力为0.9Mt/a,主要系统留有1.2 Mt/a的条件,服务年限24.7a。由于上述煤矿早... 矿井工业场地设集中供热锅炉房,内有2台GLSG-W型热水锅炉。 (6)供电 本矿2回电源分... ---摘自《目录》
麒麟兔爷
锅炉房工艺设计 4.1 掌握锅炉房位置选择和设备布置的原则和要求。 4.2 掌握锅炉房规模的确定和锅炉的选择。 4.3 熟悉锅炉烟风系统的设计要点,掌握设计计算。熟悉锅炉风机选... ---摘自《附件》
QQ215851406
厂房和专用仓库的设计、结构、建筑材料、安全距离以及防火、防爆、防雷、防静电等安全设备、设施符合国家有关标准和规范;生产设备、工艺符合有关安全生产的技术标准和规... ---摘自《新疆天宝混装炸药制造有限公司》
麒麟兔爷
锅炉房设计图样审查费 1 2<D≤4(吨/时) 元/套20 2 4<D≤10(吨/时) 元/套55 3 D>10(吨/时) 元/套100 (三) 安装修理改造方案审查费 1 D≤4(吨/时) 元/套40 2元/台485 当高... ---摘自《附件》
wtshxd
锅炉房供热规模设计中增加工业用热负荷设计,按工业供热能力 100MW、建筑采暖供热 能力 90MW,总供热能力 190MW 进行设计,以拟建秦皇岛浩奇化头材质 SUS316 雾化... ---摘自《建设项目基本情况》
匕趟臃39
(1)设计正常水位水容积小于30L或者额定蒸汽压力小于0.1MPa的蒸汽锅炉; (2)额... 防爆门的设置不应当危及人身安全。 3.23 门孔 3.23.1 门孔的进口都应装设切断阀和止回... ---摘自《TSG特种设备安全技术规范 TSG 11-201X》
夸张的诗人
防爆 型。这点在《 燃 气规范》 中没有作 出明确规定 , 但各地燃气公司对计量装置地点( 燃气表 间) 的通风要求均作了规定。 2 . 6 根据《 锅炉房设计规范》GB50041--9 2 ( 以... ---摘自《暖通空调 工程设计
摇摆白勺白芍
锅炉房设计规范 GB/T 16157 固定污染源排放气中颗粒物测定与气态污染物采样方法 HJ/T 20 工业固体废物采样制样技术规范 HJ/T 176 危险废物集中焚烧处置工程建设技术规范 《... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
yn灬不离不弃灬
5、应急系统电器线路全部采用防爆设计6、室外设置风向标。 √ √ √ (√) 冰品事业部泰安工厂安环动力处制冷班组 液氨管道由于焊口焊接质量差造成焊口开焊引发氨泄漏事故 ... ---摘自《ICS 67.100.01》
麒麟兔爷
爆危险品和场所防火防爆, 志愿消防队的组织管理, 燃气和电气设备的检查和管理及消... 消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
颜大大i2
锅炉房的布置、燃气系统及燃气管道的设计都作了规定和说明。因此对照国标,有必要对《燃气直燃型吸收式冷热水机组工程技术规程》的部分条款进行修编;并通过修编,将积... ---摘自《上海市工程建设规范》
hys520855
1.2.6.3消防及防爆设计 设计标准:锅炉技改工程严格依照国家颁布的《建设设计防火规范》(GB50016-2014)、《建筑灭火器配置设计规范》(GB50140-2005)、《自动喷水灭... ---摘自《01.建设工程基本情况》
鱼饵虫
设计生产能力为0.9Mt/a,主要系统留有1.2 Mt/a的条件,服务年限54.2a。由于上述煤矿早... 矿井工业场地设集中供热锅炉房,内有2台GLSG-W型热水锅炉。 (6)供电 本矿2回电源分... ---摘自《1.前言》
飞鸟
需要进行防爆泄压么?泄压面积计算依据是建筑设计防火规范3.6.4条么?如不是,按照什么计算? 答复:燃气锅炉房的燃气调压间、油气长输管道的阀室、小型的燃气发电机房的... ---摘自《2017年建筑专业研讨会成果》
yyy888555
