编辑: 笨蛋爱傻瓜悦 话题热度:667 2019-12-25
关键词: 锅炉房,oil,储油间,锅炉,储油,采用什么,间用 添加资源
资源与摘要 编辑
笨蛋爱傻瓜悦
   锅炉房储油间用什么墙

  当锅炉房内设置储油间时, 其总储存量不应大于 1m³, 且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开的方式,当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。

  燃油和燃气锅炉房应设置在首层或地下一层靠外墙部位,但常(负)压燃油、燃气锅炉可设置在地下二层,当常(负)压燃气锅炉距安全出口的距离大于 6.0m时,可设置在屋顶上。

  当锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于1.00m³,且储油间应采用防火墙与锅炉间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置甲级防火门。

  直燃机房人员疏散的安全出口不应少于两个,至少应设一个直通室外的安全出口,从机房最远点到安全出口的距离不应超过 35m。疏散门应为乙级防火门,外墙开口部位的上方,应设置宽度不小于 1.00m 不燃烧体的防火挑檐或不小于 1.20m 的窗间墙。

  《建规》9.3.16:“燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机”,《建规》5.4.12:“确需布罝在民用建筑内时,不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴邻”,参《技术实务》P285:“符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温火灾探测器,且应根据使用场所的典型应用温度和最高应用温度选择适当类别的感温火灾探测器;厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所”。

  《建规》5.4.12:“锅炉房内设置储油间时,其总储存量不应大于lm3”,参《技术实务》P137:“锅炉房电力线路不宜采用裸线或绝缘线明敷,应采用金属管或电缆布线,且不宜沿锅炉烟道、热水箱和其他载热体的表面敷设,电缆不得在煤场下通过”。

  《技术实务》P136,锅炉房应布置选择在主体建筑的下风或侧风方向,锅炉房与一类高层宾馆裙房的防火间距,应按丁类厂房与一类高层宾馆裙房的防火间距确定,即不应小于10m,储油间的油箱应密闭且应设置通向室外的通气管,通气管应设置带阻火器的呼吸阀,油箱的下部应设置防止油品流散的设施。

