  第13.2.1条 锅炉房的供电负荷级别和供电方式,应根据工艺要求、锅炉容量、热负荷的重要性和环境特征等因素,按现行国家标准《供配电系统设计规范》的有关规定执行。

  第13.2.2条 电机、起动控制设备、灯具和导线型式的选择,应与锅炉房各个不同的建筑物和构筑物的环境分类相适应。 燃气调压间、燃油泵房、煤粉制备间、碎煤机间和运煤走廊等有爆炸和火灾危险场所的等级划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定。

  第13.2.3条 蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于6t/h、热水锅炉额定出力大于或等于4.2MW的锅炉房,宜在锅炉房内设置低压配电室。当有6kV或10kV高压用电设备时,宜设置高压配电室。蒸汽锅炉额定蒸发量小于或等于4t/h、热水锅炉额定出力小于或等于2.8MW的 锅炉房,且锅炉台数较少时,可不设置低压配电室。

  第13.2.4条 锅炉房的配电宜采用放射式为主的方式。当有数台锅炉机组时,宜按锅炉机组为单元分组配电。


  锅炉房的电气防爆设计

  1 爆炸危险区域划分

  根据国标《锅炉房设计规范》GB50041-2008,电气部分第15.2.2条中:燃油调压间、燃油泵房、煤粉制备间、碎煤机间和运煤走廊等有爆炸和火灾危险场所等级的划分,必须符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定。

  新疆库尔勒地区天然气相对密度:0.8,参照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB50058-1992,第2.3.1条注2:相对密度大于0.75的爆炸性气体规定为重于空气的气体;参照第2.3.4条爆炸危险区域划分,在封闭建筑物内通风不良的生产装置区,即锅炉房、计量间及有天然气管线进出的房间内为1区[指在正常运行时可能出现爆炸性气体混合物的环境]。

  根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006,第3.1.1条,锅炉房是利用天然气作为燃料,进行燃烧作其它用的生产,属于丁类生产火灾危险性,同时依据第3.1.1条4项条文解释②,“丁类”第2项:虽然利用气体、燃料或固体为燃料进行燃烧,是明火生产,但均在固定设备内燃烧,不易造成火灾。虽然也有一些爆炸事故,但一般多属于物理性爆炸,如锅炉房、石灰焙烧、高炉车间等的生产。

  上述两个规范的对比看出,明火生产的锅炉房,在实际运行中,划为1区已经没有太大的意义。

  然而,现在企业里,比如油气生产追求本质安全,就是通过追求其流程中人、物、系统、制度等诸要素的安全可靠和谐统一,使各种危害因素始终处于受控制状态,进而逐步趋近本质型、恒久型安全目标。那么如何进行电气设计?

  2 事故原因的分析

  分析燃气锅炉房事故的原因,有两种可能:锅炉本体爆炸、锅炉房爆炸性气体达到爆炸浓度而发生爆炸。

  锅炉本体爆炸,是因为在炉膛或烟道内有爆炸性混合气体存在,当达到爆炸极限,被明火或锅炉本身的高温引燃造成事故。这一点与《建筑设计防火规范》相关条文说明相符。实际目前锅炉产品已经考虑了安全生产措施来避免。合格的燃气锅炉本身有防爆工艺设计,如燃烧器在异常情况自动停机,自控装置也停止输出燃料;燃气锅炉燃烧系统自动化程度较高,包括了燃气压力高、低限报警保护等,当控制到哪步逻辑判断不满足设定条件时,启动相应联锁保护。

  避免了锅炉本体爆炸可能性,但是仍然存在上述的另外一种可能,能否避免?如何避免?