根据火灾危险性等级和防火、防爆要求设计,建筑物的防火等级均采用了国家现行规范要求的耐火等级设计,满足建筑防火要求。凡禁火区均设置有明显标志牌。安全出口及安全疏... ---摘自《国环评证乙字第2225号》
xiong447385
(20)《锅炉房设计规范》(GB50041-1992) (21)《建筑设计防火规范》(GBJ16-2001) (22)《建筑灭火器配置设计规范》(GBJ140-1997) (23)《建筑内部装修设计防火规范》(GB... ---摘自《本电子版内容如与中国环境出版社出版的》
xiaoshou
审查锅炉房设计文件、安装施工组织设计(方案)、焊接工艺评定资料、焊接工 艺文件、水(耐)压试验方案、调试和试运行工艺文件以及监检人员认为应当审查的 其他工艺文件... ---摘自《TSG》
向日葵8AS
多层布置的锅炉房 各层≥2 3.3.6 设在其他建筑物内的燃油或燃气锅炉间、冷热电联供的燃烧设备间,应设 置独立的送排风系统,其通风装置应防爆,新风量必须符合下列规定: 1 ... ---摘自《城乡供热工程项目规范》
喜太狼911
m以远,不足30 m的有防爆设施。 3.锅炉房设置在距井口不小于50m季节风上风位置。 4.油罐距井口不小于30m,距发电房不小于20m,距放喷管线大于3m。 5.水罐距放喷管线不... ---摘自《附表1:》
hyszqmzc
锅炉房设计规范 GB 50084 自动喷水灭火系统设计规范 GB 50116 火灾自动报警系统设计规范 GB 50140 建筑灭火器配置设计规范 GB 50151 泡沫灭火系统设计规范 GB 50222 建筑... ---摘自《国家卫生健康委员会》
LinDa_学友
《机械工业职业安全卫 生设计规范》 ( JBJ 18) 第3 2 2 条—2—(续表) 二... 《粉尘防爆安全规 程》 ( GB 15577 ) 第5 1、 5 2、 5 3 条2除尘系统 除... ---摘自《机械行业较大危险因素辨识》
哎呦为公主坟
锅炉房设计规范》(GB50041-2008) 《机械安全风险评价第1部分:原则》(GBT16856.1-2008); 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB/... ---摘自《佛山市铝型材行业企业》
阿拉蕾
设计依据.53 4.6.2 厂址选择的劳动安全措施.54 4.6.3 全厂性的劳动安全措施.54 4.6.4 设备的防护和隔离.54 4.6.5 对值班人员的劳动保护.54 4.6.6 防火、防爆、防电伤安全措施.55 4.... ---摘自《第一章 总论》
无理的喜欢
锅炉房设计容量为4t/h,本项目安装1台额定蒸发量为4t/h、额 定工作压力为1.25MPa的卧式燃气锅炉, 锅炉房配套辅机一次 性建成。本期及未来全年运行1台锅炉即可满足热负荷需... ---摘自《重庆四季香海芳香产业投资有限公司》
sunny爹
成品仓库和锅炉房、冷却塔、循环水池、气罐、空压机等辅助设施,办公室。 项目组成 ... 本项目设计中重点把握环境塑造,因地制宜,考虑厂区现状,尽量依托现有条件,充分利... ---摘自《目录》
ok2015
锅炉房及其他设备间等。校区内 主要建设内容详见表 1。 表1项目工程组成表 名称建设... 用防爆泵转移至槽车或专用收集器内,回收或运至废物处理场所处置 储运 储存于阴凉、... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
静看花开花落
第3.1条7燃气锅炉房照明灯不防爆。 GB50058《爆炸危险环境电力装置设计规范》第5.1.1条8锅炉房无安全操作规程。 TSG G0001-2012《锅炉安全技术监察规程》第8.1.4条 企业... ---摘自《附件:》
过于眷恋
GB50041《锅炉房设计规范》 JB/Z201《电站锅炉水动力计算方法》 JB/T1613《锅炉受压件焊接技术条件》 JB/T1617《电站锅炉产品型号编制方法》 JB/T7603《烟道式余热锅炉... ---摘自《ICS》