  GB50016-2014《建筑设计防火规范》第9.3.16条规定:燃油或燃气锅炉房应设置自然通风或机械通风设施。燃气锅炉房应选用防爆型的事故排风机。当采取机械通风时,通风量应符合下列规定:燃油锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于3次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于6次/h确定;燃气锅炉房的正常通风量应按换气次数不少于6次/h确定,事故排风量应按换气次数不少于12次/h确定。
苹果的酸
锅炉 1 层,建筑面积 220m2 ,砖混结构,内设 1 台1.4MW 醇基燃 料锅炉 新建 沼气综合利用系统 配套设置 1 套脱硫装置、1 套脱水装置、1 套阻火装置等, 新建 夏县新大象养殖... ---摘自《夏县新大象养殖有限公司》
sunny爹
4.3 产房 2.5% 2013 5 后勤 100.0% 16440 5.1 锅炉 21.7% 3560 5.2 配电室 7.4% 1210 5.3 太平间 3.5% 578 5.4 洗衣房 11.8% 1934 5.5 总务库房 22.5% 3699 5.6 通讯 5.3% ---摘自《中山大学附属第一(南沙)医院》
lonven
排 烟机房、锅炉(包含燃气热锅炉及燃气蒸汽 锅炉)、洗衣服、变电所、储油、灭火设备 间、发电机房、变电所、地库排烟机房、电梯 厅、备用弱电机房、电话总机房、保安... ---摘自《行业类别》
施信荣
锅炉渣场堆放约10吨左右煤炭;渣堆发现有煤炭燃烧残留物。","已责令该企业禁止燃煤,对锅炉烟囱进行加高。 "24","丰南区","唐山市丰南区宏焰塑料制品有限公... ---摘自《突出问题》
笔墨随风
变电所、锅炉、柴油发电机房等不宜用水扑救的场所设置七氟丙烷气体灭火系统。气体保护区采用组合分配全淹没方式,为管网灭火系统,气体的最小设计灭火浓度为5.8%。系统... ---摘自《概述》
牛牛小龙人
铜梁区中医院整体迁建项目不设置食堂,不提供中药熬制,医 院设置锅炉。铜梁区中医... 表7-3 柴油理化性质及安全技术特性表 标识 中文名 柴油 英文名 Diesel Oil 理化特性 沸... ---摘自《重庆市铜梁区中医院整体迁建项目环境影响报告书》
黎文定
单栋存栏 3 万羽 锅炉 10 座,各配置 1 台0.5t/h 天然气锅炉 料塔 10 个 辅助工程 办公区 位于场区中南侧, 砖混结构, 建筑面积 198m2 , 尺寸为 33m*6m, 包含场长办公室、后... ---摘自《1、项目由来》
笨蛋爱傻瓜悦
发电机房、锅炉等处的 排烟道,须待排烟管安装完毕及作保温隔热处理后,再砌烟道外壁。 7.凡涉及内外装修材料材质,色彩等均须经设计单位及业主审定. 8.有吊顶的房间,其... ---摘自《南航综合培训中心项目》
lonven
医院未设置锅炉,热水制备采用空气源热泵,医院器具消毒采用电加热高 温消毒,运营期产生的废气主要包括污水处理站恶臭、食堂油烟、发电机废气、 停车场汽车尾气、实验... ---摘自《国环评证乙字第 2238 号》
sunny爹
由设在地下一层的锅炉提供热源,共分三个区,一层至四层为低区,五层至十一层为中区,十二层至十九层为高区,每根立管顶端设自动排气阀。 7.冷却循环系统:设计采用机械... ---摘自《目录》
xiong447385
锅炉软水系统 COD、BOD5、 SS、NH3-N、 TP、动植物油 负影 响 间接 蒲江河 评价段 + 蒲江县人民医院 蒲江县人民医院整体迁建和人民医院康复中心及配套设施建设项目环境... ---摘自《国环评证乙字第 3239 号》
枪械砖家
锅炉 12 —— 兼事故通风 日用油箱间与储油 12 排风量 80% 兼事故通风 5.3.2 本条对空调冷热源的评估做出规定。 空调冷热源的形式包括冷水机组供冷、风冷热泵供冷供热、一... ---摘自《备案号:JXXXXX-2017》
ok2015
查看歌舞娱乐放映游艺场所,儿童活动场所,锅炉,空调机房,厨房、手术室等设备用房设置位置、防火分隔 符合规范要求 A 工业建筑中 其他特殊场所 查看高火灾危险性部位、... ---摘自《广州市南沙区消防设计审查、验收、验收备案业务流程和文书...》
颜大大i2
泵、空压机、冷却塔、锅炉、污水站等公用工程,通过类比调查,其主要生产 设备在正常工作状态下的噪声强度见表 3.6-13。 表3.6-13 主要设备及车间工段噪声源强 噪声源 声源... ---摘自《浙江嘉澳绿色新能源有限公司》
hyszqmzc
锅炉及危险品仓库的防火设计是否符合国家现行防火规范; 4 输水管渠的设计流量是否按照有关规范、标准的要求计算并校核; 5 配水管网的设计水量、水压是否按照有关规范、... ---摘自《重庆市市政工程施工图设计文件》
f19970615123fa
不设冷却塔、锅炉等设备。 2.2. 2.2. 2.2. 2.2.5 5 5 5 暖通设计 1、通风及排烟设计 地下室含车库和设备用房,分别设置排烟系统及送风系统。各送风排烟系统兼 作平时送排风系统... ---摘自《环境影响报告书》