  3 应对措施

  其实在设计中,根据《锅炉房设计规范》和《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-1998等规范,我们已经采取了以下措施:

  天然气管道上阀门、表计等可能发生天然气泄漏处,锅炉间可能会产生天然气存积区域[相对密度0.8,一般是在屋顶区域],在这些部位均设有可燃气体浓度检测报警装置,根据可燃气体浓度情况发出声光报警信号及启动事故排风机,当泄漏浓度达到爆炸极限下限的50%[该值仅供参考],还立即关闭天然气源进气总管的总进气电磁阀。

  在锅炉房及有天然气管线进出的房间,设置事故排烟风机,还与可燃气体报警器联锁(启动)。

  电气、仪表用电缆选用铜芯,最小截面不低于1.5mm2。

  燃气放散管的管顶或其附近应设置避雷针,其针尖高出管顶不应小于3m,并使其保护范围高出管顶不小于1m。

  燃气管道应有静电接地装置,当管道为金属材料时,可与防雷或电气工程接地保护线相连,其实测电阻值R≤4Ω。在管道连接处,如弯头、法兰、阀门等处不能与金属管道良好接触,也用金属软线将两端跨接。

  在锅炉房及有天然气管线进出的房间门、窗采取泄压措施。

  根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.2.2条,符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:第3项,在生产过程中使用明火的设备附近;结合上述几条措施可以明确,电气设备选型为非防爆。

  同时根据《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》第2.2.2条,符合下列条件之一时,可划为非爆炸危险区域:第2项,易燃物质可能出现的最高浓度不超过爆炸下限的10%;关闭天然气源进气总管的总进气电磁阀时,浓度超过爆炸极限下限的10%,锅炉间屋顶附近区域是天然气存积区域,所以照明灯具及开关选用是防爆型。