笨蛋爱傻瓜悦
未设置可燃气体泄漏检测设施,室内电气设施不防爆;房体和房内设备设施未设防雷接地设施,不满足《锅炉房设计规范》(GB50041-2008)及相关标准要求。7.未在锅炉表面明... ---摘自《附表》
xwl西瓜xym
锅炉房设计规范 火力发电厂劳动定员标准(试行) DL/T 794 火力发电厂化学清洗导则 DL/T 1052 节能技术监督导则 DB46/T 180 工业锅炉节能技术规范 DB46/291 特种设备使用安... ---摘自《DB46》
摇摆白勺白芍
锅炉房设计规范 GB 50051 烟囱设计规范 GB 50202 建筑地基基础工程施工质量验收规范 GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范 GB 50204 混凝土结构工程施工质量验收规范 ... ---摘自《中华人民共和国国家环境保护标准》
xiaoshou
安装锅炉的位置和建筑物应当满足 GB 50041《锅炉房设计规范》 、GB 50016《建筑设计防火规范》以及 GB 50045《高层民用 建筑设计防火规范》的有关规定。 5.2.2 安装 ---摘自《TSG》
252276522
和《锅炉房设计规范》GB50041 执行。 5 4 站址选择 4.0.1 储热站的站址选择,应根据城区供热规划、供电规划、土地利用规划、城镇总体规 划、合理供电和供热半径、以及区域... ---摘自《UDC》
f19970615123fa
(2)建设单位、设计单位提供的有关技术资料及其它调查资料。 3、建设项目概况 3.1 建设项目基本情况 项目名称:香缇雅境一期锅炉房 项目性质:新建(迁建) 地理位置:乌鲁... ---摘自《《建设项目环境影响报告表》编制说明》
wtshxd
建立健全各项施工安全管理制度如《燃气锅炉房安 全规则》 、 《燃气热水锅炉事故处理规程》 《安全生产责任》 《防火防爆十大禁令》等制 度,以及各岗位人员责任制等。 d.用... ---摘自《建设项目基本情况》
元素吧里的召唤
燃气锅炉房内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配单盘后线路接头数量不限 C.超市的厂房外采用封闭型灯具或有防水型灯座的... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
星野哀
锅炉房设计规范 DB11/T 1322.13-2017 2 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50074 石油库设计规范 GBJ 22 厂矿道路设计规范 AQ 3009 ... ---摘自《DB11》
丑伊
7,锅炉房设计和说明不详细,布置不完善。 8,系统图的立管应该编号和平面对应。 9,系统原理图的冷热水之间的连通管可能产生倒吸。 10,空调机房安装大样图不完善,不... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
252276522
的燃煤锅炉房可采用三级耐火等级的建筑外,其它锅炉房均 应采用一、二级耐火等级的建筑。 3.3.13 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其它防火设计应按... ---摘自《UDC》
252276522
当为燃煤锅炉房且锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采用三级耐火等级的建筑。 3.2.6 油浸变压器室、高压配电装置室的耐火等级不应低于二级,其他防火设计应符 合现行国 ---摘自《UDC》
没心没肺DR
锅炉房设计规范 第一章 总则 第1.0.1 条 为使锅炉房设计贯彻执行国家的有关方针政策,符合安全规定, 节约能源和保护环境,达到安全生产、技术先进、经济合理、确保质量要求... ---摘自锅炉房设计规范》
发帖评论