Mckel0ve
锅炉改造工程 局部渗水起泡发霉墙面铲除,重刮腻子 ㎡ 45.00 1、渗水起泡发霉墙面铲除 2、百事得腻子用铁板通刮找平1遍 等干透后用墨斗弹线再刮第二遍 3、第2遍干透后用... ---摘自《竞争性磋商》
喜太狼911
5 . 1 . 9 . 2 锅炉、 变压器室应布置在首层或地下一层靠外墙部位, 并设有直接对外的安全出 口, 外墙开口部位的上方应设置宽度不小于 l m且耐火极限不低于 1 . O O h的不燃烧... ---摘自《汽车库、 修车库、》
没心没肺DR
锅炉设计除应遵守本规范外,尚应符合国家现行有关标准、规 范的规定。 第二章 基本规定 第2.0.1 条 锅炉设计应取得热负荷、燃料和水质资料,并应取得气象、地质、 水文、... ---摘自锅炉设计规范》
xiong447385
厨房及锅炉燃料。满足《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》(HJ497-2009)中“厌氧 处理产生的沼气须完全利用, 不得直接向环境排放; 经净化处理后通过配气系统可用于居... ---摘自《国环评证乙字第 3239 号》
cyhzg
查看歌舞娱乐放映游艺场所,儿童活动场所,锅炉,空调机房,厨房、手术室等设备用... A 查看储油的设置 符合消防技术标准和消防设计文件要求 A 变配电房 查看设置位置、... ---摘自《附件3》
star薰衣草
居住区集中锅炉位置应防止燃料运输、噪声、污染物排放等对居住区环境的影响。建筑... 2 柴油发电机房宜设有发电机间、控制及配电室、储油、备件贮藏间等;设计时可根据... ---摘自《中华人民共和国国家标准》
ok2015
锅炉 1 处,位于究物体的浮沉条件; 49:观察惯性现象; 50:拔图钉; 51:如何把木料运上楼; 52:探究使用定滑轮和动滑轮的特点; 53:探究斜面; 54:再探动滑轮——... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
yn灬不离不弃灬
锅炉,玻璃原料熔化厂房,灯丝烧拉部位,保温瓶胆厂房,陶瓷制品的烘干、烧成厂房,蒸汽机车库, 石灰焙烧厂房,电石炉部位,耐火材料烧成部位,转炉厂房,硫酸车间焙烧... ---摘自《2015 年消防工程师《案例分析》考点讲解汇总》
huangshuowei01
储油应采用防火墙与发电机间隔开;当必须在防火墙上开门时,应设置能自行关闭 的甲... 动力机房一般包括:生活或消防水泵房、空调机房、锅炉等。动力机房内 设有配电柜和... ---摘自《建筑电气与智能化通用规范》
星野哀
锅炉设计规范 GB 50053 20kV及以下变电所设计规范 GB 50057 建筑物防雷设计规范 DB11/T 1322.49—2018 2 GB 50067 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 作规程(发电厂... ---摘自《DB11》
向日葵8AS
发电机房储油无有效排风措施、安全警示标志 ;氧 气站实瓶无防倾倒措施,无安全警示标志 ;锅炉外侧直梯 无安全防护措施和安全警示标志。 谯城区政府 市卫生计生委 李胜... ---摘自《亳州市2018年重大安全隐患挂牌督办名单(第四批)》
丶蓶一
七、锅炉、食堂 八、通讯机房 九、留学生公寓 十、学术报告厅 第十一章 各类防火管理制度 一、电器设备防火管理制度 1、电气设备(贵重)的安装、布线、检查、维修和使用... ---摘自《GRADUATE SCHOOL》
glay
液化石油气锅炉严禁设于地下室 , 与建筑相邻时应设防火隔墙 , 不宜露天布置 ( 6 ... ( 4 )储油应有换气次数 n >6 次/ h的机械通风装置 , 应采用防火墙与配电系统隔开 , 防... ---摘自《9 卷第5期》
865397499
7、不应与厨房操作间、锅炉、变配电房等组合建造。 在建 工程 防火 1、在建工程内不得设置人员住宿、可燃材料及易燃易爆危险品储存等场所。 2、高层建筑、既有建筑改造工... ---摘自《南京市消防安全委员会办公室文件》
ok2015
8 游泳池热水锅炉 采用 1 台额定热量 291KW 常 压热水锅炉、1 台2m3 导流型 半容积... 圾、噪声 仓储 及其 它 发电机储油 A、 B 地块各 1 个, 位于地下一 层,柴油的最大储... ---摘自《建设项目环境影响报告表》
kr9梯
拟建项目不设食堂、锅炉、住院部。 ② 主要环境影响及采取的环境保护措施 环境空气: 拟建项目运营期废气主要为实验室废气、 废水处理站臭气和备用 柴油发电机废气。 1)... ---摘自《南岸区疾病预防控制中心》
252276522
锅炉设于项目用地西北侧, 新住院楼西侧, 燃料为城市管道燃气,尾气经管道引至锅炉房顶排放,排气筒高度约 8m。 ⑹空调工程 由于项目建设时间较早, 项目新旧门诊楼使... ---摘自《柳州市中医院》
丑伊