  4 结论

  在燃油气锅炉房电气设计中,照明选用防爆灯具,其它部分采用非防爆型。
star薰衣草
城镇燃气设计规范Cole for design of city gas engineering GB 50028-2006 主编部门:中... 电气滤清器(电捕焦油器)  electric filter 用高压直流电除去煤气中焦油和灰尘的设备。 ... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
迷音桑
(5)防爆场所电气照明等采用防爆型产品。 7.3.4 自动监控 (1)站内设自控仪表系统,... 提高并严格执行锅炉房的排污标准,严格限制新建燃煤锅炉,对 原燃煤锅炉应逐步改造成... ---摘自《第1章总论.》
星野哀
国家电气设备安全技术规范 GB 50016 建筑设计防火规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 GB 50058 爆炸危险环境电力装置设计规范 GB 50187 工业企业总平面设计规范 GB 50320 ... ---摘自《DB11》
丶蓶一
七、锅炉房、食堂 八、通讯机房 九、留学生公寓 十、学术报告厅 第十一章 各类防火管理制度 一、电器设备防火管理制度 1、电气设备(贵重)的安装、布线、检查、维修和使用... ---摘自《GRADUATE SCHOOL》
被控制998
《民用建筑设计导则》GB50352—2005 3.6.1 新建、扩建的居住区应就近设置停车场(库... 居住区内的垃圾站、锅炉房、变电站、变电箱等欠美观地区可用灌木或乔木加以隐蔽。 ... ---摘自《道路及竖向》
hgtbkwd
建筑照明设计标准 工业通用 GB 50041 锅炉房设计规范 工业通用 GB 50052 供配电系统设计规范 工业通用 GB 50054 低压配电设计规范 2、造纸和纸制品行业相关能耗限额标准: ... ---摘自《造纸和纸制品业》
kr9梯
4.3.3.3 电气设计安全措施 1、设备和管道应根据其内部物料的火灾危险性和操作条件,设置相应的仪 表、报警讯号措施。 2、敷设电气线路时应避开可能受到机械损伤、振动、腐蚀... ---摘自《第一章 总论.》
f19970615123fa
(高于 不高于)现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值要求 是否3.3.4 3.2.3.4 居建 公建 保障房 本项目走廊、楼梯间、门厅、大堂、大空间、地下停车场等区... ---摘自《附件4》
黑豆奇酷
电气火灾监控器、消防联动控制器和( ) 应采用专用线路连接。 A.区域显示器 B.消防应... 下列建筑中的消防应急照明备用电源的连续供电时间按 1.0h 设置,其中不符合规范要 求... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
麒麟兔爷
《安全生产法》规定,安全设备的设计、制造、安装、使用、检测、维修、改造和报废,... 高压电工作业指对1千伏及以上的高压电气设备进行运行、维护、安装、检修、改造、施... ---摘自《附件》
阿拉蕾
(3)车间风机、照明设备均已采用防爆防火设计,同时设置禁止火源警告牌。 经以上措施处理,泄漏事故发生后,油品不会外流或下渗进入周围环境,从 而不会对周围水体、土壤产... ---摘自《第一章 总论》
丶蓶一
0.8(0.5) 12 警卫照明 1000W/km (1)建筑工程及设备安装工程的工程量和施工进度; (2)各个施工阶段的电力需要量; (3)施工现场的大小; (4)用电设备在建筑工地上的分布... ---摘自《34 施工组织设计
思念那么浓
建筑照明设计标准 工业通用 GB 50041 锅炉房设计规范 工业通用 GB 50052 供配电系统设计规范 工业通用 GB 50054 低压配电设计规范 机械工业工程 GB 50910 机械工业工程节能... ---摘自《仪器仪表制造业》
王子梦丶
电气节能设计.46 8.1 一般规定.46 8.2 供配电系统.46 8.3 照明.46 9 绿色建筑与可再生能源应用.48 6 附录 A 建筑热工设计常用计算.50 附录 B 建筑面积和体积的计算.54 附录 C 外遮... ---摘自《DB34》
飞鸟
台24照明综保 ZBZ-4 台2(二) 羊涧沟斜井提升机 JK-4单滚筒缠绕式提升机 台11提升机... 套2主要通风机电气部分 套六主通风机润滑系统 A 1 通风机润滑系统 羊涧沟主通风机 台2... ---摘自《附件1:》
颜大大i2
答案:D 参《水喷雾灭火系统设计规范》 4.0.2.水雾喷头的选型应符合下列要求: (1)扑救电气火灾,应选用离心雾化型水雾喷头,故D正确 (2)室内粉尘场所设置的水雾喷头应... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
没心没肺DR
该工程设计,应将4500㎡会议厅照明的需用系数取值为Kx =0.9。将4500㎡多个小房间的办公区的需用系数取值为:Kx =0.85(见表)。 5、北京地区的住宅,在方案设计阶段,根... 当供电范围内有多个性质不同的电气设备组时,先将每一组都按上述步骤计算后,再考虑... ---摘自《第三章 负荷计算》
霜天盈月祭
设计院(集团)有限责任公司开展山东东信哈密分公司石硫合剂水剂、晶体、果 树涂白剂... 电气 (1)用电负荷及负荷等级 本工程总计用电负荷约 500KVA,年耗电量 540 万度负荷... ---摘自《1 概述》
GXB156399820
根据《地铁设计规范》GB50157-2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中... A.扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头 B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防... ---摘自《2016 年一级注册消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案》
于世美
厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 答案:【A】 6、根据防烟排烟系统的联动控制设计要求,当( )时,送风口不会动作。 (A) 同一防护区内... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
夸张的诗人
","配套文化景观照明路灯(双头)","依据大学城周边环境特点对路灯样式和功能进行设计。要求坚持功能设计为体,视觉设计为衣,文化设计为魂的多元化环境空间设计,... ---摘自《投标报价》
huangshuowei01
第15部分:电气装置的设计、选型和安装》(GB3836.15-2017) 11.《可燃性粉尘环境用电器设备》(GB 12476.1-2013) 12.《外壳防护等级(IP代码)》(GB 4208-2017) 13.... ---摘自《附件1》
颜大大i2
电气线路在较高处敷设 网校答案:B 网校解析: 实务教材: 1 区是在正常运行时可能出... 锅炉房位于甲醇储罐区西南侧,两者之间的防火间距为 55m B.甲醇储罐之间的防火间距... ---摘自《2017 年一级消防《综合能力》真题及解析》
笨蛋爱傻瓜悦
燃气锅炉房内燃气调压管道、阀门组等设施,未设置可燃气体泄漏检测设施,室内电气设施不防爆;房体和房内设备设施未设防雷接地设施,不满足《锅炉房设计规范》(GB50041... 10.厂房内的电气设施均未设置接地保护。11.储存可燃物料的货架上方设有普通照明灯具... ---摘自《附表》
star薰衣草
夜间巡逻照明不好 摔伤 43 保安工作 擅离职守 财物损失 44 所有建筑物 门、窗、锁损坏或... 锅炉房禁止存放易燃易爆物品和其他杂物,所需装用少量润滑油、清洗油的油桶、油壶要... ---摘自《青银处安全手册》
哎呦为公主坟
锅炉房设计规范》(GB50041-2008) 《机械安全风险评价第1部分:原则》(GBT16856.1-2008); 《机械安全 防护装置 固定式和活动式防护装置设计与制造一般要求》(GB/... ---摘自《佛山市铝型材行业企业》
霜天盈月祭
火防爆为出发点,厂房有安全疏散口,厂房按规范进行设计; (3)在使用或产生氢气场所的电气照明均考虑防火防爆,设备接地保护; (4)氢气管道上装设阻火器,防止回火... ---摘自《1 概述》
施信荣
电气照明 各车间照明和道路照明采用高效光源、高效灯具,办公室、化验室、宿舍、 控制室及值班室等处照明采用节能型 LED 灯。 4、防雷接地 采用 TN-S 或TN-S-C 接地系统。 ... ---摘自《1. 概述》
252276522
电气、电信、仪表及自动控制、供暖、通风和空气调节、施工及验 收、环境保护、安全及职业卫生、节能等。 与原国家标准《地下水封石洞油库设计规范》GB50455-2008 相比,... ---摘自《UDC》
hys520855
1.2.6.2供电设计 配电系统:锅炉技改工程日常供电依托原有厂区配变电站,锅炉房分设高、低压开关柜; 电气照明:正常照明的光源以节能型荧光灯为主,荧光灯功率因数不小于0... ---摘自《01.建设工程基本情况》
霜天盈月祭
二氧化碳设计浓度不应小于 灭火浓度的 1.7 倍,并不得低于 34%。 二氧化碳灭火系统设... 1 主厂房(包括汽机房和锅炉房的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
252276522
4.6电气设计 14 5植物设计 16 5.1一般规定 16 5.2露地专类园植物设计 16 5.3 温室植物设计 17 6建筑设计 18 6.1一般规定 18 6.2温室建筑 18 6.3 标本馆 22 6.4其他建筑 23 7导览、... ---摘自《UDC》
star薰衣草
在《建筑照明设计标准》GB50034—2004中另有规定。 1.0.3居住建筑的建筑热工和暖通... 3 集中锅炉房的供热规模应根据燃料确定,采用燃气时,供热规模不宜过大,采用燃煤时... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
qksr
《民用建筑照明设计标准》GBJ133-1990 《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-1992 《综合医院建筑设计规范》JGJ49-88 《建筑设计防火规范》GBJ16-1987(2001年版) 《建筑物电... 总接地电阻值不大于1.0欧姆。 建筑物内的电气装置做等电位联结(进线处做总等电位联... ---摘自《上海某精神卫生中心电气初步设计