已补充垃圾暂存间、危废暂存间、锅炉 (项目采用电热水器,不设锅炉) 、食 堂油... 储油设 DN25 通气管至室外,通气管上加带阻火器的呼吸阀。 配电室设机械排风系统... ---摘自《绵阳东辰安州教育管理有限公司》
Mckel0ve
因项目距西南侧散居农户距离本项目较近, 项目在总平面布置过程中将锅炉、 污水处理站布置于厂区西南部并尽量远离东 南侧布置,尽量减轻噪声及废气对散居农户的影响。 ... ---摘自《中国(绵阳)科技城核医学中心(一期)》
f19970615123fa
根据第 3.2.5 条,锅炉 的耐火等级不应低于二级, 当为燃煤锅炉锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时, 可采用三级耐火等级的建筑, 选项 C 错误。因此,本题的正确答案为 D。 ... ---摘自《参考答案与解析 第一章消防法及相关法律法规与消防职业道德》
xiaoshou
锅炉排气筒距项目 红线最近约 1222m。 生产彩印包装箱 SO2、NOx、烟尘、粉尘 建成投产。 潼南华轩铝业有限 公司 东南 厂界距项目红线最近约 1065m。 生产铝蜂窝,铝天花... ---摘自《基本情况》
捷安特680
散居民 8 户,约225m 为储油站(拟搬迁) ; 西侧约 62m 处为居民区,西侧 270~780m ... 机房、水泵房、锅炉等设备用房 汽车尾气、 噪声、锅炉废 气、 吸引废气 辅助 工程 制... ---摘自《隆昌通康医院新建项目》
怪只怪这光太美
燃油或燃气锅炉、变压器室应设置在首层或地下一层的靠外墙部位,但常(负)压燃油或燃 气锅炉可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉,距离通向屋... ---摘自《天津市住房和城乡建设委员会文件》
hgtbkwd
位于其他建筑内的燃油或燃气锅炉、柴油发电机房应符合下列规定: 1 不应位于人员密集场所的上一层、下一层或贴邻; 2 燃气相对密度小于 0.75 的燃气锅炉和燃油锅炉应... ---摘自《建筑防火通用规范》
qksr
风 机房、发电机房、消防水池、锅炉、水泵等,-1F 与办公及交易大厅楼合建。 废水、... 表6-2 柴油危险特性及安全技术说明 标识 中文名:柴油 英文名:Diesel oil; Diesel fuel ... ---摘自《远成集团遂宁西部物流有限公司》
丑伊
锅炉是燃油(未见储油)或燃气(未见天燃气调压)锅炉的容量,是热水或蒸汽锅炉和压力情况等,设计依据均未交待。发电机房未设置火灾报警装置;高压、低压配电和锅炉... ---摘自《扬州市建筑工程施工图》
颜大大i2
锅炉内设置的储油,其总储存量≤1m³,且储油采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙与锅炉间分隔;必须在防火隔墙上开门时,应设置甲级防火门。故C错误。 布置在民用... ---摘自《综合能力模拟卷 答案及解析》
霜天盈月祭
主厂房(包括汽机房和锅炉的底层、运转层;煤仓间各层;除氧器层;锅炉燃烧器 各层平台)。 2 集中控制楼,主控制楼,网络控制楼,微波楼。继电器室 ,屋内高压配电装置... ---摘自《2018 年《消防安全技术实务》考试真题及答案解析》
丑伊
对某民用建筑内的锅炉进行防火检查,下列检查内容不符合现行国家工程建设消防技术标准的要求的是( )。 A.常压燃油锅炉设置在地下二层 B.锅炉的疏散门至最近安全出口... ---摘自《《消防安全技术综合能力》考前模拟试卷》
元素吧里的召唤
燃气锅炉内固定安装任意一种防爆类型的照明灯具 B.照明线路接头采用钎焊焊接并用绝缘布包好,配单盘后线路接头数量不限 C.超市的厂房外采用封闭型灯具或有防水型灯座的... ---摘自《2017年一级消防工程师《技术实务》真题及答案》
烂衣小孩
设备用房布置 (一)锅炉、变压器室布置 燃煤、燃油或燃气锅炉、油浸电力变压器、充有可燃油的高压电容器和多油开关等用房宜独立建造。 不应布置在人员密集场所的上一层... ---摘自《www.youeclass.com 全国免费热线:4000-08》
黑豆奇酷
将使用天然气作燃料的常压锅炉布置在屋顶,与出屋面的疏散楼梯间出口的最近距离 为7m C.将消防水泵房布置在地下三层,其疏散门直通紧邻的防烟楼梯间 D.将干式变压器室布... ---摘自《《技术实务》 真题解析一 2016 年注册消防工程师考试》
252276522
(可燃蒸气、气体的浓度,按体积比计算)。 2.1.20 沸溢性油品 boil-over oil 含水并在燃... 锅炉的耐火等级不应低于二级,当为燃煤锅炉锅炉的总蒸发量不大于 4t/h 时,可采... ---摘自《UDC》
于世美
厨房、锅炉、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器的场所。 6 需要联动熄灭“安全出口”标志灯的安全出口内侧。 7 其他无人滞留且不适合安装感烟火灾探测器,但发... ---摘自《2017 年消防技术实务真题答案》
2024年11月与锅炉房储油间用什么墙的最新相关话题
发帖评论
发布一个新话题