麒麟兔爷
住宅楼的室外消火栓设计流量为 15L/s,23 层住宅楼和 18 层住宅楼的室内消火栓设计流量... B.控制回路电气线路故障 C.主电源故障 D.交流接触电磁系统故障 E.信号输出模块故障 网... ---摘自《2017 一级消防工程师《案例分析》年真题(一)》
5天午托
小型燃气锅炉房节能控制的探讨 -电气应用2007,26(8) 从节能和环保的角度出发,分析了照明节能的重大意义,阐述了当前照明系统的技术背景状况,重点论述了照明系统智能节电... ---摘自《计算机智能照明系统的设计
喜太狼911
井场距井口30m以内所有电气设备应符合防爆要求。 探照灯从发电房或配电房用专线直接引出,并用单独的开关控制;移动照明灯应采用安全电压工作灯。 井场照明电路应采用橡... ---摘自《附表1:》
丑伊
(6)缺锅炉房事故风机相关电气设计内容。设事故通风的场所应分别在室内、外便于操作的地点设电器开关。补充锅炉房防雷、防静电及接地措施。 (7)敷设有燃气管道的场所应设固... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
雨林姑娘
建筑照明设计标准 工业通用 GB 50041 锅炉房设计规范 工业通用 GB 50052 供配电系统设计规范 工业通用 GB 50054 低压配电设计规范 工业通用 GB 50264 工业设备及管道绝热工... ---摘自《金属制品业》
yyy888555
该厂除铸造车间、电镀车间和锅炉房属二级负荷外,其余均属三级负荷。低压动力设备均为三相,额定电压为380V。电气照明及家用电器均为单相,额定电压为220V。本厂的负荷... 课程设计(论文)题目: **机械厂降压变电所的电气设计 (“**”自己确定具体名字) ... ---摘自《《工业供配电技术》》
glay
随着我国的电力建设发展和技术进步,原《规程》制定的变电所设计标准有些已不能适应技术发展的要求和电力建设管理体制改革的需要。 修编本标准的目的是为了贯彻国家的基本... ---摘自《ICS 27.100》
向日葵8AS
未设空瓶区、实瓶区标 识,与设计不符;配电房门内开,柴油发电机放置在配电房 内,... 空罐放置间未使用防爆电气设备。 谯城区政府 市城管执法局 李军 5 安徽阜阳顺达建设(... ---摘自《亳州市2018年重大安全隐患挂牌督办名单(第四批)》
阿拉蕾
电气.50 4.4.4 热工控制.50 iii 4.4.5 节水措施.51 4.5 消防.51 4.5.1 消防设计的依据.51 4.5.2 总平面布置.51 4.5.3 建筑.51 4.5.4 消防水系统.52 4.6 安全和工业卫生.53 4.6.1 设计依据.... ---摘自《第一章 总论》
黎文定
电气专业 建筑照明设计标准 GB50034-2013 供配电系统设计规范 GB50052-2009 20KV 及以下变电所设计规范 GB50053-2013 低压配电设计规范 GB50054-2011 电力工程电缆设计... ---摘自《第 1章》
252276522
UDC 中华人民共和国国家标准 ~~ P GB 50034-2013 建筑照明设计标准 Standard for lighting design of buildings 2013-11- 29 发布 2014 - 06 - 01 实施 中华人民共和国住房和城乡建... ---摘自《UDC》
人间点评
锅炉房设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图,并计入管道热损失、锅炉房自 用热量和可供利用的余热进行计算确定。 当缺少热负荷曲线或热平衡系统图时,热负荷可根据... ---摘自《第一章 总则》
摇摆白勺白芍
电气系统交付深度 系统 方案设计 初步设计 施工图设计 深化设计 竣工移交 供配电系统 供计 竣工移交 热力系统 热水系统 N1 N2 N3 N3 N4 蒸汽系统 N1 N2 N3 N3 N4 凝结水系统 N1 ... ---摘自《DGJ》
ok2015
内容 主体工程 锅炉房 建筑面积 196m2 ,设有 1 台2.8MW 的燃气热水锅炉,内含有水泵、换 热器及配电室 5 辅助工程 软化水系统 软化水系统设有软水器 1 套,设计产水流量 4t/h,1... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
阿拉蕾
建筑照明设计标准 6 5 GB 50041 锅炉房设计规范 6 GB 50052 供配电系统设计规范 7 GB 50054 低压配电设计规范 8 GB 50264 工业设备及管道绝热工程设计规范 9 GB 50704 硅太... ---摘自电气机械和器材制造》
没心没肺DR
锅炉房各房间及构筑物工作面上人工照明最低照度值的选用, 应符 合现行国家标准《工业企业照明设计标准》的规定。 第13.2.10 条 锅炉水位表、锅炉水压表、仪表屏和其他照度... 的调峰或备用热源时。 第2.0.7 条 锅炉房设计容量宜根据热负荷曲线或热平衡系统图,... ---摘自锅炉房设计规范》